  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
87 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

    Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe

    Du hast Modbus-Register angelegt.
    Was auch immer das mit dem Samsung Adapter zu tun haben soll.

    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

    aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.

    nein, das ist die Folge eines Problems.
    Wenn die Kommunikation nicht steht, kann da nichts geändert werden -> gelb!

    M Offline
    M Offline
    minkhx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @homoran Ich habe Discretes angelegt, keine Register. Oder sollte ich das ändern?
    Samsung-Adapter+Modbus-Adapter ist ein Gerät. Ändere ich einen Wert am Samsung sollte das im ioB auftauchen. In der Visu geht es jedenfalls.
    Und in den Modbus-Objekten geht das nur, wenn der bus steht?
    Es sind doch "interne" Werte? Was hat der Bus damit zu tun? Oder wird deren Statusänderungsindikation solange geblockt wie der bus nicht steht?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M minkhx

      @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

      So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
      Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

      Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
      Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
      Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

      @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

      So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
      Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

      Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
      Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
      Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).

      und was hat da der Modbus Adapter mit zu tun?
      Weder Samsung noch Denon arbeiten meines Wissens mit Modbus.

      und solange deine Kommunikation zu dem Modbus Endgerät nicht steht sowieso nicht.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

        @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

        So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
        Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

        Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
        Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
        Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).

        und was hat da der Modbus Adapter mit zu tun?
        Weder Samsung noch Denon arbeiten meines Wissens mit Modbus.

        und solange deine Kommunikation zu dem Modbus Endgerät nicht steht sowieso nicht.

        M Offline
        M Offline
        minkhx
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @homoran Der Samsung-Adapter kommuniziert mit dem samsung. Juhu ich habe Objekte im ioB. Deren Status lässt sich ändern. Nur eine "Hilfsvariable".

        Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät. Das ist alles.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M minkhx

          @homoran Der Samsung-Adapter kommuniziert mit dem samsung. Juhu ich habe Objekte im ioB. Deren Status lässt sich ändern. Nur eine "Hilfsvariable".

          Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät. Das ist alles.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

          Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät.

          anscheinend ja nicht :grin:
          da muss erst die Kommunikation funktionieren.

          Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

            Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät.

            anscheinend ja nicht :grin:
            da muss erst die Kommunikation funktionieren.

            Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?

            M Offline
            M Offline
            minkhx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)

            Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M minkhx

              @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)

              Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #18

              @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.

              @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log

              des Modbus Adapters

              @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              welche ID hat denn das Gerät?

              das wäre dann wohl dein codsys
              und da muss es eine Modbus Geräte ID geben

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.

                @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log

                des Modbus Adapters

                @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                welche ID hat denn das Gerät?

                das wäre dann wohl dein codsys
                und da muss es eine Modbus Geräte ID geben

                M Offline
                M Offline
                minkhx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                In Codesys:
                Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                Hier ein Beispiel:
                8.PNG
                Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                9.PNG

                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M minkhx

                  @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                  In Codesys:
                  Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                  Hier ein Beispiel:
                  8.PNG
                  Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                  Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                  9.PNG

                  Thomas BraunT Online
                  Thomas BraunT Online
                  Thomas Braun
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                  #20

                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei?

                  Im Verzeichnis /opt/iobroker/log
                  Mit

                  iob logs --watch
                  

                  kannst du dem Log zuschauen.

                  Linux-Werkzeugkasten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                  NodeJS Fixer Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M minkhx

                    @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                    In Codesys:
                    Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                    Hier ein Beispiel:
                    8.PNG
                    Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                    Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                    9.PNG

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann.

                    steht alles hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M minkhx

                      @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                      In Codesys:
                      Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                      Hier ein Beispiel:
                      8.PNG
                      Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                      Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                      9.PNG

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                      durchaus möglich!
                      es muss aber eine ID geben!

                      Weiterhin
                      Screenshot_20250530-211253_Firefox.jpg

                      ist das jetzt ein slave oder ein Master.

                      Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann.

                        steht alles hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                        M Offline
                        M Offline
                        minkhx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @homoran Da habe ich es her:)

                        Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
                        10.PNG

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                          Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                          durchaus möglich!
                          es muss aber eine ID geben!

                          Weiterhin
                          Screenshot_20250530-211253_Firefox.jpg

                          ist das jetzt ein slave oder ein Master.

                          Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.

                          M Offline
                          M Offline
                          minkhx
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M minkhx

                            @homoran Da habe ich es her:)

                            Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
                            10.PNG

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            Da habe ich es her:)

                            Woher?

                            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            Da habe ich es her:)

                            was?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              Da habe ich es her:)

                              Woher?

                              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              Da habe ich es her:)

                              was?

                              M Offline
                              M Offline
                              minkhx
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M minkhx

                                @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                Der ioB-Pi ist ein Slave

                                das hast du eingestellt!
                                Aber ist codesys ein Master?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  Der ioB-Pi ist ein Slave

                                  das hast du eingestellt!
                                  Aber ist codesys ein Master?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  minkhx
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
                                  Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
                                  HA ist aber sch...

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M minkhx

                                    @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
                                    Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
                                    HA ist aber sch...

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.

                                    dann bitte alle Parameter des Servers.

                                    Wo definierst du denn die Register?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M minkhx

                                      @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                      habe ich in der Anleitung gefunden

                                      dann sicher auch los in code-tags zu posten!
                                      aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                        Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.

                                        dann bitte alle Parameter des Servers.

                                        Wo definierst du denn die Register?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        minkhx
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
                                        11.PNG

                                        Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • M minkhx

                                          @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
                                          11.PNG

                                          Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                          In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

                                          das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                                          im Adapter muss man das nur daraus abtippen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          678

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe