Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
40 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

    Nein den 4er Bereich habe ich erst einmal sein gelassen.

    dann kannst du auch nichts steuern.

    was heisst dann

    @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

    also hab ich Werte eingetragen

    L Offline
    L Offline
    Letzi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @homoran Mir geht es im ersten Schritt rein um die Daten. Steuern tun sich die Speicher per Shelly bzw. per Emulator.

    Das Eintragen der Werte ging, als ich das komplette Register eingetragen hatte. Trotz Fehlermeldungen. Aber wie schon geschrieben, die Reaktion war unkontrolliert und dann auch nicht mehr nachstellbar.

    Wie auch hier schon erwähnt, gibt es diese Probleme bei HA nicht, ich würde aber gern auf den HA Adapter verzichten.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Letzi

      @homoran Mir geht es im ersten Schritt rein um die Daten. Steuern tun sich die Speicher per Shelly bzw. per Emulator.

      Das Eintragen der Werte ging, als ich das komplette Register eingetragen hatte. Trotz Fehlermeldungen. Aber wie schon geschrieben, die Reaktion war unkontrolliert und dann auch nicht mehr nachstellbar.

      Wie auch hier schon erwähnt, gibt es diese Probleme bei HA nicht, ich würde aber gern auf den HA Adapter verzichten.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

      Das Eintragen der Werte ging

      nochmal!!

      @homoran sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

      was heisst dann
      @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

      also hab ich Werte eingetragen

      nochmal anders?
      Was trägst du wo warum und wie ein??

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

        Das Eintragen der Werte ging

        nochmal!!

        @homoran sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

        was heisst dann
        @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

        also hab ich Werte eingetragen

        nochmal anders?
        Was trägst du wo warum und wie ein??

        L Offline
        L Offline
        Letzi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @homoran In die Datenpunkte. Der Punkt hat sich zwar nicht verändert, doch der Akku hat reagiert.

        Andere Sache, ich hab mir eure Screenshots oben noch mal angeschaut. Gibt es einen Grund, warum ihr keine andere Gerätenummer habe?
        Ich lese auch einen Cerbo aus, und das mit unterschiedlicher ID´s.

        Screenshot 2025-09-19 201837.png

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Letzi

          @homoran In die Datenpunkte. Der Punkt hat sich zwar nicht verändert, doch der Akku hat reagiert.

          Andere Sache, ich hab mir eure Screenshots oben noch mal angeschaut. Gibt es einen Grund, warum ihr keine andere Gerätenummer habe?
          Ich lese auch einen Cerbo aus, und das mit unterschiedlicher ID´s.

          Screenshot 2025-09-19 201837.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #26

          @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

          In die Datenpunkte

          das sind Holdingregister =40000er

          @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

          warum ihr keine andere Gerätenummer habe?

          ???

          @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

          Ich lese auch einen Cerbo aus

          hier geht es um Marstek, nicht um Cerbo

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

            In die Datenpunkte

            das sind Holdingregister =40000er

            @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

            warum ihr keine andere Gerätenummer habe?

            ???

            @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

            Ich lese auch einen Cerbo aus

            hier geht es um Marstek, nicht um Cerbo

            L Offline
            L Offline
            Letzi
            schrieb am zuletzt editiert von Letzi
            #27

            @homoran ja genau in die.

            Ja ich weiß, ich wollte nur auf die ID hinweisen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Offline
              R Offline
              reini
              schrieb am zuletzt editiert von reini
              #28

              bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag

              max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
              2025-09-20 07_55_35-Einstellungen.png

              ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
              2025-09-20 07_55_20-Einstellungen.png

              44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W

              hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups :+1: vergeben
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002

              L T 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • R reini

                bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag

                max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                2025-09-20 07_55_35-Einstellungen.png

                ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                2025-09-20 07_55_20-Einstellungen.png

                44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W

                hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups :+1: vergeben
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002

                L Offline
                L Offline
                Letzi
                schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                #29

                @reini Guten Morgen. Wo bitte in der App ist die Advanced Functions?

                490974811-0ee1c1aa-977b-43a8-a0f5-48bde3ce9956.jpg

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Letzi

                  @reini Guten Morgen. Wo bitte in der App ist die Advanced Functions?

                  490974811-0ee1c1aa-977b-43a8-a0f5-48bde3ce9956.jpg

                  R Offline
                  R Offline
                  reini
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @letzi lässt du dir in der App unter Feedback mit Nachricht an den Support freischalten

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    reini
                    schrieb am zuletzt editiert von reini
                    #31

                    auf Wunsch von @Letzi poste ich mal meine Einstellungen im Zusammenhang mit Modbus und dem EW11A RS485/Wifi Converter - funktioniert top bei mir
                    Das Register zum importieren ist ebenso im Anhang - beschrieben werden können nur die Werte ab 42000

                    2025-09-23 18_22_33-Greenshot.png
                    2025-09-23 18_23_22-Greenshot.png
                    2025-09-23 18_23_31-Greenshot.png
                    2025-09-23 18_23_43-Greenshot.png
                    2025-09-23 18_24_18-Greenshot.png
                    register.txt

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • R reini

                      auf Wunsch von @Letzi poste ich mal meine Einstellungen im Zusammenhang mit Modbus und dem EW11A RS485/Wifi Converter - funktioniert top bei mir
                      Das Register zum importieren ist ebenso im Anhang - beschrieben werden können nur die Werte ab 42000

                      2025-09-23 18_22_33-Greenshot.png
                      2025-09-23 18_23_22-Greenshot.png
                      2025-09-23 18_23_31-Greenshot.png
                      2025-09-23 18_23_43-Greenshot.png
                      2025-09-23 18_24_18-Greenshot.png
                      register.txt

                      S Offline
                      S Offline
                      Skarpain
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @reini hallo so wie du es eingestellt hast habe ich auch so ungefair
                      daten kommen auch alle an
                      so wie du das mit den blockly gelöst hast wollte ich es aber mit javascript machen
                      das problem ist nur er stellt es beim nächsten poll wieder alles auf standard zurück
                      koennstest du mir dein blockly mit code geben vielleicht hab ich nur ein fehler drinne danke

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Skarpain

                        @reini hallo so wie du es eingestellt hast habe ich auch so ungefair
                        daten kommen auch alle an
                        so wie du das mit den blockly gelöst hast wollte ich es aber mit javascript machen
                        das problem ist nur er stellt es beim nächsten poll wieder alles auf standard zurück
                        koennstest du mir dein blockly mit code geben vielleicht hab ich nur ein fehler drinne danke

                        R Offline
                        R Offline
                        reini
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @skarpain

                        PV_Speicher.test.xml

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          burberry
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          @reini
                          Frage gehts hier um den Venus 2.0 oder um den 3.0 ?

                          Habe den 3.0 geht es damit auch ?

                          danke

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B burberry

                            @reini
                            Frage gehts hier um den Venus 2.0 oder um den 3.0 ?

                            Habe den 3.0 geht es damit auch ?

                            danke

                            S Offline
                            S Offline
                            Skarpain
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #35

                            @burberry bei mir um 2.0

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R reini

                              bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag

                              max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                              2025-09-20 07_55_35-Einstellungen.png

                              ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                              2025-09-20 07_55_20-Einstellungen.png

                              44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W

                              hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups :+1: vergeben
                              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002

                              T Offline
                              T Offline
                              triotec
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              @reini sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

                              bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag

                              max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                              2025-09-20 07_55_35-Einstellungen.png

                              ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                              2025-09-20 07_55_20-Einstellungen.png

                              44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W

                              hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups :+1: vergeben
                              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002

                              Ich bin auch gerade dabei meine Venus per Modbus zusteuern.

                              • warum stellst du max charge Nachts auf 10W und nicht auf 0 ? Bei 0 lädt er doch auf gar keinen fall.
                              • mein Datenpunkt für die Modbus Steuerung 42000 steht immer auf 21947 und ich kann die Datenpunkte zum laden und entladen trotzdem ändern.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T triotec

                                @reini sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:

                                bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag

                                max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                                2025-09-20 07_55_35-Einstellungen.png

                                ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                                2025-09-20 07_55_20-Einstellungen.png

                                44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W

                                hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups :+1: vergeben
                                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002

                                Ich bin auch gerade dabei meine Venus per Modbus zusteuern.

                                • warum stellst du max charge Nachts auf 10W und nicht auf 0 ? Bei 0 lädt er doch auf gar keinen fall.
                                • mein Datenpunkt für die Modbus Steuerung 42000 steht immer auf 21947 und ich kann die Datenpunkte zum laden und entladen trotzdem ändern.
                                R Offline
                                R Offline
                                RaBe52
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @triotec Beide Punkte kann ich bestätigen.

                                ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                                backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R RaBe52

                                  @triotec Beide Punkte kann ich bestätigen.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Letzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                                  #38

                                  Darf man mal fragen, welche Firmwareversion Ihr nutzt. Ich habe die V153. Ich hatte von Anfang an saubere Lesezugriffe gehabt aber Problem mit den Schreibrechten. Natürlich schlecht für die 42000 bis 43000 Register.

                                  Ich erweitere mal das Thema, weil es auch zum Steuern des Venus gehört:

                                  1. Hat jemand mehr Infos über die API 30000 die man sich zwar freischalten lassen kann, aber auch da 0 Zugriffe hat?
                                  2. Hat jemand die UNI-Meter Lösung zum Laufen bekommen? Immerhin ist das bis jetzt der Einzige, den ich in der Marstek App sichtbar bekommen habe. Leider weigert sich der UNI-METER die MQTT Daten umzusetzen. Spannend ist aber, das, wie schon mal geschrieben, es hier zu unkontrollierten Entladungen kommt.
                                  3. und auch Version´s relevant, bis wann läuft die B2500 Lösung? Mit der Version V153 bekomme ich nicht einmal einen Emulator in der App angezeigt.
                                  4. Damit es mal erwähnt wurde, eine UDP Direktverbindung vom ioBroker zum Marstek oder eine Steuerung über den EW11 auf Port 8899 funktionieren auch nicht.

                                  Ich habe alle Versuche dem Support beschrieben, bis jetzt hab ich noch keine Antwort.

                                  Anbei noch mein Java, durch das Eintragen eines positiven oder negativen Werts im Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl wir der Marstek jeweil geladen oder entladen.

                                  
                                  // === KONFIGURATION ===
                                  const POWER_CONTROL_DP = '0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl';
                                  
                                  // Registerpfade:
                                  const REG_RS485_CONTROL   = 'modbus.1.holdingRegisters.42000_42000_RS485_Control';
                                  const REG_FORCE_MODE      = 'modbus.1.holdingRegisters.42010_42010_Force_Mode';
                                  const REG_CHARGE_SOC      = 'modbus.1.holdingRegisters.42011_42011_Charge_to_SOC';
                                  const REG_FORCE_CHARGE    = 'modbus.1.holdingRegisters.42020_42020_Force_Charge_Power_W';
                                  const REG_FORCE_DISCHARGE = 'modbus.1.holdingRegisters.42021_42021_Force_Discharge_Power_W';
                                  const REG_USER_MODE       = 'modbus.1.holdingRegisters.43000_43000_User_Work_Mode';
                                  
                                  // RS485-Kommandos
                                  const CMD_ON  = 21930; // 0x55AA
                                  const CMD_OFF = 21947; // 0x55BB
                                  
                                  // === INITIALISIERUNG ===
                                  log('✅ Marstek Modbus-Steuerung aktiv (DP: ' + POWER_CONTROL_DP + ') – RS485 KeepAlive jede 25s', 'info');
                                  
                                  // === KEEPALIVE: RS485 aktiv halten ===
                                  schedule('*/25 * * * * *', () => {
                                      setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                      log('📝 KeepAlive RS485 (42000): ' + CMD_ON, 'info');
                                  });
                                  
                                  // === FUNKTION: PowerControl-Handler ===
                                  on({ id: POWER_CONTROL_DP, change: 'ne' }, (obj) => {
                                      const val = parseFloat(obj.state.val);
                                      if (isNaN(val)) return;
                                  
                                      if (val === 0) {
                                          log('⏹️ Stop-Befehl empfangen (0 W) – Force-Mode aus.', 'info');
                                          setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                          setState(REG_FORCE_MODE, 0, false);
                                          return;
                                      }
                                  
                                      // Ladebefehl
                                      if (val > 0) {
                                          const power = Math.round(val);
                                          log('⚡ Ladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_CHARGE', 'info');
                                          setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                          setState(REG_USER_MODE, 0, false);      // Manual Mode
                                          setState(REG_FORCE_CHARGE, power, false);
                                          setState(REG_FORCE_MODE, 1, false);     // Charge Mode
                                          return;
                                      }
                                  
                                      // Entladebefehl
                                      if (val < 0) {
                                          const power = Math.abs(Math.round(val));
                                          log('⚡ Entladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_DISCHARGE', 'info');
                                          setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                          setState(REG_USER_MODE, 0, false);      // Manual Mode
                                          setState(REG_FORCE_DISCHARGE, power, false);
                                          setState(REG_FORCE_MODE, 2, false);     // Discharge Mode
                                      }
                                  });
                                  
                                  
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Letzi

                                    Darf man mal fragen, welche Firmwareversion Ihr nutzt. Ich habe die V153. Ich hatte von Anfang an saubere Lesezugriffe gehabt aber Problem mit den Schreibrechten. Natürlich schlecht für die 42000 bis 43000 Register.

                                    Ich erweitere mal das Thema, weil es auch zum Steuern des Venus gehört:

                                    1. Hat jemand mehr Infos über die API 30000 die man sich zwar freischalten lassen kann, aber auch da 0 Zugriffe hat?
                                    2. Hat jemand die UNI-Meter Lösung zum Laufen bekommen? Immerhin ist das bis jetzt der Einzige, den ich in der Marstek App sichtbar bekommen habe. Leider weigert sich der UNI-METER die MQTT Daten umzusetzen. Spannend ist aber, das, wie schon mal geschrieben, es hier zu unkontrollierten Entladungen kommt.
                                    3. und auch Version´s relevant, bis wann läuft die B2500 Lösung? Mit der Version V153 bekomme ich nicht einmal einen Emulator in der App angezeigt.
                                    4. Damit es mal erwähnt wurde, eine UDP Direktverbindung vom ioBroker zum Marstek oder eine Steuerung über den EW11 auf Port 8899 funktionieren auch nicht.

                                    Ich habe alle Versuche dem Support beschrieben, bis jetzt hab ich noch keine Antwort.

                                    Anbei noch mein Java, durch das Eintragen eines positiven oder negativen Werts im Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl wir der Marstek jeweil geladen oder entladen.

                                    
                                    // === KONFIGURATION ===
                                    const POWER_CONTROL_DP = '0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl';
                                    
                                    // Registerpfade:
                                    const REG_RS485_CONTROL   = 'modbus.1.holdingRegisters.42000_42000_RS485_Control';
                                    const REG_FORCE_MODE      = 'modbus.1.holdingRegisters.42010_42010_Force_Mode';
                                    const REG_CHARGE_SOC      = 'modbus.1.holdingRegisters.42011_42011_Charge_to_SOC';
                                    const REG_FORCE_CHARGE    = 'modbus.1.holdingRegisters.42020_42020_Force_Charge_Power_W';
                                    const REG_FORCE_DISCHARGE = 'modbus.1.holdingRegisters.42021_42021_Force_Discharge_Power_W';
                                    const REG_USER_MODE       = 'modbus.1.holdingRegisters.43000_43000_User_Work_Mode';
                                    
                                    // RS485-Kommandos
                                    const CMD_ON  = 21930; // 0x55AA
                                    const CMD_OFF = 21947; // 0x55BB
                                    
                                    // === INITIALISIERUNG ===
                                    log('✅ Marstek Modbus-Steuerung aktiv (DP: ' + POWER_CONTROL_DP + ') – RS485 KeepAlive jede 25s', 'info');
                                    
                                    // === KEEPALIVE: RS485 aktiv halten ===
                                    schedule('*/25 * * * * *', () => {
                                        setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                        log('📝 KeepAlive RS485 (42000): ' + CMD_ON, 'info');
                                    });
                                    
                                    // === FUNKTION: PowerControl-Handler ===
                                    on({ id: POWER_CONTROL_DP, change: 'ne' }, (obj) => {
                                        const val = parseFloat(obj.state.val);
                                        if (isNaN(val)) return;
                                    
                                        if (val === 0) {
                                            log('⏹️ Stop-Befehl empfangen (0 W) – Force-Mode aus.', 'info');
                                            setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                            setState(REG_FORCE_MODE, 0, false);
                                            return;
                                        }
                                    
                                        // Ladebefehl
                                        if (val > 0) {
                                            const power = Math.round(val);
                                            log('⚡ Ladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_CHARGE', 'info');
                                            setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                            setState(REG_USER_MODE, 0, false);      // Manual Mode
                                            setState(REG_FORCE_CHARGE, power, false);
                                            setState(REG_FORCE_MODE, 1, false);     // Charge Mode
                                            return;
                                        }
                                    
                                        // Entladebefehl
                                        if (val < 0) {
                                            const power = Math.abs(Math.round(val));
                                            log('⚡ Entladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_DISCHARGE', 'info');
                                            setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                            setState(REG_USER_MODE, 0, false);      // Manual Mode
                                            setState(REG_FORCE_DISCHARGE, power, false);
                                            setState(REG_FORCE_MODE, 2, false);     // Discharge Mode
                                        }
                                    });
                                    
                                    
                                    R Offline
                                    R Offline
                                    RaBe52
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    @letzi
                                    Bei mir läuft seit ein paar Wochen die V155

                                    zu 1: Habe ich mir mal freischalten lassen und kurz getestet, aber da geht (glaube ich) auch nicht mehr als über Modbus zu steuern. Man bekommt detaillierte Infos (auf Zellebene), aber da sehe ich keinen dauerhaften Mehrwert (ist was bei Fehlern oder Leistungseinbruch). Außerdem kein Support mehr.

                                    zu 2. Ja, aber warum MQTT? Bei mir ist der inzwischen wieder raus, da mein HITCHI inzwischen auch den Shelly emuliert. Läuft stabil parallel zu MQTT an IoB (SONOFF-Adapter).

                                    zu 3. ./.

                                    zu 4: API könnte direkt funktionieren, wobei ich mich Frage, ob dass dann wirklich direkt oder über die Cloud ist.
                                    Was meinst Du mit dem EW11? Meiner läuft mit dieser Einstellung:
                                    f2a6e4f8-7bf0-4ce3-91e7-28e90d6f6479-grafik.png

                                    ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                                    backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      JP65
                                      schrieb am zuletzt editiert von JP65
                                      #40

                                      Ich habe die gleichen Einstellungen des ELFIN EW11A wie @reini 23.9.25. Für die Kontrolle der ELFIN-Venus Verbindung habe ich das Hercules Setup Utility verwendet bekomme aber keine "recieved data" , also keine Verbindung zum Venus. Um die RS485 Schnittstelle des Venus E 3.0 zu testen habe ich einen CH340 über USB angeschlossen und bekomme auf ein Read Holding (03) des Registers 30100 auch eine Antwort vom Venus über die RS485 Schnittstelle. Ich benutze den RJ45 Stecker des Venus und nehme als Pin belegung 1 RX, 2 TX, 5 Vcc, 8 GND verbunden mit ELFIN 5 RX, 6 TX, 7 Vcc und 8 GND.
                                      Stimmt dies so ?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      625

                                      Online

                                      32.7k

                                      Benutzer

                                      82.4k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe