    • Sascha Hartmann
      Sascha Hartmann @Matis last edited by

      @Matis
      Hi Zusammen an alle die hier geholfen haben:

      Vielen Dank dafür

      Problem hat sich nun erledigt!

      Alles Läuft sogar mit beiden Sticks 🙂

      Folgendes War das Problem

      Ich Hatte Stop bits am Zähler auf 2 und im IO Brocker auf 1

      Aber das Schlimmste man muss nicht Bsp: Das Registe 30024 für Kommunikation auslesen Sondern nur die 24 Also alles davor wegglassen

      Das hab ich jetzt übern Finder Support rausgefunden.

      Jetzt geht alles !

      Viele Grüße und Danke

      Sascha

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

        @matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

        Mein Erfahrung ist:
        die USB-Adapter sind schwierig einzubinden, machen Zicken, fallen immer wieder aus und kosten viel zu viel Zeit.
        Kauf Dir einen tcp-LAN-Adapter, funktioniert immer zuverlässig und ist zudem räumlich unabhängig, dann hast du Ruhe.

        mei e Erfahrung, auch durch die Betreuung hier im Forum ist genau andersherum!
        Der RTU2TCP Konverter bringt eine weitere Komplikationsebene mit zusätzlichen Konfigurationen mit.

        Bei USB muss nur eine Kommunikation gerätegleich konfiguriert werden.

        Da ist "nur" so etwas

        @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

        Ich Hatte Stop bits am Zähler auf 2 und im IO Brocker auf 1

        was zu Problemen führt.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

          @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

          Sondern nur die 24 Also alles davor wegglassen

          dann hast du entweder in der Konfig ALIAS aktiv?
          dann gäbe es eine entsprechende Meldung im debug-log.

          Oder die Gerätebeschreibung sollte das auch genau so kommunizieren

          Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Sascha Hartmann
            Sascha Hartmann @Homoran last edited by

            @homoran

            Nein ich habe Alias nicht aktiv

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

              @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

              @homoran

              Nein ich habe Alias nicht aktiv

              dann sollte in der Bedienungsanleitung auch nur 24 als Register stehen

              Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sascha Hartmann
                Sascha Hartmann @Homoran last edited by

                @homoran

                Ich Verstehs aktuell selbst noch nicht ganz denn wenn man mal ganz am Anfang dieses Beitrags sieht schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv

                Irgendwie komisch ich bin nur froh das es jetzt läuft 😉

                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

                  @sascha-hartmann dann zeig mal ein debug-log

                  (Konfigurationen ggf. später)

                  Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

                    @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                    schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv

                    jetzt musd ich echt nochmal grübeln, ob das so herum ist/sein muss, dass der Haken dazu führt aus 30024 (nicht 300024!!) wieder die 24 zu machen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sascha Hartmann
                      Sascha Hartmann @Homoran last edited by

                      @homoran

                      Die Doku ist echt ....

                      Nimm Beispielsweise nucht das Register 105 für Frequenz da kommt nur scheis bei raus da irgendwie 8 bits für das und die anderen für den wert nimm das Register 2498 und als Float dann bekommst direkt den wert ....

                      Steht zwar So Wohl auch in der Doku

                      Aber wenn man nicht ganz so fitt ist wie ich es auch nicht bin führt das auch zu Verwirrung !

                      Also Wirklich ich lese Viel über Motbuss aus ob Wechselrichter Batterien...

                      Aber so schwierigkeiten hate ich noch nie:)

                      Es Läuft das ist das wichtigste

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sascha Hartmann
                        Sascha Hartmann @Homoran last edited by

                        @homoran

                        Kann ich gerne die Nächsten Tage Online Stellen
                        Habe das Aktuell nur auf meinen Test Pi mit nem Zähler ohne Last getestet.

                        Werde es Heute Abend auf meinen Live mit meinen 2 Zählern einbinden dann kan ich das Gerne hier Posten

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis

                          @sascha-hartmann Du bist da auch an den falschen Registern unterwegs. Im Handbuch steht in der vierten Spalte die Kodierung. 30115 ist z.B. mit T5 kodiert und das ist ziemlich komplex umzurechnen.
                          Du solltest die Register nehmen, die T3 oder T-float kodiert sind, die lassen sich einfach lesen.

                          Eingangsregister wäre z.B. das korrekt:

                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30471	3	Energie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30479	3	Energie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 2.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30473	3	Blindenergie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30481	3	Blindenergie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          32499	3	Frequenz	Finder: Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32501	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32503	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32505	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32517	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32519	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32521	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32531	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32533	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32535	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32537	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32539	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32541	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32543	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32545	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32547	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32549	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32551	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32553	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32555	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32557	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32559	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32561	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32571	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32573	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32575	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          32659	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatbe	2	1	0		value		false	false
                          

                          Dann gibt es noch Holding-Register mit denen du einiges konfigurieren kannst, z.B. die Anzeige auf OBIS umstellen, ...
                          und noch mehr Eingangsregister für viele elektrische Details.

                          Der Finder ist sehr mächtig und etwas kompliziert, hab auch lange gebraucht das zu verstehen, dann geht es aber ganz gut.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis

                            @sascha-hartmann ... und natürlich ALIAS benutzen und +1 bei den Registern, wie üblich.
                            Zum finder gibt es im Forum einen langen Artikel mit allen Registern.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Matis @Homoran last edited by

                              @homoran ich würde nie wieder auf USB zurückgehen, die Konfig im Waveshare ist quasi default und sonst gibt es da nichts komplexes. Zuätzlich kann ich auch von meiner Backup-Station darauf zugreifen ohne was konfigurieren oder umstecken zu müssen. Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus, das ist quasi super komfortabel.
                              Aber jeder, wie er es gerne mag.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

                                @matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                                Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus

                                frei nach: "meiner ist größer" 😂

                                ich hab aber 6, und 3 kommen demnächst noch dazu!

                                ja, mit mehreren Zugriffen hast du recht, wobei das auch nicht ohne ist.

                                ich hab die Waveshare (USB) an einem aktiven USB HUB, die Geräte per serial/by-id/ und hab den auch schon einfach umgesteckt, und alles lief wieder.

                                Die Waveshare haben eindeutige IDs im Gegensatz zu billigen Konvertern

                                Screenshot_20250703-140523_Firefox.jpg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                950