Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly Adapter - genereller Support

NEWS

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    839

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.5k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    5.7k

Shelly Adapter - genereller Support

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
mcm1957shelly
516 Beiträge 70 Kommentatoren 65.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    jan_xx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #504

    So jetzt habe ich erstmal zwei Datenpunkte die angezeigt werden, wo sind dann die restlichen, Solltemp, Ventilstellung, u.s.w.??? -Siehe Bild

    Wie kann ich jetzt den Sollwert ändern?
    objects - iobroker12.PNG

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jan_xx

      So jetzt habe ich erstmal zwei Datenpunkte die angezeigt werden, wo sind dann die restlichen, Solltemp, Ventilstellung, u.s.w.??? -Siehe Bild

      Wie kann ich jetzt den Sollwert ändern?
      objects - iobroker12.PNG

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #505

      @jan_xx [sagte]: wo sind dann die restlichen, Solltemp, Ventilstellung, u.s.w.???

      Shelly BLU TRV steht unter Not supported devices.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU)

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        schrieb am zuletzt editiert von
        #506

        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

        LESEN - gute Forenbeitrage

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          schrieb am zuletzt editiert von
          #507

          @homoran
          bitte an shelly support topic anhängen
          https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

          danke

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

          LESEN - gute Forenbeitrage

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            jan_xx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #508

            Wenn ich das richtig verstehe wird das Gerät nicht unterstützt, aber ist denn hier nicht etwas geplant um das Thermostat mit aufzunehmen?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Offline
              J Offline
              jwedenig
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              #509

              das einzige ist halt dass ich so warnmeldungen bekomme
              [BLE] fc:4d:6a:24:a0:5e (via shelly2pmg4-d885ace78b9c): Script version 1.3 is not supported (expected 1.2), see documentation for latest version

              Soll ich den Adapter aktualisieren? Ist halt nicht stable!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M mcm1957

                Ich vermute mal dein Shelly wurde während du im Büro warst aktualisiert

                Skript 1.2 funktioniert auf Shellies mit v2.x.x wegen eine Änderung in der Shelly FW nicht. An sich sollte Skript 1.3 auch mit Adapter 10.x.x funktioniren - alldings kommt Versionswarnung.

                Kurz: Shelly FW 2.x.x erfordert Skript 1.3 ...

                D Offline
                D Offline
                Doppellhelix
                schrieb am zuletzt editiert von
                #510

                @mcm1957 sagte:

                Skript 1.2 funktioniert auf Shellies mit v2.x.x wegen eine Änderung in der Shelly FW nicht. An sich sollte Skript 1.3 auch mit Adapter 10.x.x funktioniren - alldings kommt Versionswarnung.

                Kurz: Shelly FW 2.x.x erfordert Skript 1.3 ...

                Guten Morgen,

                ich hatte den Shelly Adapter 10.6.1 drauf und plötzlich wurde die Aussentemperatur vom Shelly BLU HT im iobroker nicht mehr aktualisiert.

                Gekoppelt ist der BLU wahlweise an einem Shelly Plug S oder an einem Shelly 2PM Gen4.
                FW beider Geräte 2.xxxx

                Script Version 1.2 funktioniert nicht mehr, also aktualisiert die Temp nicht mehr in iobroker.
                Version 1.4 funktioniert, gibt aber eine Warnmeldung raus.

                Auf Adapterversion 11 erhöht.
                Script v1.3 funktioniert NICHT (keine Temp aktualisierung)
                v1.4 geht dagegen, produziert aber auch Warnmeldungen

                Gruß Helix

                haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Doppellhelix

                  @mcm1957 sagte:

                  Skript 1.2 funktioniert auf Shellies mit v2.x.x wegen eine Änderung in der Shelly FW nicht. An sich sollte Skript 1.3 auch mit Adapter 10.x.x funktioniren - alldings kommt Versionswarnung.

                  Kurz: Shelly FW 2.x.x erfordert Skript 1.3 ...

                  Guten Morgen,

                  ich hatte den Shelly Adapter 10.6.1 drauf und plötzlich wurde die Aussentemperatur vom Shelly BLU HT im iobroker nicht mehr aktualisiert.

                  Gekoppelt ist der BLU wahlweise an einem Shelly Plug S oder an einem Shelly 2PM Gen4.
                  FW beider Geräte 2.xxxx

                  Script Version 1.2 funktioniert nicht mehr, also aktualisiert die Temp nicht mehr in iobroker.
                  Version 1.4 funktioniert, gibt aber eine Warnmeldung raus.

                  Auf Adapterversion 11 erhöht.
                  Script v1.3 funktioniert NICHT (keine Temp aktualisierung)
                  v1.4 geht dagegen, produziert aber auch Warnmeldungen

                  Gruß Helix

                  haus-automatisierungH Offline
                  haus-automatisierungH Offline
                  haus-automatisierung
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #511

                  @Doppellhelix sagte:

                  Gekoppelt ist der BLU wahlweise an einem Shelly Plug S oder an einem Shelly 2PM Gen4.

                  Man muss nichts "koppeln" bei BLU-Geräten.

                  @Doppellhelix sagte:

                  Script v1.3 funktioniert NICHT (keine Temp aktualisierung)

                  Da muss unter Bluetooth noch RPC aktiviert werden, damit das klappt. Da die Prüfung auf Bluetooth entfallen ist. Habe ich in 1.4 anders umgesetzt, aber die Script-Version muss immer zur Adapter-Version passen (siehe Tabelle). Also nicht wild hin und her kombinieren.

                  🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                  🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                  📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                    @Doppellhelix sagte:

                    Gekoppelt ist der BLU wahlweise an einem Shelly Plug S oder an einem Shelly 2PM Gen4.

                    Man muss nichts "koppeln" bei BLU-Geräten.

                    @Doppellhelix sagte:

                    Script v1.3 funktioniert NICHT (keine Temp aktualisierung)

                    Da muss unter Bluetooth noch RPC aktiviert werden, damit das klappt. Da die Prüfung auf Bluetooth entfallen ist. Habe ich in 1.4 anders umgesetzt, aber die Script-Version muss immer zur Adapter-Version passen (siehe Tabelle). Also nicht wild hin und her kombinieren.

                    D Offline
                    D Offline
                    Doppellhelix
                    schrieb am zuletzt editiert von Doppellhelix
                    #512

                    @haus-automatisierung sagte:

                    Man muss nichts "koppeln" bei BLU-Geräten.

                    ja klar. Falsch ausgedrückt.
                    "Zugewiesen" trifft es dann eher.

                    @haus-automatisierung sagte:

                    Da muss unter Bluetooth noch RPC aktiviert werden, damit das klappt.

                    Ja stimmt.
                    Am Shelly Plug und am 2PM habe ich nun die Bluetooth Gerätesteuerung und Script v1.3 aktiviert.

                    Scheint zu klappen. Keine Warnmeldung und die Temperatur aktualisiert in iobroker.

                    Danke für den Tip

                    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Doppellhelix

                      @haus-automatisierung sagte:

                      Man muss nichts "koppeln" bei BLU-Geräten.

                      ja klar. Falsch ausgedrückt.
                      "Zugewiesen" trifft es dann eher.

                      @haus-automatisierung sagte:

                      Da muss unter Bluetooth noch RPC aktiviert werden, damit das klappt.

                      Ja stimmt.
                      Am Shelly Plug und am 2PM habe ich nun die Bluetooth Gerätesteuerung und Script v1.3 aktiviert.

                      Scheint zu klappen. Keine Warnmeldung und die Temperatur aktualisiert in iobroker.

                      Danke für den Tip

                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierung
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #513

                      @Doppellhelix Die Option ist eigentlich nicht nötig. Bin da etwas vorschnell einem Vorschlag aus der Community gefolgt und habe das nicht ausreichend getestet. Aber 11.x ist ja nur eine beta und 12.x steht schon in den Startlöchern

                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #514

                        Hi,

                        kurze Frage und sorry falls es schon wo beantwortet wurde aber ich es nicht finden kann.

                        Liest der Adapter keine "Virtuellen Komponenten" eines Shellys aus?

                        Danke und Gruß

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #515

                          Sorry, derzeit (noch) nicht

                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1323

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            Sorry, derzeit (noch) nicht

                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1323

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #516

                            @mcm1957 danke für die schnelle Antwort

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            473

                            Online

                            33.0k

                            Benutzer

                            83.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2026
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe