Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    142

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    ich habe eine ähnliches Anliegen wie bei dem Post hier https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13868. Weiß nur leider nicht genau ob man gelöste Themen wieder aufmachen soll / sich dranhängen soll.

    Ich bekomme das aktuell nicht ganz zusammen mit meinen Ideen und der Umsetzung.

    Dimmer ist der Unterputz https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-dimmaktor-unterputz-phasenabschnitt.html

    Was soll das Script machen:

    Es soll ein Schalter (eigentlich ja egal welcher Hersteller) beim normalen kurzen Tasten das Licht "Ein" oder "Ausschalten" und dabei den letzten eingestellten Wert verwenden.

    Wenn ich den Taster lange halte soll der Dimm wert sich "erhöhen" oder "verringern". Durch kurzes loslassen soll man die Richtung wechseln also Dimm wert + oder -. Ich kenne diese Funktion von verschiedenen Herstellern.

    Nebenthema:

    Nutze bei einigen Umgebungen Dimmaktoren von Eltako die sich leider nicht zu einer smarten Lösung verbinden lassen.

    Hat dazu schon jemand ein Script oder was so ähnlich arbeitet was man anpassen kann?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @xxxspxxx:

      Es soll ein Schalter (eigentlich ja egal welcher Hersteller)

      Es ist nicht egal, welcher Hersteller, da die Taster unterschiedliches Verhalten aufweisen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • X Offline
        X Offline
        xxxspxxx
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Ok danke für den hinweiß

        leider habe ich noch keinen FunkSchalter von Homematic von dem Hersteller gibt es auch nur einen 2 Fach schalter?

        ALso zum spielen habe ich einen Xiaomi Schalter der 1 fach 2 fach bis 4 fach und long Press kann. Den würde ich mal zum testen nehmen. Natürlich müsste ich das in einem Script anpassen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @xxxspxxx:

          beim normalen kurzen Tasten das Licht "Ein" oder "Ausschalten" und dabei den letzten eingestellten Wert verwenden.

          Wenn ich den Taster lange halte soll der Dimm wert sich "erhöhen" oder "verringern". Durch kurzes loslassen soll man die Richtung wechseln also Dimm wert + oder -. `
          Dann muss der Skriptvorschlag aus dem verlinkten Thema an einigen Stellen angepasst werden.

          const idLevel = "...LEVEL"; // ID anpassen !
          const idState = "...STATE"; // ID anpassen !
          const idLong  = "...long";  // ID anpassen !
          const idShort = "...click"; // ID anpassen !
          
          var level = getState(idLevel).val;
          var state = getState(idState).val;
          var down = false;
          if(level > 90) down = true;
          var timerdimm = null;
          var timerpause = null;
          
          function rampe() {
             if(down) {
                level = level - 5;
                if(level < 0) down = false;
                else setState(idLevel, level);
             } else {
                level = level + 5;
                if(level > 100) down = true;
                else setState(idLevel, level);
             }
          }
          
          on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
             state = dp.state.val;
             if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
          });
          
          on(idShort, function() {
             setState(idState, !state); // Toggle
          });
          
          on(idLong, function(dp) {
             if(state) { 
                if(dp.state.val) {
                   if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                   timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                } else { // Loslassen
                   clearInterval(timerdimm);
                   down = !down;
                   timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                }
             }   
          });
          
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • X Offline
            X Offline
            xxxspxxx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Danke PAUL53 auf die Idee wäre ich natürlich nicht gekommen. LOL

            Ich werde mal basteln

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Offline
              R Offline
              rotamint
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Hallo zusammen,

              ich habe das Script von Paul53 (meiner Meinung nach korrekt) angepasst, dennoch bekomme ich die Lampe nicht geschalten / gedimmt. Was habe ich falsch gemacht?
              Danke für Eure Hilfe!

              Gruß Stefan.

              console.log ('Test');
              
              
              const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
              
              const idState = "deconz.0.Lights.3.on"; // ID anpassen !
              
              const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'";  // ID anpassen !
              
              const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
              
               
              
              var level = getState(idLevel).val;
              
              var state = getState(idState).val;
              
              var down = false;
              
              if(level > 90) down = true;
              
              var timerdimm = null;
              
              var timerpause = null;
              
               
              
              function rampe() {
              
                 if(down) {
              
                    level = level - 5;
              
                    if(level < 0) down = false;
              
                    else setState(idLevel, level);
              
                 } else {
              
                    level = level + 5;
              
                    if(level > 100) down = true;
              
                    else setState(idLevel, level);
              
                 }
              
              }
              
               
              
              on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
              
                 state = dp.state.val;
              
                 if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
              
              });
              
               
              
              on(idShort, function() {
              
                 setState(idState, !state); // Toggle
              
              });
              
               
              
              on(idLong, function(dp) {
              
                 if(state) { 
              
                    if(dp.state.val) {
              
                       if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
              
                       timerdimm = setInterval(rampe, 200);
              
                    } else { // Loslassen
              
                       clearInterval(timerdimm);
              
                       down = !down;
              
                       timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
              
                    }
              
                 }   
              
              });
              
              

              Das ist die Log-Ausgabe:

              
              09:45:41.509	info	javascript.0 (4991) Stop script script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
              09:45:41.624	info	javascript.0 (4991) Start javascript script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
              09:45:41.636	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: Test
              09:45:41.637	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id='deconz.0.Lights.3.level', timerId=undefined) => not found
              09:45:41.639	warn	javascript.0 (4991) at script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe:14:13
              09:45:41.640	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id=deconz.0.Lights.3.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1611563265613,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1611563263176}
              09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Lights.3.on","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
              09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
              09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
              09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R rotamint

                Hallo zusammen,

                ich habe das Script von Paul53 (meiner Meinung nach korrekt) angepasst, dennoch bekomme ich die Lampe nicht geschalten / gedimmt. Was habe ich falsch gemacht?
                Danke für Eure Hilfe!

                Gruß Stefan.

                console.log ('Test');
                
                
                const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                
                const idState = "deconz.0.Lights.3.on"; // ID anpassen !
                
                const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'";  // ID anpassen !
                
                const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
                
                 
                
                var level = getState(idLevel).val;
                
                var state = getState(idState).val;
                
                var down = false;
                
                if(level > 90) down = true;
                
                var timerdimm = null;
                
                var timerpause = null;
                
                 
                
                function rampe() {
                
                   if(down) {
                
                      level = level - 5;
                
                      if(level < 0) down = false;
                
                      else setState(idLevel, level);
                
                   } else {
                
                      level = level + 5;
                
                      if(level > 100) down = true;
                
                      else setState(idLevel, level);
                
                   }
                
                }
                
                 
                
                on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                
                   state = dp.state.val;
                
                   if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                
                });
                
                 
                
                on(idShort, function() {
                
                   setState(idState, !state); // Toggle
                
                });
                
                 
                
                on(idLong, function(dp) {
                
                   if(state) { 
                
                      if(dp.state.val) {
                
                         if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                
                         timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                
                      } else { // Loslassen
                
                         clearInterval(timerdimm);
                
                         down = !down;
                
                         timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                
                      }
                
                   }   
                
                });
                
                

                Das ist die Log-Ausgabe:

                
                09:45:41.509	info	javascript.0 (4991) Stop script script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
                09:45:41.624	info	javascript.0 (4991) Start javascript script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
                09:45:41.636	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: Test
                09:45:41.637	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id='deconz.0.Lights.3.level', timerId=undefined) => not found
                09:45:41.639	warn	javascript.0 (4991) at script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe:14:13
                09:45:41.640	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id=deconz.0.Lights.3.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1611563265613,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1611563263176}
                09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Lights.3.on","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
                09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
                09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
                09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                
                F Offline
                F Offline
                FlorianSHJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.

                Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de

                Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5

                HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • F FlorianSHJ

                  @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                  const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                  Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                  Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.

                  Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                  Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                  das ist genau der Punkt!
                  HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.

                  Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
                  Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  F R 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                    Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                    das ist genau der Punkt!
                    HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.

                    Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
                    Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt

                    F Offline
                    F Offline
                    FlorianSHJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran

                    Leider habe ich kein Homematic bzw. HomematicIP mehr im Einsatz, in der Homematic-Variante musste man an dieser Stelle die Einstellung verändern:
                    a8e88ad1-0af4-4350-9a35-b99bff233e0e-grafik.png

                    Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de

                    Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                      Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                      das ist genau der Punkt!
                      HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.

                      Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
                      Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt

                      R Offline
                      R Offline
                      rotamint
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @homoran

                      Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?

                      console.log ('Test');
                      
                      
                      const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                      
                      const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
                      
                      const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
                      
                      const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
                      
                       
                      
                      var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
                      console.log ('Level bezogen');
                      
                      var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
                      
                      var down = false;
                      
                      if(level > 90) down = true;
                      
                      var timerdimm = null;
                      
                      var timerpause = null;
                      
                       
                      
                      function rampe() {
                      
                         if(down) {
                      
                            level = level - 5;
                      
                            if(level < 0) down = false;
                      
                            else setState(idLevel, level);
                      
                         } else {
                      
                            level = level + 5;
                      
                            if(level > 100) down = true;
                      
                            else setState(idLevel, level);
                      
                         }
                      
                      }
                      
                       
                      
                      on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                      
                         state = dp.state.val;
                      
                         if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                      
                      });
                      
                       
                      
                      on(idShort, function() {
                      
                         setState(idState, !state); // Toggle
                      
                      });
                      
                       
                      
                      on(idLong, function(dp) {
                      
                         if(state) { 
                      
                            if(dp.state.val) {
                      
                               if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                      
                               timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                      
                            } else { // Loslassen
                      
                               clearInterval(timerdimm);
                      
                               down = !down;
                      
                               timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                      
                            }
                      
                         }   
                      
                      });
                      
                       
                      
                      
                      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • R rotamint

                        @homoran

                        Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?

                        console.log ('Test');
                        
                        
                        const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                        
                        const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
                        
                        const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
                        
                        const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
                        
                         
                        
                        var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
                        console.log ('Level bezogen');
                        
                        var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
                        
                        var down = false;
                        
                        if(level > 90) down = true;
                        
                        var timerdimm = null;
                        
                        var timerpause = null;
                        
                         
                        
                        function rampe() {
                        
                           if(down) {
                        
                              level = level - 5;
                        
                              if(level < 0) down = false;
                        
                              else setState(idLevel, level);
                        
                           } else {
                        
                              level = level + 5;
                        
                              if(level > 100) down = true;
                        
                              else setState(idLevel, level);
                        
                           }
                        
                        }
                        
                         
                        
                        on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                        
                           state = dp.state.val;
                        
                           if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                        
                        });
                        
                         
                        
                        on(idShort, function() {
                        
                           setState(idState, !state); // Toggle
                        
                        });
                        
                         
                        
                        on(idLong, function(dp) {
                        
                           if(state) { 
                        
                              if(dp.state.val) {
                        
                                 if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                        
                                 timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                        
                              } else { // Loslassen
                        
                                 clearInterval(timerdimm);
                        
                                 down = !down;
                        
                                 timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                        
                              }
                        
                           }   
                        
                        });
                        
                         
                        
                        
                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                        @homoran
                        Habe den Code angepasst.

                        Ich nix js - Sorry!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R rotamint

                          @homoran

                          Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?

                          console.log ('Test');
                          
                          
                          const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                          
                          const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
                          
                          const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
                          
                          const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
                          
                           
                          
                          var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
                          console.log ('Level bezogen');
                          
                          var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
                          
                          var down = false;
                          
                          if(level > 90) down = true;
                          
                          var timerdimm = null;
                          
                          var timerpause = null;
                          
                           
                          
                          function rampe() {
                          
                             if(down) {
                          
                                level = level - 5;
                          
                                if(level < 0) down = false;
                          
                                else setState(idLevel, level);
                          
                             } else {
                          
                                level = level + 5;
                          
                                if(level > 100) down = true;
                          
                                else setState(idLevel, level);
                          
                             }
                          
                          }
                          
                           
                          
                          on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                          
                             state = dp.state.val;
                          
                             if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                          
                          });
                          
                           
                          
                          on(idShort, function() {
                          
                             setState(idState, !state); // Toggle
                          
                          });
                          
                           
                          
                          on(idLong, function(dp) {
                          
                             if(state) { 
                          
                                if(dp.state.val) {
                          
                                   if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                          
                                   timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                          
                                } else { // Loslassen
                          
                                   clearInterval(timerdimm);
                          
                                   down = !down;
                          
                                   timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                          
                                }
                          
                             }   
                          
                          });
                          
                           
                          
                          
                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #12

                          @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts

                          Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
                          Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts

                            Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
                            Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!

                            R Offline
                            R Offline
                            rotamint
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @paul53

                            "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"

                            Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?

                            Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.

                            Danke für's Helfen!

                            Stefan.

                            paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • R rotamint

                              @paul53

                              "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"

                              Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?

                              Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.

                              Danke für's Helfen!

                              Stefan.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #14

                              @rotamint sagte: Hat jemand eine Idee?

                              const idLevel = 'deconz.0.Lights.3.level'; 
                              const idState = "deconz.0.Lights.3.on";
                              const idLong  = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT';
                              const idShort = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'; 
                              
                              var level = getState(idLevel).val;
                              var state = getState(idState).val;
                              var down = false;
                              if(level > 90) down = true;
                              var timerpause = null;
                               
                              function rampe() {
                                 if(down) {
                                    level = level - 5;
                                    if(level < 0) down = false;
                                    else setState(idLevel, level);
                                 } else {
                                    level = level + 5;
                                    if(level > 100) down = true;
                                    else setState(idLevel, level);
                                 }
                              }
                               
                              on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                                 state = dp.state.val;
                                 if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                              });
                               
                              on({id: idShort}, function() {
                                 setState(idState, !state); // Toggle
                              });
                               
                              on({id: idLong}, function() {
                                 if(state) { 
                                    rampe();
                                    if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                                    timerpause = setTimeout(function() {
                                       down = !down;
                                       timerpause = null;
                                    }, 600);
                                 }   
                              });
                              

                              EDIT: Trigger auf idShort und idLong geändert!

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R rotamint

                                @paul53

                                "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"

                                Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?

                                Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.

                                Danke für's Helfen!

                                Stefan.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #15

                                @rotamint
                                Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!

                                on({id: idShort}, function() {
                                   setState(idState, !state); // Toggle
                                });
                                 
                                on({id: idLong}, function() {
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @rotamint
                                  Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!

                                  on({id: idShort}, function() {
                                     setState(idState, !state); // Toggle
                                  });
                                   
                                  on({id: idLong}, function() {
                                  
                                  R Offline
                                  R Offline
                                  rotamint
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @paul53 Vielen 1000 Dank, lieber Paul! Script läuft jetzt; ich werde mich jetzt damit eingehend beschäftigen, schließlich will (muss) ich hier noch ganz viel lernen! Die "Hardware" im ganzen Haus wäre mittlerweile geschaffen, an der Programmierung hapert es ganz gewaltig :( Danke nochmals!!! Stefan.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F FlorianSHJ

                                    @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                                    const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                                    Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                                    Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.

                                    Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @florianshj sagte: Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                                    Bei HomeMatic classic habe ich folgendes Verhalten festgestellt:

                                    • PRESS_LONG und PRESS_CONT sind nur zu gebrauchen, wenn AES_ACTIVE ausgeschaltet ist.
                                    • PRESS_SHORT wird bei Loslassen innerhalb von 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert
                                    • PRESS_LONG wird 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert, wenn noch nicht losgelassen
                                    • PRESS_LONG_RELEASE wird beim Loslassen aktualisiert, wenn PRESS_LONG aktiv war
                                    • PRESS_CONT wird das erste Mal zusammen mit PRESS_LONG aktualisiert und dann alle 250 ms bis zum Loslassen

                                    Bei HMIP soll sich PRESS_LONG wohl so verhalten wie PRESS_CONT bei HM classic?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    570

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.4k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe