  4. Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    142

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @xxxspxxx:

    beim normalen kurzen Tasten das Licht "Ein" oder "Ausschalten" und dabei den letzten eingestellten Wert verwenden.

    Wenn ich den Taster lange halte soll der Dimm wert sich "erhöhen" oder "verringern". Durch kurzes loslassen soll man die Richtung wechseln also Dimm wert + oder -. `
    Dann muss der Skriptvorschlag aus dem verlinkten Thema an einigen Stellen angepasst werden.

    const idLevel = "...LEVEL"; // ID anpassen !
    const idState = "...STATE"; // ID anpassen !
    const idLong  = "...long";  // ID anpassen !
    const idShort = "...click"; // ID anpassen !
    
    var level = getState(idLevel).val;
    var state = getState(idState).val;
    var down = false;
    if(level > 90) down = true;
    var timerdimm = null;
    var timerpause = null;
    
    function rampe() {
       if(down) {
          level = level - 5;
          if(level < 0) down = false;
          else setState(idLevel, level);
       } else {
          level = level + 5;
          if(level > 100) down = true;
          else setState(idLevel, level);
       }
    }
    
    on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
       state = dp.state.val;
       if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
    });
    
    on(idShort, function() {
       setState(idState, !state); // Toggle
    });
    
    on(idLong, function(dp) {
       if(state) { 
          if(dp.state.val) {
             if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
             timerdimm = setInterval(rampe, 200);
          } else { // Loslassen
             clearInterval(timerdimm);
             down = !down;
             timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
          }
       }   
    });
    
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • X Offline
      X Offline
      xxxspxxx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      Danke PAUL53 auf die Idee wäre ich natürlich nicht gekommen. LOL

      Ich werde mal basteln

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        rotamint
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        Hallo zusammen,

        ich habe das Script von Paul53 (meiner Meinung nach korrekt) angepasst, dennoch bekomme ich die Lampe nicht geschalten / gedimmt. Was habe ich falsch gemacht?
        Danke für Eure Hilfe!

        Gruß Stefan.

        console.log ('Test');
        
        
        const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
        
        const idState = "deconz.0.Lights.3.on"; // ID anpassen !
        
        const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'";  // ID anpassen !
        
        const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
        
         
        
        var level = getState(idLevel).val;
        
        var state = getState(idState).val;
        
        var down = false;
        
        if(level > 90) down = true;
        
        var timerdimm = null;
        
        var timerpause = null;
        
         
        
        function rampe() {
        
           if(down) {
        
              level = level - 5;
        
              if(level < 0) down = false;
        
              else setState(idLevel, level);
        
           } else {
        
              level = level + 5;
        
              if(level > 100) down = true;
        
              else setState(idLevel, level);
        
           }
        
        }
        
         
        
        on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
        
           state = dp.state.val;
        
           if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
        
        });
        
         
        
        on(idShort, function() {
        
           setState(idState, !state); // Toggle
        
        });
        
         
        
        on(idLong, function(dp) {
        
           if(state) { 
        
              if(dp.state.val) {
        
                 if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
        
                 timerdimm = setInterval(rampe, 200);
        
              } else { // Loslassen
        
                 clearInterval(timerdimm);
        
                 down = !down;
        
                 timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
        
              }
        
           }   
        
        });
        
        

        Das ist die Log-Ausgabe:

        
        09:45:41.509	info	javascript.0 (4991) Stop script script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
        09:45:41.624	info	javascript.0 (4991) Start javascript script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
        09:45:41.636	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: Test
        09:45:41.637	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id='deconz.0.Lights.3.level', timerId=undefined) => not found
        09:45:41.639	warn	javascript.0 (4991) at script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe:14:13
        09:45:41.640	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id=deconz.0.Lights.3.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1611563265613,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1611563263176}
        09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Lights.3.on","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
        09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
        09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
        09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R rotamint

          Hallo zusammen,

          ich habe das Script von Paul53 (meiner Meinung nach korrekt) angepasst, dennoch bekomme ich die Lampe nicht geschalten / gedimmt. Was habe ich falsch gemacht?
          Danke für Eure Hilfe!

          Gruß Stefan.

          console.log ('Test');
          
          
          const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
          
          const idState = "deconz.0.Lights.3.on"; // ID anpassen !
          
          const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'";  // ID anpassen !
          
          const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
          
           
          
          var level = getState(idLevel).val;
          
          var state = getState(idState).val;
          
          var down = false;
          
          if(level > 90) down = true;
          
          var timerdimm = null;
          
          var timerpause = null;
          
           
          
          function rampe() {
          
             if(down) {
          
                level = level - 5;
          
                if(level < 0) down = false;
          
                else setState(idLevel, level);
          
             } else {
          
                level = level + 5;
          
                if(level > 100) down = true;
          
                else setState(idLevel, level);
          
             }
          
          }
          
           
          
          on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
          
             state = dp.state.val;
          
             if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
          
          });
          
           
          
          on(idShort, function() {
          
             setState(idState, !state); // Toggle
          
          });
          
           
          
          on(idLong, function(dp) {
          
             if(state) { 
          
                if(dp.state.val) {
          
                   if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
          
                   timerdimm = setInterval(rampe, 200);
          
                } else { // Loslassen
          
                   clearInterval(timerdimm);
          
                   down = !down;
          
                   timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
          
                }
          
             }   
          
          });
          
          

          Das ist die Log-Ausgabe:

          
          09:45:41.509	info	javascript.0 (4991) Stop script script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
          09:45:41.624	info	javascript.0 (4991) Start javascript script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
          09:45:41.636	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: Test
          09:45:41.637	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id='deconz.0.Lights.3.level', timerId=undefined) => not found
          09:45:41.639	warn	javascript.0 (4991) at script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe:14:13
          09:45:41.640	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id=deconz.0.Lights.3.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1611563265613,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1611563263176}
          09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Lights.3.on","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
          09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
          09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
          09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          
          F Offline
          F Offline
          FlorianSHJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

          const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

          Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

          Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.

          Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

          Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de

          Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5

          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • F FlorianSHJ

            @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

            const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

            Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

            Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.

            Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

            Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

            das ist genau der Punkt!
            HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.

            Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
            Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            F R 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

              Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

              das ist genau der Punkt!
              HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.

              Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
              Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt

              F Offline
              F Offline
              FlorianSHJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @homoran

              Leider habe ich kein Homematic bzw. HomematicIP mehr im Einsatz, in der Homematic-Variante musste man an dieser Stelle die Einstellung verändern:
              a8e88ad1-0af4-4350-9a35-b99bff233e0e-grafik.png

              Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de

              Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                das ist genau der Punkt!
                HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.

                Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
                Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt

                R Offline
                R Offline
                rotamint
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @homoran

                Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?

                console.log ('Test');
                
                
                const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                
                const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
                
                const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
                
                const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
                
                 
                
                var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
                console.log ('Level bezogen');
                
                var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
                
                var down = false;
                
                if(level > 90) down = true;
                
                var timerdimm = null;
                
                var timerpause = null;
                
                 
                
                function rampe() {
                
                   if(down) {
                
                      level = level - 5;
                
                      if(level < 0) down = false;
                
                      else setState(idLevel, level);
                
                   } else {
                
                      level = level + 5;
                
                      if(level > 100) down = true;
                
                      else setState(idLevel, level);
                
                   }
                
                }
                
                 
                
                on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                
                   state = dp.state.val;
                
                   if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                
                });
                
                 
                
                on(idShort, function() {
                
                   setState(idState, !state); // Toggle
                
                });
                
                 
                
                on(idLong, function(dp) {
                
                   if(state) { 
                
                      if(dp.state.val) {
                
                         if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                
                         timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                
                      } else { // Loslassen
                
                         clearInterval(timerdimm);
                
                         down = !down;
                
                         timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                
                      }
                
                   }   
                
                });
                
                 
                
                
                HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • R rotamint

                  @homoran

                  Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?

                  console.log ('Test');
                  
                  
                  const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                  
                  const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
                  
                  const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
                  
                  const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
                  
                   
                  
                  var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
                  console.log ('Level bezogen');
                  
                  var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
                  
                  var down = false;
                  
                  if(level > 90) down = true;
                  
                  var timerdimm = null;
                  
                  var timerpause = null;
                  
                   
                  
                  function rampe() {
                  
                     if(down) {
                  
                        level = level - 5;
                  
                        if(level < 0) down = false;
                  
                        else setState(idLevel, level);
                  
                     } else {
                  
                        level = level + 5;
                  
                        if(level > 100) down = true;
                  
                        else setState(idLevel, level);
                  
                     }
                  
                  }
                  
                   
                  
                  on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                  
                     state = dp.state.val;
                  
                     if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                  
                  });
                  
                   
                  
                  on(idShort, function() {
                  
                     setState(idState, !state); // Toggle
                  
                  });
                  
                   
                  
                  on(idLong, function(dp) {
                  
                     if(state) { 
                  
                        if(dp.state.val) {
                  
                           if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                  
                           timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                  
                        } else { // Loslassen
                  
                           clearInterval(timerdimm);
                  
                           down = !down;
                  
                           timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                  
                        }
                  
                     }   
                  
                  });
                  
                   
                  
                  
                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                  @homoran
                  Habe den Code angepasst.

                  Ich nix js - Sorry!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R rotamint

                    @homoran

                    Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?

                    console.log ('Test');
                    
                    
                    const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                    
                    const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
                    
                    const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
                    
                    const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
                    
                     
                    
                    var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
                    console.log ('Level bezogen');
                    
                    var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
                    
                    var down = false;
                    
                    if(level > 90) down = true;
                    
                    var timerdimm = null;
                    
                    var timerpause = null;
                    
                     
                    
                    function rampe() {
                    
                       if(down) {
                    
                          level = level - 5;
                    
                          if(level < 0) down = false;
                    
                          else setState(idLevel, level);
                    
                       } else {
                    
                          level = level + 5;
                    
                          if(level > 100) down = true;
                    
                          else setState(idLevel, level);
                    
                       }
                    
                    }
                    
                     
                    
                    on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                    
                       state = dp.state.val;
                    
                       if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                    
                    });
                    
                     
                    
                    on(idShort, function() {
                    
                       setState(idState, !state); // Toggle
                    
                    });
                    
                     
                    
                    on(idLong, function(dp) {
                    
                       if(state) { 
                    
                          if(dp.state.val) {
                    
                             if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                    
                             timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                    
                          } else { // Loslassen
                    
                             clearInterval(timerdimm);
                    
                             down = !down;
                    
                             timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
                    
                          }
                    
                       }   
                    
                    });
                    
                     
                    
                    
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #12

                    @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts

                    Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
                    Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts

                      Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
                      Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!

                      R Offline
                      R Offline
                      rotamint
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @paul53

                      "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"

                      Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?

                      Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.

                      Danke für's Helfen!

                      Stefan.

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • R rotamint

                        @paul53

                        "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"

                        Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?

                        Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.

                        Danke für's Helfen!

                        Stefan.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #14

                        @rotamint sagte: Hat jemand eine Idee?

                        const idLevel = 'deconz.0.Lights.3.level'; 
                        const idState = "deconz.0.Lights.3.on";
                        const idLong  = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT';
                        const idShort = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'; 
                        
                        var level = getState(idLevel).val;
                        var state = getState(idState).val;
                        var down = false;
                        if(level > 90) down = true;
                        var timerpause = null;
                         
                        function rampe() {
                           if(down) {
                              level = level - 5;
                              if(level < 0) down = false;
                              else setState(idLevel, level);
                           } else {
                              level = level + 5;
                              if(level > 100) down = true;
                              else setState(idLevel, level);
                           }
                        }
                         
                        on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                           state = dp.state.val;
                           if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                        });
                         
                        on({id: idShort}, function() {
                           setState(idState, !state); // Toggle
                        });
                         
                        on({id: idLong}, function() {
                           if(state) { 
                              rampe();
                              if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                              timerpause = setTimeout(function() {
                                 down = !down;
                                 timerpause = null;
                              }, 600);
                           }   
                        });
                        

                        EDIT: Trigger auf idShort und idLong geändert!

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R rotamint

                          @paul53

                          "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"

                          Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?

                          Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.

                          Danke für's Helfen!

                          Stefan.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #15

                          @rotamint
                          Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!

                          on({id: idShort}, function() {
                             setState(idState, !state); // Toggle
                          });
                           
                          on({id: idLong}, function() {
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @rotamint
                            Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!

                            on({id: idShort}, function() {
                               setState(idState, !state); // Toggle
                            });
                             
                            on({id: idLong}, function() {
                            
                            R Offline
                            R Offline
                            rotamint
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @paul53 Vielen 1000 Dank, lieber Paul! Script läuft jetzt; ich werde mich jetzt damit eingehend beschäftigen, schließlich will (muss) ich hier noch ganz viel lernen! Die "Hardware" im ganzen Haus wäre mittlerweile geschaffen, an der Programmierung hapert es ganz gewaltig :( Danke nochmals!!! Stefan.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F FlorianSHJ

                              @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

                              const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                              Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !

                              Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.

                              Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @florianshj sagte: Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                              Bei HomeMatic classic habe ich folgendes Verhalten festgestellt:

                              • PRESS_LONG und PRESS_CONT sind nur zu gebrauchen, wenn AES_ACTIVE ausgeschaltet ist.
                              • PRESS_SHORT wird bei Loslassen innerhalb von 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert
                              • PRESS_LONG wird 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert, wenn noch nicht losgelassen
                              • PRESS_LONG_RELEASE wird beim Loslassen aktualisiert, wenn PRESS_LONG aktiv war
                              • PRESS_CONT wird das erste Mal zusammen mit PRESS_LONG aktualisiert und dann alle 250 ms bis zum Loslassen

                              Bei HMIP soll sich PRESS_LONG wohl so verhalten wie PRESS_CONT bei HM classic?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              570

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.4k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe