      @smarti2015:

      Kann man den Start verzögern ? `

      Standard nein, ist auch egal den sobald die ccu den Rega gestartet hat wird sich der Adapter verbinden.

      Man könnte per Script den Adapter bij shutdown ausschalten und erst verzögert starten wen ioBroker wieder hoch kommt ist aber unnötig

      Sent from my iPhone using Tapatalk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Der ist ausgelegt das er mit einem ccu restarted klarkommt. Also bitte warten ob es sich von alle ne gibt. Bei mir teilweise bis 10 Minuten!!!

        Gesendet vom Handy …

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          smarti2015 last edited by

          So ich nochmal, hab mal ganz frisch das System mit dem piVCCU Image aufgesetzt und habe wieder das Problem, das bei einem Neustart der RPC immer auf gelb bleibt, egal wie lange ich warte. Sobald ich den Adapter neustarte funktioniert er sofort. Muss ich vielliecht noch irgendwas einstellen? Das hier kommt im DebugLog, siehe Bild
          7763_2018-07-23_19_32_29-window.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            hm-rpc 1.6.0 … aktualisiere mal auf latest bzw Github (1.7.5) da wurden dinge gefixt. Danach besser?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              fraeggle last edited by

              @Dutchman:

              Stelle deine repository auf latest um und 1.7.4 müsste verfügbar sein

              Sent from my iPhone using Tapatalk `

              Wie/wo stelle ich das um?

              Gruß Peter

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @fraeggle:

                Wie/wo stelle ich das um? `
                Gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/docs/de/admin/tab-system.md (Aktiver Verwahrungsort: latest).

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  fraeggle last edited by

                  da steht an 2ter stelle Latest, aber wieso seh ich dann z.B. nicht die 1.7.4 bzw kann das nicht auswählen?

                  Bei bestimmte Version steht auch nichts anderes. Oder hab ich noch was üArbersehen.. :?

                  Arghhh vergiss es wer lesen kann ist im vorteil… Hautseite aktiver Verwahrungsort....

                  :shock:
                  3832_verwahrung.jpg
                  3832_instanz.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                    @fraeggle:

                    da steht an 2ter stelle Latest, aber wieso seh ich dann z.B. nicht die 1.7.4 bzw kann das nicht auswählen? `
                    weil das die Liste der MÖGLICHEN Repositories ist.

                    Das aktuell gewählte befindet sich in dem Reiter Haupteinstellungen, in dem du mit einem pulldownmenü zwischen diesen möglichen Repositories wählen kannst.

                    Gruß

                    rainer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      fraeggle last edited by

                      @Homoran:

                      @fraeggle:

                      da steht an 2ter stelle Latest, aber wieso seh ich dann z.B. nicht die 1.7.4 bzw kann das nicht auswählen? `
                      weil das die Liste der MÖGLICHEN Repositories ist.

                      Das aktuell gewählte befindet sich in dem Reiter Haupteinstellungen, in dem du mit einem pulldownmenü zwischen diesen möglichen Repositories wählen kannst.

                      Gruß

                      rainer `
                      Deswegen hab ich ja schon geschrieben: habs auf der Hauptseite gefunden..

                      Danke nochmal.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        smarti2015 last edited by

                        Hab das Problem irgendwie immer noch.

                        Ich hab ein Asus Tinkerboard und die piVCCU installiert. Dort ist original die RPC Version 1.4.14 und ReGaHSS 1.6.6 drauf. Da funktioniert noch alles.

                        Jetzt hab ich mal ReGaHSS auf 1.7.1 angehoben und da funktioniert der RPC Adapter auch noch. Sobald ich nun aber den RPC Adpater auf die aktuelle Version update, startet er nicht mehr nach einem Reboot und bleibt auf gelb. Wenn ich den Adapter dann per Hand in der Adminoberfläche neus tarte funktioniert alles sofort. Sobald ich den Rechner aber reboote, bleibt der RPC immer hängen. Hat einer ne Idee was das sein könnte? Eventuell ist das ein Asus Problem?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chris.e-mail
                          chris.e-mail last edited by

                          Habe das gleiche Problem. Tinker Board mit Pivccu, alle Adapter aktuell auf latest. Auch bei mir muss der hm- rpc nach reboot (z.B. nach Stromausfall) manuell gestartet werden. Komischerweise nur für die rfd Instanz. Eine zweite Instanz für CUxD startet von selbst durch. Genauso startet hm-rega automatisch.

                          Das Verhalten ist jederzeit reproduzierbar, also immer das gleiche Verhalten.

                          Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            smarti2015 last edited by

                            Schön das es noch jemanden gibt, dachte schon ich bin blöde 😉

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              martz last edited by

                              Moin,

                              ich habe das gleiche Problem, jedoch bleibt der Adapter gelb.

                              Habe heute abend auf die letzte Raspimatic aktualisiert und seitdem tritt das Problem auf.

                              2018-11-29 17:55:22.834 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout

                              Hardware ist ein Tinkerboard.

                              Adapter sind auf dem letzten Stand

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                Probier Mal viewtopic.php?t=18979

                                Sent from my iPhone using Tapatalk

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  Firewall der ccu? Ist die callback up korrekt angegeben?

                                  Response timeout sagt das der Adapter keine Antwort von der ccu bekommt

                                  Gesendet vom Handy …

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    smarti2015 last edited by

                                    Also Firewall auf der CCU ist bei mir gar nicht an, sollte ich das? Also sobald ich den Adapter dann aber nochmal manuell starte verbindet er sofort. Also sollte ja alles korrekt eingestellt sein.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      iLOVEioBROKER last edited by

                                      Ich hab auch das gleiche Problem. Sobald der PI neugestartet wird, startet die zweite Instance(hm-rpc.1) für HM-IP ohne Probleme und die erste Instance(hm-rpc.0) für rpc bleibt geld. Nach zwei Stunden war sie immer noch gelb. Hab sie dann manuell neu gestartet und dann war sie gleich grün.

                                      Hier die Fehlermeldung nach dem Neustart:

                                      hm-rpc.0	2018-12-20 13:24:41.506	error	init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.7:2001
                                      hm-rpc.0	2018-12-20 13:24:41.448	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.7:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.102:2001","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc.0	2018-12-20 13:24:41.446	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.102:2001
                                      hm-rpc.0	2018-12-20 13:24:40.383	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      611
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.1k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      9
                                      34
                                      3803
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo