Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
-
@sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
Nein ich habe Alias nicht aktiv
dann sollte in der Bedienungsanleitung auch nur
24
als Register stehen -
Ich Verstehs aktuell selbst noch nicht ganz denn wenn man mal ganz am Anfang dieses Beitrags sieht schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv
Irgendwie komisch ich bin nur froh das es jetzt läuft
-
@sascha-hartmann dann zeig mal ein debug-log
(Konfigurationen ggf. später)
-
@sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv
jetzt musd ich echt nochmal grübeln, ob das so herum ist/sein muss, dass der Haken dazu führt aus 30024 (nicht 300024!!) wieder die 24 zu machen
-
Die Doku ist echt ....
Nimm Beispielsweise nucht das Register 105 für Frequenz da kommt nur scheis bei raus da irgendwie 8 bits für das und die anderen für den wert nimm das Register 2498 und als Float dann bekommst direkt den wert ....
Steht zwar So Wohl auch in der Doku
Aber wenn man nicht ganz so fitt ist wie ich es auch nicht bin führt das auch zu Verwirrung !
Also Wirklich ich lese Viel über Motbuss aus ob Wechselrichter Batterien...
Aber so schwierigkeiten hate ich noch nie:)
Es Läuft das ist das wichtigste
-
Kann ich gerne die Nächsten Tage Online Stellen
Habe das Aktuell nur auf meinen Test Pi mit nem Zähler ohne Last getestet.Werde es Heute Abend auf meinen Live mit meinen 2 Zählern einbinden dann kan ich das Gerne hier Posten
-
@sascha-hartmann Du bist da auch an den falschen Registern unterwegs. Im Handbuch steht in der vierten Spalte die Kodierung. 30115 ist z.B. mit T5 kodiert und das ist ziemlich komplex umzurechnen.
Du solltest die Register nehmen, die T3 oder T-float kodiert sind, die lassen sich einfach lesen.Eingangsregister wäre z.B. das korrekt:
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30463 3 Energie_Bezug Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30465 3 Energie_Einspeisung Finder: Netz Energie Einspeisung 2.8.0 kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30467 3 Blindenergie_Bezug Finder: Netz Blindenergie Bezug 3.8.0 kvarh int32be 2 0.0001 0 value false false 30469 3 Blindenergie_Einspeisung Finder: Netz Blindenergie Einspeisung 4.8.0 kvarh int32be 2 0.0001 0 value false false 30471 3 Energie_Bezug rücksetzbar Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 - rücksetzbar kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30479 3 Energie_Einspeisung rücksetzbar Finder: Netz Energie Bezug 2.8.0 - rücksetzbar kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30473 3 Blindenergie_Bezug rücksetzbar Finder: Netz Blindenergie Bezug 3.8.0 - rücksetzbar kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30481 3 Blindenergie_Einspeisung rücksetzbar Finder: Netz Blindenergie Einspeisung 4.8.0 - rücksetzbar kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 32499 3 Frequenz Finder: Netzfrequenz Hz floatbe 2 1 0 value false false 32501 3 Spannung_U1 Finder: U1 V floatbe 2 1 0 value false false 32503 3 Spannung_U2 Finder: U2 V floatbe 2 1 0 value false false 32505 3 Spannung_U3 Finder: U3 V floatbe 2 1 0 value false false 32517 3 Strom_I1 Finder: I1 A floatbe 2 1 0 value false false 32519 3 Strom_I2 Finder: I2 A floatbe 2 1 0 value false false 32521 3 Strom_I3 Finder: I3 A floatbe 2 1 0 value false false 32531 3 Wirkleistung_P1 Finder: Wirkleistung P1 W floatbe 2 1 0 value false false 32533 3 Wirkleistung_P2 Finder: Wirkleistung P2 W floatbe 2 1 0 value false false 32535 3 Wirkleistung_P3 Finder: Wirkleistung P3 W floatbe 2 1 0 value false false 32537 3 Gesamtwirkleistung Finder: Gesamtwirkleistung W floatbe 2 1 0 value false false 32539 3 Blindleistung_Q1 Finder: Blindleistung Q1 var floatbe 2 1 0 value false false 32541 3 Blindleistung_Q2 Finder: Blindleistung Q2 var floatbe 2 1 0 value false false 32543 3 Blindleistung_Q3 Finder: Blindleistung Q3 var floatbe 2 1 0 value false false 32545 3 Gesamtblindleistung Finder: Gesamtblindleistung var floatbe 2 1 0 value false false 32547 3 Scheinleistung_S1 Finder: Scheinleistung S1 VA floatbe 2 1 0 value false false 32549 3 Scheinleistung_S2 Finder: Scheinleistung S2 VA floatbe 2 1 0 value false false 32551 3 Scheinleistung_S3 Finder: Scheinleistung S3 VA floatbe 2 1 0 value false false 32553 3 Gesamtscheinleistung Finder: Gesamtscheinleistung VA floatbe 2 1 0 value false false 32555 3 Leistungsfaktor_PF1 Finder: Leistungsfaktor PF 1 cφ floatbe 2 1 0 value false false 32557 3 Leistungsfaktor_PF2 Finder: Leistungsfaktor PF 2 cφ floatbe 2 1 0 value false false 32559 3 Leistungsfaktor_PF3 Finder: Leistungsfaktor PF 3 cφ floatbe 2 1 0 value false false 32561 3 Gesamtleistungsfaktor Finder: Gesamtleistungsfaktor cφ floatbe 2 1 0 value false false 32571 3 Phasenwinkel_U1_L1 Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1 ° floatbe 2 1 0 value false false 32573 3 Phasenwinkel_U2_L2 Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2 ° floatbe 2 1 0 value false false 32575 3 Phasenwinkel_U3_L3 Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3 ° floatbe 2 1 0 value false false 32659 3 Temperatur Finder: Temperatur °C floatbe 2 1 0 value false false
Dann gibt es noch Holding-Register mit denen du einiges konfigurieren kannst, z.B. die Anzeige auf OBIS umstellen, ...
und noch mehr Eingangsregister für viele elektrische Details.Der Finder ist sehr mächtig und etwas kompliziert, hab auch lange gebraucht das zu verstehen, dann geht es aber ganz gut.
-
@sascha-hartmann ... und natürlich ALIAS benutzen und +1 bei den Registern, wie üblich.
Zum finder gibt es im Forum einen langen Artikel mit allen Registern. -
@homoran ich würde nie wieder auf USB zurückgehen, die Konfig im Waveshare ist quasi default und sonst gibt es da nichts komplexes. Zuätzlich kann ich auch von meiner Backup-Station darauf zugreifen ohne was konfigurieren oder umstecken zu müssen. Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus, das ist quasi super komfortabel.
Aber jeder, wie er es gerne mag. -
@matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus
frei nach: "meiner ist größer"
ich hab aber 6, und 3 kommen demnächst noch dazu!
ja, mit mehreren Zugriffen hast du recht, wobei das auch nicht ohne ist.
ich hab die Waveshare (USB) an einem aktiven USB HUB, die Geräte per serial/by-id/ und hab den auch schon einfach umgesteckt, und alles lief wieder.
Die Waveshare haben eindeutige IDs im Gegensatz zu billigen Konvertern