Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. [gelöst] VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    291

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
20 Beiträge 5 Kommentatoren 132 Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    #1

    Hi,

    kann mir bitte jemand sagen, warum im VIS-2 beim "Gauge" aus der Widget-Sammlung mal die Anzeige korrekt erfolgt und oft gar keine Anzeige ersichtlich ist? Gleich drauf funktioniert die Darstellung wieder., allerdings um einige Sekunden zeitversetzt.

    87609821-95fd-484d-ac3c-534e7f42b749-image.png

    Habe ich eine Einstellung übersehen? Vorweg danke für eure Unterstützung!

    Gruß, Fuzzy

    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fuzzy1955F fuzzy1955

      Hi,

      kann mir bitte jemand sagen, warum im VIS-2 beim "Gauge" aus der Widget-Sammlung mal die Anzeige korrekt erfolgt und oft gar keine Anzeige ersichtlich ist? Gleich drauf funktioniert die Darstellung wieder., allerdings um einige Sekunden zeitversetzt.

      87609821-95fd-484d-ac3c-534e7f42b749-image.png

      Habe ich eine Einstellung übersehen? Vorweg danke für eure Unterstützung!

      Gruß, Fuzzy

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

      und oft gar keine Anzeige ersichtlich ist?

      im Screenshot sehe ich alles!
      oder fehlt was?

      @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

      Habe ich eine Einstellung übersehen

      was hast du denn eingestellt?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      sigi234S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

        und oft gar keine Anzeige ersichtlich ist?

        im Screenshot sehe ich alles!
        oder fehlt was?

        @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

        Habe ich eine Einstellung übersehen

        was hast du denn eingestellt?

        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @Homoran sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

        im Screenshot sehe ich alles!
        oder fehlt was?

        Rechtes Gauges zeigt 0 an!

        Und das ist bei mir auch manchmal so.

        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Immer Daten sichern!

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sigi234S sigi234

          @Homoran sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

          im Screenshot sehe ich alles!
          oder fehlt was?

          Rechtes Gauges zeigt 0 an!

          Und das ist bei mir auch manchmal so.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

          Rechtes Gauges zeigt 0 an!

          ist das vielleicht ein String?
          Trennzeichen Komma!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

            und oft gar keine Anzeige ersichtlich ist?

            im Screenshot sehe ich alles!
            oder fehlt was?

            @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

            Habe ich eine Einstellung übersehen

            was hast du denn eingestellt?

            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @Homoran sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

            im Screenshot sehe ich alles!

            Die rechte Gauge zeigt nichts an, obwohl darunter 23,4°C stehen. Es ist der gleiche DP eingestellt.

            @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

            Und das ist bei mir auch manchmal so.

            Das ist aber nicht gerade nützlich ;-)

            Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
            Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
            PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

            sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

              Rechtes Gauges zeigt 0 an!

              ist das vielleicht ein String?
              Trennzeichen Komma!

              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @Homoran sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

              ist das vielleicht ein String?

              Nein. Trennzeichen kann man nicht einstellen.

              1f9d771d-8924-4605-b363-084c182127e9-image.png

              Und der Datenpunkt:

              {
                "common": {
                  "name": "Innentemperatur",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "alias": {
                    "id": "shelly.0.shelly1g4#7c2c6770cb50#1.Ext.temperature103C"
                  },
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 3600000,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": 15811200,
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000,
                      "ignoreZero": true
                    }
                  }
                },
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1763119620824
              

              Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
              Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
              PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • fuzzy1955F fuzzy1955

                @Homoran sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                ist das vielleicht ein String?

                Nein. Trennzeichen kann man nicht einstellen.

                1f9d771d-8924-4605-b363-084c182127e9-image.png

                Und der Datenpunkt:

                {
                  "common": {
                    "name": "Innentemperatur",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "alias": {
                      "id": "shelly.0.shelly1g4#7c2c6770cb50#1.Ext.temperature103C"
                    },
                    "unit": "°C",
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "counter": false,
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 3600000,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "retention": 15811200,
                        "customRetentionDuration": 365,
                        "maxLength": 0,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000,
                        "ignoreZero": true
                      }
                    }
                  },
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1763119620824
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                Nein

                nur weil der Datenpunkt vom

                @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                "type": "number"

                ist, kann der Wert trotzdem ein String sein.
                Bei ganzzahligen klappt es dann.

                @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                obwohl darunter 23,4°C stehen. Es ist der gleiche DP eingestellt.

                muss auch nichts heissen, das ist ja ein anderes Widget.

                War ja nur ein Denkanstoß!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • fuzzy1955F fuzzy1955

                  @Homoran sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                  im Screenshot sehe ich alles!

                  Die rechte Gauge zeigt nichts an, obwohl darunter 23,4°C stehen. Es ist der gleiche DP eingestellt.

                  @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                  Und das ist bei mir auch manchmal so.

                  Das ist aber nicht gerade nützlich ;-)

                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                  Das ist aber nicht gerade nützlich ;-)

                  War nur als Hinweis.
                  Aber welche Widget Version hast du?

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Immer Daten sichern!

                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • sigi234S sigi234

                    @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                    Das ist aber nicht gerade nützlich ;-)

                    War nur als Hinweis.
                    Aber welche Widget Version hast du?

                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                    #9

                    @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                    Aber welche Widget Version hast du?

                    v2.0.1. Komisch ist ja, dass die Gauges oft funktionieren ...

                    d57f67ef-08a5-4447-8804-d571bcefcb9e-image.png

                    ... und schon wieder gehen ein paar nicht ;-)

                    [EDIT] Das Widget "Inventwo Design Schieberegler" funktioniert ja auch (habe ich viel in Verwendung).

                    3b8eef61-c516-47d7-b229-7c6fda1dc7d9-image.png

                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                    carsten04C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • fuzzy1955F fuzzy1955

                      @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                      Aber welche Widget Version hast du?

                      v2.0.1. Komisch ist ja, dass die Gauges oft funktionieren ...

                      d57f67ef-08a5-4447-8804-d571bcefcb9e-image.png

                      ... und schon wieder gehen ein paar nicht ;-)

                      [EDIT] Das Widget "Inventwo Design Schieberegler" funktioniert ja auch (habe ich viel in Verwendung).

                      3b8eef61-c516-47d7-b229-7c6fda1dc7d9-image.png

                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @fuzzy1955 Probier mal bitte die v2.4.1.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                        @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                        Aber welche Widget Version hast du?

                        v2.0.1. Komisch ist ja, dass die Gauges oft funktionieren ...

                        d57f67ef-08a5-4447-8804-d571bcefcb9e-image.png

                        ... und schon wieder gehen ein paar nicht ;-)

                        [EDIT] Das Widget "Inventwo Design Schieberegler" funktioniert ja auch (habe ich viel in Verwendung).

                        3b8eef61-c516-47d7-b229-7c6fda1dc7d9-image.png

                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @fuzzy1955

                        Und schau mal in die Datenpunkt history was da gerade für Werte im datenpunkt stehen.
                        Wenn da 0,null,undefined oder leerer String drin steht wäre es ja erklärbar

                        Meine Adapter und Widgets
                        TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                        Links im Profil

                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • OliverIOO OliverIO

                          @fuzzy1955

                          Und schau mal in die Datenpunkt history was da gerade für Werte im datenpunkt stehen.
                          Wenn da 0,null,undefined oder leerer String drin steht wäre es ja erklärbar

                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #12

                          @OliverIO sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                          Und schau mal in die Datenpunkt history was da gerade für Werte im datenpunkt stehen

                          Der Wert des Datenpunkte "Innentemperatur" wird ja darunter als String angezeigt (23,6°C)

                          v2.4.1.

                          Wo bekomme ich diese Version? Hier geht es nicht:

                          12d2f884-c232-4026-9718-aed56a9355f3-image.png

                          e731bebd-b85a-44b8-be14-94b1e14a62e5-image.png

                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                          OliverIOO carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • fuzzy1955F fuzzy1955

                            @OliverIO sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                            Und schau mal in die Datenpunkt history was da gerade für Werte im datenpunkt stehen

                            Der Wert des Datenpunkte "Innentemperatur" wird ja darunter als String angezeigt (23,6°C)

                            v2.4.1.

                            Wo bekomme ich diese Version? Hier geht es nicht:

                            12d2f884-c232-4026-9718-aed56a9355f3-image.png

                            e731bebd-b85a-44b8-be14-94b1e14a62e5-image.png

                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #13

                            @fuzzy1955

                            Das wurde ja oben schon geschrieben,
                            Ein Komma ist falsch.
                            Dann ist der Datenpunkt auch ein String und kein number
                            Für Javascript ist das keine Zahl

                            Meine Adapter und Widgets
                            TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                            Links im Profil

                            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • fuzzy1955F fuzzy1955

                              @OliverIO sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                              Und schau mal in die Datenpunkt history was da gerade für Werte im datenpunkt stehen

                              Der Wert des Datenpunkte "Innentemperatur" wird ja darunter als String angezeigt (23,6°C)

                              v2.4.1.

                              Wo bekomme ich diese Version? Hier geht es nicht:

                              12d2f884-c232-4026-9718-aed56a9355f3-image.png

                              e731bebd-b85a-44b8-be14-94b1e14a62e5-image.png

                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              Developer
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #14

                              @fuzzy1955 Du kannst die v2.4.1 über das Beta Repo installieren.

                              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • OliverIOO OliverIO

                                @fuzzy1955

                                Das wurde ja oben schon geschrieben,
                                Ein Komma ist falsch.
                                Dann ist der Datenpunkt auch ein String und kein number
                                Für Javascript ist das keine Zahl

                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #15

                                @OliverIO sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                                Dann ist der Datenpunkt auch ein String und kein number

                                Nein! Das ist bloß ein zusammengesetzter String aus dem numerischen Datenpunkt mit vorangestelltem und angehängten HTML:

                                {
                                  "common": {
                                    "name": "Innentemperatur",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "alias": {
                                      "id": "shelly.0.shelly1g4#7c2c6770cb50#1.Ext.temperature103C"
                                    },
                                

                                858122ec-ca94-4947-a71d-253debc9d0b1-image.png

                                Und wie mehrfach erwähnt funktioniert die Anzeige etwa mit dem Widget "Inventwo Design Schieberegler" problemlos.

                                Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                OliverIOO 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • fuzzy1955F fuzzy1955

                                  @OliverIO sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                                  Dann ist der Datenpunkt auch ein String und kein number

                                  Nein! Das ist bloß ein zusammengesetzter String aus dem numerischen Datenpunkt mit vorangestelltem und angehängten HTML:

                                  {
                                    "common": {
                                      "name": "Innentemperatur",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "shelly.0.shelly1g4#7c2c6770cb50#1.Ext.temperature103C"
                                      },
                                  

                                  858122ec-ca94-4947-a71d-253debc9d0b1-image.png

                                  Und wie mehrfach erwähnt funktioniert die Anzeige etwa mit dem Widget "Inventwo Design Schieberegler" problemlos.

                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @fuzzy1955

                                  gibt es fehlermeldungen in der browserconsole F12?

                                  Meine Adapter und Widgets
                                  TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                                  Links im Profil

                                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • OliverIOO OliverIO

                                    @fuzzy1955

                                    gibt es fehlermeldungen in der browserconsole F12?

                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @OliverIO sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                                    gibt es fehlermeldungen in der browserconsole F12

                                    Nein. Hab ich auch schon geschaut:

                                    index-vi8JXxWU.js:8439 iobroker.vis-2@2.13.4
                                    index-CMnY6NW2.js:7770 
                                    ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗  ██████╗ ██╗  ██╗███████╗██████╗ 
                                    ██║██╔═══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔═══██╗██║ ██╔╝██╔════╝██╔══██╗
                                    ██║██║   ██║██████╔╝██████╔╝██║   ██║█████╔╝ █████╗  ██████╔╝
                                    ██║██║   ██║██╔══██╗██╔══██╗██║   ██║██╔═██╗ ██╔══╝  ██╔══██╗
                                    ██║╚██████╔╝██████╔╝██║  ██║╚██████╔╝██║  ██╗███████╗██║  ██║
                                    ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═╝
                                    
                                    index-CMnY6NW2.js:7777 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    index-CMnY6NW2.js:7777 Help us to create open source project with reactJS!
                                    index-CMnY6NW2.js:7777 See you :)
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "jqplot" inline
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "jqplot" inline
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "swipe" inline
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "swipe" inline
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "swipe" inline
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "tabs" inline
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_widgetTitle
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_Write state
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_Close
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_input
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_off
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_on
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: Value
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: vis_2_widgets_weather_heating_label_oid_chancerain_
                                    visView-BVpBwxo_.js:22295 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                                    visView-BVpBwxo_.js:22295 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.060Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.062Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.064Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.064Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.065Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.066Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.069Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.071Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.072Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.072Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.074Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310879808 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310879808 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310879808 / w000914] Rerender because of data.count: 3 !== 4
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310883789 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310883790 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310883790 / w000914] Rerender because of data.value4: 0 !== 12
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310890789 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310890789 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310890789 / w000914] Rerender because of data.text4: Wert !== 12
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310892788 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310892788 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310892788 / w000914] Rerender because of data.text4: 12 !== 12 h
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310894867 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310894867 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310894867 / w000914] Rerender because of data.color4: null !== rgba(162,150,226,1)
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310900804 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310900804 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !== 
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310900804 / w000914] Rerender because of data.activeColor4: null !== rgba(224,103,77,1)
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.732Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.733Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.758Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.759Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.760Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.761Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.762Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.762Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.763Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.764Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.765Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.768Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.769Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.769Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.772Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.774Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.412Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.412Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.433Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.434Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.436Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungHaus
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.438Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromLeistungNot
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.439Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Diagrammdaten.StromPV
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.440Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.442Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.BoilerLadestand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.443Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungGenerator
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.444Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LeistungIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.445Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.446Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.446Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturM01
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.447Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturS02
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.448Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungAC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.449Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungDC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.451Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerregler
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.453Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.456Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromverlustleistungWR
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.457Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLeistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.457Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boiler60GradDatumText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.458Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                     iobroker.echarts-show@1.9.2"
                                     Read till Thu Mar 12 2026 12:06:12 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungHaus
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromLeistungNot
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Diagrammdaten.StromPV
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.BoilerLadestand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungGenerator
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LeistungIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturM01
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturS02
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungAC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungDC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerregler
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromverlustleistungWR
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLeistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boiler60GradDatumText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.501Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.502Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.503Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.504Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.505Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.506Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.506Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.507Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.508Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.509Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.509Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.510Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.512Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.513Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.995Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.997Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.998Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.999Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.000Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.000Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.003Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.005Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.006Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.006Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.008Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.027Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.028Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.029Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.029Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.030Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.031Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.033Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.034Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.035Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.036Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.037Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.039Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.446Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.448Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisLimit
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.449Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetzt
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.450Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetztDatum
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.451Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.452Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.452Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.454Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisLimit
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetzt
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetztDatum
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.183Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.184Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.184Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.185Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.186Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.186Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.188Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.189Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.190Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.191Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.191Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.193Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.783Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.784Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.785Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.785Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.786Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.787Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.790Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.791Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.792Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.792Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.794Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                                             
                                             to explain an error. 
                                            Learn more
                                            Don't show again
                                    
                                    

                                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • carsten04C carsten04

                                      @fuzzy1955 Du kannst die v2.4.1 über das Beta Repo installieren.

                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @carsten04 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                                      Du kannst die v2.4.1 über das Beta Repo installieren.

                                      Danke, Carsten! Jetzt funktionieren die Gauges. Aber man muss ALLE neu erstellen:

                                      94c75345-10c4-4cdd-a913-39172ee96234-image.png

                                      Es kommt der Fehler:

                                      34cd0dee-b4ea-45fb-9b68-ec9f23ba7d58-image.png

                                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                                        @carsten04 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                                        Du kannst die v2.4.1 über das Beta Repo installieren.

                                        Danke, Carsten! Jetzt funktionieren die Gauges. Aber man muss ALLE neu erstellen:

                                        94c75345-10c4-4cdd-a913-39172ee96234-image.png

                                        Es kommt der Fehler:

                                        34cd0dee-b4ea-45fb-9b68-ec9f23ba7d58-image.png

                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        Developer
                                        schrieb zuletzt editiert von carsten04
                                        #19

                                        @fuzzy1955 Du warst noch auf einer ziemlich alten Version. Da ich in letzter Zeit viel an den Widgets gearbeitet habe, ist das Überführen ins Stable immer auf der Strecke geblieben (es hat sich halt in kurzer Zeit immer wieder etwas geändert, oder ist erweitert worden). Von daher, wenn etwas nicht klappt immer mal wieder das Beta-Repo bemühen, Du kannst ja ggf. wieder zurück zur stable Version.

                                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • carsten04C carsten04

                                          @fuzzy1955 Du warst noch auf einer ziemlich alten Version. Da ich in letzter Zeit viel an den Widgets gearbeitet habe, ist das Überführen ins Stable immer auf der Strecke geblieben (es hat sich halt in kurzer Zeit immer wieder etwas geändert, oder ist erweitert worden). Von daher, wenn etwas nicht klappt immer mal wieder das Beta-Repo bemühen, Du kannst ja ggf. wieder zurück zur stable Version.

                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @carsten04 sagte in [gelöst] VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):

                                          Du warst noch auf einer ziemlich alten Version

                                          Ja, klar. Diese war im Stable. Danke für deine Tipps!

                                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          421

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe