Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    2.5k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    1.3k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 96 Kommentatoren 394.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J juggi1962

    @leonundjulie hallo und ja ich habe 5 Seiten angelegt die musst du dann ja nur kopieren und den richtigen Datenpunkt dir holen für Tagesansicht usw.
    Leider lässt sich die View hier nicht senden bekomme Meldung, dass es zu lang ist.

    Gruß Jürgen

    L Offline
    L Offline
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1250

    @juggi1962 ok, dann habe ich Deine Idee aber verstanden … werde mich in Kürze an das Umsetzen herantasten. DANKE, Gruß, Andreas

    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1251

      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.5 released.

      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

      Diese Update ist besonders interessant, falls du das build-in Charts anpassen möchtest.
      Über den Befehl {"command": "createTemplateFromBuiltin"} im Template kann man sich das eingebaute Standarddiagramm (build-in) als Vorlage in den Template-State schreiben lassen und es dann nach Belieben anpassen.
      Im Tooltip wird die Einheiten (kWh / %) explizit über tooltip.valueFormatter übergeben – das macht Templates robuster und unabhängig von Änderungen an den Serienbezeichnern.

      Doku (Wiki): https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)

      Changelog
      2.4.5 (2026-05-14)

      • statistics fix: return weekly range up to current Monday
      • statistics: added support for generating statistics templates directly from built-in charts
      • statistics: improved tooltip formatter - tooltip units are now provided explicitly via tooltip.valueFormatter
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #1252

        Mir ist aufgefallen, dass es bisher kaum Nachfragen zur Überschuss-Steuerung des sun2000 Adapters gibt. Deshalb habe ich die AI mal gebeten das Funktionalität (Surplus Power Control) genauer zu beleuchen.
        Wichtig! Das Beispiel script habe ich nicht selbts geschrieben und (noch) nicht getestet. Deshalb kann ich für die Funktion kann keine Garantie oder Support übernehmen bzw. anbieten. Es soll vielmehr das Funktionsprinzip einer Überschuss-Steuerung greifbarer machen.

        Überschuss-Steuerung: usablePower und Batterie-Integration

        Der Adapter berechnet kontinuierlich, wie viel Solarleistung aktuell nicht selbst verbraucht wird. Dieser Wert bildet die Grundlage für Automationen, die Großverbraucher (Waschmaschine, Spülmaschine, Wallbox, Heizstab) bedarfsgerecht zuschalten – mit dem Ziel, Eigenverbrauch zu maximieren und Netzbezug zu minimieren.


        Zwei Kerndatenpunkte

        Datenpunkt Bedeutung
        collected.surplus.power Die aktuell ins Netz eingespeiste Wirkleistung (reine Einspeisung)
        collected.surplus.usablePower Die tatsächlich nutzbare Überschussleistung: Netzeinspeisung + optionaler Batterie-Beitrag

        Für Automationen sollte grundsätzlich usablePower verwendet werden, da dieser Wert die Batterie als zusätzliche Quelle einbezieht und damit ein realistischeres Bild der verfügbaren Leistung liefert.


        Batterie-Integration: Funktionsprinzip

        Ohne Konfiguration entspricht usablePower dem reinen Netzüberschuss. Sobald die Batterie ausreichend geladen ist, kann sie zusätzliche Leistung beisteuern – zum Beispiel an sonnigen Nachmittagen, wenn der SOC hoch ist und abends sowieso PV-Nachladung erwartet wird. Die Steuerlogik stellt dabei sicher, dass die Batterie nicht so weit entladen wird, dass die Nacht-Reserve gefährdet ist.


        Parameter unter control.usableSurplus

        Parameter Funktion
        minSoc SOC-Untergrenze in %. Unterhalb dieses Werts hat Batterieladung absolute Priorität – usablePower basiert dann ausschließlich auf dem Netzüberschuss. Oberhalb von minSoc wird auch die aktuelle Ladeleistung der Batterie als Überschuss gewertet.
        bufferSoc SOC-Schwelle, ab der die Batterie aktiv Leistung zum Überschuss beisteuern darf (zusätzlich zur Einspeisung).
        bufferPower Maximale Batterie-Entladeleistung in Watt, die zum usablePower-Wert addiert wird, sobald bufferSoc erreicht ist.
        bufferHysteresis Hysterese-Band um die bufferSoc-Schwelle, um Flattern (schnelles Ein-/Ausschalten) zu vermeiden. Größere Werte = stabileres Verhalten, kleinere Werte = präzisere Regelung.
        residualPower Offset zur Feinabstimmung des Arbeitspunkts zwischen minSoc und bufferSoc. Positive Werte verschieben den Arbeitspunkt Richtung Batterieladen bzw. Netzbezug, negative Werte Richtung Einspeisung.
        allowNegativeValue Standardmäßig wird usablePower bei Werten unter 0,1 kW auf 0 geklemmt. Mit true werden auch negative Werte durchgereicht – sinnvoll für Steuerlogiken, die z.B. aktiv drosseln müssen.

        residualPower – Feinabstimmung des Arbeitspunkts

        Dieser Parameter wirkt im SOC-Bereich zwischen minSoc und bufferSoc und verschiebt den Punkt, ab dem Leistung als „nutzbar" gilt. Ein Beispiel:

        • Die Anlage speist gerade 500 W ins Netz ein
        • residualPower = +200 → Der Adapter zieht 200 W ab → usablePower = 300 W
        • residualPower = -200 → Der Adapter addiert 200 W → usablePower = 700 W

        Mit einem positiven Wert wird die Batterie bevorzugt weiter geladen bzw. ein kleiner Netz-Puffer gehalten, bevor Überschuss gemeldet wird. Ein negativer Wert meldet früher Überschuss, nimmt also in Kauf, dass minimal Strom aus dem Netz gezogen wird. Sinnvoll z.B. wenn ein Verbraucher eine Mindestleistung benötigt, die knapp über dem aktuellen Solarüberschuss liegt.


        Empfohlene Konfigurationsstrategie

        • minSoc definiert die harte Untergrenze für die Nacht-Reserve und sollte konservativ gewählt werden.
        • bufferSoc und bufferPower aktivieren die Batterie als Surplus-Quelle und sind vor allem für den Nachmittag relevant, wenn hoher SOC und noch ausreichend PV-Ertrag zusammenkommen.
        • Automationen reagieren dann auf usablePower und können Verbraucher mit der verfügbaren Leistung abgleichen.

        Praxisbeispiel: Warmwasser-Heizstab per Shelly steuern

        Der folgende ioBroker-JavaScript liest usablePower, prüft die Wassertemperatur über den DS18B20-Sensor des Shelly und schaltet den Heizstab entsprechend.

        Voraussetzungen

        • Shelly mit DS18B20-Temperatursensor am Warmwasserspeicher
        • ioBroker mit Shelly-Adapter und JavaScript-Adapter
        • sun2000-Adapter mit konfiguriertem usablePower-Datenpunkt

        Skript

        // ===== Konfiguration =====
        const SURPLUS_STATE     = 'sun2000.0.collected.surplus.usablePower'; // Verfügbare Überschussleistung in W
        const SHELLY_TEMP_STATE = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.ext_temperature.TC'; // DS18B20 Temperatur in °C
        const SHELLY_RELAY      = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.relay.0';            // Shelly Relais
        
        const MIN_SURPLUS_W     = 1500;   // Mindest-Überschuss in W, um Heizstab zu aktivieren
        const TARGET_TEMP_C     = 60;     // Zieltemperatur Warmwasserspeicher in °C
        const HYSTERESIS_C      = 3;      // Hysterese: Heizstab geht erst bei (TARGET - HYSTERESIS) wieder an
        const CHECK_INTERVAL_MS = 60000;  // Prüfintervall in ms (hier: 1 Minute)
        
        // ===== Zustandsvariable =====
        let heaterOn = false;
        
        // ===== Steuerlogik =====
        function controlHeater() {
            const surplus = getState(SURPLUS_STATE).val;    // Aktueller Überschuss in W
            const temp    = getState(SHELLY_TEMP_STATE).val; // Aktuelle Wassertemperatur in °C
        
            system.log(`Überschuss: ${surplus} W | Wassertemperatur: ${temp} °C | Heizstab: ${heaterOn ? 'EIN' : 'AUS'}`);
        
            if (heaterOn) {
                // Heizstab läuft → ausschalten wenn Zieltemperatur erreicht oder Surplus weggefallen
                if (temp >= TARGET_TEMP_C || surplus < MIN_SURPLUS_W) {
                    sytem.log(`Heizstab AUS → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                    setState(SHELLY_RELAY, false);
                    heaterOn = false;
                }
            } else {
                // Heizstab aus → einschalten wenn genug Surplus UND Temp noch unter Ziel (minus Hysterese)
                if (surplus >= MIN_SURPLUS_W && temp < TARGET_TEMP_C - HYSTERESIS_C) {
                    sytem.log(`Heizstab EIN → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                    setState(SHELLY_RELAY, true);
                    heaterOn = true;
                }
            }
        }
        
        // ===== Start =====
        controlHeater(); // Einmal sofort ausführen
        setInterval(controlHeater, CHECK_INTERVAL_MS); // Dann zyklisch alle 60s
        

        Schaltlogik im Überblick

        Bedingung Aktion
        Surplus ≥ 1500 W und Temp < 57 °C (60 − 3 Hysterese) Heizstab EIN
        Temp ≥ 60 °C oder Surplus < 1500 W Heizstab AUS

        Wichtige Hinweise zur Konfiguration

        • MIN_SURPLUS_W sollte der Leistungsaufnahme des Heizstabs entsprechen (typisch 1–3 kW). Etwas darunter ansetzen ist okay, da usablePower bereits einen Batterie-Puffer einrechnet.
        • Die Hysterese verhindert, dass der Heizstab bei schwankender PV-Leistung ständig ein- und ausschaltet.
        • Die Shelly-State-Pfade (<ID> ersetzen) findet man in der ioBroker-Objektliste unter dem Shelly-Adapter.
        • Alternativ zu setInterval kann das Skript auch auf Änderungen von usablePower per on() reagieren – dann ist die Reaktion schneller, aber häufiger.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • B bolliy

          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.5 released.

          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

          Diese Update ist besonders interessant, falls du das build-in Charts anpassen möchtest.
          Über den Befehl {"command": "createTemplateFromBuiltin"} im Template kann man sich das eingebaute Standarddiagramm (build-in) als Vorlage in den Template-State schreiben lassen und es dann nach Belieben anpassen.
          Im Tooltip wird die Einheiten (kWh / %) explizit über tooltip.valueFormatter übergeben – das macht Templates robuster und unabhängig von Änderungen an den Serienbezeichnern.

          Doku (Wiki): https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)

          Changelog
          2.4.5 (2026-05-14)

          • statistics fix: return weekly range up to current Monday
          • statistics: added support for generating statistics templates directly from built-in charts
          • statistics: improved tooltip formatter - tooltip units are now provided explicitly via tooltip.valueFormatter
          J Offline
          J Offline
          juggi1962
          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
          #1253

          @bolliy Hallo und danke erst mal für diese tolle Verbesserung.
          Es hat alles super funktioniert und durch das kann ich jetzt die Farben anpassen die ich schon in der Vis für andere Anzeigen verwendet habe. Jetzt ist alles einheitlich, SUPER Arbeit 👍

          Ach ja, gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Abfrage Intervall zu ändern?
          Bei der Stundenanzeige dann vielleicht 10 Minuten Anzeige würden die Kurven viel genauer sein.
          Vielleicht kann man das einbauen, dass jeder wie er möchte das machen kann, oder kann man das schon im Template ändern?
          Bin leider nur Anwender darum auch diese Fragen.
          Danke noch mal, Gruß Jürgen

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • B bolliy

            @Samson71 super! Habe ich nicht daran gedacht. Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.
            Würdest du auch als Beta-Tester mitwirken? So solpern wir rechtzeitig auf solche Fehler.
            Stephan

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von Samson71
            #1254

            @bolliy sagte:
            Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.

            In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.

            Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            B 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Samson71S Samson71

              @bolliy sagte:
              Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.

              In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.

              Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.

              B Offline
              B Offline
              bolliy
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1255

              @Samson71 nein, bin noch am basteln ;)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bolliy

                Mir ist aufgefallen, dass es bisher kaum Nachfragen zur Überschuss-Steuerung des sun2000 Adapters gibt. Deshalb habe ich die AI mal gebeten das Funktionalität (Surplus Power Control) genauer zu beleuchen.
                Wichtig! Das Beispiel script habe ich nicht selbts geschrieben und (noch) nicht getestet. Deshalb kann ich für die Funktion kann keine Garantie oder Support übernehmen bzw. anbieten. Es soll vielmehr das Funktionsprinzip einer Überschuss-Steuerung greifbarer machen.

                Überschuss-Steuerung: usablePower und Batterie-Integration

                Der Adapter berechnet kontinuierlich, wie viel Solarleistung aktuell nicht selbst verbraucht wird. Dieser Wert bildet die Grundlage für Automationen, die Großverbraucher (Waschmaschine, Spülmaschine, Wallbox, Heizstab) bedarfsgerecht zuschalten – mit dem Ziel, Eigenverbrauch zu maximieren und Netzbezug zu minimieren.


                Zwei Kerndatenpunkte

                Datenpunkt Bedeutung
                collected.surplus.power Die aktuell ins Netz eingespeiste Wirkleistung (reine Einspeisung)
                collected.surplus.usablePower Die tatsächlich nutzbare Überschussleistung: Netzeinspeisung + optionaler Batterie-Beitrag

                Für Automationen sollte grundsätzlich usablePower verwendet werden, da dieser Wert die Batterie als zusätzliche Quelle einbezieht und damit ein realistischeres Bild der verfügbaren Leistung liefert.


                Batterie-Integration: Funktionsprinzip

                Ohne Konfiguration entspricht usablePower dem reinen Netzüberschuss. Sobald die Batterie ausreichend geladen ist, kann sie zusätzliche Leistung beisteuern – zum Beispiel an sonnigen Nachmittagen, wenn der SOC hoch ist und abends sowieso PV-Nachladung erwartet wird. Die Steuerlogik stellt dabei sicher, dass die Batterie nicht so weit entladen wird, dass die Nacht-Reserve gefährdet ist.


                Parameter unter control.usableSurplus

                Parameter Funktion
                minSoc SOC-Untergrenze in %. Unterhalb dieses Werts hat Batterieladung absolute Priorität – usablePower basiert dann ausschließlich auf dem Netzüberschuss. Oberhalb von minSoc wird auch die aktuelle Ladeleistung der Batterie als Überschuss gewertet.
                bufferSoc SOC-Schwelle, ab der die Batterie aktiv Leistung zum Überschuss beisteuern darf (zusätzlich zur Einspeisung).
                bufferPower Maximale Batterie-Entladeleistung in Watt, die zum usablePower-Wert addiert wird, sobald bufferSoc erreicht ist.
                bufferHysteresis Hysterese-Band um die bufferSoc-Schwelle, um Flattern (schnelles Ein-/Ausschalten) zu vermeiden. Größere Werte = stabileres Verhalten, kleinere Werte = präzisere Regelung.
                residualPower Offset zur Feinabstimmung des Arbeitspunkts zwischen minSoc und bufferSoc. Positive Werte verschieben den Arbeitspunkt Richtung Batterieladen bzw. Netzbezug, negative Werte Richtung Einspeisung.
                allowNegativeValue Standardmäßig wird usablePower bei Werten unter 0,1 kW auf 0 geklemmt. Mit true werden auch negative Werte durchgereicht – sinnvoll für Steuerlogiken, die z.B. aktiv drosseln müssen.

                residualPower – Feinabstimmung des Arbeitspunkts

                Dieser Parameter wirkt im SOC-Bereich zwischen minSoc und bufferSoc und verschiebt den Punkt, ab dem Leistung als „nutzbar" gilt. Ein Beispiel:

                • Die Anlage speist gerade 500 W ins Netz ein
                • residualPower = +200 → Der Adapter zieht 200 W ab → usablePower = 300 W
                • residualPower = -200 → Der Adapter addiert 200 W → usablePower = 700 W

                Mit einem positiven Wert wird die Batterie bevorzugt weiter geladen bzw. ein kleiner Netz-Puffer gehalten, bevor Überschuss gemeldet wird. Ein negativer Wert meldet früher Überschuss, nimmt also in Kauf, dass minimal Strom aus dem Netz gezogen wird. Sinnvoll z.B. wenn ein Verbraucher eine Mindestleistung benötigt, die knapp über dem aktuellen Solarüberschuss liegt.


                Empfohlene Konfigurationsstrategie

                • minSoc definiert die harte Untergrenze für die Nacht-Reserve und sollte konservativ gewählt werden.
                • bufferSoc und bufferPower aktivieren die Batterie als Surplus-Quelle und sind vor allem für den Nachmittag relevant, wenn hoher SOC und noch ausreichend PV-Ertrag zusammenkommen.
                • Automationen reagieren dann auf usablePower und können Verbraucher mit der verfügbaren Leistung abgleichen.

                Praxisbeispiel: Warmwasser-Heizstab per Shelly steuern

                Der folgende ioBroker-JavaScript liest usablePower, prüft die Wassertemperatur über den DS18B20-Sensor des Shelly und schaltet den Heizstab entsprechend.

                Voraussetzungen

                • Shelly mit DS18B20-Temperatursensor am Warmwasserspeicher
                • ioBroker mit Shelly-Adapter und JavaScript-Adapter
                • sun2000-Adapter mit konfiguriertem usablePower-Datenpunkt

                Skript

                // ===== Konfiguration =====
                const SURPLUS_STATE     = 'sun2000.0.collected.surplus.usablePower'; // Verfügbare Überschussleistung in W
                const SHELLY_TEMP_STATE = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.ext_temperature.TC'; // DS18B20 Temperatur in °C
                const SHELLY_RELAY      = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.relay.0';            // Shelly Relais
                
                const MIN_SURPLUS_W     = 1500;   // Mindest-Überschuss in W, um Heizstab zu aktivieren
                const TARGET_TEMP_C     = 60;     // Zieltemperatur Warmwasserspeicher in °C
                const HYSTERESIS_C      = 3;      // Hysterese: Heizstab geht erst bei (TARGET - HYSTERESIS) wieder an
                const CHECK_INTERVAL_MS = 60000;  // Prüfintervall in ms (hier: 1 Minute)
                
                // ===== Zustandsvariable =====
                let heaterOn = false;
                
                // ===== Steuerlogik =====
                function controlHeater() {
                    const surplus = getState(SURPLUS_STATE).val;    // Aktueller Überschuss in W
                    const temp    = getState(SHELLY_TEMP_STATE).val; // Aktuelle Wassertemperatur in °C
                
                    system.log(`Überschuss: ${surplus} W | Wassertemperatur: ${temp} °C | Heizstab: ${heaterOn ? 'EIN' : 'AUS'}`);
                
                    if (heaterOn) {
                        // Heizstab läuft → ausschalten wenn Zieltemperatur erreicht oder Surplus weggefallen
                        if (temp >= TARGET_TEMP_C || surplus < MIN_SURPLUS_W) {
                            sytem.log(`Heizstab AUS → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                            setState(SHELLY_RELAY, false);
                            heaterOn = false;
                        }
                    } else {
                        // Heizstab aus → einschalten wenn genug Surplus UND Temp noch unter Ziel (minus Hysterese)
                        if (surplus >= MIN_SURPLUS_W && temp < TARGET_TEMP_C - HYSTERESIS_C) {
                            sytem.log(`Heizstab EIN → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                            setState(SHELLY_RELAY, true);
                            heaterOn = true;
                        }
                    }
                }
                
                // ===== Start =====
                controlHeater(); // Einmal sofort ausführen
                setInterval(controlHeater, CHECK_INTERVAL_MS); // Dann zyklisch alle 60s
                

                Schaltlogik im Überblick

                Bedingung Aktion
                Surplus ≥ 1500 W und Temp < 57 °C (60 − 3 Hysterese) Heizstab EIN
                Temp ≥ 60 °C oder Surplus < 1500 W Heizstab AUS

                Wichtige Hinweise zur Konfiguration

                • MIN_SURPLUS_W sollte der Leistungsaufnahme des Heizstabs entsprechen (typisch 1–3 kW). Etwas darunter ansetzen ist okay, da usablePower bereits einen Batterie-Puffer einrechnet.
                • Die Hysterese verhindert, dass der Heizstab bei schwankender PV-Leistung ständig ein- und ausschaltet.
                • Die Shelly-State-Pfade (<ID> ersetzen) findet man in der ioBroker-Objektliste unter dem Shelly-Adapter.
                • Alternativ zu setInterval kann das Skript auch auf Änderungen von usablePower per on() reagieren – dann ist die Reaktion schneller, aber häufiger.
                P Offline
                P Offline
                Peguschwein
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1256

                @bolliy Ich bin schoin seit einiger Zeit ein EMS zu basteln. Aber ist ein sehr komplexes Thema.
                Peak-Shaving damit Speicher etc erst kurz vor erreichen der 70% Regelung geladen wird, Danach ist der Boiler an der Reihe
                Netzdienlich damit ich den Peak der Anlage ausnutze statt abzuriegeln.

                • EVU Überwachung
                • Einspeisebegrenzung
                • Batterie
                • Boiler/Puffer Speicher Regelung
                • Secomat
                • Warnungen per whatsapp

                und das kann jeden Tag anders aussehen. Wenn ich einen Wagen laden möchte soll der Speicher unf Boiler möglichst schnell geladen sein damit ich danach
                die volle Energie für die beiden E-Autos habe. Also viel Regelung aber immer mit der Möglichkeit einzugreifen oder zu übersteuern.

                Gruss Pegu

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Peguschwein

                  @bolliy Ich bin schoin seit einiger Zeit ein EMS zu basteln. Aber ist ein sehr komplexes Thema.
                  Peak-Shaving damit Speicher etc erst kurz vor erreichen der 70% Regelung geladen wird, Danach ist der Boiler an der Reihe
                  Netzdienlich damit ich den Peak der Anlage ausnutze statt abzuriegeln.

                  • EVU Überwachung
                  • Einspeisebegrenzung
                  • Batterie
                  • Boiler/Puffer Speicher Regelung
                  • Secomat
                  • Warnungen per whatsapp

                  und das kann jeden Tag anders aussehen. Wenn ich einen Wagen laden möchte soll der Speicher unf Boiler möglichst schnell geladen sein damit ich danach
                  die volle Energie für die beiden E-Autos habe. Also viel Regelung aber immer mit der Möglichkeit einzugreifen oder zu übersteuern.

                  Gruss Pegu

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1257

                  @Peguschwein sagte:

                  Aber ist ein sehr komplexes Thema.

                  Ist es
                  1089.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1258

                    Ich bin auch dabei und bei mir im Einsatz. Kann ich aber noch nicht auf die Allgemeinheit loslassen ;)
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000-ems

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      lub104
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1259

                      Hallo zusammen,

                      Ich habe das Problem das die sun2000.0.inverter.0.internalTemperature nicht mehr aktualisiert wird
                      Das bei Version 2.3.6 - 2.4.5., ist das ein bekanntes Problem?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        lub104
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1260

                        Entschuldigung ich füge noch hinzu in sun2000.0.inverter.0.string werden auch keine Werte mehr angezeigt

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          lub104
                          schrieb am zuletzt editiert von lub104
                          #1261

                          Danke im Voraus

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1262

                            @lub104 Bei mir werden die o.g. Daten aktualisiert und korrekt angezeigt.
                            Aber vielleicht hilft dir das Wiki weiter:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)

                            Stephan

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                              #1263

                              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.5.0 released.

                              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                              Es gibt einige Neuerungen im Statistik-Modul, die ich kurz vorstellen möchte.

                              Live-Chart

                              Neu ist ein Live-Chart (statistics.jsonLive), der alle 1-15 Minuten aktualisiert wird. (in der Adapter-Konfiguration unter dem Reiter Statistik eingestellbar)
                              Im Gegensatz zu den anderen Charts zeigt er keine kWh-Werte, sondern die durchschnittliche Leistung in kW pro Intervall — also ähnlich wie ein Echtzeit-Zähler. Die Daten werden für 48 Stunden aufbewahrt und
                              danach automatisch gelöscht.

                              Der Live-Chart ist direkt über FlexCharts nutzbar:

                              http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live
                              

                              Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen

                              Mit dem Consumption Breakdown lässt sich der gemessene Hausverbrauch in beliebig viele Unterkategorien aufteilen — zum Beispiel Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine oder sonstige Verbraucher.
                              Die Breakdown-Werte werden als zusätzliche gestapelte Balken/Linien im unteren Panel jedes Charts angezeigt.

                              Wie funktioniert es?

                              Der Adapter liest die konfigurierten Quell-States (Verbrauchszähler) aus ioBroker (auch aus anderen Adaptern, mqtt, Tibberlink usw.) und zieht deren Werte vom Gesamtverbrauch ab. Im Chart erscheinen dann:

                              • die einzelnen Breakdown-Kategorien (z.B. Wärmepumpe, Wallbox)
                              • ein Restverbrauch (Consumption) — das ist der Hausverbrauch minus alle Breakdown-Werte

                              Die Summe aller Verbräuche im unteren Panel entspricht dem gemessenen Gesamtverbrauch.

                              Konfiguration

                              Die Konfiguration erfolgt über den State statistics.dataDef.consumptionBreakdown (beschreibbar,
                              Typ string, Rolle json). Dort wird ein JSON-Array eingetragen, das die Unterkategorien beschreibt.

                              Ein Beispiel mit zwei Einträgen:

                              [
                                {
                                  "sourceId": "hm-rpc.0.OEQ1234567.1.ENERGY_COUNTER",
                                  "targetPath": "washingMachine",
                                  "name": "Waschmaschine",
                                  "gain": 1000,
                                  "color": "#e91e63",
                                  "type": "delta"
                                },
                                {
                                  "sourceId": "0_userdata.0.heatpump.energyToday",
                                  "targetPath": "heatPump",
                                  "name": "Wärmepumpe",
                                  "color": "#3f51b5",
                                  "type": "deltaReset"
                                }
                              ]
                              

                              Was bedeuten die Felder?

                              Feld Pflicht Standard Beschreibung
                              sourceId X — State-ID des Quell-States in ioBroker (auch aus anderen Adaptern)
                              targetPath X — Interner Name (darf nicht mit eingebauten Namen wie consumption, solarYield usw. kollidieren!)
                              name X — Anzeigename in der Chart-Legende
                              gain — 1 Teiler für den Rohwert — z.B. 1000 wenn der State in Wh geliefert wird, der Chart aber kWh erwartet
                              color — automatisch Farbe der Serie als Hex-Code
                              type — delta deltaReset (laufende Differenz mit automatischer Erkennung einer Zählerrückstellung/Reset), delta (laufende Differenz) oder level (Momentanwert)

                              Kleinere Verbesserungen

                              • Die Tooltip-Anzeige wurde vereinheitlicht — alle Serien zeigen Werte mit korrekter
                                Einheit (kWh oder kW je nach Chart-Typ).
                              • Falls keine Batterie vorhanden ist, werden die Charts ohne Batterie-Information (SOC, charge, discharge) aufgebaut.

                              Alle Details, Placeholder-Übersichten und Template-Beispiele gibt es im Wiki:
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)

                              Feedback und Fragen gerne hier im Thread! 🙂

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              2
                              • B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1264

                                ab der Adapter sun2000 Version 2.5.0 wird node.js nur noch in der Version >= 22.x unterstützt. Hier findet ihr die node.js Update-Anleitung für euren ioBroker.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Samson71S Samson71

                                  @bolliy sagte:
                                  Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.

                                  In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.

                                  Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1265

                                  @Samson71 sollte nun auch ohne Speicher funktionieren. Bitte testen!
                                  LG Stephan

                                  Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1266

                                    Wenn ihr an die flexChart-Url ein &sse anhängt wird die automatische Diagrammaktualisierungen aktiviert.
                                    Der Browser hält eine dauerhafte Verbindung zum Server aufrecht und aktualisiert das Diagramm sobald sich die Quelldaten ändern – ohne Neuladen der Seite.

                                    Z.B. für das Live-Chart würde die url folgendermaßen aussehen:

                                    http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
                                    

                                    Siehe:
                                    https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts#event-triggered-chart-refresh-sse

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B bolliy

                                      @Samson71 sollte nun auch ohne Speicher funktionieren. Bitte testen!
                                      LG Stephan

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                      #1267

                                      @bolliy sagte:

                                      @Samson71 sollte nun auch ohne Speicher funktionieren. Bitte testen!

                                      2.5.0 problemlos installiert. Instanz grün. Ich werde berichten.

                                      Danke für Deine unermüdlichen Verbesserungen! Das ist echt bemerkenswert. Vom Engagement her fast schade, dass ich mich schlussendlich doch gegen ein allumfassendes Huawei-System entschieden habe.

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • H Online
                                        H Online
                                        hm_krause
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1268

                                        Ein Top Adapter.
                                        Könnte man die Kopfzeilen noch ins deutsche Übersetzen?

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H hm_krause

                                          Ein Top Adapter.
                                          Könnte man die Kopfzeilen noch ins deutsche Übersetzen?

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1269

                                          @hm_krause meinst du die Kopfzeilen aus den Statistik-Diagrammen - oder wo?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          648

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          83.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe