NEWS
Frame-Pool Filterpumpensteuerung
-
VORBETRACHTUNGEN:
Wir habe seit mindestens 10 Jahren einen Framepool im Garten.
Mehrere Exemplare sind schon "verbraucht" worden. Irreparable Undichtigkeiten meist. Da die dem ersten Frame-Pool beiliegende Filterpumpe mit Papierfilter Schrott war, habe ich dann einen Sandfilter nebst Pumpe gekauft...
Laut Typenschild der Pumpe 300 Watt und 10000 Liter pro Stunde Förderleistung.
Diese Filter-Pumpe hat bis heute überlebt. Zwischendurch mal neuer Sand ...
Pools wurden jeweils neu gekauft, wenn die alten nicht mehr zu reparieren waren. Leider gibt es als kleinste Einheit den Pool incl. Gestänge.
Die Folie zum Einhängen in das alte Gestänge gibt es nicht.
Zumindest ohne die mistigen Papierfilter-Pumpen...
Der derzeitige Pool hat ~ 3,66 d x 0,8 h Meter. Also ca 8,5 m³ Fassungsvermögen.Laut Internet-Recherche errechnet sich die Pumpenleistung nach folgender Formel:
(Wasserinhalt in m³) x 2 / 8 = empfohlene Umwälzleistung (pro Stunde!)
Hier wären das also ungefähr 2,2 m³/h.
Meine Pumpe ist um den Faktor 4 überdimensioniert!Da 0,3 kW x 24 h = 7,2 kWh = 2,1 € pro Tag wären, ist also "Takten" der Pumpe auch recht gut für den Geldbeutel....
Aufgrund eines gewissen Misstrauens gegen den Aufdruck auf dem Typenschild habe ich mich für etwas längere Einschaltdauern entschieden.Nachdem die Fritz-Schaltsteckdose anderweitig in Verwendung ist, habe ich auf eine neu gekaufte Zigbee-Dose umgestellt, um den Pumpenmotor anzusteuern.
Implementierung
Eingerichtet habe ich vorsorglich einige Aliases, falls auch diese Schaltsteckdose im Winter für andere Verwendungen gekapert wird, und im nächsten Sommer eine andere Steckdose zum Einsatz kommt ...
Aliase am Anfang
"Poolpumpe" - der Schalt-Status (R/W)
"Poolpumpe_Leistung" - Energieabgabe der Schaltsteckdose (R)Das Skript sah erst etwa so aus (den Userdata-DP "PoolpumpeSollLaufen" gab es aber noch nicht):

Einschaltdauer
4:00 - 6:00
9:00 - 11:00
13:00 - 15:00
17:00 - 19:00
21:00 - 23:00In Summe also 10 Stunden an und 14 Stunden aus pro Tag...
Für Grafana/influxdb habe ich dann "Poolpumpe_Leistung" in ein Measurement gepackt.
Das sieht für die ersten Tage nicht besonders gut aus ... Ein Zweistundentakt und nächtliche Ruhepause sieht man nicht ....

Meine Vermutung ist, dass die Zigbee-Dose doch nicht immer erreichbar ist.
Luftlinie vom Koordinator sind es zwar nur ca 5...7 Meter.
Aber dazwischen liegt die Haus-Außenwand und die Betondecke der Fertiggarage neben dem Haus. (ZigbeeDose15 ist die Schaltsteckdose)

Einige "Sicherheitsnetze" baute ich erstmal ein, um die Kommunikationsstörungen abzufangen...
- Userdata-Datenpunkt "Poolpumpe_Soll_Laufen" (Überlebt einen Script-Neustart)
- Blockly-Variable "Poolpumpe_laeuft" (Wird bei Script-Start initialisiert)

Kontrolle, ob die Poolpumpe WIRKLICH läuft / angehalten ist, nachdem der Zeitplan die Schaltsteckdose eingeschaltet / ausgeschaltet hat. (Anmerkung: die Poolpumpe zieht in der Realität nur ca 200 Watt und nicht die auf dem Typschild angedrohten 300 Watt):

Auflösung der Differenzen:
Weiß nicht, ob das nötig ist. Aus dem Bauch würde ich eigentlich erwarten dass der Zigbee2Mqtt Adapter da die Abgleich-Arbeit übernimmt ... Klappt aber wohl nicht ...

Logging für die Erreichbarkeit der Dose

Anmerkung zum Schluss
Die Zigbee-Dose habe ich im 2-er-Set gekauft. Es gibt für diese Dosen einen Datenpunkt "countdown_to_turn_off" Prinzipiell hätte ich damit auch das Ausschalten der Dose auf sehr niedriger Ebene Fail-Safe machen können, indem die Dose sich selber nach 2 Stunden ausschaltet.
In meinem anderen Showcase "Blumenkasten-Bewässerung" habe ich das auch so gemacht, aber da wäre ein Amok-Weiterlaufen fatal gewesen, da das den Gießwasser - Vorrat sehr schnell aufgebraucht hätte ... https://forum.iobroker.net/topic/84779/showcase-regenwasser-terassenpflanzenbewässerung/2Vielleicht denke ich auch hier beim Pool noch einmal nach ...
Je nachdem wie ich mit der Filterleistung zufrieden bin, könnte es sein, dass ich zuliebe der Nachbarn den 4:00 und den 21:00 Einschalttermin noch streiche ...
Mit 6 Einschaltstunden pro Tag wäre wohl trotzdem noch die Faustformel erfüllt...
-
Die Verteilung der Steckdosen ist wohl nicht optimal gewesen.
Regelmäßig wieder offline gegangen.
Habe jetzt die Terassenbewässerungs-Dose an einer Steckdose auf der Terasse angeschlossen. Eine Wand und Betondecke weniger auf dem Weg zum Koordinator.
Als Router für die Poolpumpendose so auch besser platziert.
Dafür mehr Diebstahlsgefahr. Terrasse hat ein Glasdach. Standort ist Wettergeschützt.
Weiterer Gefahrenpunkt: Steckdosen auf der Terasse mit einem Schalter innen neben der Terassentür abschaltbar... Mal schauen, ob ein Zettel über dem Schalter reicht .... -
Diese Karte habe ich mit Zigbee2mqtt direkt im Browser darstellen lassen (entgegen der weiter Oben, die über den Umweg graphviz gerendert wurde)

Ich denke, da muss ich mir ggfs. etwas ausdenken, die Feldstärke zwischen den beiden Dosen im Außenbereich und dem Coordinator zu verbessern. Rot ist sicher nicht gut ....
ZigbeeDoseC5 ist die für die Terassenbewässerung, und hängt auf der Terasse.
ZigbeeDose15 ist die für den Pool und hängt in der Garage.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.