Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    49

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
87 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Klamm 0

    @aherby Kannst du das noch weiter ausführen: Hin und wieder scheint es zu funktionieren mal wieder nicht so wirklich. Entweder ist die Busverbindung nicht so gut oder durch Abfragefehler wird dann die Verbindung zum Gerät unterbrochen.

    Wenn du in iobroker auf Experten modus umstellst kannst du den Adapterlog auf DEBUG stellen (standard ist INFO) und dann kannst du evtl beobachten welche Fehlermeldung kommt, wenn die Kommunikation nicht funktioniert.

    In der Adaptereinstellung hast du die Geräte ID 2 eingestellt und den Haken bei mehrere Geräte-IDs gesetzt. In der Konfiguration nutzt du aber die Geräte ID 33.
    Wenn du nicht mehrere Zähler verwenden willst, kannst du den Haken rausnehmen und die Geräte-ID auf 33 setzten. Dann werden alle angelgten Register mit der Geräte ID 33 verwendet.

    Welche Antwort erwartest du beim Register 30001 und welche erhälst du?

    A Offline
    A Offline
    aherby
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @klamm-0 Hallo
    Scheinbar läuft es jetzt bis auf zwei Fehler beim / nach dem Start.
    Ich kenne Bussystem nur so, dass jeder Teilnehmer eine Adresse benötigt.
    Daher habe ich den Adapter die ID 2 gegeben. Hätte sicher auch 1 oder eine andere Zahl gewählt werden können.
    Die ID33 war im Zähler voreingestellt. Kann gerade nicht ausschließen, dass ich wieder Modbus-Geräte an den Bus hänge daher schonmal den "Haken" bei mehrere Geräte-IDs gesetzt, damit ich später vielleicht die Objekt nicht ändern muss.

    Die HoldingRegister-Abfrage dachte ich wird benötigt, damit überhaupt der Zähler zum Abfragen aktiviert wird. Daher eine beliebige Adresse aus dem Modbus-Dokument vom Zähler mit Haken Abfrage benutzt. Hier wußte ich noch nicht welche Datentypen oder Adressen was bewirken.
    Anbei ein Mitschnitt ....

    modbus.0
    	2023-02-01 19:39:07.560	info	Connected to slave
    modbus.0
    	2023-02-01 19:39:07.548	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
    modbus.0
    	2023-02-01 19:39:07.326	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":33,"type":"","len":1,"offset":"0","factor":"0","poll":false}}}
    modbus.0
    	2023-02-01 19:39:07.140	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":33,"type":"","len":1,"offset":"0","factor":"0","poll":false}}
    modbus.0
    	2023-02-01 19:39:07.140	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":33,"type":"","len":1,"offset":"0","factor":"0","poll":false}}
    modbus.0
    	2023-02-01 19:39:07.139	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":30000,"deviceId":33,"name":"","description":"","unit":"","type":"","len":1,"factor":"0","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"fullId":"modbus.0.0"}
    modbus.0
    	2023-02-01 19:39:07.138	debug	Add inputRegisters.33.32752_Tarif: {"_id":"inputRegisters.33.32752_Tarif","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":2751,"deviceId":33,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    

    Jetzt habe ich den holingRegister Eintrag gelöscht und bekomme die Erro-Meldung nicht mehr.

    Der Debug sieht nun so aus ...

    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:54.816	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 143 DONE
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:54.798	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 143 - 5 registers
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:53.793	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 103 DONE
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:53.742	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 103 - 29 registers
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.739	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 1 DONE
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.673	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 1 - 24 registers
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.672	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.669	debug	[DevID_33] Poll start ---------------------
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.668	info	Connected to slave
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.657	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.266	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.265	debug	Add inputRegisters.33.32752_Tarif: {"_id":"inputRegisters.33.32752_Tarif","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":2751,"deviceId":33,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.265	debug	Add inputRegisters.33.30148_Active_Power_Phase_L3: {"_id":"inputRegisters.33.30148_Active_Power_Phase_L3","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":147,"deviceId":33,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.265	debug	Add inputRegisters.33.30146_Active_Power_Phase_L2: {"_id":"inputRegisters.33.30146_Active_Power_Phase_L2","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":145,"deviceId":33,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.264	debug	Add inputRegisters.33.30144_Active_Power_Phase_L1: {"_id":"inputRegisters.33.30144_Active_Power_Phase_L1","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":143,"deviceId":33,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.264	debug	Add inputRegisters.33.30132_I3: {"_id":"inputRegisters.33.30132_I3","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":131,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.262	debug	Add inputRegisters.33.30130_I2: {"_id":"inputRegisters.33.30130_I2","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":129,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.262	debug	Add inputRegisters.33.30128_I1: {"_id":"inputRegisters.33.30128_I1","type":"state","common":{"name":"Stom I1 in Ampere","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":127,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.261	debug	Add inputRegisters.33.30124_U31: {"_id":"inputRegisters.33.30124_U31","type":"state","common":{"name":"Spannung L31 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":123,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.261	debug	Add inputRegisters.33.30122_U23: {"_id":"inputRegisters.33.30122_U23","type":"state","common":{"name":"Spannung L23 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":121,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.260	debug	Add inputRegisters.33.30120_U12: {"_id":"inputRegisters.33.30120_U12","type":"state","common":{"name":"Spannung L12 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":119,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.260	debug	Add inputRegisters.33.30113_U3: {"_id":"inputRegisters.33.30113_U3","type":"state","common":{"name":"Spannung L3 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":112,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.259	debug	Add inputRegisters.33.30111_U2: {"_id":"inputRegisters.33.30111_U2","type":"state","common":{"name":"Spannung L2 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":110,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.258	debug	Add inputRegisters.33.30109_U1: {"_id":"inputRegisters.33.30109_U1","type":"state","common":{"name":"Spannung L1 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":108,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.258	debug	Add inputRegisters.33.30107_Frequency_: {"_id":"inputRegisters.33.30107_Frequency_","type":"state","common":{"name":"Frequenz in Hz","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":106,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.257	debug	Add inputRegisters.33.30104_time: {"_id":"inputRegisters.33.30104_time","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":103,"deviceId":33,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.257	debug	Add inputRegisters.33.30025_Com_Typ: {"_id":"inputRegisters.33.30025_Com_Typ","type":"state","common":{"name":"0 = keine, 2 = RS485","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":24,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.256	debug	Add inputRegisters.33.30010_Serial_Nummer: {"_id":"inputRegisters.33.30010_Serial_Nummer","type":"state","common":{"name":"ok","role":"","type":"string","read":true,"write":false,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":9,"deviceId":33,"type":"string","len":5,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.255	debug	Add inputRegisters.33.30002_Model: {"_id":"inputRegisters.33.30002_Model","type":"state","common":{"name":"ok","role":"","type":"string","read":true,"write":false,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":33,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.253	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30002,"deviceId":33,"name":"Model","description":"ok","unit":"","type":"string","len":8,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.33.30002_Model"},{"_address":30010,"deviceId":33,"name":"Serial Nummer","description":"ok","unit":"","type":"string","len":5,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":9,"id":"inputRegisters.33.30010_Serial_Nummer"},{"_address":30025,"deviceId":33,"name":"Com Typ","description":"0 = keine, 2 = RS485","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":24,"id":"inputRegisters.33.30025_Com_Typ"},{"_address":30104,"deviceId":33,"name":"time","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":103,"id":"inputRegisters.33.30104_time"},{"_address":30107,"deviceId":33,"name":"Frequency ","description":"Frequenz in Hz","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":106,"id":"inputRegisters.33.30107_Frequency_"},{"_address":30109,"deviceId":33,"name":"U1","description":"Spannung L1 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":108,"id":"inputRegisters.33.30109_U1"},{"_address":30111,"deviceId":33,"name":"U2","description":"Spannung L2 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":110,"id":"inputRegisters.33.30111_U2"},{"_address":30113,"deviceId":33,"name":"U3","description":"Spannung L3 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":112,"id":"inputRegisters.33.30113_U3"},{"_address":30120,"deviceId":33,"name":"U12","description":"Spannung L12 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":119,"id":"inputRegisters.33.30120_U12"},{"_address":30122,"deviceId":33,"name":"U23","description":"Spannung L23 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":121,"id":"inputRegisters.33.30122_U23"},{"_address":30124,"deviceId":33,"name":"U31","description":"Spannung L31 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":123,"id":"inputRegisters.33.30124_U31"},{"_address":30128,"deviceId":33,"name":"I1","description":"Stom I1 in Ampere","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":127,"id":"inputRegisters.33.30128_I1"},{"_address":30130,"deviceId":33,"name":"I2","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":129,"id":"inputRegisters.33.30130_I2"},{"_address":30132,"deviceId":33,"name":"I3","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":131,"id":"inputRegisters.33.30132_I3"},{"_address":30144,"deviceId":33,"name":"Active Power Phase L1","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":143,"id":"inputRegisters.33.30144_Active_Power_Phase_L1"},{"_address":30146,"deviceId":33,"name":"Active Power Phase L2","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":145,"id":"inputRegisters.33.30146_Active_Power_Phase_L2"},{"_address":30148,"deviceId":33,"name":"Active Power Phase L3","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":147,"id":"inputRegisters.33.30148_Active_Power_Phase_L3"},{"_address":32752,"deviceId":33,"name":"Tarif","description":"","unit":"","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":2751,"id":"inputRegisters.33.32752_Tarif"}]
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.252	debug	Initialize Objects for coils: []
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.251	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:52.098	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    modbus.0
    	2023-02-01 20:10:51.776	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    

    Im Datenblatt vom Zähler steht
    Datenblatt.jpg
    Also hätte ich jetzt bei 30001 die Model Number erwartet.

    Ich bekomme aber nur den richtigen oder passenden Wert wenn ich die Adresse in dem Fall um eine Ziffer erhöhe
    Eingangsregister_01.jpg

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @aherby Für das Geld (bisschen mehr) hätte ich mir diesen geholt:

      EMU Professional II 3/100 TCP/IP

      Aber zurück zum Auslesen.

      Was du noch hättest liefern sollen/können hatte ich schon geschrieben.

      @wendy2702 sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

      und dein Gateway, welches genau, haben welche Modbus ID und Port?
      Screenshots aller Einstellungen sind sinnvoll und Debug Logfile der Instanz.

      Wie auch @Klamm-0 geschrieben hat Gleiche ID Einstellen. Das mit dem Haken mehrere ID's macht nur sinn wenn an den Bus mal mehrere Geräte kommen.

      Denke zu 99% das der Haken bei "Aliases benutzen" raus muss.

      A Offline
      A Offline
      aherby
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @wendy2702 Hi,
      ja damals beim Suchen nicht wahrgenommen oder so gefunden.
      Hatte bei einer SMA Wallbox halt im inneren einen Finderzähler entdeckt. Dachte her vielleicht kann man den später weiter benutzen. Der von Eltako war nicht lieferbar und der von Finder dann in meiner preislichen Grenze.
      Zudem ist er nur 52 mm breit müsste also 3 oder 3,5 TE sein. 4TE habe ic an der aktuell benötigten Stelle vorgesehen.
      Breitere passen hier halt nicht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

        nputRegisters.33.30002_Model","type":"state","common":{"name":"ok","role":"","type":"string","read":true,"write":false,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":33,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1}}

        Wenn ich das Doc richtig interpretiere würde ich sagen Register 30001 hat eine länge von 16 und nicht 8

        Wie sehen die Grundeinstellungen aus?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

          nputRegisters.33.30002_Model","type":"state","common":{"name":"ok","role":"","type":"string","read":true,"write":false,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":33,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1}}

          Wenn ich das Doc richtig interpretiere würde ich sagen Register 30001 hat eine länge von 16 und nicht 8

          Wie sehen die Grundeinstellungen aus?

          A Offline
          A Offline
          aherby
          schrieb am zuletzt editiert von aherby
          #11

          @wendy2702 Servus,
          wird durch den Datentyp nicht schon die Länge vorgegeben oder werden dann die fehlenden Stellen aufgefüllt?
          Die Adresse habe ich ja um 1 von 30001 auf 30002 erhöht, um überhaupt Werte oder vielleicht richtige Werte zu erhalten.
          Kann ich morgen erst wieder testen was passiert wenn ich die Adressen auf 300001 und Länge 16 einstelle.
          getestet: wenn ich z.B. 30001 und die Länge 16 einstelle erhalte ich keinen Wert, bei der nächsten Adressen kann ich zwar 300009 und Länge 8 eingeben, dann wird die Seriennummer länger.
          Bei den Spannungswerten muss ich 2 "Stellen" springen damit der Wert passt.
          30107 Frequenz und 30109 für U1

          Spannungen.jpg

          Wo und welche Grundeinstellung meinst du?
          Die von dem ioBroker Adatper oder in dem Zähler?
          Im Zähler kann ich nur die ID, Geschwindigkeit, Stop,... einstellen.
          Sorry bin wirklich blutiger Anfänger in Sachen Modbus und ioBroker

          wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A aherby

            @wendy2702 Servus,
            wird durch den Datentyp nicht schon die Länge vorgegeben oder werden dann die fehlenden Stellen aufgefüllt?
            Die Adresse habe ich ja um 1 von 30001 auf 30002 erhöht, um überhaupt Werte oder vielleicht richtige Werte zu erhalten.
            Kann ich morgen erst wieder testen was passiert wenn ich die Adressen auf 300001 und Länge 16 einstelle.
            getestet: wenn ich z.B. 30001 und die Länge 16 einstelle erhalte ich keinen Wert, bei der nächsten Adressen kann ich zwar 300009 und Länge 8 eingeben, dann wird die Seriennummer länger.
            Bei den Spannungswerten muss ich 2 "Stellen" springen damit der Wert passt.
            30107 Frequenz und 30109 für U1

            Spannungen.jpg

            Wo und welche Grundeinstellung meinst du?
            Die von dem ioBroker Adatper oder in dem Zähler?
            Im Zähler kann ich nur die ID, Geschwindigkeit, Stop,... einstellen.
            Sorry bin wirklich blutiger Anfänger in Sachen Modbus und ioBroker

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

            Die von dem ioBroker Adatper oder in dem Zähler?

            Am besten zeigst du uns beides.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A aherby

              @wendy2702 Servus,
              wird durch den Datentyp nicht schon die Länge vorgegeben oder werden dann die fehlenden Stellen aufgefüllt?
              Die Adresse habe ich ja um 1 von 30001 auf 30002 erhöht, um überhaupt Werte oder vielleicht richtige Werte zu erhalten.
              Kann ich morgen erst wieder testen was passiert wenn ich die Adressen auf 300001 und Länge 16 einstelle.
              getestet: wenn ich z.B. 30001 und die Länge 16 einstelle erhalte ich keinen Wert, bei der nächsten Adressen kann ich zwar 300009 und Länge 8 eingeben, dann wird die Seriennummer länger.
              Bei den Spannungswerten muss ich 2 "Stellen" springen damit der Wert passt.
              30107 Frequenz und 30109 für U1

              Spannungen.jpg

              Wo und welche Grundeinstellung meinst du?
              Die von dem ioBroker Adatper oder in dem Zähler?
              Im Zähler kann ich nur die ID, Geschwindigkeit, Stop,... einstellen.
              Sorry bin wirklich blutiger Anfänger in Sachen Modbus und ioBroker

              K Offline
              K Offline
              Klamm 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @aherby Ich würde es so machen, dass ich mir ein Register nehme dessen Wert ich kenne. In deinem Fall könnte das zum Beispiel 30024 (Communication Type) sein. Das müsste dann eine 2 liefern.
              Dann würde ich erstmal nur das Register abfragen (mit verschiedenen Einstellungen bei Datentyp und Adresse) bis der Wert in IObroker dann zu dem passt was du erwartet hast.
              Bei vielen Geräten ist es so, dass im Gerät noch ein Offset verwendet wird.
              Die Dokumentation zeigt also Register 3000 du musst aber beim Abfragen 3001 oder 2999 verwenden.
              Habe mir jetzt nicht die ganze Doku von Finder angesehen aber das sind Sachen die du versuchen kannst.

              Wie @wendy2702 schon geschrieben hat muss vermutlich auch der Haken bei Alias Benutzen raus.
              67dfef7a-65c9-4cf9-a720-688da6c5ae07-grafik.png

              Ich bin mir nicht 100% sicher aber auch das kannst du ja bei deinen Versuchen 30024 zu lesen testen.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                Die von dem ioBroker Adatper oder in dem Zähler?

                Am besten zeigst du uns beides.

                A Offline
                A Offline
                aherby
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @wendy2702
                die Einstellungen im ioBroker für Modbus habe ich doch am 31.Jan 2023, 22:57 also müsste der 3te Beitrag gewesen sein schon gezeigt oder kann ich da irgendwo noch mehr einstellen?

                Im Zähler kann ich für Modbus nur folgende Werte einstellen:

                • Geräte Adresse
                  -Übertragsungsgeschwindigkeit
                  -Parität
                  -Stop Bits
                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A aherby

                  @wendy2702
                  die Einstellungen im ioBroker für Modbus habe ich doch am 31.Jan 2023, 22:57 also müsste der 3te Beitrag gewesen sein schon gezeigt oder kann ich da irgendwo noch mehr einstellen?

                  Im Zähler kann ich für Modbus nur folgende Werte einstellen:

                  • Geräte Adresse
                    -Übertragsungsgeschwindigkeit
                    -Parität
                    -Stop Bits
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                  die Einstellungen im ioBroker für Modbus habe ich doch am 31.Jan 2023, 22:57 also müsste der 3te Beitrag gewesen sein schon gezeigt oder kann ich da irgendwo noch mehr einstellen?

                  OK. Wenn die immer noch so sind muss die ID da raus und zu 99% der Haken bei Aliases benutzen raus. Bei "mehrere IDs verwenden" wird die ID nur auf der Register Seite eingetragen.

                  Wenn du aber eh nicht vor hast weitere Geräte an den Bus zu hängen würde ich den haken entfernen und die ID dort angeben.

                  Dann wie @Klamm-0 geschrieben hat. Ein "einfaches" Register wählen wie z.B. Spannung oder Strom bei dem man direkt erkennen kann ob der Wert passt.

                  Dieses Register so eintragen wie es im Dokument steht und logfile posten bzw. schauen ob der Wert passt

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Klamm 0

                    @aherby Ich würde es so machen, dass ich mir ein Register nehme dessen Wert ich kenne. In deinem Fall könnte das zum Beispiel 30024 (Communication Type) sein. Das müsste dann eine 2 liefern.
                    Dann würde ich erstmal nur das Register abfragen (mit verschiedenen Einstellungen bei Datentyp und Adresse) bis der Wert in IObroker dann zu dem passt was du erwartet hast.
                    Bei vielen Geräten ist es so, dass im Gerät noch ein Offset verwendet wird.
                    Die Dokumentation zeigt also Register 3000 du musst aber beim Abfragen 3001 oder 2999 verwenden.
                    Habe mir jetzt nicht die ganze Doku von Finder angesehen aber das sind Sachen die du versuchen kannst.

                    Wie @wendy2702 schon geschrieben hat muss vermutlich auch der Haken bei Alias Benutzen raus.
                    67dfef7a-65c9-4cf9-a720-688da6c5ae07-grafik.png

                    Ich bin mir nicht 100% sicher aber auch das kannst du ja bei deinen Versuchen 30024 zu lesen testen.

                    A Offline
                    A Offline
                    aherby
                    schrieb am zuletzt editiert von aherby
                    #16

                    @klamm-0 So habe ich es ja dann gemacht.
                    Spannung U1 und U3 abgefragt. Dann herausgefunden, dass die Adresse 30107 = U1 in Wirklichkeit die Frequenz anzeigt.
                    Die Adresse 30111 = U3 den Wert von U2 anzeigt.

                    Der Haken bei Alias benutzen verändert an den Adressen überhaupt nichts.
                    Bitte mal erklären warum die ID bei den Allgemeinen einstellen im Adapter vom ioBroker raus muss.
                    Einfach nur damit ich es mir besser merken kann oder es für andere Punkte verstehe.

                    Als USB-Gerät habe ich den
                    Waveshare USB TO RS485
                    im Einsatz. Mit einem anderen Adapter habe ich den Rücktest mit den Adressen nicht gemacht.

                    Ok wenn ich unter der Experten-Ansicht dann für jeden Wert ein einzelnes Offset einstellen muss dann kann ich auch die Adresse entsprechend verändern. Da scheinbar im Bereich 30000 bis 30099 ein Offset von -1 und ab 30100 ein Offset von -2 einzustellen wäre.

                    Der Zähler ist jetzt eingebaut damit ich auch die Leistungsdaten, Verbrauch und so weiter auslesen kann.
                    Das Problem ist nun, dass mir der direkte Zugriff auf den Zähler gerade täglich fehlt.

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A aherby

                      @klamm-0 So habe ich es ja dann gemacht.
                      Spannung U1 und U3 abgefragt. Dann herausgefunden, dass die Adresse 30107 = U1 in Wirklichkeit die Frequenz anzeigt.
                      Die Adresse 30111 = U3 den Wert von U2 anzeigt.

                      Der Haken bei Alias benutzen verändert an den Adressen überhaupt nichts.
                      Bitte mal erklären warum die ID bei den Allgemeinen einstellen im Adapter vom ioBroker raus muss.
                      Einfach nur damit ich es mir besser merken kann oder es für andere Punkte verstehe.

                      Als USB-Gerät habe ich den
                      Waveshare USB TO RS485
                      im Einsatz. Mit einem anderen Adapter habe ich den Rücktest mit den Adressen nicht gemacht.

                      Ok wenn ich unter der Experten-Ansicht dann für jeden Wert ein einzelnes Offset einstellen muss dann kann ich auch die Adresse entsprechend verändern. Da scheinbar im Bereich 30000 bis 30099 ein Offset von -1 und ab 30100 ein Offset von -2 einzustellen wäre.

                      Der Zähler ist jetzt eingebaut damit ich auch die Leistungsdaten, Verbrauch und so weiter auslesen kann.
                      Das Problem ist nun, dass mir der direkte Zugriff auf den Zähler gerade täglich fehlt.

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @aherby Dann stell es halt so ein.

                      Das der haken bei Aliases Verwenden keinen Unterschied macht fällt mir gerade schwer zu glauben aber egal.

                      Wenn du ja weisst was du Einstellen musst um die richtigen Werte zu bekommen ist es ja OK.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @aherby Dann stell es halt so ein.

                        Das der haken bei Aliases Verwenden keinen Unterschied macht fällt mir gerade schwer zu glauben aber egal.

                        Wenn du ja weisst was du Einstellen musst um die richtigen Werte zu bekommen ist es ja OK.

                        A Offline
                        A Offline
                        aherby
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

                        Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

                        Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.

                        K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A aherby

                          @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

                          Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

                          Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.

                          K Offline
                          K Offline
                          Klamm 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @aherby Hast du denn dann noch eine Frage oder musst du jetzt nur noch Register und Objekttypen finden und einstellen?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A aherby

                            @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

                            Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

                            Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                            das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

                            Nein, dafür ist der haken verantwortlich:

                            96bccaa4-2b32-42d5-813d-6d77ccbc62c0-grafik.png

                            @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                            Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

                            Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus

                            Use aliases as address
                            
                            Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
                            
                                discrete inputs are from 10001 to 20000
                                coils are from 1 to 1000
                                input registers are from 30001 to 40000
                                holding registers are from 40001 to 60000
                            
                            Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
                            

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                              das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.

                              Nein, dafür ist der haken verantwortlich:

                              96bccaa4-2b32-42d5-813d-6d77ccbc62c0-grafik.png

                              @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                              Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?

                              Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus

                              Use aliases as address
                              
                              Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
                              
                                  discrete inputs are from 10001 to 20000
                                  coils are from 1 to 1000
                                  input registers are from 30001 to 40000
                                  holding registers are from 40001 to 60000
                              
                              Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
                              
                              A Offline
                              A Offline
                              aherby
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              Nabend,
                              mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:

                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
                              30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
                              30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                              30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                              30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                              30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                              30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                              30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                              30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                              30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                              30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
                              30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                              30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                              30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                              30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                              30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                              32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                              

                              Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.

                              Objekte_Modbus_01.jpg
                              Objekte_Modbus_02.jpg

                              Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
                              Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
                              Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.

                              Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
                              Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen :(

                              Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
                              Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf

                              wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • A aherby

                                Nabend,
                                mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:

                                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
                                30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
                                30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                                30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                                30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                                30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                                30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                                30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
                                30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                                30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                                30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                                30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                                

                                Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.

                                Objekte_Modbus_01.jpg
                                Objekte_Modbus_02.jpg

                                Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
                                Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
                                Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.

                                Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
                                Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen :(

                                Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
                                Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:

                                30150,30151,30153 und 30155

                                Ich glaub die hast du falsch eingetragen.

                                Wenn ich das Doc richtig interpretiere ist z.B.

                                Beinhaltet diese Abfrage:

                                bf195506-dc3b-4480-9ca5-aea6ea06797b-grafik.png

                                Beide Register und nicht zwei einzelne.

                                Also 30151 löschen, länge =2 und Signed 23 Bit einstellen.

                                Gleiches für die Register der anderen Phasen.

                                Und kann es sein das du irgendwie verrutscht bist bei der Benennung?

                                Laut Doc:
                                72d28606-6fa0-476e-b762-9e024d475bb4-grafik.png

                                Bei dir:
                                30148 33 Active Power Phase L3 Leistung L3 (W) [OK] W int16be 1 0.1 0 false fals

                                ef612064-11ec-4091-b47c-bd4634ee78d4-grafik.png

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A aherby

                                  Nabend,
                                  mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:

                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                  30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
                                  30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
                                  30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                                  30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                                  30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
                                  30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                                  30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                  30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                                  30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                  30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                  30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                  30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                  30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                  30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                  30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                  30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                  30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                  30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                  30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                  30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                  30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
                                  30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                                  30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                                  30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
                                  30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                  30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                  30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                  30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                  30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                  32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                                  

                                  Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.

                                  Objekte_Modbus_01.jpg
                                  Objekte_Modbus_02.jpg

                                  Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
                                  Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
                                  Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.

                                  Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
                                  Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen :(

                                  Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
                                  Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.

                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    aherby
                                    schrieb am zuletzt editiert von aherby
                                    #24

                                    @matis hey sorry war länger hier nicht online.
                                    Was benötigst du genau oder alles?

                                    Die Register unten kannst du einfach importieren.
                                    Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
                                    Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matis

                                      @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      aherby
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @matis
                                      Die Eingangsregister sind:

                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      30002	33	 Model Number	Model-Nummer		string	8	1	0				false	false
                                      30010	33	Serial Nummer	Seriennummer		string	8	1	0				false	false
                                      30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485		uint16be	1	1	0				false	false
                                      30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash		uint16be	1	1	0				false	false
                                      30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked		uint16be	1	1	0				false	false
                                      30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
                                      30107	33	Frequency	Frequenz (Hz)	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                      30109	33	U1	Spannung L1 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30111	33	U2	Spannung L2 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30113	33	U3	Spannung L3 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30115	33	Uavg (phase to neutral)	Spannung L gegen N	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	Phasenverschiebungswinkel U1 und U2	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                      30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	Phasenverschiebungswinkel U2 und U3	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                      30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	Phasenverschiebungswinkel U3 und U1	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                      30120	33	U12	Spannung L12 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30122	33	U23	Spannung L23 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30124	33	U31	Spannung L31 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                      30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                      30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                      30138	33	Ivag	Strom ...	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                      30140	33	S I	Ströme addiert	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                                      30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30142	33	PowerTotal			int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30144	33	Power Phase L1			int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30146	33	Power L2			int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30148	33	Power L3			int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30150	33	Reactive Power Total (Qt)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30152	33	Reactive Power Phase L1 (Q1)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30154	33	Reactive Power Phase L2 (Q2)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                                      30156	33	Reactive Power Phase L3 (Q3)		var	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30158	33	Apparent Power Total (St)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30166	33	Power Factor Total (PFt)		PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                      30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)		PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                      30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)		PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                      30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)		PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                                      30174	33	 j1 (angle between U1 and I1)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                      30175	33	j2 (angle between U2 and I2)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                      30176	33	j3 (angle between U3 and I3)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                                      30183	33	U1 THD%	THD der Spannung U1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                      30184	33	U2 THD%	THD der Spannung U2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                      30185	33	U3 THD%	THD der Spannung U3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                      30189	33	I1 THD%	THD des Stroms I1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                      30190	33	I2 THD%	THD des Stroms I2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                      30191	33	I3 THD%	THD des Stroms I3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                                      30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                                      30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                                      30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                                      32481	33	Float Run Time	Run Time [Float]		floatbe	2	1	0				false	false
                                      32499	33	Float  Frequency	Frequenz [Float]	Hz	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32501	33	Float U1	Spannung U1 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32503	33	Float U2	Spannung U2 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32505	33	Float U3	Spannung U3 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32509	33	Float U12	Spannung U12 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32511	33	Float U23	Spannung U23 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32513	33	Float U31	Spannung U31 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32517	33	Float I1	Strom I1 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32519	33	Float I2	Strom I2 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32521	33	Float I3	Strom I3 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32561	33	Float Power Factor Total (PFt) 		PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32563	33	Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1)	[Float]	PF1	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32565	33	Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2)	[Float]	PF2	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32567	33	Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3)	[Float]	PF3	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32569	33	Float CAP/IND P. F. Total (PFt)	[Float]	PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32571	33	j1 (angle between U1 and I1)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32573	33	 j2 (angle between U2 and I2)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32575	33	j3 (angle between U3 and I3)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                                      32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                                      

                                      Holdingregister :

                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      40054	33	Connection and Total Energy  Calculation	0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40151	33	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40157	33	Language / Sprache	0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40161	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40163	33	Date Day not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40165	33	Date Year Not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40167	33	Automatic change S/W  time	0 = Nein, 1 =Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40171	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40172	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40173	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40175	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40176	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40177	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40178	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40179	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40180	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40181	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40182	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40183	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40184	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40185	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40203	33	Port 1: Device Adress  (Modbus)			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40204	33	Port 1: Boud Rate	4 = Baud rate 19200		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40205	33	Port 1: Stop Bit	 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40206	33	Port 1: Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      40207	33	Port 1: Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A aherby

                                        @matis hey sorry war länger hier nicht online.
                                        Was benötigst du genau oder alles?

                                        Die Register unten kannst du einfach importieren.
                                        Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
                                        Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                        #26

                                        @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                                        Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                                        Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                                        Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matis

                                          @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                                          Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                                          Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                                          Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          aherby
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
                                          Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
                                          Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
                                          Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".

                                          Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          790

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe