Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly Adapter - genereller Support

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Shelly Adapter - genereller Support

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
mcm1957shelly
271 Beiträge 40 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 29 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H hetti72

    Hallo,

    ich benutze u.a. einen Shelly 3em mit dem Shelly Adapter. Ich würde nun gerne den Verbrauch bzw, alle Werte unter EMData0 per Script zurücksetzen. Über das Webinterface geht das mit "delete stored Data".
    Geht das auch irgendwie mit dem Adapter? Es soll wohl auch direkt per MQTT gehen, aber kann ich über den Adapter einen Command per MQTT an den Shelly schicken?

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @hetti72
    Nein, das direkte Senden von Daten via MQTT ist nicht vorgesehen.

    Ich habe jetzt nicht im Kopf ob ein Reset bei diesem Device programmatisch möglich und implementiert ist. Wenn nicht implementiert bitte gerne ein Issue erstellen. Wir schaun uns das dann an sobald mal Zeit ist (bitte nicht lachen :-) )

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Mico
      schrieb am zuletzt editiert von Mico
      #30

      Hallo alle zusammen ich habe mehrere Windows Bues und auch Motion Blu im Einsatz die Scripte zum Empfang sind auf den Shellys 1pm plus in der Version 1 und der Adapter in der Vers. 10.1

      Nun bekomme ich bei dem Motion Blu diesesn Fehler gemeldet.
      Screenshot 2025-08-06 174843.png

      Screenshot 2025-08-07 062742.png

      und im Log des Iobrokers findet sich unter warn dieser eintrag

      025-08-06 17:49:52.380 - info: zigbee2mqtt.1 (154496) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.66,"energy":43.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":156,"power":127,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":229}'
      2025-08-06 17:49:55.167 - warn: shelly.0 (51201) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.118 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c820c00 / shellyplus1pm#cc7b5c820c00#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-08-06 17:49:56.121 - info: zigbee2mqtt.1 (154496) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SNZB-02 Bad', payload '{"battery":100,"humidity":79.44,"linkquality":87,"temperature":19.22,"voltage":3000}'
      2025-08-06 17:49:59.359 - info: zigbee2mqtt.1 (154496) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.66,"energy":43.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":156,"power":115,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":229}'
      2025-08-06 17:49:59.856 - info: zigbee2mqtt.1 (154496) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fernseherleiste', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.51,"energy":38.92,"indicator_mode":"off/on","linkquality":29,"power":97,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":231}'
      2025-08-06 17:50:03.166 - info: zigbee2mqtt.1 (154496) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Außendoppelsteckdose', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":8.48,"indicator_mode":"off/on","linkquality":109,"power":0,"power_outage_memory_l1":"restore","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","update":{"installed_version":69,"latest_version":69,"state":"idle"},"voltage":231}'
      2025-08-06 17:50:03.168 - info: zigbee2mqtt.1 (154496) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Garten', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.04,"energy":11.03,"indicator_mode":"off/on","linkquality":109,"power":5,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":232}'
      

      und bei dem Windows Blu bekomme ich zum Teil dieses angezeigt.
      Screenshot 2025-08-02 135418.png

      wie schaffe ich es das das Script wieder Fehlerfrei funktioniert.
      Gruß
      Mico

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
        #31

        @mico
        Installier das aktuelle script. Der Fehler mit 'unpackedData' stammt aus einer fehlerhaften Version.
        Kannst di Zeile 'console log ...' auch einfach löschen.

        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v10.0.0/docs/en/ble-devices.md#javascript-shelly-scripting

        Siehe auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10-1-0-latest-beta/22

        @Homoran
        Bitte an den shelly support topic anhängen
        https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcm1957M mcm1957

          @mico
          Installier das aktuelle script. Der Fehler mit 'unpackedData' stammt aus einer fehlerhaften Version.
          Kannst di Zeile 'console log ...' auch einfach löschen.

          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v10.0.0/docs/en/ble-devices.md#javascript-shelly-scripting

          Siehe auch:
          https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10-1-0-latest-beta/22

          @Homoran
          Bitte an den shelly support topic anhängen
          https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

          M Offline
          M Offline
          Mico
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @mcm1957
          Ich habe ja die Version 1.0 des Scriptes installiert, jetzt nochmals per Steuerung und C kopiert und eingefügt. leider immer noch dieser Fehler

          Also Shelkly Instanz ist 10.1 Bluetooth ist enable und Script zum Ausführen ist V 1.0

          haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mico

            @mcm1957
            Ich habe ja die Version 1.0 des Scriptes installiert, jetzt nochmals per Steuerung und C kopiert und eingefügt. leider immer noch dieser Fehler

            Also Shelkly Instanz ist 10.1 Bluetooth ist enable und Script zum Ausführen ist V 1.0

            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @mico sagte in Shelly BLus zum Teil mit Fehler im Auto-Script:

            Ich habe ja die Version 1.0 des Scriptes installiert

            Ja, die Zeile wurde entfernt, ohne dass die Script-Version angepasst wurde. Daher existieren leider gerade 2 verschiedene 1.0 Versionen. Am besten die aus dem 10.1.0 Tag nehmen:

            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v10.1.0/docs/en/ble-devices.md

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • Peter V.P Peter V.

              @mcm1957
              Mit der (alpha) Version 10 läuft ohne Probleme:
              Shelly PlusPlugS : 1.6.2
              Shelly PlusPlugS Gen3 : matter.123
              Shelly PM Mini Gen2 : 1.6.2
              Shelly PM Mini Gen3: 1.6.2
              Shelly 1PM Mini Gen2 : 1.6.2
              Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2
              Shelly DoorWindow/Button : BLE (via PlusPlugS Gen2)
              Shelly Plus2PM : 1.6.2
              Shelly Pro 3 EM-CT63 : 1.6.2
              Shelly 3EM63 Gen3 : 1.6.2
              und diverse Shelly Plus HT / Shelly Buttons / Shelly Flood
              demnächst:
              Shelly 1 Mini Gen4 & Shelly 1PM Mini Gen4

              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Andreios
              #34

              @peter-v sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

              Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2

              Genau davon habe ich den ersten verbaut und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
              mqtt Adapter Version ist 6.1.2
              shelly Adapter Version ist 10.1.0

              Der taucht unter mqtt.0.shellies.shelly1pm.... und unter mqtt.0.shelly1pm.... auf, jedoch mit fast keinen Datenpunkten.
              U.a. ist das der Datenpunkt ...status.switch:0 dabei, wenn ich diesen jedoch mit einem Schalter verbinde, funktioniert sowohl die Zustandsanzeige, als auch das Schalten nicht.

              mqtt-Daten habe ich geprüft, Port etc. auch andere Möglichkeiten, die ich hier im Thread gefunden habe.

              Andere, ältere, Shelly funktionieren, teilweise über CoAP, aber auch über mqtt.

              Hat veilleicht jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann?

              Danke!

              Schöne Grüße
              Andreas

              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...

              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)

              crunchipC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • AndreiosA Andreios

                @peter-v sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2

                Genau davon habe ich den ersten verbaut und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
                mqtt Adapter Version ist 6.1.2
                shelly Adapter Version ist 10.1.0

                Der taucht unter mqtt.0.shellies.shelly1pm.... und unter mqtt.0.shelly1pm.... auf, jedoch mit fast keinen Datenpunkten.
                U.a. ist das der Datenpunkt ...status.switch:0 dabei, wenn ich diesen jedoch mit einem Schalter verbinde, funktioniert sowohl die Zustandsanzeige, als auch das Schalten nicht.

                mqtt-Daten habe ich geprüft, Port etc. auch andere Möglichkeiten, die ich hier im Thread gefunden habe.

                Andere, ältere, Shelly funktionieren, teilweise über CoAP, aber auch über mqtt.

                Hat veilleicht jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann?

                Danke!

                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                crunchip
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @andreios sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
                mqtt Adapter Version ist 6.1.2
                shelly Adapter Version ist 10.1.0

                Mqtt oder shelly Adapter, beides geht nicht

                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crunchipC crunchip

                  @andreios sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                  und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
                  mqtt Adapter Version ist 6.1.2
                  shelly Adapter Version ist 10.1.0

                  Mqtt oder shelly Adapter, beides geht nicht

                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @crunchip sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                  @andreios sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                  und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
                  mqtt Adapter Version ist 6.1.2
                  shelly Adapter Version ist 10.1.0

                  Mqtt oder shelly Adapter, beides geht nicht

                  Das würde ja bedeuten, dass der Teil der alten Shellys nicht mehr funktioniert, der über CoAP angebunden ist.
                  Eigentlich sollte es ja nur darauf ankommen, wohin der jeweilige Shelly sich verbindet, oder?

                  Ich habe die Shelly-Instanz einmal gestoppt, das hat aber keine Änderung gebracht.

                  Schöne Grüße
                  Andreas

                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...

                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)

                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AndreiosA Andreios

                    @crunchip sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                    @andreios sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                    und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
                    mqtt Adapter Version ist 6.1.2
                    shelly Adapter Version ist 10.1.0

                    Mqtt oder shelly Adapter, beides geht nicht

                    Das würde ja bedeuten, dass der Teil der alten Shellys nicht mehr funktioniert, der über CoAP angebunden ist.
                    Eigentlich sollte es ja nur darauf ankommen, wohin der jeweilige Shelly sich verbindet, oder?

                    Ich habe die Shelly-Instanz einmal gestoppt, das hat aber keine Änderung gebracht.

                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                    #37

                    @andreios sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                    Das würde ja bedeuten,

                    Doku lesen

                    Solltest du beide Adapter in Verwendung haben, wäre üblicherweise
                    Mqtt Adapter port 1883
                    Shelly Adapter port 1882

                    Entsprechend In den shelly Geräten auch so hinterlegen.

                    Gen1 shelly Geräte entweder in einer separaten shelly Instanz laufen lassen oder ebenfalls auf mqtt umstellen.

                    Solltest du shelly Geräte mit dem mqtt Adapter nutzen, musst du die Steuerdatenpunkte manuell anlegen.

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      saugimanni
                      schrieb am zuletzt editiert von saugimanni
                      #38

                      Hallo zusammen,

                      ich habe nicht weiter gesucht, ob es zu diesem Problem schon ein Thema gibt, aber möchte einmal meine Lösung des Problems schildern, um eventuell einigen anderen Leuten, die das selbe Problem haben eine mögliche Lösung aufzuzeigen.

                      Hier mein Problem:

                      Shelly Adapter 8.4

                      Ich habe ca. 60 verschiedene Shellys im Einsatz aus allen Herstellungsjahren ( bin von Anfang an dabei ).
                      Bisher gab es wenig Probleme, aber seit meinem Umzug des IoBrokers auf einen neuen Mini PC und Proxmox 9 in einen LXC Container hatte ich das Problem, dass eine große Anzahl der Shellys in regelmaßigen Abständen ( ca. 1 Minute ) kurz die Verbindung zum Adapter verloren haben ( für ca. 2 Sekunden ) und sich die Schalter in den Shellys ausgeschalten haben .
                      Dies hatte ich ich in all den Jahren nicht und konnte es mir nicht erklären , vor allen Dingen das selbsttätige Ausschalten der Schalter . Ob dies mit dem Adapter etwas zu tun haben könnte, weiß ich nicht. Dazu bin ich zu "unwissend".
                      Nach Durchforschen der Logs ist mir aufgefallen, dass sich diese Shellys im Rhytmus von ca 1 Minute eine neue Timezone suchten . Sie haben auch nicht Berlin gefunden, sondern Helsinki oder Brüssel eingeloggt und es war ein anderer SNTP Server eingetragen.
                      Nach diversen Tests habe ich dieses Prozedere als Ursache der Abbrüche "diagnostiziert" .
                      Daraufhin habe ich alle Shellys der älteren Generationen auf Hand umgestellt, die Timezone auf Berlin umgestellt und den SNTP Server umbenannt: time.google.com sowie die Geozone angepasst .

                      70191125-c37c-4c43-9bb9-8d347c82a6a5-image.png

                      Bei den neuen Geräten habe ich dies so gelassen :

                      40d87d4d-8dd1-4d11-9dd7-c1cdd99cf356-image.png

                      Seit dieser Umstellung ( 2 Tage - ist noch nicht lange, ich weiß ) funktioniert alles wieder super, alle Shellys sind dauerhaft online und die Automation funktioniert wieder ohne Probleme .

                      Vielleicht kann ich damit einigen helfen.

                      Gruß Saugimann

                      haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S saugimanni

                        Hallo zusammen,

                        ich habe nicht weiter gesucht, ob es zu diesem Problem schon ein Thema gibt, aber möchte einmal meine Lösung des Problems schildern, um eventuell einigen anderen Leuten, die das selbe Problem haben eine mögliche Lösung aufzuzeigen.

                        Hier mein Problem:

                        Shelly Adapter 8.4

                        Ich habe ca. 60 verschiedene Shellys im Einsatz aus allen Herstellungsjahren ( bin von Anfang an dabei ).
                        Bisher gab es wenig Probleme, aber seit meinem Umzug des IoBrokers auf einen neuen Mini PC und Proxmox 9 in einen LXC Container hatte ich das Problem, dass eine große Anzahl der Shellys in regelmaßigen Abständen ( ca. 1 Minute ) kurz die Verbindung zum Adapter verloren haben ( für ca. 2 Sekunden ) und sich die Schalter in den Shellys ausgeschalten haben .
                        Dies hatte ich ich in all den Jahren nicht und konnte es mir nicht erklären , vor allen Dingen das selbsttätige Ausschalten der Schalter . Ob dies mit dem Adapter etwas zu tun haben könnte, weiß ich nicht. Dazu bin ich zu "unwissend".
                        Nach Durchforschen der Logs ist mir aufgefallen, dass sich diese Shellys im Rhytmus von ca 1 Minute eine neue Timezone suchten . Sie haben auch nicht Berlin gefunden, sondern Helsinki oder Brüssel eingeloggt und es war ein anderer SNTP Server eingetragen.
                        Nach diversen Tests habe ich dieses Prozedere als Ursache der Abbrüche "diagnostiziert" .
                        Daraufhin habe ich alle Shellys der älteren Generationen auf Hand umgestellt, die Timezone auf Berlin umgestellt und den SNTP Server umbenannt: time.google.com sowie die Geozone angepasst .

                        70191125-c37c-4c43-9bb9-8d347c82a6a5-image.png

                        Bei den neuen Geräten habe ich dies so gelassen :

                        40d87d4d-8dd1-4d11-9dd7-c1cdd99cf356-image.png

                        Seit dieser Umstellung ( 2 Tage - ist noch nicht lange, ich weiß ) funktioniert alles wieder super, alle Shellys sind dauerhaft online und die Automation funktioniert wieder ohne Probleme .

                        Vielleicht kann ich damit einigen helfen.

                        Gruß Saugimann

                        haus-automatisierungH Online
                        haus-automatisierungH Online
                        haus-automatisierung
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @saugimanni sagte in Shelly Adapterproblem mit MQTT:

                        Shelly Adapter 8.4

                        Bitte auf die letzt stable gehen. 8.4 ist von Okt 2024

                        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                        mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                          @saugimanni sagte in Shelly Adapterproblem mit MQTT:

                          Shelly Adapter 8.4

                          Bitte auf die letzt stable gehen. 8.4 ist von Okt 2024

                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                          #40

                          @Homoran

                          Bitte Shelly Adapter - genereller Support anhängen

                          https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • crunchipC crunchip

                            @andreios sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                            Das würde ja bedeuten,

                            Doku lesen

                            Solltest du beide Adapter in Verwendung haben, wäre üblicherweise
                            Mqtt Adapter port 1883
                            Shelly Adapter port 1882

                            Entsprechend In den shelly Geräten auch so hinterlegen.

                            Gen1 shelly Geräte entweder in einer separaten shelly Instanz laufen lassen oder ebenfalls auf mqtt umstellen.

                            Solltest du shelly Geräte mit dem mqtt Adapter nutzen, musst du die Steuerdatenpunkte manuell anlegen.

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                            #41

                            @Homoran

                            Da die Frage absolut nichts mit alpha Versionen zu tun hat bitte Beiträge ab gestern an Shelly Adapter - henereller Support anhängen

                            https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                            Sollte ab da sein wenn ich mit hand richtog klicke
                            https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/125

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @Homoran

                              Da die Frage absolut nichts mit alpha Versionen zu tun hat bitte Beiträge ab gestern an Shelly Adapter - henereller Support anhängen

                              https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                              Sollte ab da sein wenn ich mit hand richtog klicke
                              https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/125

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @mcm1957 done!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • mcm1957M mcm1957

                                @Homoran

                                Bitte Shelly Adapter - genereller Support anhängen

                                https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @mcm1957 dito

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • S saugimanni

                                  Hallo zusammen,

                                  ich habe nicht weiter gesucht, ob es zu diesem Problem schon ein Thema gibt, aber möchte einmal meine Lösung des Problems schildern, um eventuell einigen anderen Leuten, die das selbe Problem haben eine mögliche Lösung aufzuzeigen.

                                  Hier mein Problem:

                                  Shelly Adapter 8.4

                                  Ich habe ca. 60 verschiedene Shellys im Einsatz aus allen Herstellungsjahren ( bin von Anfang an dabei ).
                                  Bisher gab es wenig Probleme, aber seit meinem Umzug des IoBrokers auf einen neuen Mini PC und Proxmox 9 in einen LXC Container hatte ich das Problem, dass eine große Anzahl der Shellys in regelmaßigen Abständen ( ca. 1 Minute ) kurz die Verbindung zum Adapter verloren haben ( für ca. 2 Sekunden ) und sich die Schalter in den Shellys ausgeschalten haben .
                                  Dies hatte ich ich in all den Jahren nicht und konnte es mir nicht erklären , vor allen Dingen das selbsttätige Ausschalten der Schalter . Ob dies mit dem Adapter etwas zu tun haben könnte, weiß ich nicht. Dazu bin ich zu "unwissend".
                                  Nach Durchforschen der Logs ist mir aufgefallen, dass sich diese Shellys im Rhytmus von ca 1 Minute eine neue Timezone suchten . Sie haben auch nicht Berlin gefunden, sondern Helsinki oder Brüssel eingeloggt und es war ein anderer SNTP Server eingetragen.
                                  Nach diversen Tests habe ich dieses Prozedere als Ursache der Abbrüche "diagnostiziert" .
                                  Daraufhin habe ich alle Shellys der älteren Generationen auf Hand umgestellt, die Timezone auf Berlin umgestellt und den SNTP Server umbenannt: time.google.com sowie die Geozone angepasst .

                                  70191125-c37c-4c43-9bb9-8d347c82a6a5-image.png

                                  Bei den neuen Geräten habe ich dies so gelassen :

                                  40d87d4d-8dd1-4d11-9dd7-c1cdd99cf356-image.png

                                  Seit dieser Umstellung ( 2 Tage - ist noch nicht lange, ich weiß ) funktioniert alles wieder super, alle Shellys sind dauerhaft online und die Automation funktioniert wieder ohne Probleme .

                                  Vielleicht kann ich damit einigen helfen.

                                  Gruß Saugimann

                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @saugimanni abgesehn davon, daß du schwer veraltest bist, hat du deine shelly nicht richtig konfiguriert.
                                  desweiteren denke ich, daß du noch immer auf mcast unterwegs bist.
                                  67f0582a-63ce-4938-9159-037556b79614-grafik.png
                                  ip deines ioB, save, der port wird automatisch angehängt.

                                  sich die Schalter in den Shellys ausgeschalten haben .

                                  auch das liegt an der config des schelly!
                                  de9a189a-b0ac-4a80-a63f-6f5e68143932-grafik.png

                                  gruß vom Woody
                                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                    @saugimanni sagte in Shelly Adapterproblem mit MQTT:

                                    Shelly Adapter 8.4

                                    Bitte auf die letzt stable gehen. 8.4 ist von Okt 2024

                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter - genereller Support:

                                    Bitte auf die letzt stable gehen. 8.4 ist von Okt 2024

                                    naja, bin auf 10.1.0 ohne probleme.
                                    wie in dem post an @saugimanni glaub ich eher an falsche config...

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AndreiosA Andreios

                                      @peter-v sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                                      Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2

                                      Genau davon habe ich den ersten verbaut und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
                                      mqtt Adapter Version ist 6.1.2
                                      shelly Adapter Version ist 10.1.0

                                      Der taucht unter mqtt.0.shellies.shelly1pm.... und unter mqtt.0.shelly1pm.... auf, jedoch mit fast keinen Datenpunkten.
                                      U.a. ist das der Datenpunkt ...status.switch:0 dabei, wenn ich diesen jedoch mit einem Schalter verbinde, funktioniert sowohl die Zustandsanzeige, als auch das Schalten nicht.

                                      mqtt-Daten habe ich geprüft, Port etc. auch andere Möglichkeiten, die ich hier im Thread gefunden habe.

                                      Andere, ältere, Shelly funktionieren, teilweise über CoAP, aber auch über mqtt.

                                      Hat veilleicht jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann?

                                      Danke!

                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                                      #46

                                      @andreios said in Shelly Adapter - genereller Support:

                                      @peter-v sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:

                                      Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2

                                      Genau davon habe ich den ersten verbaut und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.

                                      mqtt Adapter Version ist 6.1.2

                                      ist irrelevant wenn du den shelly Adapter verwenden willst.

                                      shelly Adapter Version ist 10.1.0

                                      ok

                                      Der taucht unter mqtt.0.shellies.shelly1pm.... und unter mqtt.0.shelly1pm.... auf, jedoch mit fast keinen Datenpunkten.

                                      Wenn der nur beim mqtt Adapter auftaucht hast du im Shely den fslschen Port eingestellt.

                                      Die Shelly Instanz muss einen anderen mqtt Port haben als der mqtt AAdapter. 2 Adapterinstanzen am selben Port sind technisch nicht möglich. Je nachdem welchen Port du am Shelly eingetragen hast redet der Shelly mit dem mqtt Adapter oder dem Shelly Adapter.

                                      U.a. ist das der Datenpunkt ...status.switch:0 dabei, wenn ich diesen jedoch mit einem Schalter verbinde, funktioniert sowohl die Zustandsanzeige, als auch das Schalten nicht.

                                      Setze zum Testen Werte direkt im Admin UI.

                                      mqtt-Daten habe ich geprüft, Port etc. auch andere Möglichkeiten, die ich hier im Thread gefunden habe.

                                      Dann poste bitte mal

                                      • screenshot der Mqtt Einstellubgen des Shellies
                                      • screenshot der Mqtt Eindtellungen der Shelly Instant

                                      Andere, ältere, Shelly funktionieren, teilweise über CoAP, aber auch über mqtt.

                                      Coap benutz zwingend eine andere Shelly Instanz. Spielt hier also nicht mit.

                                      Hat veilleicht jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann.

                                      • port einstellungen prüfen
                                      • screenshots der Einstellungen am Shelly u der Indtanzconfig posten
                                      • logfile posten

                                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                      Support Repositoryverwaltung.

                                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                      LESEN - gute Forenbeitrage

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      2
                                      • da_WoodyD da_Woody

                                        @saugimanni abgesehn davon, daß du schwer veraltest bist, hat du deine shelly nicht richtig konfiguriert.
                                        desweiteren denke ich, daß du noch immer auf mcast unterwegs bist.
                                        67f0582a-63ce-4938-9159-037556b79614-grafik.png
                                        ip deines ioB, save, der port wird automatisch angehängt.

                                        sich die Schalter in den Shellys ausgeschalten haben .

                                        auch das liegt an der config des schelly!
                                        de9a189a-b0ac-4a80-a63f-6f5e68143932-grafik.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        saugimanni
                                        schrieb am zuletzt editiert von saugimanni
                                        #47

                                        @da_woody

                                        Sorry für die späte Antworten, war ein paar Tage unterwegs.

                                        • die Schalterconfig stand auf " letze Stellung "
                                        • Enable CoIoT hatte ich bei allen abgewählt und nur MQTT aktiviert

                                        Was hat es mit dieser Einstellung auf sich ? Ich dachte, dass dies nur aktiviert werden muss,
                                        wenn kein MQTT verwendet wird.

                                        Bis heute läuft alles super .

                                        Gruß Saugimanni

                                        da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Horst BöttcherH Offline
                                          Horst BöttcherH Offline
                                          Horst Böttcher
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          Ich habe Shellys über mqtt eingebunden es ging auch eine weile aber auf einmal sind sie angeblich offline obwol sie online sind
                                          Ich mutze den
                                          18bbe035-9773-4e5a-9a8e-5f7bad8815eb-image.png
                                          6f0f2e65-b070-4d89-a7cd-6494b48f5794-image.png

                                          33d80464-2eab-414f-bf53-aa5170f49313-image.png

                                          mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          879

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe