  4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    74

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
87 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @aherby Dann stell es halt so ein.

    Das der haken bei Aliases Verwenden keinen Unterschied macht fällt mir gerade schwer zu glauben aber egal.

    Wenn du ja weisst was du Einstellen musst um die richtigen Werte zu bekommen ist es ja OK.

    A Offline
    A Offline
    aherby
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

    Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

    Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.

    K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A aherby

      @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

      Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

      Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.

      K Offline
      K Offline
      Klamm 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @aherby Hast du denn dann noch eine Frage oder musst du jetzt nur noch Register und Objekttypen finden und einstellen?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A aherby

        @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

        Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

        Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

        das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

        Nein, dafür ist der haken verantwortlich:

        96bccaa4-2b32-42d5-813d-6d77ccbc62c0-grafik.png

        @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

        Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

        Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus

        Use aliases as address
        
        Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
        
            discrete inputs are from 10001 to 20000
            coils are from 1 to 1000
            input registers are from 30001 to 40000
            holding registers are from 40001 to 60000
        
        Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
        

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

          das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

          Nein, dafür ist der haken verantwortlich:

          96bccaa4-2b32-42d5-813d-6d77ccbc62c0-grafik.png

          @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

          Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

          Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus

          Use aliases as address
          
          Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
          
              discrete inputs are from 10001 to 20000
              coils are from 1 to 1000
              input registers are from 30001 to 40000
              holding registers are from 40001 to 60000
          
          Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
          
          A Offline
          A Offline
          aherby
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          Nabend,
          mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
          30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
          30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
          30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
          30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
          30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
          30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
          30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
          30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
          30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
          30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
          30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
          

          Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.

          Objekte_Modbus_01.jpg
          Objekte_Modbus_02.jpg

          Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
          Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
          Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.

          Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
          Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen :(

          Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
          Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf

          wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A aherby

            Nabend,
            mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:

            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
            30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
            30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
            30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
            30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
            30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
            30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
            30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
            30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
            30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
            30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
            30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
            30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
            30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
            30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
            30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
            

            Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.

            Objekte_Modbus_01.jpg
            Objekte_Modbus_02.jpg

            Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
            Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
            Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.

            Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
            Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen :(

            Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
            Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

            30150,30151,30153 und 30155

            Ich glaub die hast du falsch eingetragen.

            Wenn ich das Doc richtig interpretiere ist z.B.

            Beinhaltet diese Abfrage:

            bf195506-dc3b-4480-9ca5-aea6ea06797b-grafik.png

            Beide Register und nicht zwei einzelne.

            Also 30151 löschen, länge =2 und Signed 23 Bit einstellen.

            Gleiches für die Register der anderen Phasen.

            Und kann es sein das du irgendwie verrutscht bist bei der Benennung?

            Laut Doc:
            72d28606-6fa0-476e-b762-9e024d475bb4-grafik.png

            Bei dir:
            30148 33 Active Power Phase L3 Leistung L3 (W) [OK] W int16be 1 0.1 0 false fals

            ef612064-11ec-4091-b47c-bd4634ee78d4-grafik.png

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A aherby

              Nabend,
              mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:

              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
              30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
              30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
              30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
              30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
              30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
              30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
              30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
              30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
              30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
              30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
              30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
              30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
              30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
              30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
              30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
              30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
              30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
              30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
              30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
              30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
              30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
              30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
              30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
              30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
              30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
              30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
              30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
              30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
              32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
              

              Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.

              Objekte_Modbus_01.jpg
              Objekte_Modbus_02.jpg

              Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
              Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
              Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.

              Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
              Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen :(

              Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
              Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.

              A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.

                A Offline
                A Offline
                aherby
                schrieb am zuletzt editiert von aherby
                #24

                @matis hey sorry war länger hier nicht online.
                Was benötigst du genau oder alles?

                Die Register unten kannst du einfach importieren.
                Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
                Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Matis

                  @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.

                  A Offline
                  A Offline
                  aherby
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @matis
                  Die Eingangsregister sind:

                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  30002	33	 Model Number	Model-Nummer		string	8	1	0				false	false
                  30010	33	Serial Nummer	Seriennummer		string	8	1	0				false	false
                  30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485		uint16be	1	1	0				false	false
                  30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash		uint16be	1	1	0				false	false
                  30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked		uint16be	1	1	0				false	false
                  30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                  30107	33	Frequency	Frequenz (Hz)	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30109	33	U1	Spannung L1 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30111	33	U2	Spannung L2 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30113	33	U3	Spannung L3 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30115	33	Uavg (phase to neutral)	Spannung L gegen N	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	Phasenverschiebungswinkel U1 und U2	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	Phasenverschiebungswinkel U2 und U3	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	Phasenverschiebungswinkel U3 und U1	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30120	33	U12	Spannung L12 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30122	33	U23	Spannung L23 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30124	33	U31	Spannung L31 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30138	33	Ivag	Strom ...	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30140	33	S I	Ströme addiert	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30142	33	PowerTotal			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30144	33	Power Phase L1			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30146	33	Power L2			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30148	33	Power L3			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30150	33	Reactive Power Total (Qt)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30152	33	Reactive Power Phase L1 (Q1)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30154	33	Reactive Power Phase L2 (Q2)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30156	33	Reactive Power Phase L3 (Q3)		var	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30158	33	Apparent Power Total (St)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30166	33	Power Factor Total (PFt)		PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)		PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)		PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)		PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30174	33	 j1 (angle between U1 and I1)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30175	33	j2 (angle between U2 and I2)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30176	33	j3 (angle between U3 and I3)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30183	33	U1 THD%	THD der Spannung U1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30184	33	U2 THD%	THD der Spannung U2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30185	33	U3 THD%	THD der Spannung U3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30189	33	I1 THD%	THD des Stroms I1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30190	33	I2 THD%	THD des Stroms I2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30191	33	I3 THD%	THD des Stroms I3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  32481	33	Float Run Time	Run Time [Float]		floatbe	2	1	0				false	false
                  32499	33	Float  Frequency	Frequenz [Float]	Hz	floatbe	2	1	0				false	false
                  32501	33	Float U1	Spannung U1 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32503	33	Float U2	Spannung U2 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32505	33	Float U3	Spannung U3 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32509	33	Float U12	Spannung U12 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32511	33	Float U23	Spannung U23 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32513	33	Float U31	Spannung U31 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32517	33	Float I1	Strom I1 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                  32519	33	Float I2	Strom I2 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                  32521	33	Float I3	Strom I3 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                  32561	33	Float Power Factor Total (PFt) 		PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                  32563	33	Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1)	[Float]	PF1	floatbe	2	1	0				false	false
                  32565	33	Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2)	[Float]	PF2	floatbe	2	1	0				false	false
                  32567	33	Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3)	[Float]	PF3	floatbe	2	1	0				false	false
                  32569	33	Float CAP/IND P. F. Total (PFt)	[Float]	PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                  32571	33	j1 (angle between U1 and I1)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                  32573	33	 j2 (angle between U2 and I2)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                  32575	33	j3 (angle between U3 and I3)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                  32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                  32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                  

                  Holdingregister :

                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40054	33	Connection and Total Energy  Calculation	0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40151	33	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40157	33	Language / Sprache	0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40161	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40163	33	Date Day not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40165	33	Date Year Not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40167	33	Automatic change S/W  time	0 = Nein, 1 =Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40171	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40172	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40173	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40175	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40176	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40177	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40178	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40179	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40180	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40181	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40182	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40183	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40184	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40185	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40203	33	Port 1: Device Adress  (Modbus)			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40204	33	Port 1: Boud Rate	4 = Baud rate 19200		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40205	33	Port 1: Stop Bit	 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40206	33	Port 1: Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40207	33	Port 1: Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A aherby

                    @matis hey sorry war länger hier nicht online.
                    Was benötigst du genau oder alles?

                    Die Register unten kannst du einfach importieren.
                    Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
                    Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                    #26

                    @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                    Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                    Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                    Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • M Matis

                      @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                      Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                      Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                      Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

                      A Offline
                      A Offline
                      aherby
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
                      Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
                      Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
                      Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".

                      Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                        Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                        Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                        Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

                        A Offline
                        A Offline
                        aherby
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

                        register 32517 bis 32521

                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A aherby

                          @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

                          register 32517 bis 32521

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
                          Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A aherby

                            @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

                            register 32517 bis 32521

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von Matis
                            #30
                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                            30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                            32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            
                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Matis
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                              30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                              32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                              32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                              32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                              32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                              32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              
                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                              40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                              40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A aherby

                                @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
                                Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
                                Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
                                Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".

                                Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh

                                M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.

                                // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
                                
                                const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
                                const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
                                
                                const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
                                const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
                                const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
                                
                                // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
                                createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
                                createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
                                
                                // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
                                function decodeBCD(value) {
                                    return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
                                }
                                
                                // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
                                function parseTime(registers) {
                                    if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                                
                                    let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                                
                                    let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                    let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                    let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                                    let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
                                
                                    return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
                                }
                                
                                // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
                                function parseDate(registers) {
                                    if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                                
                                    // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                                    let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                                
                                    // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                                    let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                    let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                
                                    // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                                    let year = getState(modbusJahrState).val;
                                
                                    return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
                                }
                                
                                // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
                                function readModbusTimeAndDate() {
                                    let timeRegisters = [
                                        getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF, 
                                        (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                                    ];
                                    
                                    let dateRegisters = [
                                        getState(modbusDateState).val & 0xFFFF, 
                                        (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                                    ];
                                
                                    let timeString = parseTime(timeRegisters);
                                    let dateString = parseDate(dateRegisters);
                                
                                    setState(outputTimeState, timeString, true);
                                    setState(outputDateState, dateString, true);
                                }
                                
                                // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
                                schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                    readModbusTimeAndDate();
                                });
                                
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A aherby

                                  @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

                                  register 32517 bis 32521

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                  #33

                                  @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:

                                  30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:

                                    30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    
                                    A Offline
                                    A Offline
                                    aherby
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                                    Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.

                                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    
                                    30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                    30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                    30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                    30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                    30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                    30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                    30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                    30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                    30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                    30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                    30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                    30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                    
                                    32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                    32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                    32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                    32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                    32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                                    32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                                    

                                    ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                                    Beispiele:
                                    32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                                    32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                                    ...

                                    vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                                    Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                                    Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                                    Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.

                                    M Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • A aherby

                                      @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                                      Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.

                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      
                                      30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      
                                      32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                                      

                                      ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                                      Beispiele:
                                      32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                                      32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                                      ...

                                      vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                                      Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                                      Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                                      Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A aherby

                                        @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                                        Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.

                                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        
                                        30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                        30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                        30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                        30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                        30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                        30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                        30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                        30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                        30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                        30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                        30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                        30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                        
                                        32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                        32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                        32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                        32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                        32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                                        32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                                        

                                        ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                                        Beispiele:
                                        32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                                        32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                                        ...

                                        vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                                        Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                                        Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                                        Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.

                                        Sascha HartmannS Online
                                        Sascha HartmannS Online
                                        Sascha Hartmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @aherby

                                        Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                                        Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!

                                        Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.

                                        Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                                        83d26ee1-ed86-471a-a3f5-8e857937b913-grafik.png

                                        Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts

                                        Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange

                                        Vieleicht hat jemand eine Idee

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Sascha HartmannS Sascha Hartmann

                                          @aherby

                                          Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                                          Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!

                                          Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.

                                          Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                                          83d26ee1-ed86-471a-a3f5-8e857937b913-grafik.png

                                          Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts

                                          Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange

                                          Vieleicht hat jemand eine Idee

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                                          Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts

                                          was wäte das denn?
                                          ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!

                                          Aliase nutzt du weswegen?
                                          Geräte ID ist 33?
                                          A/B sind nicht gekreuzt?
                                          ....

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          393

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe