E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@ArnoD
Noch eine Frage.
Tibber hat jetzt seit Oktober die 15-Minütige Preisanpassung eingeführt.
Vom Tibberlink Adapter stehen auch bereits neue Versionen kurz vor dem Ausrollen.
Ich schätze das hat Auswirkungen auf ChargeControl.
Hast du dir das schon einmal ansehen können, ob das dann noch so läuft wie es soll, bzgl. der Kompatibilität? -
@psrelax
auf ChargeControl hat das erstmal keine Auswirkungen, aber auf das Tibber Script.
Aktuell teste ich das gerade.
Eventuell bleibe ich aber bei den Stunden Tarifen, wenn in 15 min. Werte keine wesentlichen Preis Veränderungen erkennbar sind.
Es macht eigentlich auch keinen Sinn da in 15 min kaum was geladen werden kann um daraus einen Vorteil zu haben. -
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 2.0.0Änderungen:
- Berechnung des gewichteten Durchschnittspreises bei SOC-Abfall robust gemacht
- Aufnahme neuer Werte bei SOC-Anstieg angepasst
- Umstellung auf 15-Minuten-Intervalle für Preis- und Ladeeinträge
- Verbesserte Fehlerresistenz und Logging.
Bisher habe ich es erst zwei Tage ausprobiert, daher noch vorsichtig dran gehen
. -
Ich habe noch etwas Neues bzgl. EVCC.
Man kann in EVCC MQTT aktivieren. Danach werden sämtliche Einstellungen veröffentlicht, die wiederum von ChargeControl verwendet werden kann, um den aktuellen Status der Ladeeinstellung zu erhalten. Auch die Planung ist hier mit drin.
Das wäre doch vielleicht noch ein Ansatz, um zu erkennen, wenn nicht per PV geladen wird. -
@arnod
In der neuen Tibberscript-Version geht mir jetzt die Anzeige der Reichweite des Akkus ab. Muss ich hier jetzt etwas ändern?
Soll:

Ist:

-
@psrelax
Bei mir werden die Balken angezeigt.
Kann es sein das du das Diagramm für den nächsten Tag ausgewählt hast ?
Es sind jetzt drei Diagramme:
JSON_Chart = zeigt aktuellen und nächsten Tage an ohne Beschriftung der Preis Datenpunkte ( hier sollte auch die Reichweite angezeigt werden)
JSON_ChartHeute = zeigt den aktuellen Tag an ( hier sollte auch die Reichweite angezeigt werden)
JSON_ChartMorgen = zeigt den nächsten Tag an ( hier wird die Reichweite nur angezeigt wenn diese auch bis zum nächsten Tag ausreicht. )Nachtrag: Das Diagramm kann nicht aktuell sein, da dort immer noch das Stunden Raster angezeigt wird.
-
@arnod
Das oben gezeigte "Soll", ist nicht aktuell und soll nur die Reichweiten veranschaulichen.
Das oben gezeigte "Ist", ist das bei mir aktuelle. Ausgewählt ist der ..

Ich verwende das aktuelle Tibberskript 2.0.1.
Hier der Inhalt der Json_Chart. Ich sehe nichts von einer Viertelstunden-Einteilung:{ "axisLabels": [ "00:00 Uhr", "01:00 Uhr", "02:00 Uhr", "03:00 Uhr", "04:00 Uhr", "05:00 Uhr", "06:00 Uhr", "07:00 Uhr", "08:00 Uhr", "09:00 Uhr", "10:00 Uhr", "11:00 Uhr", "12:00 Uhr", "13:00 Uhr", "14:00 Uhr", "15:00 Uhr", "16:00 Uhr", "17:00 Uhr", "18:00 Uhr", "19:00 Uhr", "20:00 Uhr", "21:00 Uhr", "22:00 Uhr", "23:00 Uhr", "00:00 Uhr", "01:00 Uhr", "02:00 Uhr", "03:00 Uhr", "04:00 Uhr", "05:00 Uhr", "06:00 Uhr", "07:00 Uhr", "08:00 Uhr", "09:00 Uhr", "10:00 Uhr", "11:00 Uhr", "12:00 Uhr", "13:00 Uhr", "14:00 Uhr", "15:00 Uhr", "16:00 Uhr", "17:00 Uhr", "18:00 Uhr", "19:00 Uhr", "20:00 Uhr", "21:00 Uhr", "22:00 Uhr", "23:00 Uhr" ], "graphs": [ { "data": [ 0.2678, 0.2641, 0.2583, 0.2562, 0.2572, 0.2654, 0.2852, 0.305, 0.3089, 0.2912, 0.2737, 0.2608, 0.2553, 0.253, 0.2549, 0.2688, 0.2794, 0.3036, 0.3065, 0.3097, 0.3003, 0.2866, 0.2793, 0.2741, 0.2736, 0.2687, 0.267, 0.2632, 0.2606, 0.2638, 0.2704, 0.2782, 0.2824, 0.2736, 0.2611, 0.2511, 0.2289, 0.2187, 0.2238, 0.2546, 0.2625, 0.2987, 0.3135, 0.3179, 0.3066, 0.2969, 0.2902, 0.2762 ], "type": "line", "color": "gray", "yAxis_show": false, "line_pointSizeHover": 5, "line_pointSize": 2, "line_Tension": 0.2, "yAxis_gridLines_show": false, "yAxis_gridLines_ticks_length": 5, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": "€", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "yAxis_zeroLineWidth": 5, "yAxis_zeroLineColor": "white", "displayOrder": 0, "tooltip_AppendText": " €", "datalabel_color": "white", "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light", "datalabel_rotation": 70, "datalabel_fontSize": 11, "datalabel_maxDigits": 4, "datalabel_show": false, "line_PointColor": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorBorder": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorHover": [ "##FFFFFF" ], "line_PointColorBorderHover": [ "#FFFFFF" ], "use_gradient_color": true, "gradient_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ], "use_line_gradient_fill_color": true, "line_gradient_fill_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ] }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#140CF2", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#f01a1a", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false, "tooltip_title": "Reichweite Batterie" } ], "meta": { "day": "Heute + Morgen" } } -
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das oben gezeigte "Ist", ist das bei mir aktuelle. Ausgewählt ist der ..
Bei dir wird das Diagramm nicht aktualisiert.
Läuft das Script? Eventuell mal neu starten.
Was steht im LOG?Nachtrag: Hast du den TibberLink Adapter aktualisiert v6.0.1 ? In der alten Version werden noch Stundenwerte abgerufen.
-
@arnod
Also, es lag am TibberLink Adapter. Habe jetzt die neueste Version.
Allerdings ist die Einstellung jetzt nicht mehr praktikabel für mich
Hast du bei dir an den Einstellungen gedreht, damit du es weiterhin lesen kannst?

-
@psrelax
Ja, muss angepasst werden.
Für die Diagramme habe ich diese Option beim JSON Chart Widget angewählt:

Dann habe ich eine neue Seite erstellt, wo ich die Diagramme für heute und Morgen getrennt anzeige:

So sind die Preise mindestens einigermaßen lesbar.
-
@arnod
Passt jetzt, danke dir.Hast du meine Posts wegen MQTT schon gelesen? Könnte interessant sein.
-
@psrelax
Ja, kann mich aber erst später damit beschäftigen. -
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 2.1.0Änderungen:
- Stündliche Prognosedaten werden von Solcast abgerufen.(Benötigte State werden von Charge-Control übernommen)
- Funktion pruefeAbweichung() Vergleicht aufsummierte Prognoseenergie bis zur aktuellen Uhrzeit mit dem Ist-Tagesertrag um Abweichung zur Prognose zu berechnen.
- 30 min-Intervall Prognosewerte werden als JSON unter 0_userdata.0.TibberSkript.History.JSON_PvSolcastSumme gespeichert
Ablauflogik
Prognosedaten werden täglich um 04:00 Uhr neu abgerufen.
Abweichungsprüfung läuft stündlich zwischen 10:00 – 17:00 Uhr.
Erkennt zuverlässig Ertragsverluste (z. B. Schneebedeckung).Änderungen der Funktion pruefePVLeistung()
- Korrektur der PV-Prognose anhand Ist-Abweichung
- Integration der globalen Variable pvAbweichung_kWh zur dynamischen Anpassung der PV-Prognose.
- Positive Abweichung (mehr PV als erwartet) → keine Änderung.
- Negative Abweichung (weniger PV als erwartet) → Prognose um den Betrag reduziert.
- Vergleich der benötigten Energie mit der maximal ladbaren Energie. Dadurch wird verhindert, dass unrealistische Ladeszenarien als „ausreichend“ gewertet werden.
- Wirkungsgrad EU wird bei der Berechnung der benötigten Kapazität berücksichtigt.
Anpassung von getCurrentPrice() zur Unterstützung von 15-Minuten-Preisdaten.
- Automatische Erkennung des Datenintervalls (15min / 60min) über vorhandene Funktion detectIntervalMinutes().
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.6.4
Änderungen:Unter
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGENwurden zwei neue States hinzugefügt:- 10_evcc_WB1_Loadpoint
- 10_evcc_WB2_Loadpoint
Diese States ermöglichen die Angabe des jeweiligen EVCC Loadpoints für Wallbox 1 und Wallbox 2.
Wertebereich: 0 = Deaktiviert
Hinweis: Aktuell können maximal zwei Wallboxen konfiguriert werden.Verbrauchseinträge enthalten nun zusätzlich die aktuelle Stunde (hour) bei Speicherung.
- Neue Datenstruktur: homeConsumption[Wochentag][day|night] = [{ hour, value }, ...]
️ Wichtiger Hinweis
Vor dem ersten Start nach dem Update muss folgender Datenpunkt manuell gelöscht werden:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchanschließend das Skript neu starten, damit die neue Datenstruktur korrekt initialisiert wird. -
@arnod
Danke für das Update.
Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Wir sind auf dem richtigen Weg
ChargeControl hält noch immer während der Ladung des Autos komplett an. Hast du vermutlich noch nicht angepasst.
-
@psrelax
Sollte sich nur noch beim Schnellladen ausschalten. -
@arnod
Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist. -
@ArnoD
Ich habe festgestellt, dass CC die Notstromreserve von 5% ignoriert.
Meine Beobachtung war, dass immer mal wieder die Entladung 0W war und dann irgendwann wieder Entladung begonnen hat.
Kannst du dir das bitte anschauen? Danke dir.2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:07:41.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:07:41.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1233 Wh 2025-10-24 23:07:41.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}## 2025-10-24 23:07:41.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:07:41.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:07:41.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-10-24 23:07:41.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-10-24 23:07:41.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W 2025-10-24 23:07:41.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-10-24 23:07:41.141 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 % 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W 2025-10-24 23:07:41.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:07:41.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh 2025-10-24 23:07:41.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1232 Wh 2025-10-24 23:07:41.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5 2025-10-24 23:07:41.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:07:41.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:07:41.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:07:41.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh 2025-10-24 23:07:41.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh 2025-10-24 23:07:50.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Bat_Entladung_begrenzen_neu: Akku Entladung Begrenzung aufgehoben 2025-10-24 23:07:53.988 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:07:53.988 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:07:53.988 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:07:53.988 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:07:53.988 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:07:53.988 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:07:53.988 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:07:53.989 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:07:53.990 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:07:53.990 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:07:53.990 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:07:53.990 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:07:53.990 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh 2025-10-24 23:07:53.991 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh 2025-10-24 23:07:53.996 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:07:53.997 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:07:53.997 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:07:53.997 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:07:53.997 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:07:53.997 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:07:53.997 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh 2025-10-24 23:07:53.997 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-10-24 23:07:53.998 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-10-24 23:07:53.998 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,5,8,41,5,8, 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 % 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-10-24 23:07:53.999 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6, 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-10-24 23:07:53.999 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W 2025-10-24 23:07:54.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:07:54.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh 2025-10-24 23:07:54.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh 2025-10-24 23:07:54.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5 2025-10-24 23:07:54.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:07:54.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:07:54.000 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:07:54.001 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:07:54.002 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:07:54.002 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:07:54.002 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:07:54.002 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:07:54.002 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:07:54.002 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh 2025-10-24 23:07:54.003 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh 2025-10-24 23:07:54.018 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}## 2025-10-24 23:08:08.206 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:08:08.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:08:08.208 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:08:08.208 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.208 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.208 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:08:08.209 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:08:08.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:08:08.211 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.211 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1582W 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 % 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W 2025-10-24 23:08:08.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-10-24 23:08:08.213 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6,6, 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 % 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-10-24 23:08:08.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W 2025-10-24 23:08:08.214 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:08:08.214 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.214 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.214 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5 2025-10-24 23:08:08.214 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:08:08.214 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:08:08.215 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:08:08.216 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:08:08.217 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:08:08.217 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:08:08.217 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:08:08.217 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:08:08.217 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:08:08.217 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:08:08.217 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh 2025-10-24 23:08:08.218 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh 2025-10-24 23:08:23.085 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:08:23.085 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:08:23.085 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:08:23.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:08:23.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-10-24 23:08:23.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:08:23.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:08:23.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:08:23.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:08:23.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:08:23.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:08:23.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-10-24 23:08:23.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-10-24 23:08:23.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-10-24 23:08:23.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01 2025-10-24 23:08:23.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01 2025-10-24 23:08:23.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12 2025-10-24 23:08:23.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh 2025-10-24 23:08:23.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh 2025-10-24 23:08:23.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:08:23.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:08:23.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:08:23.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:08:23.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:08:23.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W 2025-10-24 23:08:23.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:08:23.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh 2025-10-24 23:08:23.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh 2025-10-24 23:08:23.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5 2025-10-24 23:08:23.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:08:23.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-10-24 23:08:23.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-10-24 23:08:23.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 % 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 % 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 % 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W 2025-10-24 23:08:23.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2025-10-24 23:08:23.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh 2025-10-24 23:08:23.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh 2025-10-24 23:08:23.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5 2025-10-24 23:08:23.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-10-24 23:08:23.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-10-24 23:08:23.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:08:23.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-10-24 23:08:23.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:08:23.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-10-24 23:08:23.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-10-24 23:08:23.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:08:23.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2025-10-24 23:08:23.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-10-24 23:08:23.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 -
@psrelax
CC versucht die Lade/Entladeleistung auf 0 zu setzen, aber aus irgendeinem Grund, den ich aus der Ferne nicht feststellen kann, wird diese wieder aktiviert.
Ich weiß nicht, was alles bei dir läuft und auf die Einstellungen vom E3DC zugreift.
Es könnte aber auch EVCC der Grund sein, da hier das Entladen der Batterie immer noch über das Deaktivieren der Lade/Entladeleistung realisiert wird.
Wenn das Schnellladen beendet wird, wird die maximale Entladeleistung statisch wieder auf den Standardwert von 12.000 W gesetzt, ebenso wie die untere Lade-/Entladeschwelle, die ebenfalls statisch auf den Standardwert von 95 W gesetzt wird.
Ich würde die Funktion von EVCC "Verhindere Entladung im Schnell-Modus und beim geplanten Laden" nicht verwenden. -
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod
Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.An dem Problem Auto und Hausbatterie gleichzeitig laden bin ich dran.