Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. SMA Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

SMA Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
586 Beiträge 78 Kommentatoren 185.4k Aufrufe 42 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    klausiy123
    schrieb am zuletzt editiert von
    #238

    Hallo zusammen,

    ich komm schon mit dem Modbus nicht weiter. Der Reihe nach:

    im SMA Explorer mit Installateur den TCP und UDP aktiviert (ja)

    Die IP Adresse aus der Fritzbox ausgelesen, ist einen andere als die im SMA Explorer angezeigte.

    die IP Adresse aus der Fritzbox im MODBUS adapter eingetragen, aliase ausgehakt

    Nun zeigt mir der Modbus aber immer noch "verbunden mit Modbus: falsch" an

    Irgendwo hab ich wohl nachenen Fehler drin. Hat jemand einen Tip für mich. Danke

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • StabilostickS Offline
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von
      #239

      Lässt sich der TCP-Port, den Du auf dem Wechselrichter geöffnet hast, mit Telnet auf die IP-Adresse und Port vom ioBroker-Server aus öffnen?

      Hast Du Master oder Slave im Adapter ausgewählt?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #240

        @wendy2702:

        Kannst du mal im Modbus Adapter diese Einstellungen machen und dann testen!? Natürlich deine IP Adresse eintragen!!!!

        Die wurden hier schon mehrfach erfolgreich verwendet, wäre komisch wenn es bei dir nicht klappt.

        filename="Modbus_Settings.jpg" index="3">~~

        Register:

        filename="Modbus_SMA_register.jpg" index="2">~~

        Achja, wenn die Sonne weg ist kommt fast nichts mehr aus dem Wechselrichter.

        Verbindungs Test mit Simulator aus OK!

        filename="RMMS Connection Settings.jpg" index="1">~~

        filename="RMMS Output.jpg" index="0">~~ `

        Ich zitiere mich mal selber.

        Sehen deine Einstellungen so aus?

        Welchen Wechselrichter genau hast du?

        Poste doch mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen und vom Sunny Explorer

        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          schrieb am zuletzt editiert von
          #241

          Hallo Leute,

          Ich überlege mir mir eine PV- Anlage installieren zu lassen.

          Freitag kommt einer der mir ein Angebot macht.

          Ich möchte das auch über iobroker integrieren.

          Welchen SMA Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen damit ich es bei iobroker einpflegen kann?

          Ca. 7- 10kwp soll die Anlage werden

          Danke schonmal.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            schmuh
            schrieb am zuletzt editiert von
            #242

            Hi,

            eigentlich alle die das Modus Protokoll sprechen. Ich selbst habe einen SUNNY TRIPOWER 8000TL-20, der funktioniert mit dem Modbus Adapter einwandfrei.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              kevinaus
              schrieb am zuletzt editiert von
              #243

              ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma

              einmal den 3kw und den 5kw

              meine anlage hat knapp 8kwp.

              zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.

              kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.

              die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker

              bei fragen melden

              I 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Surfer2010
                schrieb am zuletzt editiert von
                #244

                @Surfer2010:

                @Solear:

                Gibt es eine Empfehlung für einen Wechselrichter mit der Möglichkeit, die Daten auszulesen?

                Ich will 2-3 Solarplatten aufs Dach hinten packen um meine Grundlast tagsüber etwas zu senken. Mehr als aus "weil es geht" als aus Geldspargründen.

                Interessant sind die Letrika SMI260 Wechselrichter, da kann man mittels SunGate Gateway oder einen SunStickSMI die Daten auslesen, aber die sind propritär und offenbar ohne Datenausgang. Und der SunStick wäre preislich OK (unter 100 €), aber läuft offenbar nur an Windows. Und das geht gar nicht. `

                Hi

                ich hab jetzt so ein SMI260 Wechselrichter von Letrika und wüsste gern wie ich die Daten daraus in meinen ioBroker bekomme. Wer kann mir da helfen? Welche Optionen habe ich da?

                VIELEN DANK schon mal `

                Hi

                Kann ich den MBus Adapter nutzen mit dem Stick den Solear vorgeschlagen hat um direkt zu arbeiten/auszulesen? Das wprde mir den Unweg über CuX und Homematic usw. ersparen.

                Danke euch

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HeimerdingerH Offline
                  HeimerdingerH Offline
                  Heimerdinger
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #245

                  @ kevinaus

                  Kannst du zu deiner Konfiguration etwas genaueres sagen?

                  Ich stehe auch kurz davor und es würde mir sicherlich alles erleichtern

                  Danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    heiner1976
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #246

                    Hallo liebes Forum,

                    ich habe genau die gleichen Wechselrichter wie Kevinaus (Sunny Boy 3 und SB 5) und auch den Sunny Home Manager.

                    Leider bekomme ich bei dem MODBUS Adapter nur 4294967295 als Wert zurück.

                    welche Konfig hast Du denn bei Dir eingestellt?

                    Die Verbindung läuft einwandfrei, nur die Werte stimmen nicht.

                    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk

                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 4f512b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/319c5d350c71378b5a4e69237d4f512b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3c4bba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/bbae3190d2aca9856882e6aa7e3c4bba.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 293597.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/c44a2930756891934fabeaecb0293597.jpg</link_text>" />~~~~

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • RöstkartoffelR Offline
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #247

                      Ich habe auch den SB5, aber keinen SMA Homemanager und lese den SB5 ebenfalls mit Modbus aus.

                      Meine Parameter für das Inputregister heißen so und funktionieren einwandfrei:
                      1826_modbus_eingangsregister.jpg

                      Wie Kevinaus im September zuletzt schrieb, liest er den SHM2 mit dem SMA Adapter aus und nicht per Modbus.

                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #248

                        Haken bei Aliases benutzen mal entfernen!

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • RöstkartoffelR Offline
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #249

                          Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:

                          on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                            });
                          
                          

                          Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.

                          Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.

                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            heiner1976
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #250

                            Vielen Dank. Jetzt läuft es. Danke!

                            Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K kevinaus

                              ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma

                              einmal den 3kw und den 5kw

                              meine anlage hat knapp 8kwp.

                              zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.

                              kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.

                              die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker

                              bei fragen melden

                              I Offline
                              I Offline
                              Iggerl
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #251

                              Guten Abend zusammen,

                              erster Post hier in dem schönen Form und gleich mit einem Problem auf die neue Anlage die in diesem Jahr noch installiert wird :relaxed:
                              Zur Anlage Gesamtleistung ca. 29KWp in 2 Anlagen aufgeteilt mit Batteriespeicher

                              Mich würde auch das Auslesen des SHM2 (per SMA Adapter - SMA-EM) und der Wechselrichter (Modus) interessieren um daraus dann eine schöne Visa im ioBroker zu erzeugen.

                              @kevinaus said in SMA Wechselrichter:

                              ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma

                              einmal den 3kw und den 5kw

                              meine anlage hat knapp 8kwp.

                              zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.

                              kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.

                              die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker

                              bei fragen melden

                              Da ich mich leider nicht so mit programmieren auskenne scheitere ich im Moment an den Vorgaben wie was gemacht werden soll.
                              Ich versuche gerade schon mal vorab folgende Adapter zum laufen zu bringen...
                              https://github.com/datenschuft/SMA-EM

                              Es wäre schön wenn hier jemand eine Anleitung geben könnte wie man das genau zum Laufen bekommt.

                              Iggerl

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                #252

                                Das ist kein ioBroker Adapter.

                                Den findest du hier:

                                https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em

                                Am besten aber einfach per ioBroker Admin aus der Graphischen Oberfläche installieren.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Iggerl
                                  schrieb am zuletzt editiert von Iggerl
                                  #253

                                  Hi wendy2702,

                                  vielen Dank für den Hinweis :relaxed:
                                  Das macht die ganze Sache natürlich einfacher :grinning:

                                  Die Frage ist nur, da ich im Moment ja noch keine PV / Wechselrichter / SHM2 / Batterie im Netzwerk habe ob der Adapter auch alle notwendigen Daten über Modbus oder Multicast dann ausliest? Vielleicht kannst du mir hier noch weiterhelfen? Batterieladung / Einspeiseleistung / Ertrag / Wechselrichterdaten etc.

                                  Iggerl

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #254

                                    Also was der Adapter an Werten liefert steht auf der Github Seite. Mehr kann ich nicht sagen da ich den Adapter mangels auszulesender HW nicht nutze.

                                    Die WR kannst du z.B. Per Modbus auslesen... wenn Sie es denn unterstützen.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Iggerl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #255

                                      Ja die Wechselrichter werden alle 3 Modbus unterstützen. Da bekomme ich schon einiges an Werten her.
                                      Wenn ich das jetzt aber richtig gelesen habe fehlt da leider ein Batteriespeicher...
                                      Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

                                      Iggerl

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I Iggerl

                                        Ja die Wechselrichter werden alle 3 Modbus unterstützen. Da bekomme ich schon einiges an Werten her.
                                        Wenn ich das jetzt aber richtig gelesen habe fehlt da leider ein Batteriespeicher...
                                        Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

                                        Iggerl

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #256

                                        @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

                                        Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

                                        Und welche HW ist das?

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bunni
                                          schrieb am zuletzt editiert von bunni
                                          #257

                                          Hallo,
                                          ich möchte gerne meinen Sunny Boy Storage 2.5 per Modus auslesen,
                                          was mir fehlt sind die entsprechenden Register zum eintragen in den Modus Adapter.
                                          Gibt es Registereinträge für:
                                          PV-Einspeisung
                                          Netzbezug
                                          Gesamtbezug
                                          Batterieladezustand
                                          Baterieentladung
                                          Batterieladung

                                          Diese Werte und noch einige mehr kann ich im Sunny Boy Storage 2.5 direkt sehen, und hätte diese gerne im Iobroker.
                                          Modus ist an inclusive TCP und UDP.
                                          Würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          392

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe