  4. Test Adapter Zendure SolarFlow 6.0.0 – mit Nulleinspeisung

NEWS

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    104

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    427

  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    466

Test Adapter Zendure SolarFlow 6.0.0 – mit Nulleinspeisung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
78 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R
    R
    Ralf77
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
    #69

    Hallo @nograx , erst mal vielen Dank für den Adapter zur lokale Steuerung. Ich habe den mit viel Interesse jetzt mal installiert.

    Mein Setup
    3x Solarflow 4000 Mix Pro
    1x 3ct-S
    1x Tibber Pulse

    Ich habe den Adapter heute jetzt mal aktiviert und als Datenquelle für Überschuss/Bezug den Tibber Pulse in Deinem Adapter angegeben.

    Wenn ich mir jetzt mal eine Stunde ansehe, wie die Regelung funktioniert (ich war nicht zuhause und der Stromverbrauch war sehr gleichmäßig bei ca. 450W), dann kann man erkennen, dass die Regelung in gleichmäßigen Abständen anfängt aufzuschwingen. Lass mich wissen, falls Du weitere Informationen benötigst.

    20261103_183621000_iOS.png

    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S SpeedyBlade

      @nograx sagte:

      disableAcCharging ist der Schalter den ich für dich jetzt eingebaut habe

      => gibt es demnach demnächst eine neue Version?

      ist und war bereits aktiviert ;)
      image.jpeg

      Könntest du auf die beiden Funktionen nochmals ein wenig genauer drauf eingehen?
      image.jpeg

      nograxN
      nograxN
      nograx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #70

      @SpeedyBlade die neue Version sollte spätestens morgen im Beta Kanal verfügbar sein.

      Das 1. Häkchen aktiviert Berechnungen für die Tageswerte von Solarertrag etc.

      Das 2. sorgt dafür das die Entladung gestoppt wird wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Bei Lfp Batterien hat man oft das Problem das die % Angabe mehr oder weniger berechnet und geschätzt ist. Daher müssen sie sich gelegentlich „kalibriert“ werden. Es kann durchaus sein das man denkt man hat noch 30% aber eigentlich ist der Akku leer, wenn man die Spannung der Batterie prüft kann man aber ein zu tiefes entladen verhindern.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Ralf77

        Hallo @nograx , erst mal vielen Dank für den Adapter zur lokale Steuerung. Ich habe den mit viel Interesse jetzt mal installiert.

        Mein Setup
        3x Solarflow 4000 Mix Pro
        1x 3ct-S
        1x Tibber Pulse

        Ich habe den Adapter heute jetzt mal aktiviert und als Datenquelle für Überschuss/Bezug den Tibber Pulse in Deinem Adapter angegeben.

        Wenn ich mir jetzt mal eine Stunde ansehe, wie die Regelung funktioniert (ich war nicht zuhause und der Stromverbrauch war sehr gleichmäßig bei ca. 450W), dann kann man erkennen, dass die Regelung in gleichmäßigen Abständen anfängt aufzuschwingen. Lass mich wissen, falls Du weitere Informationen benötigst.

        20261103_183621000_iOS.png

        nograxN
        nograxN
        nograx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #71

        @Ralf77 liest du den Pulse lokal aus oder über die Tibber API? Glaube hier liegt ein starkes Timing Problem vor und das Script sieht nicht den richtigen Wert auf dem Datenpunkt der wirklich bei dir der Realität entspricht. Soweit ich das im Kopf habe kann beim Pulse der Wert von Lesekopf 5-10 Sekunden hinterherlaufen was das Hochschaukeln durchaus erklärt.

        Kannst du den Adapter wohl mal in den Debug Modus setzen und mir das Log von ca 30 Minuten mal zuschicken?

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • nograxN nograx

          @Ralf77 liest du den Pulse lokal aus oder über die Tibber API? Glaube hier liegt ein starkes Timing Problem vor und das Script sieht nicht den richtigen Wert auf dem Datenpunkt der wirklich bei dir der Realität entspricht. Soweit ich das im Kopf habe kann beim Pulse der Wert von Lesekopf 5-10 Sekunden hinterherlaufen was das Hochschaukeln durchaus erklärt.

          Kannst du den Adapter wohl mal in den Debug Modus setzen und mir das Log von ca 30 Minuten mal zuschicken?

          R
          R
          Ralf77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #72

          @nograx mache ich morgen gerne.

          Ich lese die Daten lokal aus. Deshalb sollte es eigentlich problemlos funktionieren. Ich habe parallel auch die Daten, welche ich vom 3ct-s habe verwendet, da habe ich die Netzeinspeisung berechnet. Damit hatte ich aber auch das Problem.

          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Ralf77

            @nograx mache ich morgen gerne.

            Ich lese die Daten lokal aus. Deshalb sollte es eigentlich problemlos funktionieren. Ich habe parallel auch die Daten, welche ich vom 3ct-s habe verwendet, da habe ich die Netzeinspeisung berechnet. Damit hatte ich aber auch das Problem.

            nograxN
            nograxN
            nograx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #73

            @Ralf77 Ich habe eine zeitlang auch mal den Pulse lokal ausgelesen, was bei mir aber mehr schlecht als recht lief.

            Stell doch mal das Polling vom 3ct im Gerätebaum unter Settings ggf. auf 1s oder 2s und probiere es damit noch mal.

            So oder so wäre ein Log sehr hilfreich, ggf. finden wir dafür eine Lösung.

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nograxN nograx

              @Ralf77 Ich habe eine zeitlang auch mal den Pulse lokal ausgelesen, was bei mir aber mehr schlecht als recht lief.

              Stell doch mal das Polling vom 3ct im Gerätebaum unter Settings ggf. auf 1s oder 2s und probiere es damit noch mal.

              So oder so wäre ein Log sehr hilfreich, ggf. finden wir dafür eine Lösung.

              R
              R
              Ralf77
              schrieb zuletzt editiert von
              #74

              @nograx sobald ich den Log Downloaden möchte stürzt mein ioBroker immer ab. Keine Ahnung wo das Problem liegt.

              Prinzipiell läuft die Regelung auch bei 1s Polling nicht sauber.
              Zudem passt auch die Aufteilung der Einspeisung nicht entsprechend des SOCs. Die Last wurde z.B. aus dem Speicher mit dem geringsten SOC und dem höchsten SOC bedient…der Speicher mit dem mittleren SOC wurde in den Standby gesetzt.

              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • nograxN nograx

                @SpeedyBlade die neue Version sollte spätestens morgen im Beta Kanal verfügbar sein.

                Das 1. Häkchen aktiviert Berechnungen für die Tageswerte von Solarertrag etc.

                Das 2. sorgt dafür das die Entladung gestoppt wird wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Bei Lfp Batterien hat man oft das Problem das die % Angabe mehr oder weniger berechnet und geschätzt ist. Daher müssen sie sich gelegentlich „kalibriert“ werden. Es kann durchaus sein das man denkt man hat noch 30% aber eigentlich ist der Akku leer, wenn man die Spannung der Batterie prüft kann man aber ein zu tiefes entladen verhindern.

                S
                S
                SpeedyBlade
                schrieb zuletzt editiert von
                #75

                @nograx sagte:

                Das 1. Häkchen aktiviert Berechnungen für die Tageswerte von Solarertrag etc.

                Das 2. sorgt dafür das die Entladung gestoppt wird wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Bei Lfp Batterien hat man oft das Problem das die % Angabe mehr oder weniger berechnet und geschätzt ist. Daher müssen sie sich gelegentlich „kalibriert“ werden. Es kann durchaus sein das man denkt man hat noch 30% aber eigentlich ist der Akku leer, wenn man die Spannung der Batterie prüft kann man aber ein zu tiefes entladen verhindern.

                zu 1. habe ich aktiviert, kann da aber nichts finden, wo ich meine externe PV hinterlegen kann. Oder bezieht sich dies nur auf Anlagen von Zendure die einen DC Eingang haben?

                zu 2. LFP sind ja LiFePO4, welche eigentlich alle bei Zendure sind. Macht es dann nicht Sinn diese Funktion standardmäßig aktiv zu haben?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S
                  S
                  SpeedyBlade
                  schrieb zuletzt editiert von SpeedyBlade
                  #76

                  dann habe ich gestern noch etwas gemerkt

                  obwohl noch über 20% in den Speichern war, hat er dennoch nicht mehr mit der vollen Leistung das Netz bestromt. Stattdessen hat er die Differenz (im Screenshot) von 183W vom Netz bezogen.

                  Wieso wurde hier nicht die komplette Leistung aus den Speichern gezogen?
                  Min/Max Soc sind bei 10-98%

                  image.jpeg

                  2026-11-03 23:48:00.843  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 92 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:48:00.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=92 rawHomeUsage=482.0 homeUsageAvg=478.4 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.4 piCorrection=19.6
                  2026-11-03 23:48:00.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.0 excessFeedIn=-108.0 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:48:10.848  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 91 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:48:10.888  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=91 rawHomeUsage=481.0 homeUsageAvg=479.2 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=89.2 piCorrection=19.7
                  2026-11-03 23:48:10.888  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.9 excessFeedIn=-108.9 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:48:20.845  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 87 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:48:20.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=87 rawHomeUsage=477.0 homeUsageAvg=478.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.5 piCorrection=19.5
                  2026-11-03 23:48:20.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.1 excessFeedIn=-108.1 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:48:30.846  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 89 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:48:30.884  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=89 rawHomeUsage=479.0 homeUsageAvg=478.7 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.7 piCorrection=19.6
                  2026-11-03 23:48:30.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.3 excessFeedIn=-108.3 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:48:40.849  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 88 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:48:40.907  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=88 rawHomeUsage=478.0 homeUsageAvg=478.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.5 piCorrection=19.6
                  2026-11-03 23:48:40.908  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.0 excessFeedIn=-108.0 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:48:50.882  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 85 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:48:50.921  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=85 rawHomeUsage=475.0 homeUsageAvg=477.4 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=87.4 piCorrection=19.4
                  2026-11-03 23:48:50.921  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=496.8 excessFeedIn=-106.8 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:49:00.846  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 87 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:49:00.883  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=87 rawHomeUsage=477.0 homeUsageAvg=477.3 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=87.3 piCorrection=19.4
                  2026-11-03 23:49:00.883  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=496.7 excessFeedIn=-106.7 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:49:10.847  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 108 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:49:10.898  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=108 rawHomeUsage=498.0 homeUsageAvg=483.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=93.5 piCorrection=20.3
                  2026-11-03 23:49:10.899  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=503.8 excessFeedIn=-113.8 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:49:20.845  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 133 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:49:20.883  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=133 rawHomeUsage=523.0 homeUsageAvg=495.4 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=105.4 piCorrection=22.7
                  2026-11-03 23:49:20.884  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=518.1 excessFeedIn=-128.1 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:49:30.867  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 133 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:49:40.848  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 125 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:49:40.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=125 rawHomeUsage=515.0 homeUsageAvg=501.3 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=111.3 piCorrection=23.0
                  2026-11-03 23:49:40.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=524.2 excessFeedIn=-134.2 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:49:50.847  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 77 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:49:50.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=77 rawHomeUsage=467.0 homeUsageAvg=491.0 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=101.0 piCorrection=20.9
                  2026-11-03 23:49:50.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=511.9 excessFeedIn=-121.9 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:50:00.848  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 133 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:50:00.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=133 rawHomeUsage=523.0 homeUsageAvg=500.6 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=110.6 piCorrection=22.9
                  2026-11-03 23:50:00.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=523.5 excessFeedIn=-133.5 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:50:10.859  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 132 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:50:10.939  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=132 rawHomeUsage=522.0 homeUsageAvg=507.0 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=117.0 piCorrection=23.8
                  2026-11-03 23:50:10.939  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=530.9 excessFeedIn=-140.9 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:50:20.850  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 47 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:50:20.875  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=47 rawHomeUsage=437.0 homeUsageAvg=486.0 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=96.0 piCorrection=19.6
                  2026-11-03 23:50:20.876  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=505.7 excessFeedIn=-115.7 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:50:30.851  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 131 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:50:30.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=131 rawHomeUsage=521.0 homeUsageAvg=496.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=106.5 piCorrection=22.3
                  2026-11-03 23:50:30.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=518.8 excessFeedIn=-128.8 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:50:40.866  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 122 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:50:40.898  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=122 rawHomeUsage=512.0 homeUsageAvg=501.2 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=111.2 piCorrection=23.0
                  2026-11-03 23:50:40.899  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=524.1 excessFeedIn=-134.1 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:50:50.884  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 127 (ack: false)!
                  2026-11-03 23:50:50.958  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=127 rawHomeUsage=517.0 homeUsageAvg=505.9 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=115.9 piCorrection=23.7
                  2026-11-03 23:50:50.959  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=529.6 excessFeedIn=-139.6 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                  2026-11-03 23:50:51.122  - error: node-red.0 (30254) Node-RED: 3 Nov 23:50:51 - [error] [http request:Deye Status abrufen] RequestError: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.186:80
                      at ClientRequest.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/got/dist/source/core/index.js:790:107)
                      at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
                      at ClientRequest.emit (node:events:530:35)
                      at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                      at emitErrorEvent (node:_http_client:104:11)
                      at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:518:5)
                      at Socket.emit (node:events:518:28)
                      at Socket.emit (node:domain:489:12)
                      at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
                      at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
                      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1636:16)
                  2026-11-
                  
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S SpeedyBlade

                    dann habe ich gestern noch etwas gemerkt

                    obwohl noch über 20% in den Speichern war, hat er dennoch nicht mehr mit der vollen Leistung das Netz bestromt. Stattdessen hat er die Differenz (im Screenshot) von 183W vom Netz bezogen.

                    Wieso wurde hier nicht die komplette Leistung aus den Speichern gezogen?
                    Min/Max Soc sind bei 10-98%

                    image.jpeg

                    2026-11-03 23:48:00.843  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 92 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:48:00.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=92 rawHomeUsage=482.0 homeUsageAvg=478.4 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.4 piCorrection=19.6
                    2026-11-03 23:48:00.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.0 excessFeedIn=-108.0 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:48:10.848  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 91 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:48:10.888  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=91 rawHomeUsage=481.0 homeUsageAvg=479.2 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=89.2 piCorrection=19.7
                    2026-11-03 23:48:10.888  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.9 excessFeedIn=-108.9 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:48:20.845  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 87 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:48:20.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=87 rawHomeUsage=477.0 homeUsageAvg=478.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.5 piCorrection=19.5
                    2026-11-03 23:48:20.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.1 excessFeedIn=-108.1 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:48:30.846  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 89 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:48:30.884  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=89 rawHomeUsage=479.0 homeUsageAvg=478.7 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.7 piCorrection=19.6
                    2026-11-03 23:48:30.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.3 excessFeedIn=-108.3 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:48:40.849  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 88 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:48:40.907  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=88 rawHomeUsage=478.0 homeUsageAvg=478.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=88.5 piCorrection=19.6
                    2026-11-03 23:48:40.908  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=498.0 excessFeedIn=-108.0 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:48:50.882  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 85 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:48:50.921  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=85 rawHomeUsage=475.0 homeUsageAvg=477.4 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=87.4 piCorrection=19.4
                    2026-11-03 23:48:50.921  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=496.8 excessFeedIn=-106.8 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:49:00.846  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 87 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:49:00.883  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=87 rawHomeUsage=477.0 homeUsageAvg=477.3 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=87.3 piCorrection=19.4
                    2026-11-03 23:49:00.883  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=496.7 excessFeedIn=-106.7 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:49:10.847  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 108 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:49:10.898  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=108 rawHomeUsage=498.0 homeUsageAvg=483.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=93.5 piCorrection=20.3
                    2026-11-03 23:49:10.899  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=503.8 excessFeedIn=-113.8 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:49:20.845  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 133 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:49:20.883  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=133 rawHomeUsage=523.0 homeUsageAvg=495.4 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=105.4 piCorrection=22.7
                    2026-11-03 23:49:20.884  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=518.1 excessFeedIn=-128.1 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:49:30.867  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 133 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:49:40.848  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 125 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:49:40.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=125 rawHomeUsage=515.0 homeUsageAvg=501.3 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=111.3 piCorrection=23.0
                    2026-11-03 23:49:40.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=524.2 excessFeedIn=-134.2 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:49:50.847  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 77 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:49:50.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=77 rawHomeUsage=467.0 homeUsageAvg=491.0 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=101.0 piCorrection=20.9
                    2026-11-03 23:49:50.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=511.9 excessFeedIn=-121.9 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:50:00.848  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 133 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:50:00.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=133 rawHomeUsage=523.0 homeUsageAvg=500.6 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=110.6 piCorrection=22.9
                    2026-11-03 23:50:00.885  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=523.5 excessFeedIn=-133.5 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:50:10.859  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 132 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:50:10.939  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=132 rawHomeUsage=522.0 homeUsageAvg=507.0 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=117.0 piCorrection=23.8
                    2026-11-03 23:50:10.939  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=530.9 excessFeedIn=-140.9 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:50:20.850  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 47 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:50:20.875  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=47 rawHomeUsage=437.0 homeUsageAvg=486.0 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=96.0 piCorrection=19.6
                    2026-11-03 23:50:20.876  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=505.7 excessFeedIn=-115.7 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:50:30.851  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 131 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:50:30.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=131 rawHomeUsage=521.0 homeUsageAvg=496.5 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=106.5 piCorrection=22.3
                    2026-11-03 23:50:30.881  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=518.8 excessFeedIn=-128.8 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:50:40.866  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 122 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:50:40.898  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=122 rawHomeUsage=512.0 homeUsageAvg=501.2 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=111.2 piCorrection=23.0
                    2026-11-03 23:50:40.899  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=524.1 excessFeedIn=-134.1 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:50:50.884  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [onAutomationTriggerStateChange] Automation trigger state '0_userdata.0.EcoTracker.power' changed to 127 (ack: false)!
                    2026-11-03 23:50:50.958  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Feed-in: grid=127 rawHomeUsage=517.0 homeUsageAvg=505.9 step=false currentFeedIn=390 actualFeedIn=390 expectedGrid=115.9 piCorrection=23.7
                    2026-11-03 23:50:50.959  - debug: zendure-solarflow.0 (23402) [adapterAutomation] Allocation: piAdjustedHomeUsage=529.6 excessFeedIn=-139.6 inputDevices=Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130,Solarflow 2400 AC:130
                    2026-11-03 23:50:51.122  - error: node-red.0 (30254) Node-RED: 3 Nov 23:50:51 - [error] [http request:Deye Status abrufen] RequestError: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.186:80
                        at ClientRequest.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/got/dist/source/core/index.js:790:107)
                        at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
                        at ClientRequest.emit (node:events:530:35)
                        at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                        at emitErrorEvent (node:_http_client:104:11)
                        at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:518:5)
                        at Socket.emit (node:events:518:28)
                        at Socket.emit (node:domain:489:12)
                        at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
                        at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
                        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1636:16)
                    2026-11-
                    
                    nograxN
                    nograxN
                    nograx
                    Developer
                    schrieb zuletzt editiert von nograx
                    #77

                    @SpeedyBlade

                    1. Die Berechnungen gelten nur für die Zendure Geräte im Adapter. Wenn die keine eigenen PV Module haben kannst du da aber zumindest ablesen wie viel in die Akkus ging und wie viel wieder raus.
                    2. Ja ist meine absolute Empfehlung. Die neueren Geräte gehen damit besser um aber das Sicherheitsnetz im Adapter ist da größer. In der Anfangszeit von Zendure sind etliche Akkus kaputt gegangen weil sie tiefenentladen wurden.

                    Das führt direkt zum zweiten Posting. In der Automation ist eine Funktion eingebaut => suggestedInverseMaxPower / suggestedInverseMaxPowerInfo, den solltest du dir in deine Visu einbauen. Die Spannung deiner Akkus war schon so weit eingebrochen das die Automation nur noch mit max 130W entladen hat. Wie gesagt je länger der Zeitraum in dem dein Akku auf 100% war desdo schlechter der % wert der angezeigt wird.

                    Du kannst das Verhalten im Adapter mit adapterAutomation.suggestedInverseMaxPower deaktivieren, dann wird immer dein Maximum benutzt, empfehlen kann ich das aber nicht.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Ralf77

                      @nograx sobald ich den Log Downloaden möchte stürzt mein ioBroker immer ab. Keine Ahnung wo das Problem liegt.

                      Prinzipiell läuft die Regelung auch bei 1s Polling nicht sauber.
                      Zudem passt auch die Aufteilung der Einspeisung nicht entsprechend des SOCs. Die Last wurde z.B. aus dem Speicher mit dem geringsten SOC und dem höchsten SOC bedient…der Speicher mit dem mittleren SOC wurde in den Standby gesetzt.

                      nograxN
                      nograxN
                      nograx
                      Developer
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #78

                      @Ralf77 Ohne Log und weiteren Infos kann ich da nur raten woran es lag. Zum Absturz beim Download: Oftmals sieht das nur so aus als würde der Browser "einfrieren" da die Logs je nachdem was du alles protokollieren lässt durchaus sehr groß sind und der Download im Hintergrund läuft und wartet bis er abgeschlossen ist.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      478

                      Online

                      33.1k

                      Benutzer

                      84.2k

                      Themen

                      1.4m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2026
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe