NEWS
Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren
-
Ich denke ohne etwas Luftzirkulation ist der Messwert nichts wert und in einer Ecke ist das eher schwierig. Ich habe im Keller einen Luftentfeuter, der misst jede Stunde die Luftfeuchte und schaltet dazu den Lüfter ein. Der weiß schon, warum er das tun muss.
-
Ich würde einfach mal den Aqara und 2 der 4 Tuya an der gleichen Stelle messen lassen - dann hast du einen brauchbaren Vergleich.
Das werde ich machen - wenn die direkt nebeneinander hängend keine gleichen Messwerte anzeigen, sind die Messwerte unbrauchbar ...
Aktuell
Tuya 18,8°C, 44,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 6,4 °C
Aqara 15,5°C, 62,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 8,3°CHänge jetzt um, und schaue mal, was passiert
EDIT: Habe einen weiteren Sensor von den sechs Stück, die ich gekauft habe aktiviert.
Der gibt keine Temperatur- und Feuchtewerte aus ... muss mal schauen, ob es hilft das Device zu löschen, und neu anzulernen.Oben der neue Sensor, und unten der erste, den ich angelernt habe (zigbee2mqtt und MQTT Adapter)
{"battery":100,"last_seen":"2025-12-29T23:23:05+01:00","linkquality":182,"voltage":3000} {"battery":100,"humidity":45.28,"last_seen":"2025-12-29T22:59:02+01:00","linkquality":195,"temperature":18.74,"voltage":3000} -
Ich würde einfach mal den Aqara und 2 der 4 Tuya an der gleichen Stelle messen lassen - dann hast du einen brauchbaren Vergleich.
Das werde ich machen - wenn die direkt nebeneinander hängend keine gleichen Messwerte anzeigen, sind die Messwerte unbrauchbar ...
Aktuell
Tuya 18,8°C, 44,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 6,4 °C
Aqara 15,5°C, 62,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 8,3°CHänge jetzt um, und schaue mal, was passiert
EDIT: Habe einen weiteren Sensor von den sechs Stück, die ich gekauft habe aktiviert.
Der gibt keine Temperatur- und Feuchtewerte aus ... muss mal schauen, ob es hilft das Device zu löschen, und neu anzulernen.Oben der neue Sensor, und unten der erste, den ich angelernt habe (zigbee2mqtt und MQTT Adapter)
{"battery":100,"last_seen":"2025-12-29T23:23:05+01:00","linkquality":182,"voltage":3000} {"battery":100,"humidity":45.28,"last_seen":"2025-12-29T22:59:02+01:00","linkquality":195,"temperature":18.74,"voltage":3000}@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
wenn die direkt nebeneinander hängend keine gleichen Messwerte anzeigen
werden sie nicht!
accuracy of ±0.5 o C and humidity of ±3.0%RH within it's declared max parameters.
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Der gibt keine Temperatur- und Feuchtewerte aus
neu configured?
-
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
wenn die direkt nebeneinander hängend keine gleichen Messwerte anzeigen
werden sie nicht!
accuracy of ±0.5 o C and humidity of ±3.0%RH within it's declared max parameters.
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Der gibt keine Temperatur- und Feuchtewerte aus
neu configured?
@Homoran sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
neu configured?
Da kommt eine Fehlermeldung. Hatte schon einmal das Gerät aus dem Netz entfernt, und neu angelernt, deshalb "Kueche_neu"
z2m: Failed to configure 'Kueche_neu', attempt 1 (Error: ZCL command 0xa4c138fc37f8a9f1/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (53) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:458:19) at Request.send (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20) at Endpoint.sendRequest (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:982:28) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at Object.configureMagicPacket [as configure] (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@23.69.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:491:9) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17)) -
@Homoran sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
neu configured?
Da kommt eine Fehlermeldung. Hatte schon einmal das Gerät aus dem Netz entfernt, und neu angelernt, deshalb "Kueche_neu"
z2m: Failed to configure 'Kueche_neu', attempt 1 (Error: ZCL command 0xa4c138fc37f8a9f1/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (53) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:458:19) at Request.send (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20) at Endpoint.sendRequest (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:982:28) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at Object.configureMagicPacket [as configure] (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@23.69.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:491:9) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Da kommt eine Fehlermeldung. Hatte schon einmal das Gerät aus dem Netz entfernt, und neu angelernt, deshalb "Kueche_neu"
War das Gerät wach als du versucht hast es zu konfigurieren ? Batteriebetriebene Geräte legen sich schnell schlafen.
A.
-
Nach einem Reset hat es wieder kurz funktioniert - jedenfalls Zigbee-Technisch. Batterieladung wird gemessen, andere Werte fehlen aber
Sieht jetzt in zigbee2mqtt so aus:

Ich meine, der Batteriestatus hätte vorher auch nicht funktioniert.
Vielleicht hat der Sensor doch einen Hardwaredefekt.
-
Nach einem Reset hat es wieder kurz funktioniert - jedenfalls Zigbee-Technisch. Batterieladung wird gemessen, andere Werte fehlen aber
Sieht jetzt in zigbee2mqtt so aus:

Ich meine, der Batteriestatus hätte vorher auch nicht funktioniert.
Vielleicht hat der Sensor doch einen Hardwaredefekt.
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
der Batteriestatus hätte vorher auch nicht funktioniert.
der wird je nach Gerät nur 1x in 24h gesendet
-
Dieses Problem ist gelöst.
Bei dem störrischen Sensor den Reset-Knopf lange gehalten, um das Pairing zu aktivieren. Vorher in zigbee2mqtt das Pairing aktiviert.
Direkt danach "neu konfigurieren" in z2m geklickt (gelber Knopf).

Die Sensoren habe ich jetzt gemeinsam in eine Plastikbox mit gesättigter Salzwasserlösung (natürlich vor dem Salzwasser geschützt) platziert.
Das soll für eine Luftfeuchtigkeit von etwa 74...75% sorgen.
Nach 2...3 Stunden liegen die Sensoren recht weit auseinander...
Heute abend werde ich dann die Kalibrierung vornehmen. -
Dieses Problem ist gelöst.
Bei dem störrischen Sensor den Reset-Knopf lange gehalten, um das Pairing zu aktivieren. Vorher in zigbee2mqtt das Pairing aktiviert.
Direkt danach "neu konfigurieren" in z2m geklickt (gelber Knopf).

Die Sensoren habe ich jetzt gemeinsam in eine Plastikbox mit gesättigter Salzwasserlösung (natürlich vor dem Salzwasser geschützt) platziert.
Das soll für eine Luftfeuchtigkeit von etwa 74...75% sorgen.
Nach 2...3 Stunden liegen die Sensoren recht weit auseinander...
Heute abend werde ich dann die Kalibrierung vornehmen.@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
in eine Plastikbox mit gesättigter Salzwasserlösung
nasses Zewa in Box und ab in den Kühlschrank reicht
-
Dieses Problem ist gelöst.
Bei dem störrischen Sensor den Reset-Knopf lange gehalten, um das Pairing zu aktivieren. Vorher in zigbee2mqtt das Pairing aktiviert.
Direkt danach "neu konfigurieren" in z2m geklickt (gelber Knopf).

Die Sensoren habe ich jetzt gemeinsam in eine Plastikbox mit gesättigter Salzwasserlösung (natürlich vor dem Salzwasser geschützt) platziert.
Das soll für eine Luftfeuchtigkeit von etwa 74...75% sorgen.
Nach 2...3 Stunden liegen die Sensoren recht weit auseinander...
Heute abend werde ich dann die Kalibrierung vornehmen.@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Das soll für eine Luftfeuchtigkeit von etwa 74...75% sorgen.
feucht Kammer mit gesättigter Wasserdampfluft sollte an die 100% geben
-
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Das soll für eine Luftfeuchtigkeit von etwa 74...75% sorgen.
feucht Kammer mit gesättigter Wasserdampfluft sollte an die 100% geben
-
Aktueller Stand... Die Spanne ist noch ca 10% rel. Feuchte.

Ich habe im Internet die Anleitung mit der gesättigten Kochsalzlösung gefunden.

Das ist wohl die einfachste Lösung, mit Hausmitteln einen Referenzpunkt zu bekommen, wenn man keinen kalibrierten Feuchtesensor hat.Mal schauen, wie es bis heute Abend aussieht...
-
Aktueller Stand... Die Spanne ist noch ca 10% rel. Feuchte.

Ich habe im Internet die Anleitung mit der gesättigten Kochsalzlösung gefunden.

Das ist wohl die einfachste Lösung, mit Hausmitteln einen Referenzpunkt zu bekommen, wenn man keinen kalibrierten Feuchtesensor hat.Mal schauen, wie es bis heute Abend aussieht...
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Die Spanne ist noch ca 10% rel. Feuchte.
da bist du fast an den Specs.
Demnach sollen die Sensoren +/- 3 Prozentpunkte Genauigkeit haben.Wenn du noch die Ausreißer mit 67 und 54% nachkalibrieren könntest, bist du im Sollbereich
-
Eigentlich sollte es bei gesättigter Kochsalzlösung ja 74 ... 75% re Feuchte geben.
https://www.tropic-shop.de/cms/analoge-hygrometer-kalibrieren
https://www.s-elabor.de/k00002.htmlSo lange die Werte noch ansteigen, werde ich das Eingeben von Korrekturwerten zum Kalibrieren erstmal lassen.

Was man auch sieht, ist, dass die Tuya Sensoren deutlich seltener Werte übermitteln ... 20 ... 25 Minuten scheinen keine Seltenheit...
(Ecke Schlafzimmer ist der ältere Aquara Sensor)
-
Eigentlich sollte es bei gesättigter Kochsalzlösung ja 74 ... 75% re Feuchte geben.
https://www.tropic-shop.de/cms/analoge-hygrometer-kalibrieren
https://www.s-elabor.de/k00002.htmlSo lange die Werte noch ansteigen, werde ich das Eingeben von Korrekturwerten zum Kalibrieren erstmal lassen.

Was man auch sieht, ist, dass die Tuya Sensoren deutlich seltener Werte übermitteln ... 20 ... 25 Minuten scheinen keine Seltenheit...
(Ecke Schlafzimmer ist der ältere Aquara Sensor)
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
So lange die Werte noch ansteigen
ja, Feuchtesensoren sind ziemlich träge.
-
Habe heute morgen noch einmal nachjustiert. Jetzt sind alle Werte innerhalb eines Prozentpunktes relativer Feuchtigkeit... jedenfalls bei etwa 75% relativer Feuchte. Alle Tuyas um
Den Aqara um einen Prozentpunkt nach oben, Die Tuyas um 2...5.


Korrekturwerte scheinen nur Ganzzahlen möglich. Weitere Korrekturen (Steigung, geschweige denn Nichtlinearität) müsste man wohl deutlich komplexer lösen. Ich belasse es dabei...
-
Habe heute morgen noch einmal nachjustiert. Jetzt sind alle Werte innerhalb eines Prozentpunktes relativer Feuchtigkeit... jedenfalls bei etwa 75% relativer Feuchte. Alle Tuyas um
Den Aqara um einen Prozentpunkt nach oben, Die Tuyas um 2...5.


Korrekturwerte scheinen nur Ganzzahlen möglich. Weitere Korrekturen (Steigung, geschweige denn Nichtlinearität) müsste man wohl deutlich komplexer lösen. Ich belasse es dabei...
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Korrekturwerte scheinen nur Ganzzahlen möglich. Weitere Korrekturen (Steigung, geschweige denn Nichtlinearität) müsste man wohl deutlich komplexer lösen
wenn ich so etwas für nötig halte benutze ich dafür einen alias
-
Lohnt sich wahrscheinlich bei den Dingern nicht, da viel Aufwand hineinzustecken, genauer zu werden, als es alleine mit einem ganzzahligen Offset möglich ist...
Mir scheinen die Tuya auch nicht besonders verlässlich zu sein.
Internet-Recherche zeigt, dass auch andere User mit sporadischen Aussetzern in den abgesetzten Messwerten zu kämpfen haben. Diese erlebe ich auch... Hatte erst gedacht, dass es an der Entfernung zwischen Coordinator und Sensor liegt, da das bei den am weitesten vom Coordinator entfernten Sensoren auftrat.
Wohnzimmer und Küche haben LQI von 170, aber Stundenlang nichts gemeldet.
Zum "Gucken" bedingt geeignet, aber für eine Temperaturregelstrecke dadurch ungeeignet .... Da braucht man verlässlich alle paar Minuten einen Messwert, oder sogar noch häufiger... bei meinem experimentellen Thermostaten wird alle 10 Sekunden gemessen.
-
Lohnt sich wahrscheinlich bei den Dingern nicht, da viel Aufwand hineinzustecken, genauer zu werden, als es alleine mit einem ganzzahligen Offset möglich ist...
Mir scheinen die Tuya auch nicht besonders verlässlich zu sein.
Internet-Recherche zeigt, dass auch andere User mit sporadischen Aussetzern in den abgesetzten Messwerten zu kämpfen haben. Diese erlebe ich auch... Hatte erst gedacht, dass es an der Entfernung zwischen Coordinator und Sensor liegt, da das bei den am weitesten vom Coordinator entfernten Sensoren auftrat.
Wohnzimmer und Küche haben LQI von 170, aber Stundenlang nichts gemeldet.
Zum "Gucken" bedingt geeignet, aber für eine Temperaturregelstrecke dadurch ungeeignet .... Da braucht man verlässlich alle paar Minuten einen Messwert, oder sogar noch häufiger... bei meinem experimentellen Thermostaten wird alle 10 Sekunden gemessen.
-
Lohnt sich wahrscheinlich bei den Dingern nicht, da viel Aufwand hineinzustecken, genauer zu werden, als es alleine mit einem ganzzahligen Offset möglich ist...
Mir scheinen die Tuya auch nicht besonders verlässlich zu sein.
Internet-Recherche zeigt, dass auch andere User mit sporadischen Aussetzern in den abgesetzten Messwerten zu kämpfen haben. Diese erlebe ich auch... Hatte erst gedacht, dass es an der Entfernung zwischen Coordinator und Sensor liegt, da das bei den am weitesten vom Coordinator entfernten Sensoren auftrat.
Wohnzimmer und Küche haben LQI von 170, aber Stundenlang nichts gemeldet.
Zum "Gucken" bedingt geeignet, aber für eine Temperaturregelstrecke dadurch ungeeignet .... Da braucht man verlässlich alle paar Minuten einen Messwert, oder sogar noch häufiger... bei meinem experimentellen Thermostaten wird alle 10 Sekunden gemessen.
@MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
Da braucht man verlässlich alle paar Minuten einen Messwert, oder sogar noch häufiger
Warum?
Wenn sich nichts, oder nur marginal, ändert?Was und wie willst du denn zehntel Grad genau regeln?