NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @psrelax
    Es ist bereits in zwei Abschnitte aufgeteilt.
    Abend 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr des nächsten Tages oder Tag 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

    P Online
    P Online
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3380

    @arnod
    Dann ists schon komisch, wie ChargeControl auf den höheren Verbrauch kommt. :cry:
    Naja, ich hab jetzt mal den Systemwirkungsgrad auf 100 gesetzt. Mal schaun was das bringt.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3381

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

      Version: 1.6.2
      Änderungen:

      • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
      M 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • A ArnoD

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

        Version: 1.6.2
        Änderungen:

        • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
        M Offline
        M Offline
        MaLei
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3382

        @arnod

        Ich bekomme folgende Fehler

        javascript.0	22:07:49.591	error	
        SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1
        javascript.0	22:07:49.591	error	
            at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23
        javascript.0	22:07:49.591	error	
            at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)
        
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MaLei

          @arnod

          Ich bekomme folgende Fehler

          javascript.0	22:07:49.591	error	
          SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1
          javascript.0	22:07:49.591	error	
              at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23
          javascript.0	22:07:49.591	error	
              at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)
          
          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3383

          @malei
          Welche Version vom Script hattest du vorher?
          Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.

          Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
          Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:

          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
          0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
          

          Vorgehensweise zur Anpassung
          Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:

          Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:

          • Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.

          Objekt-IDs manuell ändern:
          Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
          Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:

              [10, 34, 19]
          
          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @malei
            Welche Version vom Script hattest du vorher?
            Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.

            Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
            Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:

            0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
            0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
            0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
            0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
            0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
            

            Vorgehensweise zur Anpassung
            Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:

            Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:

            • Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.

            Objekt-IDs manuell ändern:
            Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
            Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:

                [10, 34, 19]
            
            M Offline
            M Offline
            MaLei
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3384

            @arnod

            Ich kam von der 1.5.23, auf die ich auch wieder zurückgewechselt bin.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Online
              P Online
              psrelax
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3385

              @ArnoD
              So wie es aussieht, wird ChargeControl immer noch deaktiviert, sobald EVCC das Auto per PV lädt.
              77ff1315-6f62-4ec9-94fb-b3e442d19c1c-image.png
              Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script.

              azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • P psrelax

                @ArnoD
                So wie es aussieht, wird ChargeControl immer noch deaktiviert, sobald EVCC das Auto per PV lädt.
                77ff1315-6f62-4ec9-94fb-b3e442d19c1c-image.png
                Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script.

                azzkikrboyA Offline
                azzkikrboyA Offline
                azzkikrboy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3386

                @ArnoD

                Hi,
                ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:

                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	at new Script (node:vm:117:7)
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	^
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.493	error	const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst
                javascript.0
                	2025-08-05 17:40:09.492	error	script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825
                
                azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • azzkikrboyA azzkikrboy

                  @ArnoD

                  Hi,
                  ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:

                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	at new Script (node:vm:117:7)
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	^
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.493	error	const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst
                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:40:09.492	error	script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825
                  
                  azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3387

                  beim zweiten Versuch kommt das ...

                  javascript.0
                  	2025-08-05 17:48:49.972	error	script.js.ChargeControl_1_6_2: SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)
                  

                  ist das ein Problem mit dem copy-paste aus Github ?? :confused:

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P psrelax

                    @ArnoD
                    So wie es aussieht, wird ChargeControl immer noch deaktiviert, sobald EVCC das Auto per PV lädt.
                    77ff1315-6f62-4ec9-94fb-b3e442d19c1c-image.png
                    Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script.

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3388

                    @psrelax
                    Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?
                    CC wird nur noch deaktiviert, wenn evcc.0.loadpoint.1.status.mode nicht PV ist und evcc.0.loadpoint.1.status.charging = true ist.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • azzkikrboyA azzkikrboy

                      @ArnoD

                      Hi,
                      ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:

                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	at new Script (node:vm:117:7)
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	^
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.493	error	const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst
                      javascript.0
                      	2025-08-05 17:40:09.492	error	script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825
                      
                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #3389

                      @azzkikrboy
                      Bitte auch so vorgehen wie weiter oben beschrieben und die Objekt ID's löschen oder manuell ändern.

                      SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared ist ein anderes Problem.
                      Das deutet eher auf ein nicht sauber beendetes Script hin. Sollte bei einem Neustart dann aber nicht mehr kommen.

                      azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @psrelax
                        Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?
                        CC wird nur noch deaktiviert, wenn evcc.0.loadpoint.1.status.mode nicht PV ist und evcc.0.loadpoint.1.status.charging = true ist.

                        P Online
                        P Online
                        psrelax
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3390

                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?

                        Hier bitte. Gibt hald von vorher nur die Logs von Tibber.

                        2025-08-05 10:34:02.174  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                        2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                        2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4311
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -125
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 9:49 h
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.157
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1784
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
                        2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
                        2025-08-05 10:35:00.261  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 
                        2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                        2025-08-05 10:35:18.641  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}##
                        2025-08-05 10:35:48.426  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##
                        2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                        2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                        2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                        2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                        2025-08-05 10:35:51.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-08-05 10:35:51.092  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                        2025-08-05 10:35:51.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-08-05 10:35:51.095  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-08-05 10:35:51.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                        2025-08-05 10:35:51.097  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-08-05 10:35:51.098  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-08-05 10:35:51.099  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                        2025-08-05 10:35:51.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                        2025-08-05 10:35:51.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                        2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                        2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                        2025-08-05 10:35:51.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2134W
                        2025-08-05 10:35:51.269  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7794 W
                        2025-08-05 10:35:51.315  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11136 W
                        2025-08-05 10:35:51.316  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                        2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
                        2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                        2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-08-05 10:35:51.400  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 496
                        2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 496
                        2025-08-05 10:35:51.401  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 
                        2025-08-05 10:35:51.446  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8762
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                        2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                        2025-08-05 10:35:54.256  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-08-05 10:35:54.258  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                        2025-08-05 10:35:54.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-08-05 10:35:54.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-08-05 10:35:54.262  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                        2025-08-05 10:35:54.263  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-08-05 10:35:54.264  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-08-05 10:35:54.265  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                        2025-08-05 10:35:54.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                        2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                        2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                        2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                        2025-08-05 10:35:54.310  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
                        2025-08-05 10:35:54.312  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7665 W
                        2025-08-05 10:35:54.313  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11131 W
                        2025-08-05 10:35:54.314  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                        2025-08-05 10:35:54.354  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
                        2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                        2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-08-05 10:35:54.396  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 305
                        2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 493
                        2025-08-05 10:35:54.397  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 
                        2025-08-05 10:35:54.443  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
                        2025-08-05 10:35:57.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
                        2025-08-05 10:36:00.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                        2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                        2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                        2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                        2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                        2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                        2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                        2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                        2025-08-05 10:36:00.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-08-05 10:36:00.115  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                        2025-08-05 10:36:00.158  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-08-05 10:36:00.199  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-08-05 10:36:00.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                        2025-08-05 10:36:00.249  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-08-05 10:36:00.292  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-08-05 10:36:00.335  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                        2025-08-05 10:36:00.339  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                        2025-08-05 10:36:00.382  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                        2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                        2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 85
                        2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 861
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8238
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 10:02 h
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1565
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1778
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
                        2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                        2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
                        2025-08-05 10:36:00.386  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 
                        2025-08-05 10:36:00.387  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                        
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P psrelax

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?

                          Hier bitte. Gibt hald von vorher nur die Logs von Tibber.

                          2025-08-05 10:34:02.174  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                          2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4311
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -125
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 9:49 h
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.157
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1784
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
                          2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
                          2025-08-05 10:35:00.261  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 
                          2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                          2025-08-05 10:35:18.641  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}##
                          2025-08-05 10:35:48.426  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##
                          2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                          2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                          2025-08-05 10:35:51.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-05 10:35:51.092  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-08-05 10:35:51.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-05 10:35:51.095  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-08-05 10:35:51.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-05 10:35:51.097  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-05 10:35:51.098  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-08-05 10:35:51.099  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-08-05 10:35:51.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-05 10:35:51.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                          2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                          2025-08-05 10:35:51.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2134W
                          2025-08-05 10:35:51.269  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7794 W
                          2025-08-05 10:35:51.315  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11136 W
                          2025-08-05 10:35:51.316  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
                          2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                          2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-08-05 10:35:51.400  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 496
                          2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 496
                          2025-08-05 10:35:51.401  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 
                          2025-08-05 10:35:51.446  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8762
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                          2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                          2025-08-05 10:35:54.256  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-05 10:35:54.258  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-08-05 10:35:54.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-05 10:35:54.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-08-05 10:35:54.262  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-05 10:35:54.263  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-05 10:35:54.264  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-08-05 10:35:54.265  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-08-05 10:35:54.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                          2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                          2025-08-05 10:35:54.310  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
                          2025-08-05 10:35:54.312  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7665 W
                          2025-08-05 10:35:54.313  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11131 W
                          2025-08-05 10:35:54.314  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-08-05 10:35:54.354  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
                          2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                          2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-08-05 10:35:54.396  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 305
                          2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 493
                          2025-08-05 10:35:54.397  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 
                          2025-08-05 10:35:54.443  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
                          2025-08-05 10:35:57.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
                          2025-08-05 10:36:00.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                          2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                          2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                          2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                          2025-08-05 10:36:00.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-05 10:36:00.115  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-08-05 10:36:00.158  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-05 10:36:00.199  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-08-05 10:36:00.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-05 10:36:00.249  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-05 10:36:00.292  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-08-05 10:36:00.335  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-08-05 10:36:00.339  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-05 10:36:00.382  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                          2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 85
                          2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 861
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8238
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 10:02 h
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1565
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1778
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
                          2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
                          2025-08-05 10:36:00.386  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 
                          2025-08-05 10:36:00.387  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                          
                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3391

                          @psrelax
                          mir geht es um diese Einträge:

                          2025-08-05 10:35:18.641  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}##
                          2025-08-05 10:35:48.426  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##
                          
                          

                          Bei der Umstellung auf PV müsste das im LOG erscheinen: "evcc Änderung: mode (LP1) ? PV".
                          Ist das bei dir der Fall?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Online
                            P Online
                            psrelax
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3392

                            @arnod
                            PV ist bei mir in EVCC standardmäßig immer ausgewählt.
                            Ich kann dir nicht sagen, wann ich das das letzte Mal umgestellt habe, damit es von ChargeControl in die Log geschrieben wird.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @azzkikrboy
                              Bitte auch so vorgehen wie weiter oben beschrieben und die Objekt ID's löschen oder manuell ändern.

                              SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared ist ein anderes Problem.
                              Das deutet eher auf ein nicht sauber beendetes Script hin. Sollte bei einem Neustart dann aber nicht mehr kommen.

                              azzkikrboyA Offline
                              azzkikrboyA Offline
                              azzkikrboy
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3393

                              @arnod

                              komisch, das hatte ich eigentlich gemacht :thinking_face:
                              hab die Parameter jetzt gelöscht und neu anlegen lassen.
                              Jetzt läufts wieder.

                              Danke

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P psrelax

                                @arnod
                                PV ist bei mir in EVCC standardmäßig immer ausgewählt.
                                Ich kann dir nicht sagen, wann ich das das letzte Mal umgestellt habe, damit es von ChargeControl in die Log geschrieben wird.

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3394

                                @psrelax
                                Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
                                Egal ob ich das Skript neu starte oder einfach evcc auf PV umschalte, bei mir wird CC nicht deaktiviert.
                                Versuch mal das Skript neu zu starten, ob es dann funktioniert.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @psrelax
                                  Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
                                  Egal ob ich das Skript neu starte oder einfach evcc auf PV umschalte, bei mir wird CC nicht deaktiviert.
                                  Versuch mal das Skript neu zu starten, ob es dann funktioniert.

                                  P Online
                                  P Online
                                  psrelax
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3395

                                  @arnod
                                  OK, Danke.
                                  Dann beobachte ich das bei mir.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • azzkikrboyA Offline
                                    azzkikrboyA Offline
                                    azzkikrboy
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3396

                                    Hallo @ArnoD

                                    seit ein paar Tagen habe ich wieder das Verhalten, dass der Speicher um 11.30h voll geladen wird.
                                    nach einem Reboot funktioniert es dann für 1-2 Tage, dann wieder VOLL um 11.30h.

                                    Welche Infos benötigst du zum debuggen?

                                    a7041fbb-57da-4da3-8030-06d3ce77884a-grafik.png
                                    (SOC in lila)

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • azzkikrboyA azzkikrboy

                                      Hallo @ArnoD

                                      seit ein paar Tagen habe ich wieder das Verhalten, dass der Speicher um 11.30h voll geladen wird.
                                      nach einem Reboot funktioniert es dann für 1-2 Tage, dann wieder VOLL um 11.30h.

                                      Welche Infos benötigst du zum debuggen?

                                      a7041fbb-57da-4da3-8030-06d3ce77884a-grafik.png
                                      (SOC in lila)

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3397

                                      @azzkikrboy
                                      Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
                                      Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
                                      Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.

                                      azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        alf4711
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3398

                                        Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
                                        Wirklich klasse.

                                        Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.

                                        In der App sind diese Daten auch vorhanden.
                                        Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.

                                        Könnt ihr mir helfen?

                                        Danke !
                                        Gruß Jörg

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A alf4711

                                          Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
                                          Wirklich klasse.

                                          Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.

                                          In der App sind diese Daten auch vorhanden.
                                          Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.

                                          Könnt ihr mir helfen?

                                          Danke !
                                          Gruß Jörg

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3399

                                          @alf4711
                                          Hallo Jörg,
                                          mit deiner Frage bist du hier falsch, du kannst auf der Github Seite ein Issues aufmachen:
                                          Github e3dc-rscp Adapter

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          678

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe