Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    151

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    565

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
40 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,
    wir haben eine Daikin Altherma 3 Geo Erdwärmeheizung, welche auch (aktiv) kühlen kann.
    Mit der Kühlleistung sind wir nicht so ganz zufrieden (ich erwarte keine Kühlung wie bei Klimageräten!)

    Was mich wundert ist der geringe Stromverbrauch, es sind an warmen Tagen immer nur zwischen 1kw und2kw pro Tag. An manchen eigentlich waren Tagen auch 0kw.
    Mir kommt das etwas wenig vor.
    Wir haben 120 m2 Wohnfläche

    Welchen Stromverbrauch habt ihr bei euren "kühlenden" Wärmepumpen? Auch so wenig?

    BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T topsurfer

      Hallo,
      wir haben eine Daikin Altherma 3 Geo Erdwärmeheizung, welche auch (aktiv) kühlen kann.
      Mit der Kühlleistung sind wir nicht so ganz zufrieden (ich erwarte keine Kühlung wie bei Klimageräten!)

      Was mich wundert ist der geringe Stromverbrauch, es sind an warmen Tagen immer nur zwischen 1kw und2kw pro Tag. An manchen eigentlich waren Tagen auch 0kw.
      Mir kommt das etwas wenig vor.
      Wir haben 120 m2 Wohnfläche

      Welchen Stromverbrauch habt ihr bei euren "kühlenden" Wärmepumpen? Auch so wenig?

      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
      #2

      @topsurfer Auf was ist den Kühlen eingestellt, also welche Zieltemperatur? Ist diese Erreicht, wird nicht viel passieren
      Und was wird denn dann gekühlt? Der Fußboden? Heizkörper?
      Und wo misst dein System die Zieltemperaturen?

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @bananajoe
        gekühlt wir über die Schleifen im Fußboden.
        Zieltemperatur sind 16 Grad eingestellt, bei Raumtemperatur von 23 Grad
        Daher sollte gekühlt werden, laut Heizungsfirma bis zu 2 Grad unter der ungekühlten Raumtemperatur.

        Frage ist, wieviel Strom sollte zum kühlen am Tag verbraucht werden? 2kw kommt mir wenig vor.

        paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T topsurfer

          @bananajoe
          gekühlt wir über die Schleifen im Fußboden.
          Zieltemperatur sind 16 Grad eingestellt, bei Raumtemperatur von 23 Grad
          Daher sollte gekühlt werden, laut Heizungsfirma bis zu 2 Grad unter der ungekühlten Raumtemperatur.

          Frage ist, wieviel Strom sollte zum kühlen am Tag verbraucht werden? 2kw kommt mir wenig vor.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #4

          @topsurfer sagte: Zieltemperatur sind 16 Grad eingestellt, bei Raumtemperatur von 23 Grad

          Mit Zieltemperatur meinst du die Vorlauftemperatur?

          @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

          wieviel Strom sollte zum kühlen am Tag verbraucht werden? 2kw kommt mir wenig vor.

          Du meinst 2 kWh pro Tag? Die erforderliche Kühlenergie hängt stark von der Wärmelast ab. Bei einer Außentemperatur von 25 °C und bewölktem Himmel ist nur wenig Energie erforderlich, um die Raumtemperatur von 23 °C zu halten.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T topsurfer

            @bananajoe
            gekühlt wir über die Schleifen im Fußboden.
            Zieltemperatur sind 16 Grad eingestellt, bei Raumtemperatur von 23 Grad
            Daher sollte gekühlt werden, laut Heizungsfirma bis zu 2 Grad unter der ungekühlten Raumtemperatur.

            Frage ist, wieviel Strom sollte zum kühlen am Tag verbraucht werden? 2kw kommt mir wenig vor.

            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            schrieb am zuletzt editiert von MartinP
            #5

            @topsurfer Prinzipiell würde ich Daumen-mal-Pi für das Erzeugen eines bestimmtenTemperaturgefälles zwischen Außen- und Innenluft den gleichen Energieaufwand ansetzen, egal ob innen geheizt oder gekühlt wird...

            Beim Kühlen müssen den Wärmepumpen aber deutlich mehr Limitierungen auferlegt werden.

            Wasser, was an Heizkörpern kondensiert und auf das schöne Parkett tropft ist ebensowenig erwünscht, wie rutschiges Kondenswasser auf den Bodenfliesen.

            Vielleicht gibt es da noch mehr Raumklimawerte, die gemessen werden, die zu einer Drosselung der Kühlleistung führen, um obige Effekte zu vermeiden.

            Wenn bei 23°C und 65% rel Luftfeuchte gekühlt wird, und die gekühlten Oberflächen 16°C haben, kondensiert darauf Wasser (gerade so eben, siehe untenstehende Tabelle)

            https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf

            Ein weiterer Punkt sind die Umwälzpumpen im Wasserkreislauf ...
            Die müssen für das Kühlen ebenso laufen, wie für das Heizen - wenn diese von der Steuerung nicht aktiviert werden, wenn es für den "Kältetransport" nötig ist, wird das kalte Wasser nur durch natürliche Konvektion transportiert, wenn überhaupt....

            Vielleicht muss man da mal messen und schauen, ob da ggfs. bei der Konfiguration oder der Installation Fehler gemacht wurden ...

            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
            Linux pve 6.8.12-16-pve
            6 GByte RAM für den Container
            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T topsurfer

              Hallo,
              wir haben eine Daikin Altherma 3 Geo Erdwärmeheizung, welche auch (aktiv) kühlen kann.
              Mit der Kühlleistung sind wir nicht so ganz zufrieden (ich erwarte keine Kühlung wie bei Klimageräten!)

              Was mich wundert ist der geringe Stromverbrauch, es sind an warmen Tagen immer nur zwischen 1kw und2kw pro Tag. An manchen eigentlich waren Tagen auch 0kw.
              Mir kommt das etwas wenig vor.
              Wir haben 120 m2 Wohnfläche

              Welchen Stromverbrauch habt ihr bei euren "kühlenden" Wärmepumpen? Auch so wenig?

              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @topsurfer

              Ich habe von wärmepumpen nicht viel Ahnung, aber betrifft der energieaufwabd nicht immer nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht. Wenn die Temperatur Differenz größer ist läuft die Pumpe dann länger.

              Meine Adapter und Widgets
              TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
              Links im Profil

              T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • OliverIOO OliverIO

                @topsurfer

                Ich habe von wärmepumpen nicht viel Ahnung, aber betrifft der energieaufwabd nicht immer nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht. Wenn die Temperatur Differenz größer ist läuft die Pumpe dann länger.

                T Offline
                T Offline
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Die Daikin Wärmepumpen zeigen ja im Display an an, wieviel Energie sie für was verbrauchen (heizen, Warmwasser, kühlen).
                und das pro Tag, Woche, Monat, Jahr.

                Ich dachte das hier jemand evtl auch so eine Daikin Erdwärmepumpe im Einsatz hat und Erfahrungswerte (Verbrauchswerte) für das kühlen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • OliverIOO OliverIO

                  @topsurfer

                  Ich habe von wärmepumpen nicht viel Ahnung, aber betrifft der energieaufwabd nicht immer nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht. Wenn die Temperatur Differenz größer ist läuft die Pumpe dann länger.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #8

                  @oliverio sagte: nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht.

                  Der Kompressor für das Kältemittel benötigt den größten Teil der Elektroenergie.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  OliverIOO 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @oliverio sagte: nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht.

                    Der Kompressor für das Kältemittel benötigt den größten Teil der Elektroenergie.

                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @paul53

                    Ist ja auch eine Pumpe ggfs. in einem separaten Kreislauf wenn ich mich recht an das Funktionsprinzip erinnere?

                    Meine Adapter und Widgets
                    TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
                    Links im Profil

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      Linedancer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

                      –

                      Ciao, Gerhard

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Linedancer

                        Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

                        T Offline
                        T Offline
                        topsurfer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                        Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

                        Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

                        Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T topsurfer

                          @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                          Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

                          Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

                          Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #12

                          @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

                          Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
                          Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
                          Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • paul53P paul53

                            @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

                            Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
                            Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
                            Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.

                            T Offline
                            T Offline
                            topsurfer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                            Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                            Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                            Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                            Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                            Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                            paul53P HomoranH MartinPM U 4 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T topsurfer

                              @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                              Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                              Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                              Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                              Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                              Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #14

                              @topsurfer sagte: Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen

                              Welche DP liefert der Adapter?

                              @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                              Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf"

                              Du musst doch feststellen können, ob die Pumpe läuft (auch ohne DP dafür)?
                              Am Display der WP lassen sich keine Informationen (Pumpen, Temperaturen) ablesen?

                              @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                              bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt

                              Immer über einen Wärmetauscher.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T topsurfer

                                @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                                Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                                Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                                Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                                Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                                Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                                Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                                was ist mit

                                @paul53 sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?

                                dazu müsste es doch auch Werte geben.
                                Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T topsurfer

                                  @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                                  Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                                  Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                                  Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                                  Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                                  Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @topsurfer Da muss man sich dann wohl auf die Fehlersuche begeben ...

                                  Die Wärmepumpe scheint zumindest gelegentlich anzuspringen, sonst wäre der Tagesverbrauch ja Null...

                                  Wenn die Temperatur des Fußbodens nicht merklich kühler ist, als der Raum, würde ich davon ausgehen, dass beim Konfigurieren von ....

                                  Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                                  ein Fehler gemacht wurde, und sie nur im Winter bei Aufheizbedarf anspringt ...

                                  Hat die Anlage einen Pufferspeicher? Wenn ja - Wie ist die Temperatur im Pufferspeicher? Kann man das über das Daikin Display ggfs. auslesen? Wenn sie auf 16° steht würde ich davon ausgehen, dass der "auf Temperatur" gehalten wird, aber mangels Pumpenaktivität nichts in den Fußboden abgegeben wird...

                                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                                  6 GByte RAM für den Container
                                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T topsurfer

                                    @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                                    Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                                    Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                                    Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                                    Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                                    Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @topsurfer

                                    das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.

                                    Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                                    Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?

                                    @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                    ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                                    das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen

                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @ullij sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                      sas Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein

                                      Dagegen spricht...

                                      der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).

                                      Wenn der Boden seine Kälte nicht an die Raumluft abgeben kann, müsste er erst recht deutlich kühler sein, als die Wand, wenn permanent 16°C kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung zirkuliert.

                                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                      Linux pve 6.8.12-16-pve
                                      6 GByte RAM für den Container
                                      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mg99M Offline
                                        mg99M Offline
                                        mg99
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        Kein Temperaturunterschied = Kein Wärme-/Kälteübergang.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • U UlliJ

                                          @topsurfer

                                          das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.

                                          Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                                          Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?

                                          @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                          ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                                          das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          topsurfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                          #20

                                          @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                                          "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                                          Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                                          2025-06-13_175523.png

                                          "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"

                                          Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...

                                          HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          465

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe