@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
Was übersehe ich?
was bedeutet denn
@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
wird nicht aktiv.
hast du bereits ein Register erfolgreich abgefragt?
-
Register habe ich eingetragen, unterschiedliche, aber es ändert nichts. Die Instanz wird nicht aktiv

@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
Register habe ich eingetragen, unterschiedliche, aber es ändert nichts. Die Instanz wird nicht aktiv
fang mit einem Register an und zeige dann das debuglog veim Start der Instanz
-
@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
hier das Log beim Neustart der Instanz

das ist erstens kein debug-log und zweitens nicht als Text in code-tags und somit mobil kaum zu entziffern.
Ausserdem fehlt Info über das konfigurierte Register
-
modbus.0 (Anbindung an Victron) läuft ebenfalls auf Port 502 (natürlich eine andere IP-Adresse). Kann das die Ursache sein?
Hier die Register:

Wie komme ich an ein debug log?
@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
Hier die Register:
warum zwei?
sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
fang mit einem Register an und zeige dann das debuglog veim Start der Instanz
bei dieser Konfiguration musst du den Haken bei Aliase verwenden rausnehmen
@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
Wie komme ich an ein debug log?
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
-
modbus.1 Zeit debug Nachricht modbus.1 2025-12-03 13:27:47.490 debug Closing client on purpose. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.492 debug Cleaning up request fifo. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.491 debug Socket closed with error modbus.1 2025-12-03 13:27:46.489 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.41","port":502} modbus.1 2025-12-03 13:27:46.489 error Client in error state. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.488 error Socket Error -
modbus.1 Zeit debug Nachricht modbus.1 2025-12-03 13:27:47.490 debug Closing client on purpose. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.492 debug Cleaning up request fifo. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.491 debug Socket closed with error modbus.1 2025-12-03 13:27:46.489 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.41","port":502} modbus.1 2025-12-03 13:27:46.489 error Client in error state. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.488 error Socket Error@Be.-eS. ist das alles?
ich sehe den Start der Instanz nicht.Allerdings
@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.41","port":502}
scheinen die Zugangsdaten für den client nicht zu passen. der verweigert die Kommunikation
-
modbus.1 Zeit debug Nachricht modbus.1 2025-12-03 13:27:47.490 debug Closing client on purpose. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.492 debug Cleaning up request fifo. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.491 debug Socket closed with error modbus.1 2025-12-03 13:27:46.489 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.41","port":502} modbus.1 2025-12-03 13:27:46.489 error Client in error state. modbus.1 2025-12-03 13:27:46.488 error Socket Error@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
Client in error state.
Instanz stoppen
starte den client mal neu
wenn der wieder hochgefahren ist
Instanz startendanach bitte das vollständige debug-log vom Instanzenstart
-
Moin zusammen,
habe gestern noch vieles probiert und auch vom Installateur den Port ändern lassen. Leider alles ohne Erfolg.
Doch heute morgen fand ich die Ursache: Die LAN-IP des SMAs war bereits vergeben. Warum die Fritz Box als DNS diese zweimal vergab, muss ich noch klären. Ist aber eine andere Baustelle.
Nun kommen ist die Instanz verbunden und erste Werte werden empfangen. Falls es eine Zusammenfassung der wichtigsten Werte gibt, dann gerne Info an mich.
Besten Dank für die Unterstützung!!!VG
BernhardP.S.
Keine Ahnung, wie ich den Post als erledigt kennzeichnen kann -
Moin zusammen,
habe gestern noch vieles probiert und auch vom Installateur den Port ändern lassen. Leider alles ohne Erfolg.
Doch heute morgen fand ich die Ursache: Die LAN-IP des SMAs war bereits vergeben. Warum die Fritz Box als DNS diese zweimal vergab, muss ich noch klären. Ist aber eine andere Baustelle.
Nun kommen ist die Instanz verbunden und erste Werte werden empfangen. Falls es eine Zusammenfassung der wichtigsten Werte gibt, dann gerne Info an mich.
Besten Dank für die Unterstützung!!!VG
BernhardP.S.
Keine Ahnung, wie ich den Post als erledigt kennzeichnen kann@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
Die LAN-IP des SMAs
was anderes konnte es fast nicht mehr sein.
@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
Warum die Fritz Box als DNS diese zweimal vergab,
nocht als DNS, wenn als DHCP!
Das passiert nur wenn eine IP manuell in einem Client fest vergeben wird, und diese IP im DHCP Range liegt.
Dann kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge die Geräte im Netz erscheinen.
@Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
wie ich den Post als erledigt kennzeichnen kann
Startpost editieren und [gelöst] dem Titel voranstellen.
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge