    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      aherby @wendy2702 last edited by

      @wendy2702
      die Einstellungen im ioBroker für Modbus habe ich doch am 31.Jan 2023, 22:57 also müsste der 3te Beitrag gewesen sein schon gezeigt oder kann ich da irgendwo noch mehr einstellen?

      Im Zähler kann ich für Modbus nur folgende Werte einstellen:

      • Geräte Adresse
        -Übertragsungsgeschwindigkeit
        -Parität
        -Stop Bits
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @aherby last edited by

        @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

        die Einstellungen im ioBroker für Modbus habe ich doch am 31.Jan 2023, 22:57 also müsste der 3te Beitrag gewesen sein schon gezeigt oder kann ich da irgendwo noch mehr einstellen?

        OK. Wenn die immer noch so sind muss die ID da raus und zu 99% der Haken bei Aliases benutzen raus. Bei "mehrere IDs verwenden" wird die ID nur auf der Register Seite eingetragen.

        Wenn du aber eh nicht vor hast weitere Geräte an den Bus zu hängen würde ich den haken entfernen und die ID dort angeben.

        Dann wie @Klamm-0 geschrieben hat. Ein "einfaches" Register wählen wie z.B. Spannung oder Strom bei dem man direkt erkennen kann ob der Wert passt.

        Dieses Register so eintragen wie es im Dokument steht und logfile posten bzw. schauen ob der Wert passt

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          aherby @Klamm 0 last edited by aherby

          @klamm-0 So habe ich es ja dann gemacht.
          Spannung U1 und U3 abgefragt. Dann herausgefunden, dass die Adresse 30107 = U1 in Wirklichkeit die Frequenz anzeigt.
          Die Adresse 30111 = U3 den Wert von U2 anzeigt.

          Der Haken bei Alias benutzen verändert an den Adressen überhaupt nichts.
          Bitte mal erklären warum die ID bei den Allgemeinen einstellen im Adapter vom ioBroker raus muss.
          Einfach nur damit ich es mir besser merken kann oder es für andere Punkte verstehe.

          Als USB-Gerät habe ich den
          Waveshare USB TO RS485
          im Einsatz. Mit einem anderen Adapter habe ich den Rücktest mit den Adressen nicht gemacht.

          Ok wenn ich unter der Experten-Ansicht dann für jeden Wert ein einzelnes Offset einstellen muss dann kann ich auch die Adresse entsprechend verändern. Da scheinbar im Bereich 30000 bis 30099 ein Offset von -1 und ab 30100 ein Offset von -2 einzustellen wäre.

          Der Zähler ist jetzt eingebaut damit ich auch die Leistungsdaten, Verbrauch und so weiter auslesen kann.
          Das Problem ist nun, dass mir der direkte Zugriff auf den Zähler gerade täglich fehlt.

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @aherby last edited by

            @aherby Dann stell es halt so ein.

            Das der haken bei Aliases Verwenden keinen Unterschied macht fällt mir gerade schwer zu glauben aber egal.

            Wenn du ja weisst was du Einstellen musst um die richtigen Werte zu bekommen ist es ja OK.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              aherby @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

              Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

              Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.

              K wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • K
                Klamm 0 @aherby last edited by

                @aherby Hast du denn dann noch eine Frage oder musst du jetzt nur noch Register und Objekttypen finden und einstellen?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @aherby last edited by

                  @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                  das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

                  Nein, dafür ist der haken verantwortlich:

                  96bccaa4-2b32-42d5-813d-6d77ccbc62c0-grafik.png

                  @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                  Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

                  Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus

                  Use aliases as address
                  
                  Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
                  
                      discrete inputs are from 10001 to 20000
                      coils are from 1 to 1000
                      input registers are from 30001 to 40000
                      holding registers are from 40001 to 60000
                  
                  Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
                  
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    aherby @wendy2702 last edited by

                    Nabend,
                    mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:

                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
                    30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
                    30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                    30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                    30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                    30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                    30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                    30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                    30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                    30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                    30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                    30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                    30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                    30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                    30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                    30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                    30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                    30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                    30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                    30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                    30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
                    30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                    30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                    30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                    30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                    32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                    

                    Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.

                    Objekte_Modbus_01.jpg
                    Objekte_Modbus_02.jpg

                    Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
                    Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
                    Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.

                    Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
                    Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen 😞

                    Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
                    Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf

                    wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @aherby last edited by

                      @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                      30150,30151,30153 und 30155

                      Ich glaub die hast du falsch eingetragen.

                      Wenn ich das Doc richtig interpretiere ist z.B.

                      Beinhaltet diese Abfrage:

                      bf195506-dc3b-4480-9ca5-aea6ea06797b-grafik.png

                      Beide Register und nicht zwei einzelne.

                      Also 30151 löschen, länge =2 und Signed 23 Bit einstellen.

                      Gleiches für die Register der anderen Phasen.

                      Und kann es sein das du irgendwie verrutscht bist bei der Benennung?

                      Laut Doc:
                      72d28606-6fa0-476e-b762-9e024d475bb4-grafik.png

                      Bei dir:
                      30148 33 Active Power Phase L3 Leistung L3 (W) [OK] W int16be 1 0.1 0 false fals

                      ef612064-11ec-4091-b47c-bd4634ee78d4-grafik.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matis @aherby last edited by

                        @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.

                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          aherby @Matis last edited by aherby

                          @matis hey sorry war länger hier nicht online.
                          Was benötigst du genau oder alles?

                          Die Register unten kannst du einfach importieren.
                          Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
                          Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            aherby @Matis last edited by

                            @matis
                            Die Eingangsregister sind:

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            30002	33	 Model Number	Model-Nummer		string	8	1	0				false	false
                            30010	33	Serial Nummer	Seriennummer		string	8	1	0				false	false
                            30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485		uint16be	1	1	0				false	false
                            30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash		uint16be	1	1	0				false	false
                            30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked		uint16be	1	1	0				false	false
                            30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                            30107	33	Frequency	Frequenz (Hz)	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                            30109	33	U1	Spannung L1 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30111	33	U2	Spannung L2 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30113	33	U3	Spannung L3 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30115	33	Uavg (phase to neutral)	Spannung L gegen N	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	Phasenverschiebungswinkel U1 und U2	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                            30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	Phasenverschiebungswinkel U2 und U3	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                            30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	Phasenverschiebungswinkel U3 und U1	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                            30120	33	U12	Spannung L12 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30122	33	U23	Spannung L23 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30124	33	U31	Spannung L31 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                            30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                            30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                            30138	33	Ivag	Strom ...	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                            30140	33	S I	Ströme addiert	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                            30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30142	33	PowerTotal			int16be	1	0.1	0				false	false
                            30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30144	33	Power Phase L1			int16be	1	0.1	0				false	false
                            30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30146	33	Power L2			int16be	1	0.1	0				false	false
                            30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30148	33	Power L3			int16be	1	0.1	0				false	false
                            30150	33	Reactive Power Total (Qt)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30152	33	Reactive Power Phase L1 (Q1)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30154	33	Reactive Power Phase L2 (Q2)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                            30156	33	Reactive Power Phase L3 (Q3)		var	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30158	33	Apparent Power Total (St)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30166	33	Power Factor Total (PFt)		PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                            30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)		PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                            30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)		PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                            30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)		PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                            30174	33	 j1 (angle between U1 and I1)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                            30175	33	j2 (angle between U2 and I2)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                            30176	33	j3 (angle between U3 and I3)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                            30183	33	U1 THD%	THD der Spannung U1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                            30184	33	U2 THD%	THD der Spannung U2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                            30185	33	U3 THD%	THD der Spannung U3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                            30189	33	I1 THD%	THD des Stroms I1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                            30190	33	I2 THD%	THD des Stroms I2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                            30191	33	I3 THD%	THD des Stroms I3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                            30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                            30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                            30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                            30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                            30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                            30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                            30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                            30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                            30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                            30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                            30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                            30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                            32481	33	Float Run Time	Run Time [Float]		floatbe	2	1	0				false	false
                            32499	33	Float  Frequency	Frequenz [Float]	Hz	floatbe	2	1	0				false	false
                            32501	33	Float U1	Spannung U1 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                            32503	33	Float U2	Spannung U2 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                            32505	33	Float U3	Spannung U3 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                            32509	33	Float U12	Spannung U12 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                            32511	33	Float U23	Spannung U23 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                            32513	33	Float U31	Spannung U31 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                            32517	33	Float I1	Strom I1 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                            32519	33	Float I2	Strom I2 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                            32521	33	Float I3	Strom I3 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                            32561	33	Float Power Factor Total (PFt) 		PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                            32563	33	Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1)	[Float]	PF1	floatbe	2	1	0				false	false
                            32565	33	Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2)	[Float]	PF2	floatbe	2	1	0				false	false
                            32567	33	Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3)	[Float]	PF3	floatbe	2	1	0				false	false
                            32569	33	Float CAP/IND P. F. Total (PFt)	[Float]	PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                            32571	33	j1 (angle between U1 and I1)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                            32573	33	 j2 (angle between U2 and I2)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                            32575	33	j3 (angle between U3 and I3)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                            32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                            32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                            32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                            32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                            32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                            32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                            

                            Holdingregister :

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40054	33	Connection and Total Energy  Calculation	0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40151	33	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40157	33	Language / Sprache	0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40161	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40163	33	Date Day not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40165	33	Date Year Not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40167	33	Automatic change S/W  time	0 = Nein, 1 =Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40171	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40172	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40173	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40175	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40176	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40177	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40178	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40179	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40180	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40181	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40182	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40183	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40184	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40185	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40203	33	Port 1: Device Adress  (Modbus)			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40204	33	Port 1: Boud Rate	4 = Baud rate 19200		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40205	33	Port 1: Stop Bit	 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40206	33	Port 1: Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            40207	33	Port 1: Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Matis @aherby last edited by Matis

                              @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                              Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                              Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                              Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                aherby @Matis last edited by

                                @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
                                Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
                                Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
                                Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".

                                Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  aherby @Matis last edited by

                                  @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus

                                  register 32517 bis 32521

                                  M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Matis @aherby last edited by

                                    @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
                                    Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matis @aherby last edited by Matis

                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                                      30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                                      32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                      32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                      32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                      32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                                      32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                                      
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matis @Matis last edited by

                                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Matis @aherby last edited by

                                          @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.

                                          // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
                                          
                                          const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
                                          const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
                                          
                                          const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
                                          const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
                                          const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
                                          
                                          // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
                                          createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
                                          createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
                                          
                                          // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
                                          function decodeBCD(value) {
                                              return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
                                          }
                                          
                                          // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
                                          function parseTime(registers) {
                                              if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                                          
                                              let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                                          
                                              let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                              let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                              let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                                              let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
                                          
                                              return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
                                          }
                                          
                                          // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
                                          function parseDate(registers) {
                                              if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                                          
                                              // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                                              let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                                          
                                              // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                                              let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                              let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                          
                                              // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                                              let year = getState(modbusJahrState).val;
                                          
                                              return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
                                          }
                                          
                                          // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
                                          function readModbusTimeAndDate() {
                                              let timeRegisters = [
                                                  getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF, 
                                                  (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                                              ];
                                              
                                              let dateRegisters = [
                                                  getState(modbusDateState).val & 0xFFFF, 
                                                  (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                                              ];
                                          
                                              let timeString = parseTime(timeRegisters);
                                              let dateString = parseDate(dateRegisters);
                                          
                                              setState(outputTimeState, timeString, true);
                                              setState(outputDateState, dateString, true);
                                          }
                                          
                                          // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
                                          schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                              readModbusTimeAndDate();
                                          });
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matis @aherby last edited by Matis

                                            @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:

                                            30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                            30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                            30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                            30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                            
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            790
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            87
                                            3943
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo