Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Zendure SolarFlow2400 AC (EVCC, Tibber und PV-Forecast)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    647

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    632

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Zendure SolarFlow2400 AC (EVCC, Tibber und PV-Forecast)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
56 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lesiflo

    Der solarprognose Adapter rechnet falsch wenn der aktuelle Wert größer ist als die Prognose.

    a4f0db9e-13af-47a1-ae9d-99d1a4ccbc6d-image.png

    S Online
    S Online
    Schimi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #32

    Habe mal dein issue im GutHub erstellt

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Mabbi
      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
      #33

      Kleines Update, habe ja schon etwas länger nicht mehr zum eigentlichen thread-topic was gepostet:

      Man sieht das Diagramm wie die Akus Laden/Entladen und im Hintergrund die SOC der beiden Akkus,
      darunter die Produktivzeiten der Kimas:
      grafik.png

      Mein script läuft, heute war Schietwetter, morgens schon der akku Ebbe (weil gestern auch Schietwetter war).
      Die Akkus haben dann brav geladen, den Start der ersten Klima (Heizung) unterstützt und über den Tag bis zu 3 Klimas parallel am Leben gehalten.
      Abends war dann wieder Ebbe in den Akkus.

      Ergo... ich brauche wohl mehr PV... lol

      Habe nun eine schöne Balance mit wenig Relaisgeglacker.

      Realisiert über eine:

      • Totzone um das Einspeiseziel rum -> weniger Steuerregelungen
      • AC-Mode Switch Delay das dynamisch ist. Prüfe off-Loop ob die Zendure beide geschaltet haben und das jeweilige Powersetting annehmen und gebe dann erst die eigentliche Steuerung wieder frei
      • eine permanente Überwachung von Soll- und Istwerten beim Laden/Entladen der Akkus -> weniger Steuereingriffe
      • Sollten die Akkus mehrere Zyklen von den geforderten Werten abweichen werden Sie per Brute Force in die Spur gebracht während die Dynamik pausiert und dann mit verifizierten Start-Werten anstartet. Ist noch ein alter fail-safe, wird faktich aber nicht mehr getriggert.
      • etc.

      Integration der Ladesäule und Klimageräte ist in die Akkusteuerung abgeschlossen, dort bin ich auch sehr zufrieden mit der Funktionalitätund Stabilität/Vorhersagbarkeit des Systems.

      Todo/Vison:
      Das eigentliche Ziel fürs kommende WE ist vollkommen aus einem Timed Loop bei der Steuerung auszusteigen.
      DIe Überwachung wird dann auch nur dynamisch nach reinem Steuerbefehl aktiviert werden.
      Ziel ist es (Ich kann ja sicher nur ca. alle 15 Sekunden zu regeln(kurze Zwischentakte mit ca. 8 Sekunden sind möglich aber nicht bulletproof in der Ausführung), bei Netzbezug im optimalen Fall schon mehr als 15 Sekunden seit der letzten Regelung zu haben und dann instant und nicht erst im Timer reagieren zu können.
      Und bei steigendem LADEN-Potenzial reichen mir eigentlich 50 oder 100 Watt Schritte, ich muss da nicht jedem Elektron hinterhecheln denke ich.

      Wird aber tricky denke ich, das ganze System dann synchron und ohne flattern zu halten.
      Prio sollte sein: Schnell regeln zu können, wenn es anfängt Geld zu Kosten (Netzbezug) und entspannt wenn man lädt.

      Idz. ist das schon ein relativ üppiges Blockly geworden:
      882f3968-5ef3-4e87-af58-cc5bf1a15454-grafik.png

      Und das hier beeinhaltet nicht die Änderungen an den Ansteuerungen der Klimas und WB sowie die ganzen Delta/Zeit Wert Berechnungen im Hintergrund.

      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • M Mabbi

        Kleines Update, habe ja schon etwas länger nicht mehr zum eigentlichen thread-topic was gepostet:

        Man sieht das Diagramm wie die Akus Laden/Entladen und im Hintergrund die SOC der beiden Akkus,
        darunter die Produktivzeiten der Kimas:
        grafik.png

        Mein script läuft, heute war Schietwetter, morgens schon der akku Ebbe (weil gestern auch Schietwetter war).
        Die Akkus haben dann brav geladen, den Start der ersten Klima (Heizung) unterstützt und über den Tag bis zu 3 Klimas parallel am Leben gehalten.
        Abends war dann wieder Ebbe in den Akkus.

        Ergo... ich brauche wohl mehr PV... lol

        Habe nun eine schöne Balance mit wenig Relaisgeglacker.

        Realisiert über eine:

        • Totzone um das Einspeiseziel rum -> weniger Steuerregelungen
        • AC-Mode Switch Delay das dynamisch ist. Prüfe off-Loop ob die Zendure beide geschaltet haben und das jeweilige Powersetting annehmen und gebe dann erst die eigentliche Steuerung wieder frei
        • eine permanente Überwachung von Soll- und Istwerten beim Laden/Entladen der Akkus -> weniger Steuereingriffe
        • Sollten die Akkus mehrere Zyklen von den geforderten Werten abweichen werden Sie per Brute Force in die Spur gebracht während die Dynamik pausiert und dann mit verifizierten Start-Werten anstartet. Ist noch ein alter fail-safe, wird faktich aber nicht mehr getriggert.
        • etc.

        Integration der Ladesäule und Klimageräte ist in die Akkusteuerung abgeschlossen, dort bin ich auch sehr zufrieden mit der Funktionalitätund Stabilität/Vorhersagbarkeit des Systems.

        Todo/Vison:
        Das eigentliche Ziel fürs kommende WE ist vollkommen aus einem Timed Loop bei der Steuerung auszusteigen.
        DIe Überwachung wird dann auch nur dynamisch nach reinem Steuerbefehl aktiviert werden.
        Ziel ist es (Ich kann ja sicher nur ca. alle 15 Sekunden zu regeln(kurze Zwischentakte mit ca. 8 Sekunden sind möglich aber nicht bulletproof in der Ausführung), bei Netzbezug im optimalen Fall schon mehr als 15 Sekunden seit der letzten Regelung zu haben und dann instant und nicht erst im Timer reagieren zu können.
        Und bei steigendem LADEN-Potenzial reichen mir eigentlich 50 oder 100 Watt Schritte, ich muss da nicht jedem Elektron hinterhecheln denke ich.

        Wird aber tricky denke ich, das ganze System dann synchron und ohne flattern zu halten.
        Prio sollte sein: Schnell regeln zu können, wenn es anfängt Geld zu Kosten (Netzbezug) und entspannt wenn man lädt.

        Idz. ist das schon ein relativ üppiges Blockly geworden:
        882f3968-5ef3-4e87-af58-cc5bf1a15454-grafik.png

        Und das hier beeinhaltet nicht die Änderungen an den Ansteuerungen der Klimas und WB sowie die ganzen Delta/Zeit Wert Berechnungen im Hintergrund.

        S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #34

        @Mabbi mega... 💪🏼

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          Rand
          schrieb am zuletzt editiert von Rand
          #35

          @schimi
          So, erste Versuche mit dem Skript,

          1. Eine kleine Verbesserung (zu faul an 10 Stellen zu ändern):
          var basePath= "mqtt.0";
          var baseID= "ID";
          
          const IDs = {
              // --- HAUPTZÄHLER (Pflicht) ------------------------------------------------------
              // Muss ein Number-Wert sein. Positiv = Netzbezug (Kauf), Negativ = Einspeisung (Verkauf).
              netz: "Zaehler, 
                  
              // --- ZENDURE MQTT (Pflicht) -----------------------------------------------------
              // Diese Pfade finden Sie im MQTT-Adapter unter Ihrem Zendure-Topic.
              acMode: `${basePath}.Zendure.select.${baseID}.acMode`,              // Liest Modus
              acModeSet: `${basePath}.Zendure.select.${baseID}.acMode.set`,      // Schaltet Modus
              currentInput: `${basePath}.Zendure.number.${baseID}.inputLimit`,   // Liest Ladelimit
              inputSet: `${basePath}.Zendure.number.${baseID}.inputLimit.set`,   // Setzt Ladelimit
              currentOutput: `{basePath}.Zendure.number.${baseID}.outputLimit`, // Liest Entladelimit
              outputSet: `${basePath}.Zendure.number.${baseID}.outputLimit.set`, // Setzt Entladelimit
              soc: `${basePath}.Zendure.sensor.${baseID}.electricLevel`,         // Akkustand in %
          
          1. Multiple Konverter sind noch nicht unterstützt?
            Hab die ja um die 2400W max Lade und Entladeleistung zu umgehen, da ist dann eine Nacheinander Lösung doof, das sollte schon parallel laufen
            (Wobei ich noch schauen muss wie das läuft da ich noch keinen Elektriker da hatte unterschreibt das ich es sauber auf 2 Phasen einspeise) - mag ggf eine Fehlersituation sein die auftaucht - wobei ja pro Konverter 2400 gehen sollte und das System die Gesamt Upload Rate von 4800 nicht sieht...

          2. Muss mal logging aktivieren damit ich nachvollziehen kann was es gerade tut - es schwankt gerade immer um den Eigenverbrauch rum, zu diesig...

          3. Hat jemand eigentlich ein Möglichkeit gefunden die Dinger sauber auszuschalten wenn man sie nicht braucht (Akku auf minimum)? Die idle Entladung ist ja nicht gerade wenig (1% ohne Heizung), da wäre es sicherlich besser die Dinger einfach aus zu machen, aber stromlos funktionier irgendwie nur manchmal...
            Hab da Shelly's Sv3 dran gepackt, die könnte ich schön einbinden/einschalten wenn Solar den Eigenverbrauch übersteigt...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Online
            S Online
            Schimi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #36

            @rand

            1. Das ist eine sehr gute Idee (habe ich angepasst)
            2. ne, ich hab nur einen, somit wäre das testen recht schwierig

            keine anung ob es so funktioniert.

            Funktionsweise: Ist Batterie A leer (0%), liefert sie 0W. Der PI-Regler merkt "Oh, reicht nicht" und erhöht die globale Anforderung, wodurch Batterie B&C mehr liefern müssen. Das System regelt sich also selbst aus.

            //-------------------------------------------------------------------------------------
            // ### ioBroker Skript: Multi-Batteriesteuerung (Zendure) mit PI-Regler ###
            //
            // v4.2 - 14.12.2025
            // - FEATURE: Soft-Start Rampe implementiert (Leistung steigt sanft, fällt schnell).
            // - LOGIC:   Unterstützt 3 Hubs + Watchdog (ignoriert Offline-Geräte).
            // - CLEAN:   Keine visuellen Datenpunkte, reiner Regelcode.
            //
            //-------------------------------------------------------------------------------------
            
            // ====================================================================================
            // 1. KONFIGURATION
            // ====================================================================================
            
            // --- ZENDURE GERÄTE -----------------------------------------------------------------
            const ZENDURE_DEVICES = [
               { 
                   id: "HOAXXXXXXXXX",          // ID Hub 1
                   mqttPath: "mqtt.0.Zendure1",     // Instanz Hub 1
                   active: true 
               },
               { 
                   id: "HOB2XXXXXXXXXXX",          // ID Hub 2
                   mqttPath: "mqtt.0.Zendure2",     // Instanz Hub 2
                   active: true 
               },
               { 
                   id: "HOC3YYYYYYYYYYY",          // ID Hub 3
                   mqttPath: "mqtt.0.Zendure3",     // Instanz Hub 3
                   active: true 
               }
            ];
            
            // ------------------------------------------------------------------------------------
            
            const CONFIG = {
               // --- FUNKTIONSUMFANG ---
               ENABLE_TIBBER: true,             // [true/false] Tibber Preis-Logik nutzen
               ENABLE_EVCC: true,               // [true/false] EVCC Auto-Logik nutzen
               ENABLE_PV_FORECAST: true,        // [true/false] Solarprognose nutzen
            
               // --- LOGGING ---
               INFO_LOGS: true,                 // [true] Wichtige Infos im Log anzeigen
               DEBUG: false,                    // [false] Technische Details (nur zur Fehlersuche)
            
               // --- BATTERIE & SYSTEM (PRO GERÄT!) ---
               BATTERY_CAPACITY_KWH: 8.64,      // Akkugröße PRO TURM in kWh
               MAX_CHARGE_W_PER_DEVICE: 2400,   // Max Ladeleistung PRO GERÄT
               MAX_DISCHARGE_W_PER_DEVICE: 2400,// Max Entladeleistung PRO GERÄT
               
               PV_FORECAST_SAFETY_FACTOR: 2.0,  // Sicherheitsfaktor für Wetterprognose
            
               // --- SICHERHEIT & RAMPE ---
               CONNECTION_TIMEOUT_MS: 300000,   // 5 Min. Wenn Daten älter sind -> Hub offline.
               RAMP_STEP_W: 50,                 // Soft-Start: Max. 50W Änderung pro Intervall (nur beim Erhöhen)
            
               // --- PI-REGLER (GLOBAL) ---
               KP: 0.7,                         // P-Anteil
               KI: 0.08,                        // I-Anteil
               DEADBAND_W: 15,                  // Totzone
               TARGET_W: 0,                     // Zielwert
               
               INTEGRAL_MAX: 30000,             // Interner Speicher Max
               INTEGRAL_MIN: -30000,            // Interner Speicher Min
            
               // --- ZEIT ---
               REGEL_INTERVALL_MS: 2000,        // Regelung alle 2 Sekunden
               AC_MODE_COOLDOWN_MS: 5000,       // 5 Sek. Pause bei Moduswechsel
            };
            
            
            // ====================================================================================
            // 2. DATENPUNKTE (IDs)
            // ====================================================================================
            
            const IDs = {
               // --- HAUPTZÄHLER (Pflicht) ---
               netz: "shelly.0.SHEM-3#8CAAB5619A05#1.Total.InstantPower", 
               
               // --- EXTERNE LOGIK ---
               evccModus:   "0_userdata.0.zendure.EVCC_Modus",                        
               tibberLaden: "0_userdata.0.Tibber.01_Automatisierungs-Kanaele.Batterie_laden", 
               
               // --- WETTER ---
               pvForecastRest:  "solarprognose.0.forecast.00.energy_from_now",      
               pvForecastAcc:   "solarprognose.0.forecast.00.accuracy",               
               pvForecastTotal: "solarprognose.0.forecast.00.energy",               
               pvForecastSoFar: "solarprognose.0.forecast.00.energy_now"            
            };
            
            // Generiere dynamische IDs für alle Hubs
            let HUB_IDS = [];
            
            function generateHubIDs() {
               HUB_IDS = [];
               ZENDURE_DEVICES.forEach((device, index) => {
                   if (!device.active) return;
                   const base = device.mqttPath;
                   const id = device.id;
                   
                   HUB_IDS.push({
                       index: index,
                       id: id,
                       acMode:        `${base}.select.${id}.acMode`,
                       acModeSet:     `${base}.select.${id}.acMode.set`,
                       currentInput:  `${base}.number.${id}.inputLimit`,
                       inputSet:      `${base}.number.${id}.inputLimit.set`,
                       currentOutput: `${base}.number.${id}.outputLimit`,
                       outputSet:     `${base}.number.${id}.outputLimit.set`,
                       soc:           `${base}.sensor.${id}.electricLevel`,
                       // Interner Status
                       lastSwitch:    0,
                       lastWatts:     0,    // Für die Rampe
                       isOnline:      true 
                   });
               });
               if (CONFIG.DEBUG) log(`[Init] ${HUB_IDS.length} Hubs konfiguriert.`, 'info');
            }
            
            // ====================================================================================
            // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN (Code-Logik)
            // ====================================================================================
            
            const AC_MODES = {
               INPUT: "Input mode",    
               OUTPUT: "Output mode"   
            };
            
            let integral = 0.0;                    
            
            // --- 4. HILFSFUNKTIONEN ---
            
            function logInfo(message) {
               if (CONFIG.INFO_LOGS) log(`[Info] ${message}`, 'info');
            }
            
            function logDebug(message) {
               if (CONFIG.DEBUG) log(`[Debug] ${message}`, 'info');
            }
            
            function getStateSafe(id) {
               if (!id) return 0; 
               try {
                   if (!existsState(id)) return 0;
                   const val = getState(id).val;
                   if (val === null || val === undefined) return 0;
                   const num = parseFloat(val);
                   return isNaN(num) ? 0 : num;
               } catch (e) {
                   return 0;
               }
            }
            
            function getStateString(id) {
               if (!id) return ""; 
               try {
                   if (!existsState(id)) return "";
                   const val = getState(id).val;
                   return val ? val.toString() : "";
               } catch (e) {
                   return "";
               }
            }
            
            /**
            * Prüft MQTT Zeitstempel (Watchdog).
            */
            function checkHubConnectivity() {
               const now = Date.now();
               let onlineCount = 0;
            
               HUB_IDS.forEach(hub => {
                   let isOnline = false;
                   try {
                       if (existsState(hub.soc)) {
                           const state = getState(hub.soc);
                           const age = now - state.ts;
                           if (age < CONFIG.CONNECTION_TIMEOUT_MS) {
                               isOnline = true;
                           } else {
                               if (hub.isOnline) {
                                   logInfo(`WARNUNG: Hub ${hub.id} ist OFFLINE! Keine Daten seit ${(age/1000/60).toFixed(1)} Min.`);
                               }
                           }
                       }
                   } catch(e) { isOnline = false; }
            
                   hub.isOnline = isOnline;
                   if (isOnline) onlineCount++;
               });
            
               return onlineCount;
            }
            
            // --- 5. INITIALISIERUNG ---
            
            function initialize() {
               logInfo("--- Multi-Batteriesteuerung (v4.2) gestartet ---");
               generateHubIDs();
               
               if (HUB_IDS.length === 0) {
                   log("KEINE aktiven Hubs konfiguriert! Skript stoppt.", 'warn');
                   return;
               }
            
               logInfo(`Konfiguriert: ${HUB_IDS.length} Hubs.`);
               logInfo(`Feature Konfig: Watchdog=${CONFIG.CONNECTION_TIMEOUT_MS/1000}s, Rampe=${CONFIG.RAMP_STEP_W}W`);
            
               integral = 0;
               const now = Date.now();
               HUB_IDS.forEach(h => {
                   h.lastSwitch = now;
                   h.lastWatts = 0;
               });
            
               if (CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS < 1000) CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS = 1000;
               setInterval(mainControlLoop, CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS); 
               
               checkOverridesAndAct(); 
            }
            
            // --- 6. TRIGGER ---
            
            if (CONFIG.ENABLE_EVCC && IDs.evccModus) {
               on({ id: IDs.evccModus, change: "any" }, (obj) => {
                   logInfo(`Trigger: EVCC Modus auf ${obj.state.val} geändert.`);
                   checkOverridesAndAct();
               });
            }
            
            if (CONFIG.ENABLE_TIBBER && IDs.tibberLaden) {
               on({ id: IDs.tibberLaden, change: "any" }, (obj) => {
                   logInfo(`Trigger: Tibber Laden auf ${obj.state.val} geändert.`);
                   checkOverridesAndAct();
               });
            }
            
            if (CONFIG.ENABLE_TIBBER && CONFIG.ENABLE_PV_FORECAST) {
               if (IDs.pvForecastRest) on({ id: IDs.pvForecastRest, change: "any" }, () => checkOverridesAndAct());
               if (IDs.pvForecastAcc)  on({ id: IDs.pvForecastAcc, change: "any" }, () => checkOverridesAndAct());
            }
            
            // --- 7. LOGIK & REGELUNG ---
            
            function checkOverridesAndAct() {
               checkHubConnectivity(); 
               const onlineHubs = HUB_IDS.filter(h => h.isOnline);
            
               if (onlineHubs.length === 0) return false;
            
               // 7.1 Tibber Logik
               if (CONFIG.ENABLE_TIBBER && IDs.tibberLaden) {
                   let tibberActive = false;
                   try {
                       tibberActive = getState(IDs.tibberLaden).val === true;
                   } catch(e) { tibberActive = false; }
                   
                   if (tibberActive) {
                       let chargeAllowed = false;
                       if (isNight()) {
                           chargeAllowed = true;
                       } else {
                           if (CONFIG.ENABLE_PV_FORECAST) {
                               if (checkPvForecastAllowsDayChargeGlobal(onlineHubs)) {
                                   chargeAllowed = true;
                               }
                           }
                       }
                       
                       if (chargeAllowed) {
                           applyPowerToHubs(onlineHubs, AC_MODES.INPUT, CONFIG.MAX_CHARGE_W_PER_DEVICE);
                           integral = CONFIG.INTEGRAL_MIN; 
                           return true; 
                       }
                   }
               }
            
               // 7.2 EVCC Logik
               if (CONFIG.ENABLE_EVCC && IDs.evccModus) {
                   const evccMode = getStateSafe(IDs.evccModus); 
                   if (evccMode === 2) {
                       applyPowerToHubs(onlineHubs, AC_MODES.OUTPUT, 0); 
                       integral = CONFIG.INTEGRAL_MAX; 
                       return true; 
                   } else if (evccMode === 3) {
                       applyPowerToHubs(onlineHubs, AC_MODES.INPUT, CONFIG.MAX_CHARGE_W_PER_DEVICE);
                       integral = CONFIG.INTEGRAL_MIN; 
                       return true; 
                   }
               }
            
               return false;
            }
            
            function mainControlLoop() {
               try {
                   if (checkOverridesAndAct()) return;
            
                   const onlineCount = checkHubConnectivity();
                   if (onlineCount === 0) return;
            
                   const dt = CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS / 1000.0; 
                   const gridPower = getStateSafe(IDs.netz); 
                   
                   if (!IDs.netz) return;
            
                   let error = CONFIG.TARGET_W - gridPower;
            
                   // Deadband
                   if (Math.abs(gridPower) <= CONFIG.DEADBAND_W) {
                       error = 0.0;
                   }
            
                   // I-Anteil
                   integral += error * dt;
                   integral = Math.max(CONFIG.INTEGRAL_MIN, Math.min(CONFIG.INTEGRAL_MAX, integral));
            
                   // P-Anteil
                   const pShare = CONFIG.KP * error;
                   const iShare = CONFIG.KI * integral;
            
                   let totalOutputPower = pShare + iShare;
            
                   // --- SPLIT LOGIC ---
                   let powerPerDevice = totalOutputPower / onlineCount;
            
                   // Clamping (Limitierung)
                   if (powerPerDevice > 0) { 
                       powerPerDevice = Math.min(powerPerDevice, CONFIG.MAX_CHARGE_W_PER_DEVICE);
                   } else if (powerPerDevice < 0) { 
                       powerPerDevice = Math.max(powerPerDevice, -CONFIG.MAX_DISCHARGE_W_PER_DEVICE);
                   }
            
                   const onlineHubs = HUB_IDS.filter(h => h.isOnline);
                   applyPowerToHubs(onlineHubs, null, powerPerDevice);
            
               } catch (e) {
                   log(`Error in MainLoop: ${e}`, 'error');
               }
            }
            
            // --- 8. HELPER ---
            
            function applyPowerToHubs(hubList, modeOverride, targetPower) {
               hubList.forEach(hub => {
                   setHubPower(hub, modeOverride, targetPower);
               });
            }
            
            function setHubPower(hubConfig, modeOverride, power) {
               if (!hubConfig.acModeSet) return;
            
               let targetMode = AC_MODES.OUTPUT;
               let targetVal = 0;
            
               // 1. Ziel-Modus bestimmen
               if (modeOverride) {
                   targetMode = modeOverride;
                   targetVal = Math.abs(power);
               } else {
                   power = Math.round(power);
                   targetVal = Math.abs(power);
                   targetMode = (power > 0) ? AC_MODES.INPUT : AC_MODES.OUTPUT;
               }
            
               const currentMode = getStateString(hubConfig.acMode);
               
               // 2. RAMPE IMPLEMENTIERUNG
               // Wir rampen den Wert nur, wenn wir im gleichen Modus bleiben.
               // Bei Moduswechsel wird der Rampen-Speicher zurückgesetzt.
               
               if (currentMode !== targetMode) {
                   // Bei Moduswechsel: Zielwert sofort akzeptieren (startet meist bei 0 oder niedrig)
                   // und Rampe Reset
                   hubConfig.lastWatts = 0; 
               } else {
                   // Im gleichen Modus: Soft Start prüfen
                   const lastVal = hubConfig.lastWatts;
                   const diff = targetVal - lastVal;
            
                   // Rampe nur anwenden, wenn wir die LEISTUNG ERHÖHEN (diff > 0).
                   // Wenn wir reduzieren (diff < 0), machen wir das sofort (Sicherheit/Netzbezug vermeiden).
                   if (diff > CONFIG.RAMP_STEP_W) {
                       targetVal = lastVal + CONFIG.RAMP_STEP_W;
                       // Wenn wir rampen, loggen wir das kurz im Debug, damit man es sieht
                       logDebug(`[${hubConfig.id}] Rampe aktiv: ${lastVal}W -> ${targetVal}W (Ziel war ${Math.abs(power)}W)`);
                   }
               }
               
               // Wert für nächsten Durchlauf speichern
               hubConfig.lastWatts = targetVal;
            
            
               // 3. Moduswechsel und Senden
               if (currentMode !== targetMode) {
                   const now = Date.now();
                   
                   if (now - hubConfig.lastSwitch < CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS) {
                       const currentSetID = (currentMode === AC_MODES.INPUT) ? hubConfig.inputSet : hubConfig.outputSet;
                       if (getStateSafe(currentSetID) !== 0) setState(currentSetID, "0", false);
                       return;
                   }
            
                   logInfo(`[${hubConfig.id}] Wechsel: ${currentMode} -> ${targetMode} (${targetVal}W)`);
                   hubConfig.lastSwitch = now;
                   
                   setState(hubConfig.acModeSet, targetMode, false);
                   
                   if (targetMode === AC_MODES.INPUT) {
                       setState(hubConfig.outputSet, "0", false);
                       setState(hubConfig.inputSet, String(targetVal), false);
                   } else {
                       setState(hubConfig.inputSet, "0", false);
                       setState(hubConfig.outputSet, String(targetVal), false);
                   }
            
               } else {
                   // Gleicher Modus, nur Wert senden
                   const targetStr = String(targetVal);
                   if (targetMode === AC_MODES.INPUT) {
                       if (getState(hubConfig.inputSet).val != targetStr) setState(hubConfig.inputSet, targetStr, false);
                   } else {
                       if (getState(hubConfig.outputSet).val != targetStr) setState(hubConfig.outputSet, targetStr, false);
                   }
               }
            }
            
            /**
            * Forecast Berechnung basierend auf den Online-Hubs.
            */
            function checkPvForecastAllowsDayChargeGlobal(activeHubs) {
               try {
                   let totalSoC = 0;
                   let count = 0;
                   
                   activeHubs.forEach(h => {
                       totalSoC += getStateSafe(h.soc);
                       count++;
                   });
                   if (count === 0) return false;
                   
                   const avgSoc = totalSoC / count;
                   const forecastRest = getStateSafe(IDs.pvForecastRest);
                   let accuracy = getStateSafe(IDs.pvForecastAcc);
                   if (!IDs.pvForecastAcc || accuracy <= 0) accuracy = 50; 
                   
                   const effectiveRest = forecastRest * (accuracy / 100.0);
                   const totalCapacity = CONFIG.BATTERY_CAPACITY_KWH * count; 
                   const missingCap = totalCapacity * (100 - avgSoc) / 100.0;
                   const threshold = missingCap * CONFIG.PV_FORECAST_SAFETY_FACTOR;
            
                   return effectiveRest < threshold;
               } catch (e) {
                   return false; 
               }
            }
            
            function isNight() {
               try {
                   const sunrise = getAstroDate('sunrise');
                   const sunset = getAstroDate('sunset');
                   const now = new Date();
                   if (!sunrise || !sunset) return false; 
                   return (now > sunset || now < sunrise);
               } catch (e) {
                   return false;
               }
            }
            
            // --- Start ---
            initialize();
            

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • R Offline
              R Offline
              Rand
              schrieb am zuletzt editiert von
              #37

              @schimi

              Das widerspricht aber der Idee das man 2/3 Geräte hat um die maximale Einspeise/Abgabe Leistung zu erhöhen. Eigentlich müssten beide/alle 3 immer als Gruppe geregelt werden (also 50%/33%) der Gesamt Ladung/Ausgabe pro Gerät.
              Eine gruppenbasierte Aufteilung sollte auch "trocken" relativ gut entwickelbar sein, hast halt ne Gruppe mit einem Gerät die dann 100%/1 der Eingabe/Ausgabe-Anforderung abdeckt.

              Theoretisch mag es auch Leute mit mehr als 3 Geräten geben (was ja technisch kein Problem ist solange sie an unterschiedlichen Sicherungen hängen), aber das wäre denke ich erstmal nur ein relativer kleiner Teil.

              Andere Frage: warum ist denn SetSmartmode nicht bei Dir mit drin? Ich meine ja man kann auch das andere Skript nehmen, aber du pollst / setzt ja eh schon regelmäßig da wäre das doch kein Thema...

              Und hast Du mal den idle Stromverbrauch betrachtet? Hatte ja im Adapterthread über Shelly's gesprochen aber habe natürlich keine Ahnung ob das gut oder schlecht für den Akku ist, wenn man versucht, ihn per Stromweg auszuschalten - und wann er denn wirklich aus geht (minSoc?) Hab Zendure gefragt aber noch keine Rückmeldung bekommen...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Online
                S Online
                Schimi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #38

                schau mal in den Spoiler... das müsste funktionieren...

                ich will dieses Script so einfach wie moglich halten...

                ich lasse das von maxclaudi auch seperat laufen, eine Fehlerauelle weniger und wenn er was optimiert, kann man es direkt nutzen.

                Ich habe noch was "größeres" in der Pipeline (ist gerade im test).... das konnte entweder total speziell auf mich zugeschnitten oder richtig gut fur alle sein, sobald es veröffentlicht ist.

                Würde dann mit dem Zendure ZENKO konkurieren....

                Die aktuellen tests sind schonmal positiv

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  Rand
                  schrieb am zuletzt editiert von Rand
                  #39

                  Ok, dann muss ich mal schauen wie man das das eigentlich Set macht...

                  Re neue Version - Beide Zendures schreiben in den gleichen MQTT Zweig (mqtt.0.Zendure.sensor.HOXXX) und unterscheiden sich dann nur bzgl ID

                   // --- HARDWARE LIMITS (ZENDURE HUB) ----------------------------------------------
                      MAX_CHARGE_W: 2400,              // Maximale Ladeleistung (Hub 2000 = 1200W, Hub 2000 Dual = 2400W)
                      MAX_DISCHARGE_W: 2400,           // Maximale Entladeleistung ins Hausnetz
                  

                  Ist das pro Gerät oder Total?
                  Hardware limit klingt nach Gerät, "Entladeleistungs ins Hausnetz" nach Gesamt;)

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Rand

                    Ok, dann muss ich mal schauen wie man das das eigentlich Set macht...

                    Re neue Version - Beide Zendures schreiben in den gleichen MQTT Zweig (mqtt.0.Zendure.sensor.HOXXX) und unterscheiden sich dann nur bzgl ID

                     // --- HARDWARE LIMITS (ZENDURE HUB) ----------------------------------------------
                        MAX_CHARGE_W: 2400,              // Maximale Ladeleistung (Hub 2000 = 1200W, Hub 2000 Dual = 2400W)
                        MAX_DISCHARGE_W: 2400,           // Maximale Entladeleistung ins Hausnetz
                    

                    Ist das pro Gerät oder Total?
                    Hardware limit klingt nach Gerät, "Entladeleistungs ins Hausnetz" nach Gesamt;)

                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #40

                    @Rand wo steht das?

                    Bei mir im Script finde ich das nicht ;-)

                    https://forum.iobroker.net/post/1314031

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Rand
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #41

                      Lol, aber stimmt. Habe ich in der alten Version geschaut;)

                      Hat soweit ganz gut funktioniert heute, etwas hibbelig um den Break even/ Ladepunkt herum, vlt weil er dann ja auch schon auf 2 aufteilt und dann auch kleine Lichtschwankungen (diesig) schnell unter die Bezugsgrenze fallen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • R Offline
                        R Offline
                        Rand
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #42

                        @schimi
                        Kann ich mit dem Script auch nachladen aus der Steckdose triggern?

                        Sonne ist gerade nicht viel und wie ich gerade gesehen habe hat der extrem hohe idle Verbrauch die Dinger fast leer gesaugt :(

                        image.png

                        Würde sie ja ausschalten aber es funktioniert nicht (6s Button laut Anleitung, aber peiept nur lang und bleibt an).

                        Bin kurz davor die Dinger zurückzuschicken wg der Idle Last ... 200W am Tag?????
                        Ist das bei Euch auch so? Vlt ist es auch nur so schlimm weil die Dinger regelmäßig gepollt werden aber ein embedded webserver sollte nicht so viel verbrauchen :(

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Rand

                          @schimi
                          Kann ich mit dem Script auch nachladen aus der Steckdose triggern?

                          Sonne ist gerade nicht viel und wie ich gerade gesehen habe hat der extrem hohe idle Verbrauch die Dinger fast leer gesaugt :(

                          image.png

                          Würde sie ja ausschalten aber es funktioniert nicht (6s Button laut Anleitung, aber peiept nur lang und bleibt an).

                          Bin kurz davor die Dinger zurückzuschicken wg der Idle Last ... 200W am Tag?????
                          Ist das bei Euch auch so? Vlt ist es auch nur so schlimm weil die Dinger regelmäßig gepollt werden aber ein embedded webserver sollte nicht so viel verbrauchen :(

                          S Online
                          S Online
                          Schimi
                          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                          #43

                          @Rand ja kannst du.... über den entsprechenden EVCC Datenpunkt

                          Bin gerade am Handy und kann nicht nachschauen aber da muss dann eine 1 oder 2 rein (eins ist sperre und eins ist forciertes laden)

                          ansonsten lädt sich der 2400 AC von selbst nach bevor er tiefenentladen ist.
                          Habe das bei mir schon ausprobiert und deswegen nicht zusätzlich eingebaut

                          edit
                          habe meinen Idle Verbrauch nie gemessen, finde am 200 viel... würde sagen dass es bei mir nicht soviel ist (reines Gefühl)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            Rand
                            schrieb am zuletzt editiert von Rand
                            #44

                            Hab EVCC auf true gesetzt (und das Skript äuft auch durch den Ramp Up Prozess) aber wie es aussieht sind die Dinger schon wieder offline.

                            Da resettet sich bei mir die Netzwerkconfig und sie reden nur noch mit dem Cloudserver und nicht meinem MQTT Broker bis die ich die NW konfig neu mache (einmal mit identischen Settings rekonfigurieren)
                            Hab ich erwähnt das ich leicht genervt bin von den Dingern;)?

                            Schauen wir mal ob sie bei mir auch selbstständig nachladen... das wäre ja ok.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              Rand
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #45

                              Nachgeladen hatten sie nicht (oder zu mindestens nicht bis sie bei 2% waren)...

                              Der Eigenstromverbrauch ist auch nicht so hoch wie gedacht, zu mindestens nicht dauerhaft - hab mir mal die Tage davor angeschaut, da war es 1% (bei 5.76 kWh =5760W =>57,6W) in ~20h, also ~70W/d bzw ~3W/h

                              Auch das ist nicht wenig, aber sicherlich besser als die 200W die am 24. gezogen wurden.

                              image.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Online
                                S Online
                                Schimi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #46

                                hast du den 2400AC oder einen Hyper? nicht das es wir da aneinander vorbei reden...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  lesiflo
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #47

                                  Hi, schon mal daran gedacht, dass die Selbstentladung bzw.
                                  der Eigenstromverbrauch bei den kalten Temperaturen durch die Akkuheizung kommen könnte?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    Rand
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #48

                                    Sind die 2400AC, und ja vlt verbrauchen die anders...

                                    @lesiflo - hmm eigentlich hätte ich nicht damit gerechnet das sie heizen müssen, weder im Büro noch im Keller ist es so wirklich kalt - stellt sich die Frage was die Minimum Temperatur ist die sie halten wollen wenn sie nicht laden ? Nehme an das weiss man nicht, aber ich kann ja mal fragen, hab dazu ja einen Case offen (nicht das ich wirklich Antworten erwarte)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Offline
                                      L Offline
                                      lesiflo
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #49

                                      Ok, wenn sie nicht draußen stehen kann es wohl kaum die Heizung sein. Meine Laden immer von alleine wenn der SOC auf 0 fällt. Sie stehen aber auch in der Garage.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #50

                                        hast du zufällig die "smarte steckdose" aktiviert? die braucht um die 35Watt.... auch wenn nichts angedchlossen ist....

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          Rand
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #51

                                          Ne - ich wollte das mal anschalten aber da wollte er dann Cloud Login Credentials haben und da meine Shellies alle nicht in der Cloud sind hatte sich das gleich wieder erledigt.
                                          Und aktull lässt sich ja eh nichts mehr einstellen da sie nur noch vom Skript kontrolliert werden.

                                          Mit den 3W/h (70W/Tag) kann ich auch leben (auch wenn nicht wirklich gut, wäre besser wenn man die Dinger abschalten könnte), aber der eine Tag mit den 200W war halt blöd, das würde die ganze Rechnung kaputt machen (die eh schon nicht sonderlich gut ausfällt dank der doppelten Spannungskonvertierung, aber das wusste ich ja vorher). 70W sind ~8€/Jahr, erhöht die Amortisationsgschwelle auf 10J um 5%

                                          @lesiflo Auf 0 gefallen sind sie bei mir nicht, vieleicht hätten sie dann geladen, danke für die Info:)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          912

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe