NEWS
Automatische Installation wirft Fragen auf HM-rpc
-
HI,
ich musste ja meinen PI neu aufsetzen und habe die Installation soweit automatisch erledigen lassen.
Auch die Geräte suchen etc.
Nun habe ich mehrere HM - RPC Instanzen.
RPC 0 HM RPC
RPC 1 HM Cuxd
RPC 2 HM Wireless
RPC 3 HMIP
Unter RPC 0 und 2 tauchen die selben Geräte auf, wieso auch immer.
Nun das Problem, ich werte den LUX Sensor für meine Beleuchtung auf.
Heute zeigt der Sensor unter RPC0 einen Wert von 78837.149902 Lux an.
Unter RPC 2 den richtigen Wert von 0.
Auch ein Neustart des PI konnte dies nicht ändern.
Nun die Frage, was läuft da schief, und wieso werden alle Geräte 2 mal gelistet? Würde nicht einmal reichen??
Und was mir anhand Telegramm auf gefallen ist, jeden Tag um kurz nach 5 Uhr startet Homematic neu.
Danke für Eure Hilfe
Tobias
-
Kannst du mal die Konfiguration von hm-rpc 0 und 2 aus dem Admin Posten? Sollte an sich so nicht sein.
Und bitte auch konfig des hm-Rega Adapters.
An sich sollte maximal einer Wireless und einer wired sein und keine devices doppelt haben.
Auch genauer: was genau startet um 5 neu? Die Homematic CCU? Ein Adapter?
Bitte Screenshot von Instanzen Liste dieser Adapter im expertenmodus.
Danke
Gesendet vom Handy …
-
Das mit 5uhr, der telegram adapter startet standard jeden tag um 5uhr neu daher kommt die melding.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Guten Morgen,
Danke für Eure Rückmeldung.
Anbei die Fotos.
-
Du hast für hm-rpc.2 den gleichen Deamon (rfd) ausgewählt wie für hm-rpc.0. Deshalb sind alle HM-RF-Geräte doppelt.
-
Also irgendwie hast Du einen hm-rpc.0 der wie der 2er komnfiguriert ist aber im Rega nicht auftaucht … die 0 löschen und gut ist
-
Ja sind beide mit rfd eingestellt…