  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
87 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

    welche Gerät denn?

    das was du über den nodbus-Adapter ansprechen willst.
    So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
    Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

    M Offline
    M Offline
    minkhx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @homoran Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe, aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

      aber gelb sind, also iwie wirkungslos

      gelb bedeutet nur, dass der DP seit Erstanlage nicht geändert wurde

      M Offline
      M Offline
      minkhx
      schrieb am zuletzt editiert von minkhx
      #10

      @homoran Exakt, aber genau das mache ich die ganze Zeit. Diesen wert per FB oder Visu ändern, aber der Modbus-Adapter bzw. seine Objekte bekommt es nicht mit.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M minkhx

        @homoran Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe, aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

        Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe

        Du hast Modbus-Register angelegt.
        Was auch immer das mit dem Samsung Adapter zu tun haben soll.

        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

        aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.

        nein, das ist die Folge eines Problems.
        Wenn die Kommunikation nicht steht, kann da nichts geändert werden -> gelb!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

          welche Gerät denn?

          das was du über den nodbus-Adapter ansprechen willst.
          So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
          Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

          M Offline
          M Offline
          minkhx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

          So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
          Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

          Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
          Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
          Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

            Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe

            Du hast Modbus-Register angelegt.
            Was auch immer das mit dem Samsung Adapter zu tun haben soll.

            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

            aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.

            nein, das ist die Folge eines Problems.
            Wenn die Kommunikation nicht steht, kann da nichts geändert werden -> gelb!

            M Offline
            M Offline
            minkhx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @homoran Ich habe Discretes angelegt, keine Register. Oder sollte ich das ändern?
            Samsung-Adapter+Modbus-Adapter ist ein Gerät. Ändere ich einen Wert am Samsung sollte das im ioB auftauchen. In der Visu geht es jedenfalls.
            Und in den Modbus-Objekten geht das nur, wenn der bus steht?
            Es sind doch "interne" Werte? Was hat der Bus damit zu tun? Oder wird deren Statusänderungsindikation solange geblockt wie der bus nicht steht?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M minkhx

              @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
              Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

              Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
              Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
              Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
              Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

              Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
              Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
              Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).

              und was hat da der Modbus Adapter mit zu tun?
              Weder Samsung noch Denon arbeiten meines Wissens mit Modbus.

              und solange deine Kommunikation zu dem Modbus Endgerät nicht steht sowieso nicht.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
                Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?

                Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
                Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
                Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).

                und was hat da der Modbus Adapter mit zu tun?
                Weder Samsung noch Denon arbeiten meines Wissens mit Modbus.

                und solange deine Kommunikation zu dem Modbus Endgerät nicht steht sowieso nicht.

                M Offline
                M Offline
                minkhx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @homoran Der Samsung-Adapter kommuniziert mit dem samsung. Juhu ich habe Objekte im ioB. Deren Status lässt sich ändern. Nur eine "Hilfsvariable".

                Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät. Das ist alles.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M minkhx

                  @homoran Der Samsung-Adapter kommuniziert mit dem samsung. Juhu ich habe Objekte im ioB. Deren Status lässt sich ändern. Nur eine "Hilfsvariable".

                  Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät. Das ist alles.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät.

                  anscheinend ja nicht :grin:
                  da muss erst die Kommunikation funktionieren.

                  Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät.

                    anscheinend ja nicht :grin:
                    da muss erst die Kommunikation funktionieren.

                    Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?

                    M Offline
                    M Offline
                    minkhx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)

                    Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M minkhx

                      @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)

                      Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #18

                      @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.

                      @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log

                      des Modbus Adapters

                      @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      welche ID hat denn das Gerät?

                      das wäre dann wohl dein codsys
                      und da muss es eine Modbus Geräte ID geben

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.

                        @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log

                        des Modbus Adapters

                        @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        welche ID hat denn das Gerät?

                        das wäre dann wohl dein codsys
                        und da muss es eine Modbus Geräte ID geben

                        M Offline
                        M Offline
                        minkhx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                        In Codesys:
                        Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                        Hier ein Beispiel:
                        8.PNG
                        Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                        Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                        9.PNG

                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M minkhx

                          @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                          In Codesys:
                          Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                          Hier ein Beispiel:
                          8.PNG
                          Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                          Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                          9.PNG

                          Thomas BraunT Online
                          Thomas BraunT Online
                          Thomas Braun
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                          #20

                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                          Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei?

                          Im Verzeichnis /opt/iobroker/log
                          Mit

                          iob logs --watch
                          

                          kannst du dem Log zuschauen.

                          Linux-Werkzeugkasten:
                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                          NodeJS Fixer Skript:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M minkhx

                            @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                            In Codesys:
                            Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                            Hier ein Beispiel:
                            8.PNG
                            Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                            Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                            9.PNG

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann.

                            steht alles hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M minkhx

                              @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.

                              In Codesys:
                              Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                              Hier ein Beispiel:
                              8.PNG
                              Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                              Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                              9.PNG

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                              durchaus möglich!
                              es muss aber eine ID geben!

                              Weiterhin
                              Screenshot_20250530-211253_Firefox.jpg

                              ist das jetzt ein slave oder ein Master.

                              Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann.

                                steht alles hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                M Offline
                                M Offline
                                minkhx
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @homoran Da habe ich es her:)

                                Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
                                10.PNG

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.

                                  durchaus möglich!
                                  es muss aber eine ID geben!

                                  Weiterhin
                                  Screenshot_20250530-211253_Firefox.jpg

                                  ist das jetzt ein slave oder ein Master.

                                  Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  minkhx
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M minkhx

                                    @homoran Da habe ich es her:)

                                    Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
                                    10.PNG

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Da habe ich es her:)

                                    Woher?

                                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Da habe ich es her:)

                                    was?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                      Da habe ich es her:)

                                      Woher?

                                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                      Da habe ich es her:)

                                      was?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      minkhx
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M minkhx

                                        @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                        Der ioB-Pi ist ein Slave

                                        das hast du eingestellt!
                                        Aber ist codesys ein Master?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                          Der ioB-Pi ist ein Slave

                                          das hast du eingestellt!
                                          Aber ist codesys ein Master?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          minkhx
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
                                          Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
                                          HA ist aber sch...

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          613

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe