Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
-
@aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:
30463 3 Energie_Bezug Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30465 3 Energie_Einspeisung Finder: Netz Energie Einspeisung 2.8.0 kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30467 3 Blindenergie_Bezug Finder: Netz Blindenergie Bezug 3.8.0 kvarh int32be 2 0.0001 0 value false false 30469 3 Blindenergie_Einspeisung Finder: Netz Blindenergie Einspeisung 4.8.0 kvarh int32be 2 0.0001 0 value false false
-
@matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse._address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30407 33 Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint32be 2 0.1 0 false false 30407 33 Bezugsenergie uint32be 2 0.1 0 false false 30409 33 Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) kWh uint32be 2 0.1 0 false false 30409 33 Einspeiseenergie uint32be 2 0.1 0 false false 30411 33 Energy Counter n3 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) kvarh uint32be 2 0.1 0 false false 30413 33 Energy Counter n4 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) kvarh uint32be 2 0.1 0 false false 30416 33 Energy Counter 1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30418 33 Energy Counter 2 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) kvarh uint16be 1 0.1 0 false false 30420 33 Energy Counter 3 Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0) kVAh uint16be 1 0.1 0 false false 30422 33 Energy Counter 4 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30424 33 Energy Counter 5 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30426 33 Energy Counter 6 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) kvarh uint16be 1 0.1 0 false false 30428 33 Energy Counter 7 Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0) kVAh uint16be 1 0.1 0 false false 30430 33 Energy Counter 8 kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30432 33 Energy Counter 9 uint16be 1 0.1 0 false false 30434 33 Energy Counter 10 uint16be 1 0.1 0 false false 30463 33 1000 x Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) Wh int32be 2 0.1 0 false false 30465 33 1000 x Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)? Wh int32be 2 0.1 0 false false 30467 33 1000 x Energy Counter n3 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) varh int32be 2 0.1 0 false false 30469 33 1000 x Energy Counter n4 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) varh int32be 2 0.1 0 false false 30471 33 1000 x Energy Counter 1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) Wh int32be 2 0.1 0 false false 32639 33 Float Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float] Wh floatbe 2 1 0 false false 32641 33 Float Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float] Wh floatbe 2 1 0 false false 32643 33 Float Energy Counter n3 [Float] varh floatbe 2 1 0 false false 32645 33 Float Energy Counter n4 [Float] varh floatbe 2 1 0 false false 32659 33 Float Internal Temperature Gerätetemperatur [Float] °C floatbe 2 1 0 false false 32751 33 Float Aktiv Tariff floatbe 2 1 0 false false
ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
Beispiele:
32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
...vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel. -
@aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.
-
Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.
Im IObrocker Folgendes Eingestellt
Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts
Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange
Vieleicht hat jemand eine Idee
-
@sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts
was wäte das denn?
ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!Aliase nutzt du weswegen?
Geräte ID ist 33?
A/B sind nicht gekreuzt?
.... -
@homoran Hi
Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts
Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen
modbus.0 2025-07-08 15:26:07.782 info Disconnected from slave modbus.0 2025-07-08 15:26:06.782 warn [DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2025-07-08 15:26:06.782 error Request timed out. modbus.0 2025-07-08 15:26:06.782 warn Error: undefined modbus.0 2025-07-08 15:26:01.781 info Connected to slave admin.0 2025-07-08 15:25:56.431 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript admin.0 2025-07-08 15:25:56.345 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 admin.0 2025-07-08 15:25:33.195 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.
-
-
@sascha-hartmann was möchtest du uns damit zeigen?
lies mal hier
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
wie ? hab ich noch nie gemacht
Mein Screenshot war ja schon falsch
Mach nicht viel mi IObrocker
-
@sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
wie ?
hab ich dir gerade verlinkt.
-
@homoran
Wo Kann ich iob Diag machen nur direkt auf dem Pi oder auch im IObrocker ?2025-07-08 15:50:04.607 - debug: modbus.0 (314083) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200 2025-07-08 15:50:04.616 - info: modbus.0 (314083) Connected to slave 2025-07-08 15:50:04.617 - debug: modbus.0 (314083) [DevID_33] Poll start --------------------- 2025-07-08 15:50:04.685 - info: admin.0 (57796) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 2025-07-08 15:50:04.893 - info: modbus.0 (314083) Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTB6SPL3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}] 2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyAMA10 : true 2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyUSB0 : true 2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}] 2025-07-08 15:50:07.558 - info: admin.0 (57796) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus 2025-07-08 15:50:08.761 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" disabled 2025-07-08 15:50:08.762 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true) 2025-07-08 15:50:08.765 - info: modbus.0 (314083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Clearing timeout of the current request. 2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Cleaning up request fifo. 2025-07-08 15:50:08.773 - info: modbus.0 (314083) terminating 2025-07-08 15:50:08.774 - debug: modbus.0 (314083) Plugin sentry destroyed 2025-07-08 15:50:08.774 - info: modbus.0 (314083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-07-08 15:50:08.805 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal 2025-07-08 15:50:09.266 - info: modbus.0 (314083) terminating 2025-07-08 15:50:09.293 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-07-08 15:50:09.919 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" enabled 2025-07-08 15:50:10.109 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 338286 2025-07-08 15:50:10.850 - info: modbus.0 (338286) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 2025-07-08 15:50:10.999 - info: modbus.0 (338286) Connected to slave 2025-07-08 15:50:16.002 - warn: modbus.0 (338286) Error: undefined 2025-07-08 15:50:16.002 - error: modbus.0 (338286) Request timed out. 2025-07-08 15:50:16.003 - warn: modbus.0 (338286) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2025-07-08 15:50:17.003 - info: modbus.0 (338286) Disconnected from slave
-
@sascha-hartmann iob diag wird auf dem pi gemacht, ist aber hier nicht von Interesse.
Die Umstellung der logstufe auf debug war entscheidend
da scheint nicht einmal Verbindung zu dem Gerät aufgebaut werden zu können.
Stimmen die Kommunikationsparameter? -
ok kann es sein das ich auf dem pi den stick auch noch separat installieren muss obwohl er ihn als solches erkennt ?
A+B Ist nicht vertauscht !
Einstellungen sind Standart am Zähler
Bautrate 19200
Adresse 33 -
@sascha-hartmann und der USB-Port stimmt?
wenn du dir nicht sicher bist, bitte doch die Langfassung von
iob diag
-
@homoran Bin Glaub heute irgendwie zu doof
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Tue Jul 8 16:11:09 2025 hartmann@schopf:~ $ iobroker diag /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied hartmann@schopf:~ $ cd /opt/iobroker hartmann@schopf:/opt/iobroker $ iobroker diag /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied hartmann@schopf:/opt/iobroker $ sudo iobroker diag ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.*** By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands. Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet. Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line. Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now. hartmann@schopf:/opt/iobroker $
-
@homoran Irgendwas muss ich bei der Installation von Iobrocker ergessen ahben
auf meinen Anderen Pis geht der Befehl und es Kommt ein Log.
Nur bei dem Nicht das hat er RechteproblemeWie kann ich ddas Fixen ?
-
@sascha-hartmann Keiner eine Idee wie ich das hinbekomme das ich den log bekomme ?
Vieleicht hilfts dann weiter
Grüße Sascha
-
-
@sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
Bin Glaub heute irgendwie zu doof
oder deine Installation ist komplett verbogen. Warum auch immer.
@wendy2702 sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
mach mal
iob fix
Und zeige die Ausgabe als Text