Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] AI o.t.E. v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    703

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] AI o.t.E. v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
28 Beiträge 4 Kommentatoren 262 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

    aber das beschriebene Problem tritt nur auf wenn die letze digitale Pos. wechselt.

    Natürlich!

    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

    Und der Wechsel fängt bei diesem Zähler seeeeehr früh an ...

    ...und ab dann verlässt sich der ESP nicht mehr auf das was er (nicht mehr richtig) sieht, und startet seine AI und füttert diese mit Zusatzinformationen.

    Das musst du dann schon sehr genau verfolgen u d die Parameter anpassen.

    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

    ... aus der Anzeige ...

    ich sehe nur 4 Dezimale

    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

    ich sehe nur 4 Dezimale
    edca5858-0848-4bc3-8faa-027ff00c722d-grafik.png
    ... ist für die Frage ja auch nicht von Bedeutung, habe ich nur so übernommen.

    @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

    Das musst du dann schon sehr genau verfolgen u d die Parameter anpassen.

    ... ja, und ich tue mir schwer, welche das denn sind ... und wie, siehe "Analog/Digit Sync Value"

    @mcm1957 sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

    Wär das nicht eher ein Theme für offtopic?

    ... stimmt schon ein wenig ... kann ich das verschieben oder ein Moderator ?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RaspiUserR RaspiUser

      @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

      ich sehe nur 4 Dezimale
      edca5858-0848-4bc3-8faa-027ff00c722d-grafik.png
      ... ist für die Frage ja auch nicht von Bedeutung, habe ich nur so übernommen.

      @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

      Das musst du dann schon sehr genau verfolgen u d die Parameter anpassen.

      ... ja, und ich tue mir schwer, welche das denn sind ... und wie, siehe "Analog/Digit Sync Value"

      @mcm1957 sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

      Wär das nicht eher ein Theme für offtopic?

      ... stimmt schon ein wenig ... kann ich das verschieben oder ein Moderator ?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

      ist für die Frage ja auch nicht von Bedeutung, habe ich nur so übernommen.

      wo soll das auf dem Zähler zu sehen sein?
      bei Fehlkonfiguration rechnet sich die AI was zusammen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

        ist für die Frage ja auch nicht von Bedeutung, habe ich nur so übernommen.

        wo soll das auf dem Zähler zu sehen sein?
        bei Fehlkonfiguration rechnet sich die AI was zusammen.

        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

        wo soll das auf dem Zähler zu sehen sein?

        Natürlich nirgends ... ich habe lediglich die Anzeige links aus dem "Overview" wiedergegeben.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • RaspiUserR RaspiUser

          Wie man auf den Screenshots sieht ist der richtige Wert "382,91120". Er wird auch (scheinbar) richtig erkannt aber beim "Overview" unter "Raw Value" nicht gezeigt.

          wasser.jpg
          details.jpg

          Mit dem "Analog/Digit Sync Value" habe ich unterschiedliche Einstellungen zwischen 6.1 bis 9.1 probiert aber nicht wirklich mit Erfolg (in der Doku. vermisse ich Beispiel für diese Problem)
          Jemand einen Verbesserungsvorschlag ?
          Vorab Danke.

          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @RaspiUser
          Mir reichen 3 Nachkommastellen völlig. Genauer als 1 l muss das nicht sein.
          Spart Ressourcen und vermeidet unnötige Fehler.

          Ich habe da aber auch ab und an Probleme ... mit dem Original.
          Die löse ich per Script.
          Wenn erfolgreich gemessen wurde, merke ich mir den Wert in einem eigenen State.
          Tritt ein Fehler auf (Rate too high, negative), setze ich über das API einfach den letzten erfolgreich gemessenen Wert als "PreValue".

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Codierknecht

            @RaspiUser
            Mir reichen 3 Nachkommastellen völlig. Genauer als 1 l muss das nicht sein.
            Spart Ressourcen und vermeidet unnötige Fehler.

            Ich habe da aber auch ab und an Probleme ... mit dem Original.
            Die löse ich per Script.
            Wenn erfolgreich gemessen wurde, merke ich mir den Wert in einem eigenen State.
            Tritt ein Fehler auf (Rate too high, negative), setze ich über das API einfach den letzten erfolgreich gemessenen Wert als "PreValue".

            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

            Mir reichen 3 Nachkommastellen völlig

            Mir auch, aber ... es sind auf dem Zähler "382,9xx" und es werden aber "383,9xx" angezeigt.
            Ansonsten arbeitet der Algorithmus super, nur in o.g. Bereich nicht ...

            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • RaspiUserR RaspiUser

              @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

              Mir reichen 3 Nachkommastellen völlig

              Mir auch, aber ... es sind auf dem Zähler "382,9xx" und es werden aber "383,9xx" angezeigt.
              Ansonsten arbeitet der Algorithmus super, nur in o.g. Bereich nicht ...

              CodierknechtC Offline
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

              Mir auch

              Dann braucht's ja auch nur 3 analoge ROI

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                Mir auch

                Dann braucht's ja auch nur 3 analoge ROI

                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                Dann braucht's ja auch nur 3 analoge ROI

                Nochmal:
                ... es sind auf dem Zähler "382,9xx" und es werden aber "383,9xx" angezeigt.
                Das Problem ist die 1te Ziffer vor dem Komma, nicht die 3te Stelle hinter dem Komma ...

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • RaspiUserR RaspiUser

                  @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                  Dann braucht's ja auch nur 3 analoge ROI

                  Nochmal:
                  ... es sind auf dem Zähler "382,9xx" und es werden aber "383,9xx" angezeigt.
                  Das Problem ist die 1te Ziffer vor dem Komma, nicht die 3te Stelle hinter dem Komma ...

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                  Das Problem ist die 1te Ziffer vor dem Komma

                  das lag an rate to high!

                  @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                  nicht die 3te Stelle hinter dem Komma

                  Nein, sondern die 5.!

                  Wenn du 5 analoge definierst, von deben nur 4 da sind, kann es zu Problemen kommen.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                    Das Problem ist die 1te Ziffer vor dem Komma

                    das lag an rate to high!

                    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                    nicht die 3te Stelle hinter dem Komma

                    Nein, sondern die 5.!

                    Wenn du 5 analoge definierst, von deben nur 4 da sind, kann es zu Problemen kommen.

                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                    das lag an rate to high!

                    Nein, schau Dir den Screenshot in #4 an. Der Übergang der 1ten Stelle vorm Komma wird nicht richtig erkannt.

                    @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                    Wenn du 5 analoge definierst

                    Nein, ich habe 4 definiert, die 5te Stelle kommt von der AI.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • RaspiUserR RaspiUser

                      @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                      das lag an rate to high!

                      Nein, schau Dir den Screenshot in #4 an. Der Übergang der 1ten Stelle vorm Komma wird nicht richtig erkannt.

                      @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                      Wenn du 5 analoge definierst

                      Nein, ich habe 4 definiert, die 5te Stelle kommt von der AI.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #16

                      @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                      Nein, schau Dir den Screenshot in #4 an. Der Übergang der 1ten Stelle vorm Komma wird nicht richtig erkannt.

                      er wird in #1 wegen rate too high zurückgesetzt.
                      dort wurde es im raw richtig erkannt
                      Leider lernt die AI das dann falsch

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                        Nein, schau Dir den Screenshot in #4 an. Der Übergang der 1ten Stelle vorm Komma wird nicht richtig erkannt.

                        er wird in #1 wegen rate too high zurückgesetzt.
                        dort wurde es im raw richtig erkannt
                        Leider lernt die AI das dann falsch

                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                        dort wurde es im raw richtig erkannt

                        Guten Morgen und Danke das Du dir Zeit nimmst, aber ...

                        Nein, in #1 ist der Raw-Wert falsch ... Die "3" vorm Komma müßte eine "2" sein !! Die analogen Werte werden einwandfrei erkannt !!!

                        Heute morgen wieder falsch und trotzdem "Valid"

                        value.jpg

                        Jetzt ein paar Mal zur Toilette und die Waschmaschine einschalten o.ä. und dann wird im Lauf des Tages die "3" richtig werden ...
                        Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • RaspiUserR RaspiUser

                          @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                          dort wurde es im raw richtig erkannt

                          Guten Morgen und Danke das Du dir Zeit nimmst, aber ...

                          Nein, in #1 ist der Raw-Wert falsch ... Die "3" vorm Komma müßte eine "2" sein !! Die analogen Werte werden einwandfrei erkannt !!!

                          Heute morgen wieder falsch und trotzdem "Valid"

                          value.jpg

                          Jetzt ein paar Mal zur Toilette und die Waschmaschine einschalten o.ä. und dann wird im Lauf des Tages die "3" richtig werden ...
                          Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #18

                          @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                          Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.

                          wenn deswegen zurückgesetzt wird

                          sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                          Leider lernt die AI das dann falsch

                          die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                            Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.

                            wenn deswegen zurückgesetzt wird

                            sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                            Leider lernt die AI das dann falsch

                            die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben

                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                            die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben

                            ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
                            Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:

                            56a0348d-1476-455e-8cef-2af1b6d0a7b0-grafik.png

                            HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • RaspiUserR RaspiUser

                              @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                              die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben

                              ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
                              Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:

                              56a0348d-1476-455e-8cef-2af1b6d0a7b0-grafik.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                              Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ?

                              nein!
                              ich habe seit Jahren den AI on the Edge nicht mehr laufen.
                              Diese Einstellungen kenne ich nicht

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • RaspiUserR RaspiUser

                                @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben

                                ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
                                Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:

                                56a0348d-1476-455e-8cef-2af1b6d0a7b0-grafik.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...

                                nöö, sieh mal in den geloggten Daten, wann der erste Sprung war

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  Hat etwas gedauert ("... die Sache mit dem auf Schlauch stehen ...") bis ich verstanden habe was Du meinst ... Hier der komplette Log-Inhalt:

                                  [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 1.15598, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                  [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                  [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.83487, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                  [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                  [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.49271, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                  [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                  [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.18692, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.911200
                                  [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                  

                                  ... und der aktuelle Screenshot ...

                                  19918867-4443-4f09-9cd8-6cd96843529d-grafik.png

                                  Jetzt schaue ich mir (nochmal) die Einstellungen an bzw. die Logs die jetzt noch kommen ... Danke für deine Zeit.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • RaspiUserR RaspiUser

                                    Hat etwas gedauert ("... die Sache mit dem auf Schlauch stehen ...") bis ich verstanden habe was Du meinst ... Hier der komplette Log-Inhalt:

                                    [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 1.15598, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                    [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                    [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.83487, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                    [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                    [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.49271, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                    [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                    [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.18692, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.911200
                                    [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                    

                                    ... und der aktuelle Screenshot ...

                                    19918867-4443-4f09-9cd8-6cd96843529d-grafik.png

                                    Jetzt schaue ich mir (nochmal) die Einstellungen an bzw. die Logs die jetzt noch kommen ... Danke für deine Zeit.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #23

                                    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                    Hier der komplette Log-Inhalt

                                    ich meinte zwar die von dir in history o.ä. geloggten Daten, aber das enthält ja deutlich mehr Informationen.
                                    Da müsstest du ja sogar die "falschen" Konfigurationen ausfindig machen können

                                    das discarded Value ist das falsch gelesene, dass von der AI als falsch erkannt wird und durch den fallback ersetzt wird.
                                    Wahrscheinlich ist irgendwann bei dir dieser ei falscher Wert akzeptiert worden, und als falscher fallback gespeichert, so dass dieser jetzt immer wieder fälschlicherweise genommen wird.

                                    EDIT:
                                    Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • RaspiUserR RaspiUser

                                      @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                      die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben

                                      ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
                                      Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:

                                      56a0348d-1476-455e-8cef-2af1b6d0a7b0-grafik.png

                                      CodierknechtC Offline
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                      Vorschläge für andere EInstellungen ?

                                      Sieht bei mir so aus - ist aber das Original und nicht der Fork:

                                      db4066fc-d40a-45cc-969b-b4b6f2c0779f-image.png

                                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • HomoranH Homoran

                                        @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                        Hier der komplette Log-Inhalt

                                        ich meinte zwar die von dir in history o.ä. geloggten Daten, aber das enthält ja deutlich mehr Informationen.
                                        Da müsstest du ja sogar die "falschen" Konfigurationen ausfindig machen können

                                        das discarded Value ist das falsch gelesene, dass von der AI als falsch erkannt wird und durch den fallback ersetzt wird.
                                        Wahrscheinlich ist irgendwann bei dir dieser ei falscher Wert akzeptiert worden, und als falscher fallback gespeichert, so dass dieser jetzt immer wieder fälschlicherweise genommen wird.

                                        EDIT:
                                        Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.

                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                        Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.

                                        ... zwischenzeitlich habe ich jetzt wieder den "richtigen", weil >383m³, Wert. Und ich habe deine Erläuterung jetzt auch verstanden, Danke. Nun muss ich nur noch die richtigen Schlüsse / Einstellungen daraus ableiten.

                                        @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                        ist aber das Original und nicht der Fork:

                                        ... und dadurch bringt mich das nicht wirklich weiter. Und unterschiedliche Zählertypen haben wir bestimmt auch. Trotzdem Danke für den Versuch, ich probiere mal zu vergleichen.

                                        Ich habe Anfang 2026 zu diesem Fork gewechselt und habe es nicht bereut, vorher hatte ich andere, unangenehmere "Problemchen". Die Erkennung ist hier grundsätzlich besser !
                                        Ich glaube mich auch zu erinnern, dass damals auch diese (viel diskutierte ;-) ) 5te Nachkommastellen (rein rechnerisch) dazu gekommen ist.

                                        Danke für eure Zeit.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • RaspiUserR RaspiUser

                                          @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                          Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.

                                          ... zwischenzeitlich habe ich jetzt wieder den "richtigen", weil >383m³, Wert. Und ich habe deine Erläuterung jetzt auch verstanden, Danke. Nun muss ich nur noch die richtigen Schlüsse / Einstellungen daraus ableiten.

                                          @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                          ist aber das Original und nicht der Fork:

                                          ... und dadurch bringt mich das nicht wirklich weiter. Und unterschiedliche Zählertypen haben wir bestimmt auch. Trotzdem Danke für den Versuch, ich probiere mal zu vergleichen.

                                          Ich habe Anfang 2026 zu diesem Fork gewechselt und habe es nicht bereut, vorher hatte ich andere, unangenehmere "Problemchen". Die Erkennung ist hier grundsätzlich besser !
                                          Ich glaube mich auch zu erinnern, dass damals auch diese (viel diskutierte ;-) ) 5te Nachkommastellen (rein rechnerisch) dazu gekommen ist.

                                          Danke für eure Zeit.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:

                                          Und unterschiedliche Zählertypen haben wir bestimmt auch.

                                          Da wäre eine bessere Positionierung der Kamera um einiges relevanter.
                                          Nach deinem Foto zu urteilen sitzt deine Kamera etwas nach links unten verschoben. Dadurch wird das Rollenzählwerk noch ungenauer erkannt, als sowieso schon bauartbedingt.
                                          Es wäre wahrscheinlich günstiger die Kamera mehr Richtung rechts oben zu positionieren

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          536

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe