    Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

      @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

      Sondern nur die 24 Also alles davor wegglassen

      dann hast du entweder in der Konfig ALIAS aktiv?
      dann gäbe es eine entsprechende Meldung im debug-log.

      Oder die Gerätebeschreibung sollte das auch genau so kommunizieren

      Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Sascha Hartmann
        Sascha Hartmann @Homoran last edited by

        @homoran

        Nein ich habe Alias nicht aktiv

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

          @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

          @homoran

          Nein ich habe Alias nicht aktiv

          dann sollte in der Bedienungsanleitung auch nur 24 als Register stehen

          Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sascha Hartmann
            Sascha Hartmann @Homoran last edited by

            @homoran

            Ich Verstehs aktuell selbst noch nicht ganz denn wenn man mal ganz am Anfang dieses Beitrags sieht schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv

            Irgendwie komisch ich bin nur froh das es jetzt läuft 😉

            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

              @sascha-hartmann dann zeig mal ein debug-log

              (Konfigurationen ggf. später)

              Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by

                @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv

                jetzt musd ich echt nochmal grübeln, ob das so herum ist/sein muss, dass der Haken dazu führt aus 30024 (nicht 300024!!) wieder die 24 zu machen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sascha Hartmann
                  Sascha Hartmann @Homoran last edited by

                  @homoran

                  Die Doku ist echt ....

                  Nimm Beispielsweise nucht das Register 105 für Frequenz da kommt nur scheis bei raus da irgendwie 8 bits für das und die anderen für den wert nimm das Register 2498 und als Float dann bekommst direkt den wert ....

                  Steht zwar So Wohl auch in der Doku

                  Aber wenn man nicht ganz so fitt ist wie ich es auch nicht bin führt das auch zu Verwirrung !

                  Also Wirklich ich lese Viel über Motbuss aus ob Wechselrichter Batterien...

                  Aber so schwierigkeiten hate ich noch nie:)

                  Es Läuft das ist das wichtigste

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Sascha Hartmann
                    Sascha Hartmann @Homoran last edited by

                    @homoran

                    Kann ich gerne die Nächsten Tage Online Stellen
                    Habe das Aktuell nur auf meinen Test Pi mit nem Zähler ohne Last getestet.

                    Werde es Heute Abend auf meinen Live mit meinen 2 Zählern einbinden dann kan ich das Gerne hier Posten

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis

                      @sascha-hartmann Du bist da auch an den falschen Registern unterwegs. Im Handbuch steht in der vierten Spalte die Kodierung. 30115 ist z.B. mit T5 kodiert und das ist ziemlich komplex umzurechnen.
                      Du solltest die Register nehmen, die T3 oder T-float kodiert sind, die lassen sich einfach lesen.

                      Eingangsregister wäre z.B. das korrekt:

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      30471	3	Energie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      30479	3	Energie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 2.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      30473	3	Blindenergie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      30481	3	Blindenergie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                      32499	3	Frequenz	Finder: Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32501	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32503	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32505	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32517	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32519	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32521	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32531	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32533	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32535	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32537	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32539	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32541	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32543	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32545	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32547	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32549	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32551	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32553	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32555	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32557	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32559	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32561	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32571	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32573	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32575	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      32659	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatbe	2	1	0		value		false	false
                      

                      Dann gibt es noch Holding-Register mit denen du einiges konfigurieren kannst, z.B. die Anzeige auf OBIS umstellen, ...
                      und noch mehr Eingangsregister für viele elektrische Details.

                      Der Finder ist sehr mächtig und etwas kompliziert, hab auch lange gebraucht das zu verstehen, dann geht es aber ganz gut.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis

                        @sascha-hartmann ... und natürlich ALIAS benutzen und +1 bei den Registern, wie üblich.
                        Zum finder gibt es im Forum einen langen Artikel mit allen Registern.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Matis @Homoran last edited by

                          @homoran ich würde nie wieder auf USB zurückgehen, die Konfig im Waveshare ist quasi default und sonst gibt es da nichts komplexes. Zuätzlich kann ich auch von meiner Backup-Station darauf zugreifen ohne was konfigurieren oder umstecken zu müssen. Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus, das ist quasi super komfortabel.
                          Aber jeder, wie er es gerne mag.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

                            @matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                            Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus

                            frei nach: "meiner ist größer" 😂

                            ich hab aber 6, und 3 kommen demnächst noch dazu!

                            ja, mit mehreren Zugriffen hast du recht, wobei das auch nicht ohne ist.

                            ich hab die Waveshare (USB) an einem aktiven USB HUB, die Geräte per serial/by-id/ und hab den auch schon einfach umgesteckt, und alles lief wieder.

                            Die Waveshare haben eindeutige IDs im Gegensatz zu billigen Konvertern

                            Screenshot_20250703-140523_Firefox.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            421
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            8
                            87
                            3985
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo