  4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    524

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
87 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
    Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
    Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
    Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

    A Offline
    A Offline
    aherby
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
    Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
    Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
    Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".

    Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matis

      @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
      Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
      Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
      Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

      A Offline
      A Offline
      aherby
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

      register 32517 bis 32521

      M 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A aherby

        @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

        register 32517 bis 32521

        M Offline
        M Offline
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
        Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A aherby

          @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

          register 32517 bis 32521

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von Matis
          #30
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
          30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
          32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
          32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
          32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
          32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
          32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
          32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
          
          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matis
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
            30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
            32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
            
            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
            40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
            40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A aherby

              @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
              Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
              Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
              Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".

              Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.

              // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
              
              const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
              const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
              
              const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
              const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
              const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
              
              // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
              createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
              createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
              
              // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
              function decodeBCD(value) {
                  return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
              }
              
              // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
              function parseTime(registers) {
                  if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
              
                  let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
              
                  let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                  let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                  let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                  let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
              
                  return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
              }
              
              // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
              function parseDate(registers) {
                  if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
              
                  // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                  let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
              
                  // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                  let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                  let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
              
                  // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                  let year = getState(modbusJahrState).val;
              
                  return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
              }
              
              // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
              function readModbusTimeAndDate() {
                  let timeRegisters = [
                      getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF, 
                      (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                  ];
                  
                  let dateRegisters = [
                      getState(modbusDateState).val & 0xFFFF, 
                      (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                  ];
              
                  let timeString = parseTime(timeRegisters);
                  let dateString = parseDate(dateRegisters);
              
                  setState(outputTimeState, timeString, true);
                  setState(outputDateState, dateString, true);
              }
              
              // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
              schedule("*/5 * * * * *", function () {
                  readModbusTimeAndDate();
              });
              
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A aherby

                @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

                register 32517 bis 32521

                M Offline
                M Offline
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von Matis
                #33

                @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:

                30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Matis

                  @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:

                  30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  aherby
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                  Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.

                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  
                  30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  
                  32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                  32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                  

                  ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                  Beispiele:
                  32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                  32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                  ...

                  vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                  Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                  Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                  Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.

                  M Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A aherby

                    @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                    Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.

                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    
                    30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    
                    32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                    32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                    

                    ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                    Beispiele:
                    32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                    32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                    ...

                    vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                    Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                    Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                    Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A aherby

                      @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                      Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      
                      30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                      30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                      30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                      30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                      30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                      30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                      30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                      30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                      30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                      30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                      30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                      30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                      
                      32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                      32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                      32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                      32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                      32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                      32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                      

                      ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                      Beispiele:
                      32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                      32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                      ...

                      vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                      Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                      Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                      Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.

                      Sascha HartmannS Offline
                      Sascha HartmannS Offline
                      Sascha Hartmann
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @aherby

                      Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                      Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!

                      Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.

                      Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                      83d26ee1-ed86-471a-a3f5-8e857937b913-grafik.png

                      Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts

                      Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange

                      Vieleicht hat jemand eine Idee

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Sascha HartmannS Sascha Hartmann

                        @aherby

                        Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                        Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!

                        Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.

                        Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                        83d26ee1-ed86-471a-a3f5-8e857937b913-grafik.png

                        Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts

                        Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange

                        Vieleicht hat jemand eine Idee

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                        Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts

                        was wäte das denn?
                        ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!

                        Aliase nutzt du weswegen?
                        Geräte ID ist 33?
                        A/B sind nicht gekreuzt?
                        ....

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                          Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts

                          was wäte das denn?
                          ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!

                          Aliase nutzt du weswegen?
                          Geräte ID ist 33?
                          A/B sind nicht gekreuzt?
                          ....

                          Sascha HartmannS Offline
                          Sascha HartmannS Offline
                          Sascha Hartmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #38

                          @homoran Hi

                          Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts

                          Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen

                          modbus.0
                          	2025-07-08 15:26:07.782	info	Disconnected from slave
                          modbus.0
                          	2025-07-08 15:26:06.782	warn	[DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          	2025-07-08 15:26:06.782	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          	2025-07-08 15:26:06.782	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          	2025-07-08 15:26:01.781	info	Connected to slave
                          admin.0
                          	2025-07-08 15:25:56.431	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript
                          admin.0
                          	2025-07-08 15:25:56.345	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                          admin.0
                          	2025-07-08 15:25:33.195	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                          

                          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Sascha HartmannS Sascha Hartmann

                            @homoran Hi

                            Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts

                            Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen

                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:07.782	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:06.782	warn	[DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:06.782	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:06.782	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:01.781	info	Connected to slave
                            admin.0
                            	2025-07-08 15:25:56.431	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript
                            admin.0
                            	2025-07-08 15:25:56.345	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                            admin.0
                            	2025-07-08 15:25:33.195	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                            

                            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • wendy2702W wendy2702

                              @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.

                              Sascha HartmannS Offline
                              Sascha HartmannS Offline
                              Sascha Hartmann
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @wendy2702 21ee0247-46d0-44d3-b0d7-2969cd3f0b48-grafik.png

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Sascha HartmannS Sascha Hartmann

                                @wendy2702 21ee0247-46d0-44d3-b0d7-2969cd3f0b48-grafik.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #41

                                @sascha-hartmann was möchtest du uns damit zeigen?

                                lies mal hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.

                                  Sascha HartmannS Offline
                                  Sascha HartmannS Offline
                                  Sascha Hartmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @wendy2702

                                  wie ? hab ich noch nie gemacht

                                  Mein Screenshot war ja schon falsch :)

                                  Mach nicht viel mi IObrocker

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Sascha HartmannS Sascha Hartmann

                                    @wendy2702

                                    wie ? hab ich noch nie gemacht

                                    Mein Screenshot war ja schon falsch :)

                                    Mach nicht viel mi IObrocker

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                                    wie ?

                                    hab ich dir gerade verlinkt.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                                      wie ?

                                      hab ich dir gerade verlinkt.

                                      Sascha HartmannS Offline
                                      Sascha HartmannS Offline
                                      Sascha Hartmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @homoran
                                      Wo Kann ich iob Diag machen nur direkt auf dem Pi oder auch im IObrocker ?

                                      2025-07-08 15:50:04.607 - debug: modbus.0 (314083) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                                      2025-07-08 15:50:04.616 - info: modbus.0 (314083) Connected to slave
                                      2025-07-08 15:50:04.617 - debug: modbus.0 (314083) [DevID_33] Poll start ---------------------
                                      2025-07-08 15:50:04.685 - info: admin.0 (57796) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                                      2025-07-08 15:50:04.893 - info: modbus.0 (314083) Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTB6SPL3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyAMA10 : true
                                      2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyUSB0 : true
                                      2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                                      2025-07-08 15:50:07.558 - info: admin.0 (57796) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                                      2025-07-08 15:50:08.761 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" disabled
                                      2025-07-08 15:50:08.762 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                      2025-07-08 15:50:08.765 - info: modbus.0 (314083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Clearing timeout of the current request.
                                      2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Cleaning up request fifo.
                                      2025-07-08 15:50:08.773 - info: modbus.0 (314083) terminating
                                      2025-07-08 15:50:08.774 - debug: modbus.0 (314083) Plugin sentry destroyed
                                      2025-07-08 15:50:08.774 - info: modbus.0 (314083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-07-08 15:50:08.805 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                      2025-07-08 15:50:09.266 - info: modbus.0 (314083) terminating
                                      2025-07-08 15:50:09.293 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-07-08 15:50:09.919 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" enabled
                                      2025-07-08 15:50:10.109 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 338286
                                      2025-07-08 15:50:10.850 - info: modbus.0 (338286) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                      2025-07-08 15:50:10.999 - info: modbus.0 (338286) Connected to slave
                                      2025-07-08 15:50:16.002 - warn: modbus.0 (338286) Error: undefined
                                      2025-07-08 15:50:16.002 - error: modbus.0 (338286) Request timed out.
                                      2025-07-08 15:50:16.003 - warn: modbus.0 (338286) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      2025-07-08 15:50:17.003 - info: modbus.0 (338286) Disconnected from slave
                                      
                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Sascha HartmannS Sascha Hartmann

                                        @homoran
                                        Wo Kann ich iob Diag machen nur direkt auf dem Pi oder auch im IObrocker ?

                                        2025-07-08 15:50:04.607 - debug: modbus.0 (314083) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                                        2025-07-08 15:50:04.616 - info: modbus.0 (314083) Connected to slave
                                        2025-07-08 15:50:04.617 - debug: modbus.0 (314083) [DevID_33] Poll start ---------------------
                                        2025-07-08 15:50:04.685 - info: admin.0 (57796) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                                        2025-07-08 15:50:04.893 - info: modbus.0 (314083) Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTB6SPL3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyAMA10 : true
                                        2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyUSB0 : true
                                        2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                                        2025-07-08 15:50:07.558 - info: admin.0 (57796) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                                        2025-07-08 15:50:08.761 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" disabled
                                        2025-07-08 15:50:08.762 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                        2025-07-08 15:50:08.765 - info: modbus.0 (314083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Clearing timeout of the current request.
                                        2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Cleaning up request fifo.
                                        2025-07-08 15:50:08.773 - info: modbus.0 (314083) terminating
                                        2025-07-08 15:50:08.774 - debug: modbus.0 (314083) Plugin sentry destroyed
                                        2025-07-08 15:50:08.774 - info: modbus.0 (314083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-07-08 15:50:08.805 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                        2025-07-08 15:50:09.266 - info: modbus.0 (314083) terminating
                                        2025-07-08 15:50:09.293 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-07-08 15:50:09.919 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" enabled
                                        2025-07-08 15:50:10.109 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 338286
                                        2025-07-08 15:50:10.850 - info: modbus.0 (338286) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        2025-07-08 15:50:10.999 - info: modbus.0 (338286) Connected to slave
                                        2025-07-08 15:50:16.002 - warn: modbus.0 (338286) Error: undefined
                                        2025-07-08 15:50:16.002 - error: modbus.0 (338286) Request timed out.
                                        2025-07-08 15:50:16.003 - warn: modbus.0 (338286) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        2025-07-08 15:50:17.003 - info: modbus.0 (338286) Disconnected from slave
                                        
                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #45

                                        @sascha-hartmann iob diag wird auf dem pi gemacht, ist aber hier nicht von Interesse.

                                        Die Umstellung der logstufe auf debug war entscheidend

                                        da scheint nicht einmal Verbindung zu dem Gerät aufgebaut werden zu können.
                                        Stimmen die Kommunikationsparameter?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @sascha-hartmann iob diag wird auf dem pi gemacht, ist aber hier nicht von Interesse.

                                          Die Umstellung der logstufe auf debug war entscheidend

                                          da scheint nicht einmal Verbindung zu dem Gerät aufgebaut werden zu können.
                                          Stimmen die Kommunikationsparameter?

                                          Sascha HartmannS Offline
                                          Sascha HartmannS Offline
                                          Sascha Hartmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @homoran

                                          ok kann es sein das ich auf dem pi den stick auch noch separat installieren muss obwohl er ihn als solches erkennt ?

                                          A+B Ist nicht vertauscht !

                                          Einstellungen sind Standart am Zähler

                                          Bautrate 19200
                                          Adresse 33

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          907

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe