    • Sascha Hartmann
      Sascha Hartmann @Homoran last edited by

      @homoran

      Nein ich habe Alias nicht aktiv

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

        @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

        @homoran

        Nein ich habe Alias nicht aktiv

        dann sollte in der Bedienungsanleitung auch nur 24 als Register stehen

        Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sascha Hartmann
          Sascha Hartmann @Homoran last edited by

          @homoran

          Ich Verstehs aktuell selbst noch nicht ganz denn wenn man mal ganz am Anfang dieses Beitrags sieht schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv

          Irgendwie komisch ich bin nur froh das es jetzt läuft 😉

          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

            @sascha-hartmann dann zeig mal ein debug-log

            (Konfigurationen ggf. später)

            Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

              @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

              schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv

              jetzt musd ich echt nochmal grübeln, ob das so herum ist/sein muss, dass der Haken dazu führt aus 30024 (nicht 300024!!) wieder die 24 zu machen

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sascha Hartmann
                Sascha Hartmann @Homoran last edited by

                @homoran

                Die Doku ist echt ....

                Nimm Beispielsweise nucht das Register 105 für Frequenz da kommt nur scheis bei raus da irgendwie 8 bits für das und die anderen für den wert nimm das Register 2498 und als Float dann bekommst direkt den wert ....

                Steht zwar So Wohl auch in der Doku

                Aber wenn man nicht ganz so fitt ist wie ich es auch nicht bin führt das auch zu Verwirrung !

                Also Wirklich ich lese Viel über Motbuss aus ob Wechselrichter Batterien...

                Aber so schwierigkeiten hate ich noch nie:)

                Es Läuft das ist das wichtigste

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sascha Hartmann
                  Sascha Hartmann @Homoran last edited by

                  @homoran

                  Kann ich gerne die Nächsten Tage Online Stellen
                  Habe das Aktuell nur auf meinen Test Pi mit nem Zähler ohne Last getestet.

                  Werde es Heute Abend auf meinen Live mit meinen 2 Zählern einbinden dann kan ich das Gerne hier Posten

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis

                    @sascha-hartmann Du bist da auch an den falschen Registern unterwegs. Im Handbuch steht in der vierten Spalte die Kodierung. 30115 ist z.B. mit T5 kodiert und das ist ziemlich komplex umzurechnen.
                    Du solltest die Register nehmen, die T3 oder T-float kodiert sind, die lassen sich einfach lesen.

                    Eingangsregister wäre z.B. das korrekt:

                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    30471	3	Energie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    30479	3	Energie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 2.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    30473	3	Blindenergie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    30481	3	Blindenergie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                    32499	3	Frequenz	Finder: Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32501	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32503	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32505	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32517	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32519	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32521	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32531	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32533	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32535	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32537	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32539	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32541	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32543	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32545	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32547	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32549	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32551	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32553	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32555	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32557	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32559	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32561	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32571	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32573	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32575	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    32659	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatbe	2	1	0		value		false	false
                    

                    Dann gibt es noch Holding-Register mit denen du einiges konfigurieren kannst, z.B. die Anzeige auf OBIS umstellen, ...
                    und noch mehr Eingangsregister für viele elektrische Details.

                    Der Finder ist sehr mächtig und etwas kompliziert, hab auch lange gebraucht das zu verstehen, dann geht es aber ganz gut.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis

                      @sascha-hartmann ... und natürlich ALIAS benutzen und +1 bei den Registern, wie üblich.
                      Zum finder gibt es im Forum einen langen Artikel mit allen Registern.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matis @Homoran last edited by

                        @homoran ich würde nie wieder auf USB zurückgehen, die Konfig im Waveshare ist quasi default und sonst gibt es da nichts komplexes. Zuätzlich kann ich auch von meiner Backup-Station darauf zugreifen ohne was konfigurieren oder umstecken zu müssen. Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus, das ist quasi super komfortabel.
                        Aber jeder, wie er es gerne mag.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

                          @matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                          Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus

                          frei nach: "meiner ist größer" 😂

                          ich hab aber 6, und 3 kommen demnächst noch dazu!

                          ja, mit mehreren Zugriffen hast du recht, wobei das auch nicht ohne ist.

                          ich hab die Waveshare (USB) an einem aktiven USB HUB, die Geräte per serial/by-id/ und hab den auch schon einfach umgesteckt, und alles lief wieder.

                          Die Waveshare haben eindeutige IDs im Gegensatz zu billigen Konvertern

                          Screenshot_20250703-140523_Firefox.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          527
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          8
                          87
                          4009
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo