  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Luxtronik2-Controller V0.6.x

NEWS

  • Monatsrückblick Juli / August 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    1.2k

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.4k

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    3.9k

Test Luxtronik2-Controller V0.6.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
20 Beiträge 3 Kommentatoren 295 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @Susanne007 sagte:

    Schau ich mir an
    Deine Werte kannst du auch in der Konfig Seite setzen. Dann sollte nichts mehr überschrieben werden. oder erst einmal die Steuerung ausstellen

    S Online
    S Online
    Smolo
    schrieb am zuletzt editiert von Smolo
    #4

    @TbsJah sagte:

    @Susanne007 sagte:

    Schau ich mir an
    Deine Werte kannst du auch in der Konfig Seite setzen. Dann sollte nichts mehr überschrieben werden. oder erst einmal die Steuerung ausstellen

    Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.

    Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:

    Roth ThermoTerra F6 (Sole Wärmepumpe)
    MSW2-6S
    V3.89.4

    4a27b801-542b-429c-890e-440793f23fc3-image.jpeg

    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Smolo

      @TbsJah sagte:

      @Susanne007 sagte:

      Schau ich mir an
      Deine Werte kannst du auch in der Konfig Seite setzen. Dann sollte nichts mehr überschrieben werden. oder erst einmal die Steuerung ausstellen

      Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.

      Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:

      Roth ThermoTerra F6 (Sole Wärmepumpe)
      MSW2-6S
      V3.89.4

      4a27b801-542b-429c-890e-440793f23fc3-image.jpeg

      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @Smolo sagte:
      Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.

      Stimmt, ist mir wohl für den eigenen Test durchgerutscht. 🤷🏼
      Wird in der kommenden Version als Default mit aus gesetzt.

      @Smolo sagte:
      Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:

      Ich habe min Werte gesetzt für die Eingabe Werte.
      Die kann ich noch weiter heruntersetzen.
      Aber inwiefern macht eine Hysterese von 0,5 °C denn Sinn? Da läuft die Pumpe doch eigentlich nahezu durchgehend.

      Kommt auch in der nächsten Version.
      Instanz für den Adapter solange am besten auf Error stellen dann müllt dein Logo nicht zu.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TbsJahT TbsJah

        @Smolo sagte:
        Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.

        Stimmt, ist mir wohl für den eigenen Test durchgerutscht. 🤷🏼
        Wird in der kommenden Version als Default mit aus gesetzt.

        @Smolo sagte:
        Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:

        Ich habe min Werte gesetzt für die Eingabe Werte.
        Die kann ich noch weiter heruntersetzen.
        Aber inwiefern macht eine Hysterese von 0,5 °C denn Sinn? Da läuft die Pumpe doch eigentlich nahezu durchgehend.

        Kommt auch in der nächsten Version.
        Instanz für den Adapter solange am besten auf Error stellen dann müllt dein Logo nicht zu.

        S Online
        S Online
        Smolo
        schrieb am zuletzt editiert von Smolo
        #6

        @TbsJah sagte:

        @Smolo sagte:
        Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.

        Stimmt, ist mir wohl für den eigenen Test durchgerutscht. 🤷🏼
        Wird in der kommenden Version als Default mit aus gesetzt.

        Top

        @Smolo sagte:
        Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:

        Ich habe min Werte gesetzt für die Eingabe Werte.
        Die kann ich noch weiter heruntersetzen.
        Aber inwiefern macht eine Hysterese von 0,5 °C denn Sinn? Da läuft die Pumpe doch eigentlich nahezu durchgehend.

        Meine Hysterese HR steht bei 1,5k (das ist bei meiner WP auch der Standardwert!) die Logmeldungen sind daher für mich nicht ganz einleuchtend. Ich kann mir höchstens vorstellen das es ein Problem wegen dem Nachkomma gibt und nicht wegen dem zu kleinen Wert.

        Grundsätzlich solltest du da aber auch nicht eingreifen gegenüber der WP. Die Werte welche sie liefert solltest du auslesen wie Sie kommen d.h. die Wertebereiche sind auch entsprechend zu definieren. Ich würde hier lediglich viel zu große Werte oder Minusbereiche im Adapter ausschließen zwecks Fehleingaben. Speziell das automatische Übersteuern und unterschiedliche Wertebereiche sind keine gute Kombination ;-)

        Nachtrag:

        Deine 20 Grad vs. meiner gesetzten 18 Grad Rücklauf sind übrigens auch eine solche Thematik. Ich habe bei mir eine passive Kühlung integriert. Die WP Steuerung hat allerdings einen Bug in der installierten Version weil die Heizung bei Deaktivierung der Kühlung anspringt obwohl sie eigentlich deaktiviert ist und das kann ich nur mit dem niedrigeren Soll stoppen.

        Kommt auch in der nächsten Version.
        Instanz für den Adapter solange am besten auf Error stellen dann müllt dein Logo nicht zu.

        Ich warte noch bis zur nächsten Version... wenn das soweit ist kann ich auch endlich meine WP Updaten 😀

        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Smolo

          @TbsJah sagte:

          @Smolo sagte:
          Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.

          Stimmt, ist mir wohl für den eigenen Test durchgerutscht. 🤷🏼
          Wird in der kommenden Version als Default mit aus gesetzt.

          Top

          @Smolo sagte:
          Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:

          Ich habe min Werte gesetzt für die Eingabe Werte.
          Die kann ich noch weiter heruntersetzen.
          Aber inwiefern macht eine Hysterese von 0,5 °C denn Sinn? Da läuft die Pumpe doch eigentlich nahezu durchgehend.

          Meine Hysterese HR steht bei 1,5k (das ist bei meiner WP auch der Standardwert!) die Logmeldungen sind daher für mich nicht ganz einleuchtend. Ich kann mir höchstens vorstellen das es ein Problem wegen dem Nachkomma gibt und nicht wegen dem zu kleinen Wert.

          Grundsätzlich solltest du da aber auch nicht eingreifen gegenüber der WP. Die Werte welche sie liefert solltest du auslesen wie Sie kommen d.h. die Wertebereiche sind auch entsprechend zu definieren. Ich würde hier lediglich viel zu große Werte oder Minusbereiche im Adapter ausschließen zwecks Fehleingaben. Speziell das automatische Übersteuern und unterschiedliche Wertebereiche sind keine gute Kombination ;-)

          Nachtrag:

          Deine 20 Grad vs. meiner gesetzten 18 Grad Rücklauf sind übrigens auch eine solche Thematik. Ich habe bei mir eine passive Kühlung integriert. Die WP Steuerung hat allerdings einen Bug in der installierten Version weil die Heizung bei Deaktivierung der Kühlung anspringt obwohl sie eigentlich deaktiviert ist und das kann ich nur mit dem niedrigeren Soll stoppen.

          Kommt auch in der nächsten Version.
          Instanz für den Adapter solange am besten auf Error stellen dann müllt dein Logo nicht zu.

          Ich warte noch bis zur nächsten Version... wenn das soweit ist kann ich auch endlich meine WP Updaten 😀

          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @Smolo sagte:
          Meine Hysterese HR steht bei 1,5k (das ist bei meiner WP auch der Standardwert!) die Logmeldungen sind daher für mich nicht ganz einleuchtend.

          Ein Komma sollte hier eigentlich absolut kein Problem darstellen, meine Anlage läuft beispielsweise problemlos auf 1,6 K.

          Was mich an der Fehlermeldung allerdings stutzig macht, sind die Werte 0,81 und 1 bei der HUP. Entweder nutzt deine Solepumpe intern ein anderes Register (was ich mir bei demselben Regler kaum vorstellen kann), oder die Werte benötigen bei deinem Setup eine andere Konvertierung.

          Könntest du dazu bitte ein Issue auf GitHub erstellen und zusätzlich deinen Dump (die Rohdaten) dort anhängen? Alternativ könntest du testweise eigene Datenpunkte für die im Log gemeldeten Warnungen anlegen, wie hier im Screenshot gezeigt:
          f94e0b44-69fb-41e3-bc0a-121d06a10acc-image.jpeg

          Hier geht's zur Issue-Erstellung auf GitHub

          @Smolo sagte:

          Grundsätzlich solltest du da aber auch nicht eingreifen gegenüber der WP. Die Werte welche sie liefert solltest du auslesen wie Sie kommen ...

          Noch eine kurze Anmerkung dazu, warum der Adapter hier meldet:
          Ein Großteil der festgelegten Wertebereiche stammt direkt aus der offiziellen Dokumentation von Luxtronik – diese Grenzen sind also vom Hersteller bereits strikt vorgegeben. Andere Bereiche habe ich so definiert, wie sie in der Praxis für mich und meine Anlage Sinn ergeben, um Anlagenfehler zu vermeiden.

          Ein Beispiel: Die HUP funktioniert hardwareseitig nicht mit weniger als 3V und lässt sich auch nicht anders einstellen. Der ZWE funktioniert hingegen überhaupt nur, wenn die HUP aktuell mit 7V läuft. Solche Abhängigkeiten sind leider nirgends offiziell dokumentiert. Da über den Adapter die Werte für den Regler durch den Anwender auch manuell gesetzt werden können, müssen (aus meiner Sicht) zwingend Grenzen etabliert werden, die weder unter- noch überschritten werden dürfen. Das dient rein dem Schutz vor bekannten Fehleingaben.

          Wenn für bestimmte Konstellationen aber Bereiche erweitert oder angepasst werden müssen, meldet das einfach, dann passe ich es an! :)

          @Smolo sagte:

          Deine 20 Grad vs. meiner gesetzten 18 Grad Rücklauf sind übrigens auch eine solche Thematik. Ich habe bei mir eine passive Kühlung integriert. Die WP Steuerung hat allerdings einen Bug in der installierten Version weil die Heizung bei Deaktivierung der Kühlung anspringt obwohl sie eigentlich deaktiviert ist und das kann ich nur mit dem niedrigeren Soll stoppen.

          Da muss ich kurz nachhaken, das habe ich nicht ganz verstanden: Meinst du hier einen echten Bug in der Steuerung bzw. der Firmware der Heizung selbst, oder vermutest du einen Bug in der Logik des Adapters?

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Neue Version

            0.6.6 (2026-08-31)

            • review / fix findings reported by claude based checker.
            • Extended minimum limit for temperature_outdoor_min from -20°C to -25°C
            • Lowered minimum allowed value for heating_curve_parallel_offset (base point) from 20°C to 15°C
            • Disabled dynamic cycle optimization / regulation by default on initial start
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TbsJahT TbsJah

              @Smolo sagte:
              Meine Hysterese HR steht bei 1,5k (das ist bei meiner WP auch der Standardwert!) die Logmeldungen sind daher für mich nicht ganz einleuchtend.

              Ein Komma sollte hier eigentlich absolut kein Problem darstellen, meine Anlage läuft beispielsweise problemlos auf 1,6 K.

              Was mich an der Fehlermeldung allerdings stutzig macht, sind die Werte 0,81 und 1 bei der HUP. Entweder nutzt deine Solepumpe intern ein anderes Register (was ich mir bei demselben Regler kaum vorstellen kann), oder die Werte benötigen bei deinem Setup eine andere Konvertierung.

              Könntest du dazu bitte ein Issue auf GitHub erstellen und zusätzlich deinen Dump (die Rohdaten) dort anhängen? Alternativ könntest du testweise eigene Datenpunkte für die im Log gemeldeten Warnungen anlegen, wie hier im Screenshot gezeigt:
              f94e0b44-69fb-41e3-bc0a-121d06a10acc-image.jpeg

              Hier geht's zur Issue-Erstellung auf GitHub

              @Smolo sagte:

              Grundsätzlich solltest du da aber auch nicht eingreifen gegenüber der WP. Die Werte welche sie liefert solltest du auslesen wie Sie kommen ...

              Noch eine kurze Anmerkung dazu, warum der Adapter hier meldet:
              Ein Großteil der festgelegten Wertebereiche stammt direkt aus der offiziellen Dokumentation von Luxtronik – diese Grenzen sind also vom Hersteller bereits strikt vorgegeben. Andere Bereiche habe ich so definiert, wie sie in der Praxis für mich und meine Anlage Sinn ergeben, um Anlagenfehler zu vermeiden.

              Ein Beispiel: Die HUP funktioniert hardwareseitig nicht mit weniger als 3V und lässt sich auch nicht anders einstellen. Der ZWE funktioniert hingegen überhaupt nur, wenn die HUP aktuell mit 7V läuft. Solche Abhängigkeiten sind leider nirgends offiziell dokumentiert. Da über den Adapter die Werte für den Regler durch den Anwender auch manuell gesetzt werden können, müssen (aus meiner Sicht) zwingend Grenzen etabliert werden, die weder unter- noch überschritten werden dürfen. Das dient rein dem Schutz vor bekannten Fehleingaben.

              Wenn für bestimmte Konstellationen aber Bereiche erweitert oder angepasst werden müssen, meldet das einfach, dann passe ich es an! :)

              @Smolo sagte:

              Deine 20 Grad vs. meiner gesetzten 18 Grad Rücklauf sind übrigens auch eine solche Thematik. Ich habe bei mir eine passive Kühlung integriert. Die WP Steuerung hat allerdings einen Bug in der installierten Version weil die Heizung bei Deaktivierung der Kühlung anspringt obwohl sie eigentlich deaktiviert ist und das kann ich nur mit dem niedrigeren Soll stoppen.

              Da muss ich kurz nachhaken, das habe ich nicht ganz verstanden: Meinst du hier einen echten Bug in der Steuerung bzw. der Firmware der Heizung selbst, oder vermutest du einen Bug in der Logik des Adapters?

              S Online
              S Online
              Smolo
              schrieb am zuletzt editiert von Smolo
              #9

              @TbsJah sagte:

              @Smolo sagte:
              Meine Hysterese HR steht bei 1,5k (das ist bei meiner WP auch der Standardwert!) die Logmeldungen sind daher für mich nicht ganz einleuchtend.

              Ein Komma sollte hier eigentlich absolut kein Problem darstellen, meine Anlage läuft beispielsweise problemlos auf 1,6 K.

              Mit der neuen Version kamen jetzt keinerlei Fehlermeldungen mehr.

              Was mich an der Fehlermeldung allerdings stutzig macht, sind die Werte 0,81 und 1 bei der HUP. Entweder nutzt deine Solepumpe intern ein anderes Register (was ich mir bei demselben Regler kaum vorstellen kann), oder die Werte benötigen bei deinem Setup eine andere Konvertierung.

              Der Wert steht bei mir jetzt aktuell 3 und 7. Ich habe mal einen Historienwert drauf gelegt und beobachte das.

              Könntest du dazu bitte ein Issue auf GitHub erstellen und zusätzlich deinen Dump (die Rohdaten) dort anhängen? Alternativ könntest du testweise eigene Datenpunkte für die im Log gemeldeten Warnungen anlegen, wie hier im Screenshot gezeigt:
              f94e0b44-69fb-41e3-bc0a-121d06a10acc-image.jpeg

              Hier geht's zur Issue-Erstellung auf GitHub

              Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

              @Smolo sagte:

              Grundsätzlich solltest du da aber auch nicht eingreifen gegenüber der WP. Die Werte welche sie liefert solltest du auslesen wie Sie kommen ...

              Noch eine kurze Anmerkung dazu, warum der Adapter hier meldet:
              Ein Großteil der festgelegten Wertebereiche stammt direkt aus der offiziellen Dokumentation von Luxtronik – diese Grenzen sind also vom Hersteller bereits strikt vorgegeben. Andere Bereiche habe ich so definiert, wie sie in der Praxis für mich und meine Anlage Sinn ergeben, um Anlagenfehler zu vermeiden.

              Ein Beispiel: Die HUP funktioniert hardwareseitig nicht mit weniger als 3V und lässt sich auch nicht anders einstellen. Der ZWE funktioniert hingegen überhaupt nur, wenn die HUP aktuell mit 7V läuft. Solche Abhängigkeiten sind leider nirgends offiziell dokumentiert. Da über den Adapter die Werte für den Regler durch den Anwender auch manuell gesetzt werden können, müssen (aus meiner Sicht) zwingend Grenzen etabliert werden, die weder unter- noch überschritten werden dürfen. Das dient rein dem Schutz vor bekannten Fehleingaben.

              Das ist vollkommen verständlich und korrekt. Komisch wird es nur wenn der Adapter von allein Werte ändert und man den Ausgangspunkt dann natürlich nicht kennt und auch nicht weiß ist das jetzt dauerhaft oder nicht. z.B. das Thema Zwangswarmwasser...im Code habe ich entnommen das er hier kurzfristig die Hysterse auf 1k setzt das ist doch korrekt oder?

              Wenn für bestimmte Konstellationen aber Bereiche erweitert oder angepasst werden müssen, meldet das einfach, dann passe ich es an! :)

              @Smolo sagte:

              Deine 20 Grad vs. meiner gesetzten 18 Grad Rücklauf sind übrigens auch eine solche Thematik. Ich habe bei mir eine passive Kühlung integriert. Die WP Steuerung hat allerdings einen Bug in der installierten Version weil die Heizung bei Deaktivierung der Kühlung anspringt obwohl sie eigentlich deaktiviert ist und das kann ich nur mit dem niedrigeren Soll stoppen.

              Da muss ich kurz nachhaken, das habe ich nicht ganz verstanden: Meinst du hier einen echten Bug in der Steuerung bzw. der Firmware der Heizung selbst, oder vermutest du einen Bug in der Logik des Adapters?

              Nein das war auf die Firmware der Heizung bezogen. Ich hatte im Sommer den "lustigen" Effekt das die Heizung angesprungen ist wenn ich die Kühlung deaktiviert habe und das trotz der deaktivierter Heizung!

              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Smolo

                @TbsJah sagte:

                @Smolo sagte:
                Meine Hysterese HR steht bei 1,5k (das ist bei meiner WP auch der Standardwert!) die Logmeldungen sind daher für mich nicht ganz einleuchtend.

                Ein Komma sollte hier eigentlich absolut kein Problem darstellen, meine Anlage läuft beispielsweise problemlos auf 1,6 K.

                Mit der neuen Version kamen jetzt keinerlei Fehlermeldungen mehr.

                Was mich an der Fehlermeldung allerdings stutzig macht, sind die Werte 0,81 und 1 bei der HUP. Entweder nutzt deine Solepumpe intern ein anderes Register (was ich mir bei demselben Regler kaum vorstellen kann), oder die Werte benötigen bei deinem Setup eine andere Konvertierung.

                Der Wert steht bei mir jetzt aktuell 3 und 7. Ich habe mal einen Historienwert drauf gelegt und beobachte das.

                Könntest du dazu bitte ein Issue auf GitHub erstellen und zusätzlich deinen Dump (die Rohdaten) dort anhängen? Alternativ könntest du testweise eigene Datenpunkte für die im Log gemeldeten Warnungen anlegen, wie hier im Screenshot gezeigt:
                f94e0b44-69fb-41e3-bc0a-121d06a10acc-image.jpeg

                Hier geht's zur Issue-Erstellung auf GitHub

                Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                @Smolo sagte:

                Grundsätzlich solltest du da aber auch nicht eingreifen gegenüber der WP. Die Werte welche sie liefert solltest du auslesen wie Sie kommen ...

                Noch eine kurze Anmerkung dazu, warum der Adapter hier meldet:
                Ein Großteil der festgelegten Wertebereiche stammt direkt aus der offiziellen Dokumentation von Luxtronik – diese Grenzen sind also vom Hersteller bereits strikt vorgegeben. Andere Bereiche habe ich so definiert, wie sie in der Praxis für mich und meine Anlage Sinn ergeben, um Anlagenfehler zu vermeiden.

                Ein Beispiel: Die HUP funktioniert hardwareseitig nicht mit weniger als 3V und lässt sich auch nicht anders einstellen. Der ZWE funktioniert hingegen überhaupt nur, wenn die HUP aktuell mit 7V läuft. Solche Abhängigkeiten sind leider nirgends offiziell dokumentiert. Da über den Adapter die Werte für den Regler durch den Anwender auch manuell gesetzt werden können, müssen (aus meiner Sicht) zwingend Grenzen etabliert werden, die weder unter- noch überschritten werden dürfen. Das dient rein dem Schutz vor bekannten Fehleingaben.

                Das ist vollkommen verständlich und korrekt. Komisch wird es nur wenn der Adapter von allein Werte ändert und man den Ausgangspunkt dann natürlich nicht kennt und auch nicht weiß ist das jetzt dauerhaft oder nicht. z.B. das Thema Zwangswarmwasser...im Code habe ich entnommen das er hier kurzfristig die Hysterse auf 1k setzt das ist doch korrekt oder?

                Wenn für bestimmte Konstellationen aber Bereiche erweitert oder angepasst werden müssen, meldet das einfach, dann passe ich es an! :)

                @Smolo sagte:

                Deine 20 Grad vs. meiner gesetzten 18 Grad Rücklauf sind übrigens auch eine solche Thematik. Ich habe bei mir eine passive Kühlung integriert. Die WP Steuerung hat allerdings einen Bug in der installierten Version weil die Heizung bei Deaktivierung der Kühlung anspringt obwohl sie eigentlich deaktiviert ist und das kann ich nur mit dem niedrigeren Soll stoppen.

                Da muss ich kurz nachhaken, das habe ich nicht ganz verstanden: Meinst du hier einen echten Bug in der Steuerung bzw. der Firmware der Heizung selbst, oder vermutest du einen Bug in der Logik des Adapters?

                Nein das war auf die Firmware der Heizung bezogen. Ich hatte im Sommer den "lustigen" Effekt das die Heizung angesprungen ist wenn ich die Kühlung deaktiviert habe und das trotz der deaktivierter Heizung!

                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @Smolo sagte:

                Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                Unter Actions - dann werden alle Werte für beide Register welche abgerufen werden können in das Log geschrieben
                c230902a-8377-414f-b252-393f943bdaff-image.jpeg

                @Smolo sagte:

                Thema Zwangswarmwasser...im Code habe ich entnommen das er hier kurzfristig die Hysterse auf 1k setzt das ist doch korrekt oder

                Das stimmt, damit Heizen und Warmwasser während eines Verdichterstarts abgearbeitet werden. Der vorher eingestellte Werte wird nach Ablauf wieder eingestellt.
                Das aber auch nur wenn die Regelung aktiv ist.

                S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • TbsJahT TbsJah

                  @Smolo sagte:

                  Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                  Unter Actions - dann werden alle Werte für beide Register welche abgerufen werden können in das Log geschrieben
                  c230902a-8377-414f-b252-393f943bdaff-image.jpeg

                  @Smolo sagte:

                  Thema Zwangswarmwasser...im Code habe ich entnommen das er hier kurzfristig die Hysterse auf 1k setzt das ist doch korrekt oder

                  Das stimmt, damit Heizen und Warmwasser während eines Verdichterstarts abgearbeitet werden. Der vorher eingestellte Werte wird nach Ablauf wieder eingestellt.
                  Das aber auch nur wenn die Regelung aktiv ist.

                  S Online
                  S Online
                  Smolo
                  schrieb am zuletzt editiert von Smolo
                  #11

                  @TbsJah sagte:

                  @Smolo sagte:

                  Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                  Unter Actions - dann werden alle Werte für beide Register welche abgerufen werden können in das Log geschrieben
                  c230902a-8377-414f-b252-393f943bdaff-image.jpeg

                  @Smolo sagte:

                  Thema Zwangswarmwasser...im Code habe ich entnommen das er hier kurzfristig die Hysterse auf 1k setzt das ist doch korrekt oder

                  Das stimmt, damit Heizen und Warmwasser während eines Verdichterstarts abgearbeitet werden. Der vorher eingestellte Werte wird nach Ablauf wieder eingestellt.
                  Das aber auch nur wenn die Regelung aktiv ist.

                  Ich finde das etwas gefährlich speziell weil manche nicht ins Installateurmenü kommen und dann im Fall der Fälle die Hysterese nicht zurückstellen können außer über deinen Adapter. Zusätzlich bekommt man das dann natürlich nicht mit das hier extern der Hysterse Wert verändert wurde.

                  Hast du dir mal die beiden Optionen angeschaut ob das Thema mit dem Extra Warmwasser zu regeln?`

                  50740205-0637-4072-9d1a-00c197e4d11b-image.jpeg b704854c-4269-4700-ac70-8ea323a47d75-image.jpeg

                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TbsJahT TbsJah

                    @Smolo sagte:

                    Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                    Unter Actions - dann werden alle Werte für beide Register welche abgerufen werden können in das Log geschrieben
                    c230902a-8377-414f-b252-393f943bdaff-image.jpeg

                    @Smolo sagte:

                    Thema Zwangswarmwasser...im Code habe ich entnommen das er hier kurzfristig die Hysterse auf 1k setzt das ist doch korrekt oder

                    Das stimmt, damit Heizen und Warmwasser während eines Verdichterstarts abgearbeitet werden. Der vorher eingestellte Werte wird nach Ablauf wieder eingestellt.
                    Das aber auch nur wenn die Regelung aktiv ist.

                    S Online
                    S Online
                    Smolo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @TbsJah sagte:

                    @Smolo sagte:

                    Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                    Unter Actions - dann werden alle Werte für beide Register welche abgerufen werden können in das Log geschrieben
                    c230902a-8377-414f-b252-393f943bdaff-image.jpeg

                    LogMeldungen habe ich bisher keine mehr mit dem 0.66 Adapter. Soll ich dir den Dump trotzdem noch zuschicken?

                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Smolo

                      @TbsJah sagte:

                      @Smolo sagte:

                      Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                      Unter Actions - dann werden alle Werte für beide Register welche abgerufen werden können in das Log geschrieben
                      c230902a-8377-414f-b252-393f943bdaff-image.jpeg

                      @Smolo sagte:

                      Thema Zwangswarmwasser...im Code habe ich entnommen das er hier kurzfristig die Hysterse auf 1k setzt das ist doch korrekt oder

                      Das stimmt, damit Heizen und Warmwasser während eines Verdichterstarts abgearbeitet werden. Der vorher eingestellte Werte wird nach Ablauf wieder eingestellt.
                      Das aber auch nur wenn die Regelung aktiv ist.

                      Ich finde das etwas gefährlich speziell weil manche nicht ins Installateurmenü kommen und dann im Fall der Fälle die Hysterese nicht zurückstellen können außer über deinen Adapter. Zusätzlich bekommt man das dann natürlich nicht mit das hier extern der Hysterse Wert verändert wurde.

                      Hast du dir mal die beiden Optionen angeschaut ob das Thema mit dem Extra Warmwasser zu regeln?`

                      50740205-0637-4072-9d1a-00c197e4d11b-image.jpeg b704854c-4269-4700-ac70-8ea323a47d75-image.jpeg

                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @Smolo sagte:
                      Ich finde das etwas gefährlich speziell weil manche nicht ins Installateurmenü kommen und dann im Fall der Fälle die Hysterese nicht zurückstellen können außer über deinen Adapter. Zusätzlich bekommt man das dann natürlich nicht mit das hier extern der Hysterse Wert verändert wurde.

                      Hast du dir mal die beiden Optionen angeschaut ob das Thema mit dem Extra Warmwasser zu regeln?`

                      Vielen Dank für den berechtigten Einwand und die Screenshots! Das Argument mit dem passwortgeschützten Installateurmenü ist absolut valide.

                      Ich habe mir die beiden Funktionen ("Extra Warmwasser" und "Schnellladung") auf dem Regler natürlich schon genauer angesehen. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, diese speziellen Funktionen direkt per Code über die Schnittstelle zu provozieren.

                      Daher existiert aktuell der Workaround über die temporäre Parameteranpassung der Hysterese im Adapter. Dass hier extern eingegriffen wird, wird zur Nachvollziehbarkeit immerhin als Info im Log ausgegeben.

                      Um das Risiko bei einem eventuellen Adapterabsturz zu minimieren und das Ganze transparenter zu gestalten, werde ich für die nächste Version folgende Anpassungen umsetzen:

                      • ListenpunktBessere Dokumentation & Opt-in: Ich werde das Verhalten auf der Konfigurationsseite detaillierter beschreiben. Außerdem wird dieser Eingriff ein zusätzlicher, optionaler Punkt, den man bei aktiver Regelung erst explizit einschalten muss.

                      • ListenpunktSollwert statt Hysterese: Als technische Alternative könnte der Adapter einfach den Warmwassersollwert temporär erhöhen, anstatt die Hysterese anzupassen. Der große Vorteil: Sollte der Adapter während dieses Vorgangs tatsächlich abstürzen, kann der Anwender den Sollwert ganz einfach über das normale Benutzermenü direkt am Regler wieder korrigieren – ganz ohne Installateur-Code.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Smolo

                        @TbsJah sagte:

                        @Smolo sagte:

                        Kannst du mir bezüglich Dumb auf die Sprünge helfen woher ich diesen beziehen soll? Ich schicke ihn dir dann gerne zu.

                        Unter Actions - dann werden alle Werte für beide Register welche abgerufen werden können in das Log geschrieben
                        c230902a-8377-414f-b252-393f943bdaff-image.jpeg

                        LogMeldungen habe ich bisher keine mehr mit dem 0.66 Adapter. Soll ich dir den Dump trotzdem noch zuschicken?

                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @Smolo sagte:
                        LogMeldungen habe ich bisher keine mehr mit dem 0.66 Adapter. Soll ich dir den Dump trotzdem noch zuschicken?

                        Wenn es jetzt sauber läuft, musst du dir die Mühe eigentlich nicht mehr machen 😊

                        Interessiert hätte es mich aus Entwicklersicht aber ehrlich gesagt schon, wie diese krummen Werte (gerade die 0,81 und 1 bei der HUP) überhaupt zustande gekommen sind. Falls du also mal zwei Minuten Zeit und Lust hast, kannst du mir den Dump gerne trotzdem per PN oder im GitHub-Issue anhängen – rein aus Neugier und um zu prüfen, ob bei deiner Firmware oder deinem Anlagentyp eventuell eine andere Skalierung oder Registerbelegung vorliegt.

                        Wenn für dich aktuell aber alles rund läuft, können wir es natürlich auch gerne einfach so belassen!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TbsJahT TbsJah

                          @Smolo sagte:
                          Ich finde das etwas gefährlich speziell weil manche nicht ins Installateurmenü kommen und dann im Fall der Fälle die Hysterese nicht zurückstellen können außer über deinen Adapter. Zusätzlich bekommt man das dann natürlich nicht mit das hier extern der Hysterse Wert verändert wurde.

                          Hast du dir mal die beiden Optionen angeschaut ob das Thema mit dem Extra Warmwasser zu regeln?`

                          Vielen Dank für den berechtigten Einwand und die Screenshots! Das Argument mit dem passwortgeschützten Installateurmenü ist absolut valide.

                          Ich habe mir die beiden Funktionen ("Extra Warmwasser" und "Schnellladung") auf dem Regler natürlich schon genauer angesehen. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, diese speziellen Funktionen direkt per Code über die Schnittstelle zu provozieren.

                          Daher existiert aktuell der Workaround über die temporäre Parameteranpassung der Hysterese im Adapter. Dass hier extern eingegriffen wird, wird zur Nachvollziehbarkeit immerhin als Info im Log ausgegeben.

                          Um das Risiko bei einem eventuellen Adapterabsturz zu minimieren und das Ganze transparenter zu gestalten, werde ich für die nächste Version folgende Anpassungen umsetzen:

                          • ListenpunktBessere Dokumentation & Opt-in: Ich werde das Verhalten auf der Konfigurationsseite detaillierter beschreiben. Außerdem wird dieser Eingriff ein zusätzlicher, optionaler Punkt, den man bei aktiver Regelung erst explizit einschalten muss.

                          • ListenpunktSollwert statt Hysterese: Als technische Alternative könnte der Adapter einfach den Warmwassersollwert temporär erhöhen, anstatt die Hysterese anzupassen. Der große Vorteil: Sollte der Adapter während dieses Vorgangs tatsächlich abstürzen, kann der Anwender den Sollwert ganz einfach über das normale Benutzermenü direkt am Regler wieder korrigieren – ganz ohne Installateur-Code.

                          S Online
                          S Online
                          Smolo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @TbsJah sagte:

                          @Smolo sagte:
                          Ich finde das etwas gefährlich speziell weil manche nicht ins Installateurmenü kommen und dann im Fall der Fälle die Hysterese nicht zurückstellen können außer über deinen Adapter. Zusätzlich bekommt man das dann natürlich nicht mit das hier extern der Hysterse Wert verändert wurde.

                          Hast du dir mal die beiden Optionen angeschaut ob das Thema mit dem Extra Warmwasser zu regeln?`

                          Vielen Dank für den berechtigten Einwand und die Screenshots! Das Argument mit dem passwortgeschützten Installateurmenü ist absolut valide.

                          Ich habe mir die beiden Funktionen ("Extra Warmwasser" und "Schnellladung") auf dem Regler natürlich schon genauer angesehen. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, diese speziellen Funktionen direkt per Code über die Schnittstelle zu provozieren.

                          Eventuell hilft ein Dump vor und nach der Aktivierung der Option so das man die Flags vergleichen kann?

                          Daher existiert aktuell der Workaround über die temporäre Parameteranpassung der Hysterese im Adapter. Dass hier extern eingegriffen wird, wird zur Nachvollziehbarkeit immerhin als Info im Log ausgegeben.

                          Um das Risiko bei einem eventuellen Adapterabsturz zu minimieren und das Ganze transparenter zu gestalten, werde ich für die nächste Version folgende Anpassungen umsetzen:

                          • ListenpunktBessere Dokumentation & Opt-in: Ich werde das Verhalten auf der Konfigurationsseite detaillierter beschreiben. Außerdem wird dieser Eingriff ein zusätzlicher, optionaler Punkt, den man bei aktiver Regelung erst explizit einschalten muss.

                          • ListenpunktSollwert statt Hysterese: Als technische Alternative könnte der Adapter einfach den Warmwassersollwert temporär erhöhen, anstatt die Hysterese anzupassen. Der große Vorteil: Sollte der Adapter während dieses Vorgangs tatsächlich abstürzen, kann der Anwender den Sollwert ganz einfach über das normale Benutzermenü direkt am Regler wieder korrigieren – ganz ohne Installateur-Code.

                          Das hört sich auf jeden Fall besser an.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            0.7.0 (2026-09-04)

                            Features & Changes

                            • (Changed) Cycle Optimization & Forced Hot Water: To force a hot water cycle, the adapter now temporarily increases the hot water target temperature instead of modifying the hysteresis. This crucial safety improvement allows users to manually revert changes directly on the heat pump display without needing an installer password.
                            • (Changed) Disable default: Disabled reset to default values in idle mode by default on initial start
                            • (Removed) Hysteresis Protection: Removed all dynamic manipulations of the hot water hysteresis (e.g., during idle or active DHW cycles) to ensure installer-level settings remain untouched.
                            • (UI/Docs): Added detailed explanations and trigger rules for "Intelligent Cycle Optimization" and "Heating after hot water" directly to the admin configuration page.

                            Bugfixes

                            • Fixed adapter checker warning [W0066] by downgrading @types/node dependency to v22
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                              #17

                              Sehr interessante Frage bezüglich dem Unterschied von den beiden Wasser Einstellungen
                              Link Github
                              1bce0657-b78a-4e1f-881a-41e0104f907b-image.jpeg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #18

                                0.7.2 (2026-09-07)

                                Bugfixes

                                • (Fixed) Unintended Configuration Overwrites: Fixed a critical architectural flaw where the adapter blindly forced default values (e.g., hot water target temperature, heating curve) to the heat pump on every startup. The adapter is now 100% passive (read-only) upon installation until features are explicitly enabled.

                                • (Fixed) Strict Opt-In Logic: All internal condition checks for background automations (cycle optimization, ZIP optimization, idle resets) were refactored to strict opt-in logic (=== true), preventing unintended actions when settings have never been saved.

                                • (Fixed) Live Toggle for Cycle Optimization: Fixed an issue where the ioBroker switch Actions.Regelung_Aktiv was ignored during runtime. The optimization loop now evaluates this switch dynamically, allowing users to toggle the feature live via their dashboard.

                                • (Fixed) Hardware ZIP Timer Disable: Fixed a bug where a mismatched configuration key (zip_hardware_timer_disable instead of zip_lWP_aktiv) prevented the adapter from correctly disabling the hardware circulation pump timer for flash memory protection.

                                • (Fixed) "Heating after hot water" Reset: Restored missing logic that properly resets the "Heating after water" status back to false at the end of a cycle, preventing the system from getting stuck in this mode.

                                Features & Change

                                • (Changed) Forced DHW Safety Limit: Reduced the internal safety limit for temporary hot water target adjustments during forced DHW runs from 75°C to 70°C to better protect the system's high-pressure switch.

                                0.7.1 (2026-09-07)

                                Bugfixes

                                • (Fixed) Status Display: Fixed a logical evaluation bug where the operating state "Heating" (Code 0) was incorrectly overwritten and displayed as "No demand" (Code 5). Thanks to @michiproep for reporting!

                                • (Fixed) Temperature Values: Fixed a related issue where temperature readings of exactly 0 °C (e.g., average temperature, return target temperature, cooling release) were incorrectly replaced by internal fallback values (e.g., 1.5 °C).

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #19

                                  0.7.3 (2026-09-07)

                                  Bugfixes
                                  -(Fixed) Timer Table Register Conflict: Resolved conflicting Luxtronik register IDs for Domestic Hot Water (DHW) Monday–Sunday schedules (WW_MoSo_Start1 to End5). These were previously mapped to registers 507–516 (colliding with Circulation timer registers) and have now been corrected to registers 406–415.

                                  -(Fixed) Time-String Conversion on State Change: Fixed a parsing bug where manual updates to time strings (HH:MM / HH:MM:SS) on states marked with isDurationFormat or time-related roles were passed directly as strings instead of converting to seconds since midnight, preventing user-entered schedule values from persisting in the controller.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Smolo
                                    schrieb zuletzt editiert von Smolo
                                    #20

                                    Ich habe eventuell einen Bug gefunden bin mir aber etwas unsicher ob es doch an etwas anderem lag. Ich habe letzte Woche die Hysterese Warmwasser auf 6k aktiviert hatte den Wert in die Historie gepackt. Als ich heute reingeschaut habe war er wieder bei 10k was mich extrem gewundert hat. Das einzige was die Logs vor einer Woche hergegeben hatten war die Tatsache das ich den Adapter zwischen Info / Silly umgestellt hatte. Gibt es eine Möglichkeit das der Adapter zuerst schreibt und danach einliesst und so eventuell einen alten Wert reinschreibt? Ich hatte den Wert nämlich direkt an der WP geändert und nicht über den Adapter und vorher war dieser Wert auf 10k eingestellt.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0

                                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                    Registrieren Anmelden
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    132

                                    Online

                                    33.1k

                                    Benutzende

                                    83.7k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2026
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe