  4. Test Luxtronik2-Controller V0.10.x

NEWS

  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    144

  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    216

  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    231

Test Luxtronik2-Controller V0.10.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
33 Beiträge 5 Kommentatoren 761 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT
    TbsJahT
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    0.7.2 (2026-09-07)

    Bugfixes

    • (Fixed) Unintended Configuration Overwrites: Fixed a critical architectural flaw where the adapter blindly forced default values (e.g., hot water target temperature, heating curve) to the heat pump on every startup. The adapter is now 100% passive (read-only) upon installation until features are explicitly enabled.

    • (Fixed) Strict Opt-In Logic: All internal condition checks for background automations (cycle optimization, ZIP optimization, idle resets) were refactored to strict opt-in logic (=== true), preventing unintended actions when settings have never been saved.

    • (Fixed) Live Toggle for Cycle Optimization: Fixed an issue where the ioBroker switch Actions.Regelung_Aktiv was ignored during runtime. The optimization loop now evaluates this switch dynamically, allowing users to toggle the feature live via their dashboard.

    • (Fixed) Hardware ZIP Timer Disable: Fixed a bug where a mismatched configuration key (zip_hardware_timer_disable instead of zip_lWP_aktiv) prevented the adapter from correctly disabling the hardware circulation pump timer for flash memory protection.

    • (Fixed) "Heating after hot water" Reset: Restored missing logic that properly resets the "Heating after water" status back to false at the end of a cycle, preventing the system from getting stuck in this mode.

    Features & Change

    • (Changed) Forced DHW Safety Limit: Reduced the internal safety limit for temporary hot water target adjustments during forced DHW runs from 75°C to 70°C to better protect the system's high-pressure switch.

    0.7.1 (2026-09-07)

    Bugfixes

    • (Fixed) Status Display: Fixed a logical evaluation bug where the operating state "Heating" (Code 0) was incorrectly overwritten and displayed as "No demand" (Code 5). Thanks to @michiproep for reporting!

    • (Fixed) Temperature Values: Fixed a related issue where temperature readings of exactly 0 °C (e.g., average temperature, return target temperature, cooling release) were incorrectly replaced by internal fallback values (e.g., 1.5 °C).

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TbsJahT
      TbsJahT
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      0.7.3 (2026-09-07)

      Bugfixes
      -(Fixed) Timer Table Register Conflict: Resolved conflicting Luxtronik register IDs for Domestic Hot Water (DHW) Monday–Sunday schedules (WW_MoSo_Start1 to End5). These were previously mapped to registers 507–516 (colliding with Circulation timer registers) and have now been corrected to registers 406–415.

      -(Fixed) Time-String Conversion on State Change: Fixed a parsing bug where manual updates to time strings (HH:MM / HH:MM:SS) on states marked with isDurationFormat or time-related roles were passed directly as strings instead of converting to seconds since midnight, preventing user-entered schedule values from persisting in the controller.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S
        S
        Smolo
        schrieb am zuletzt editiert von Smolo
        #20

        Ich habe eventuell einen Bug gefunden bin mir aber etwas unsicher ob es doch an etwas anderem lag. Ich habe letzte Woche die Hysterese Warmwasser auf 6k aktiviert hatte den Wert in die Historie gepackt. Als ich heute reingeschaut habe war er wieder bei 10k was mich extrem gewundert hat. Das einzige was die Logs vor einer Woche hergegeben hatten war die Tatsache das ich den Adapter zwischen Info / Silly umgestellt hatte. Gibt es eine Möglichkeit das der Adapter zuerst schreibt und danach einliesst und so eventuell einen alten Wert reinschreibt? Ich hatte den Wert nämlich direkt an der WP geändert und nicht über den Adapter und vorher war dieser Wert auf 10k eingestellt.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TbsJahT
          TbsJahT
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #21

          Guten Morgen @smolo,

          vielen Dank für die Meldung! 🙏🏻

          Das fehlerhafte Verhalten wurde in der Version 0.7.2 behoben. Vorher wurden bei einem Neustart der Instanz fälschlicherweise die Standardwerte gesetzt, selbst wenn die Regelung deaktiviert war (Danke an @michiproep für den Hinweis!).

          Bitte installiere dir das Update auf die 0.7.2. Könntest du danach kurz prüfen, ob bei dir wieder alles wie gewünscht läuft? Danke dir!

          @susanne007

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TbsJahT TbsJah

            Guten Morgen @smolo,

            vielen Dank für die Meldung! 🙏🏻

            Das fehlerhafte Verhalten wurde in der Version 0.7.2 behoben. Vorher wurden bei einem Neustart der Instanz fälschlicherweise die Standardwerte gesetzt, selbst wenn die Regelung deaktiviert war (Danke an @michiproep für den Hinweis!).

            Bitte installiere dir das Update auf die 0.7.2. Könntest du danach kurz prüfen, ob bei dir wieder alles wie gewünscht läuft? Danke dir!

            @susanne007

            S
            S
            Smolo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @TbsJah sagte:

            Guten Morgen @smolo,

            vielen Dank für die Meldung! 🙏🏻

            Das fehlerhafte Verhalten wurde in der Version 0.7.2 behoben. Vorher wurden bei einem Neustart der Instanz fälschlicherweise die Standardwerte gesetzt, selbst wenn die Regelung deaktiviert war (Danke an @michiproep für den Hinweis!).

            Bitte installiere dir das Update auf die 0.7.2. Könntest du danach kurz prüfen, ob bei dir wieder alles wie gewünscht läuft? Danke dir!

            Ist schon gestern passiert. Danke für die Korrektur.

            Eventuell noch eine Anregung/Idee. Es wäre doch schön wenn man für sensible Konfigurations-Basiswerte die Historisierung der Objekte direkt aktivieren kann. So hat man dann wenigstens die Möglichkeit nachzuschauen falls etwas "schief" läuft.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M
              M
              MrMorpheus
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              Servus TbsJah,

              erst einaml vielen Dank für deine Arbeit und diesen deutlich besseren Adapter für die Luxtronik Steuerung!!!! Da habe ich lange drauf gewartet 🎆 😉
              Ich teste aktuell luxtronik2-controller v0.7.3 an einer Alpha Innotec LWCV 82.

              Anlage:

              • Wärmepumpe: LWCV 82
              • Luxtronik Software: V3.92.3
              • Verbindung: TCP Port 8889
              • Adapter: luxtronik2-controller 0.7.3
              • Node.js: v22.23.2
              • js-controller: 7.2.2

              Die Verbindung und das Auslesen der Daten funktionieren grundsätzlich.

              Allerdings erhalte ich regelmäßig folgende Warnungen:

              State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.04_HUP.heating_system_circ_pump_voltage_nominal" has value "1" less than min "3"
              State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.04_HUP.heating_system_circ_pump_voltage_minimal" has value "1" less than min "3"
              

              Ein RAW-Dump liefert:

              [RAW 3003] Index 867 = 100
              [RAW 3003] Index 868 = 100
              

              Die daraus erzeugten ioBroker-States sind jeweils:

              heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 1
              heating_system_circ_pump_voltage_minimal = 1
              

              Im Webinterface der Luxtronik werden gleichzeitig unter Ausgänge

              AO 1 = 10.00 V
              AO 2 = 10.00 V
              HUP  = 0.0 %
              

              angezeigt.

              Daher meine Frage: Kann es sein, dass Register 867/868 bei der LWCV 82 mit Faktor 0,1 statt 0,01 skaliert werden müssen?
              Dann würde RAW 100 → 10,0 V ergeben statt aktuell 1,0 V. Das würde auch besser zum definierten Mindestwert von 3 V passen.

              Mir ist allerdings nicht klar, ob AO1/AO2 im Webinterface tatsächlich direkt den Registern 867/868 entsprechen. Vielleicht unterscheidet sich das Mapping bei der LWCV-Serie.

              Falls weitere RAW-Werte oder Informationen zur Anlage benötigt werden, kann ich die gerne liefern.
              VG
              MrMorpheus

              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • obermolchO
                obermolchO
                obermolch
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                Gute Idee mit dem neuen Adapter. Ich nutze ebenfalls den originalen Adapter von @unclesam mit einer 13 Jahre alten Novellan WP aber nur lesend. Bei solchen alten Steuerungen möchte ich gar nicht in den Flash Speicher schreiben, der hat eine begrenzte Lebensdauer. Gibt es dazu Erfahrungen? Am liebsten wäre mir eine Option für einen read-only Adapter Modus.

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MrMorpheus

                  Servus TbsJah,

                  erst einaml vielen Dank für deine Arbeit und diesen deutlich besseren Adapter für die Luxtronik Steuerung!!!! Da habe ich lange drauf gewartet 🎆 😉
                  Ich teste aktuell luxtronik2-controller v0.7.3 an einer Alpha Innotec LWCV 82.

                  Anlage:

                  • Wärmepumpe: LWCV 82
                  • Luxtronik Software: V3.92.3
                  • Verbindung: TCP Port 8889
                  • Adapter: luxtronik2-controller 0.7.3
                  • Node.js: v22.23.2
                  • js-controller: 7.2.2

                  Die Verbindung und das Auslesen der Daten funktionieren grundsätzlich.

                  Allerdings erhalte ich regelmäßig folgende Warnungen:

                  State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.04_HUP.heating_system_circ_pump_voltage_nominal" has value "1" less than min "3"
                  State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.04_HUP.heating_system_circ_pump_voltage_minimal" has value "1" less than min "3"
                  

                  Ein RAW-Dump liefert:

                  [RAW 3003] Index 867 = 100
                  [RAW 3003] Index 868 = 100
                  

                  Die daraus erzeugten ioBroker-States sind jeweils:

                  heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 1
                  heating_system_circ_pump_voltage_minimal = 1
                  

                  Im Webinterface der Luxtronik werden gleichzeitig unter Ausgänge

                  AO 1 = 10.00 V
                  AO 2 = 10.00 V
                  HUP  = 0.0 %
                  

                  angezeigt.

                  Daher meine Frage: Kann es sein, dass Register 867/868 bei der LWCV 82 mit Faktor 0,1 statt 0,01 skaliert werden müssen?
                  Dann würde RAW 100 → 10,0 V ergeben statt aktuell 1,0 V. Das würde auch besser zum definierten Mindestwert von 3 V passen.

                  Mir ist allerdings nicht klar, ob AO1/AO2 im Webinterface tatsächlich direkt den Registern 867/868 entsprechen. Vielleicht unterscheidet sich das Mapping bei der LWCV-Serie.

                  Falls weitere RAW-Werte oder Informationen zur Anlage benötigt werden, kann ich die gerne liefern.
                  VG
                  MrMorpheus

                  TbsJahT
                  TbsJahT
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @MrMorpheus sagte:

                  Servus TbsJah,

                  erst einaml vielen Dank für deine Arbeit und diesen deutlich besseren Adapter für die Luxtronik Steuerung!!!! Da habe ich lange drauf gewartet 🎆 😉
                  Ich teste aktuell luxtronik2-controller v0.7.3 an einer Alpha Innotec LWCV 82.

                  Anlage:

                  • Wärmepumpe: LWCV 82
                  • Luxtronik Software: V3.92.3
                  • Verbindung: TCP Port 8889
                  • Adapter: luxtronik2-controller 0.7.3
                  • Node.js: v22.23.2
                  • js-controller: 7.2.2

                  Die Verbindung und das Auslesen der Daten funktionieren grundsätzlich.

                  Allerdings erhalte ich regelmäßig folgende Warnungen:

                  State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.04_HUP.heating_system_circ_pump_voltage_nominal" has value "1" less than min "3"
                  State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.04_HUP.heating_system_circ_pump_voltage_minimal" has value "1" less than min "3"
                  

                  Ein RAW-Dump liefert:

                  [RAW 3003] Index 867 = 100
                  [RAW 3003] Index 868 = 100
                  

                  Die daraus erzeugten ioBroker-States sind jeweils:

                  heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 1
                  heating_system_circ_pump_voltage_minimal = 1
                  

                  Im Webinterface der Luxtronik werden gleichzeitig unter Ausgänge

                  AO 1 = 10.00 V
                  AO 2 = 10.00 V
                  HUP  = 0.0 %
                  

                  angezeigt.

                  Daher meine Frage: Kann es sein, dass Register 867/868 bei der LWCV 82 mit Faktor 0,1 statt 0,01 skaliert werden müssen?
                  Dann würde RAW 100 → 10,0 V ergeben statt aktuell 1,0 V. Das würde auch besser zum definierten Mindestwert von 3 V passen.

                  Mir ist allerdings nicht klar, ob AO1/AO2 im Webinterface tatsächlich direkt den Registern 867/868 entsprechen. Vielleicht unterscheidet sich das Mapping bei der LWCV-Serie.

                  Falls weitere RAW-Werte oder Informationen zur Anlage benötigt werden, kann ich die gerne liefern.
                  VG
                  MrMorpheus

                  Das Problem schaue ich mir aktuell an.
                  Die HUP Steuerung werde ich auslagern.
                  Der Anwender kann dann bestimmen wie diese gesteuert wird.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • obermolchO obermolch

                    Gute Idee mit dem neuen Adapter. Ich nutze ebenfalls den originalen Adapter von @unclesam mit einer 13 Jahre alten Novellan WP aber nur lesend. Bei solchen alten Steuerungen möchte ich gar nicht in den Flash Speicher schreiben, der hat eine begrenzte Lebensdauer. Gibt es dazu Erfahrungen? Am liebsten wäre mir eine Option für einen read-only Adapter Modus.

                    TbsJahT
                    TbsJahT
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @obermolch sagte:

                    Gute Idee mit dem neuen Adapter. Ich nutze ebenfalls den originalen Adapter von @unclesam mit einer 13 Jahre alten Novellan WP aber nur lesend. Bei solchen alten Steuerungen möchte ich gar nicht in den Flash Speicher schreiben, der hat eine begrenzte Lebensdauer. Gibt es dazu Erfahrungen? Am liebsten wäre mir eine Option für einen read-only Adapter Modus.

                    Die Steuerung ist optional. Der Adapter kann auch rein lesend verwendet werden 😀

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TbsJahT
                      TbsJahT
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @mrmorpheus @smolo
                      Probiert bitte mal die Version über die Katze
                      Da kann die Hub separat gesteuert bzw. der Faktor bestimmt werden.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT
                        TbsJahT
                        TbsJah
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        Neue DE Readme

                        0.8.0 (2026-09-14)

                        🚀 Features & Enhancements

                        • [Admin UI] Completely redesigned the adapter configuration interface (jsonConfig.json). Settings are now cleanly organized into logical tabs (Connection, Cycle Optimization, Idle Defaults, HUP, Circulation pump, etc.).
                        • [HUP Control] Added a new dynamic hardware voltage scale factor for the heating circulating pump (HUP). Users can now toggle between factor 100 (for Firmware V2.x) and factor 10 (for Firmware V3.x) to ensure full compatibility across different hardware generations.
                        • [Safety] Added a confirmation warning dialog to the Admin UI that alerts users to the importance of entering correct values when enabling "Force default values during idle".

                        🐛 Bugfixes

                        • [HUP Control] Fixed an incorrect conversion factor for registers 867 and 868 (nominal and minimal HUP voltage). This previously caused newer setups (like the Alpha Innotec LWCV series with FW V3.x) to calculate 1.0V instead of 10.0V, resulting in continuous "less than min" boundary warnings in the ioBroker log.

                        🛠 Refactoring & Under the Hood

                        • [Architecture] Extracted the heating circulating pump (HUP) logic from main.ts into a dedicated, isolated hupManager.ts file to improve code modularity and maintainability.
                        • [CI/CD] Added Node.js 26 to the GitHub Actions test matrix (test-and-release.yml) to ensure future compatibility.
                        • [TypeScript] Added the "rootDir": "./src" compiler option to tsconfig.json to resolve TS5011 build errors with newer TypeScript versions.
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S
                          S
                          Smolo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          Schaut, wirklich gut aus. Vielen vielen Dank und ein großes Lob für die Diagramme und Erklärungen im Adapter das ist eine tolle Idee :-)

                          Zwei Kleinigkeiten für die Zukunft:

                          1. Die Leerlauf Vorgaben würde ich gleich als zweiten Tab legen mit Verweis auf Heiztakt + HUP Steuerung das ist etwas unklar für Einsteiger
                          2. Kannst du noch eine Rundung bei den Laufzeiten ergänzen?

                          image.jpeg

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • M
                            M
                            MrMorpheus
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @tbsjah
                            Vielen Dank für die schnelle Anpassung! Ich habe die 0.8.0 inzwischen installiert. Mit Faktor 10 passen die HUP-Werte bei meiner Luxtronik V3.92.3 jetzt auch zu den Werten der Heizung selbst – AO1/AO2 werden dort ebenfalls mit 10,00 V angezeigt.

                            Sieht also so aus, als wäre das Skalierungsthema damit gelöst. Die dynamische HUP-Regelung teste ich erst nach weiterer Beobachtung im Heizbetrieb.

                            Danke für die schnelle Unterstützung und Weiterentwicklung des Adapters! ;-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT
                              TbsJahT
                              TbsJah
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #31

                              0.10.1 (2026-09-20)

                              🚀 Features & Improvements

                              • (Feature) Heating State String: Added the configured heating curve parallel offset to the status string (e.g., "Offset +3 °C") for better transparency.

                              🐛 Bugfixes

                              • (Fixed) Heating State String: Corrected a logic issue where the status incorrectly displayed "Reduced 0 °C" during a scheduled reduction window, even if the actual reduction delta was set to 0 K. It now correctly displays "Normal (Timer)".

                              0.10.0 (2026-09-20)

                              🚀 Features & Improvements

                              • (Added) Low Flow Outage Alerts: Implemented active monitoring for "low flow" (Durchfluss) shutdowns in the outage history. The adapter now proactively sends a notification when the heat pump stops due to flow issues, as the controller usually treats these as soft outages rather than hard errors. Includes a 60-minute cooldown to prevent notification spam.
                              • (Improved) Admin UI: Integrated a direct recommendation link for the OpenDTA analysis tool into the description text of the Backup & Diagnostics tab.

                              🛠 Chores / Under the Hood

                              • (Fixed) ESLint Validation: Added missing JSDoc comments in the backup manager to resolve code validation warnings during development.

                              0.9.2 (2026-09-20)

                              🛠 Refactoring & Under the Hood

                              • DTA Backup Logic & UI: Restructured the "Backup & Diagnostics" settings tab. Removed obsolete text log buttons (procerr, procparam) which are blocked on newer firmwares. Reclassified the DTA manual download buttons into "Live DTA" (forces a new memory flush via /NewProc) and "Existing DTA" (fetches the last auto-saved historical log via /proclog which might be 2-3 hours old).
                              • Automated Backup Naming: The automated background backup job now dynamically prefixes the downloaded file as either dta_live_ or dta_history_[...] depending on which endpoint was successfully queried, clearly indicating the recency of the data.

                              0.9.1 (2026-09-20)

                              🚀 Features & Improvements

                              • (Added) Backup & Diagnostics Tab: Introduced a new tab in the adapter settings for easy access to heat pump data. Added a recommendation and link for the OpenDTA project to help users analyze their downloaded .dta files.
                              • Automated DTA Backup: Integrated a time-based background cron job to fully automate the retrieval and storage of DTA log files directly into the ioBroker file system.
                              • Admin UI Diagnostics: Added a dedicated "Backup & Diagnostics" tab in the adapter settings featuring manual download buttons for DTA files and system logs, along with a recommendation link for the OpenDTA analysis tool.
                              • Intelligent Firmware Fallback: Improved the DTA download logic to automatically detect the heat pump's firmware version. It seamlessly supports newer models (via /NewProc) while automatically falling back to legacy endpoints (/proclog, /procdta, or /Webclient/procdta) for older heat pumps.

                              0.9.0 (2026-09-20)

                              🐛 Bugfixes
                              🔴 IMPORTANT:

                              • (Fixed) HUP Dynamic Voltage Control: Fixed an issue where the digital relay state (HUPout) was queried instead of the actual nominal voltage (heating_system_circ_pump_voltage_nominal). This previously caused the calculation logic to produce target voltages below the hardware limit (e.g. 1.25V), triggering "less than min 3" validation warnings in the log.
                              • (Fixed) Admin UI Backup Links: Fixed multiple issues with the manual download links in the Backup tab. The IP address placeholder was corrected (from {host} to ${data.host}) to resolve correctly. Additionally, 404 Not Found errors on newer firmware versions were fixed by routing links to the root web directory (/procdta, /procparam, /procerr) instead of the legacy /Webclient/ directory.

                              🚀 Features & Improvements

                              • (Added) German Translations for Error & Outage Codes: Added full German translations for all entries in ERROR_CODES and OUTAGE_CODES.
                              • (Improved) Multi-Language History Logs: The error log (Fehlerspeicher) and outage history (Abschaltungen) now dynamically output descriptions and fallbacks in the configured adapter language (de / en).
                              • (Added) Backup & Diagnostics Tab: Introduced a new tab in the adapter settings for easy access to heat pump data.
                              • (Added) Manual Downloads: Added direct buttons to manually download the parameter backup (procparam) and error log (procerr) via the heat pump's web server. The manual DTA download was split into two distinct steps ("1. Trigger DTA generation" and "2. Download DTA Log") to better reflect the hardware behavior.
                              • (Added) Automated DTA Backup & Custom Storage: Implemented a new scheduling feature (cron) to automatically trigger and download live DTA logs, saving them directly to the ioBroker file system. The default storage location is the root directory of the adapter's file system, but users can specify a custom subfolder (e.g., backup) which is automatically created and sanitized.
                              • (Improved) Firmware Agnostic Backup Downloads: The automated DTA backup manager now features an intelligent fallback mechanism. It attempts to download logs from both the root directory (/procdta) and the legacy subfolder (/Webclient/procdta), ensuring compatibility across all Luxtronik firmware versions (V1, V2, V3).

                              🛠 Refactoring & Under the Hood

                              • (Development) TypeScript Definitions: Added missing @types/node-schedule to the dev dependencies to resolve ESLint type-checking errors during the build process.
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TbsJahT
                                TbsJahT
                                TbsJah
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #32

                                @smolo @mrmorpheus
                                Wichtiger Hinweis zum HUP-Fehler:
                                In der Version 0.9.0 habe ich einen Bug behoben, der höchstwahrscheinlich die Ursache für die falschen HUP-Werte war. Lief bei euch in den letzten Tagen schon die Heizung und konntet ihr mal prüfen, ob die Werte jetzt passen?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT
                                  TbsJahT
                                  TbsJah
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #33

                                  Neue Funktion
                                  Backup DTA Download

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0

                                  Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                  Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                  Registrieren Anmelden
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  230

                                  Online

                                  33.1k

                                  Benutzende

                                  83.8k

                                  Themen

                                  1.4m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2026
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe