NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
@homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer. Im Screenshot vom Support sieht man es
-
@denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer.
dann musst du wohl warten bis es von der 10 eine 101 gibt
Keine Ahnung
-
@denjo
Kenne ich eigentlich von den Endnummern, aber um helfen zu können müsstest Du mal zumindest auch Deine Konfig vom Adapter zeigen. -
@samson71 ich habe nur die IP vom emma eingegeben sonst nix geändert.
-
@denjo
Ist bei Dir Modbus überhaupt aktiv? -
@samson71 meinst du damit den usb dongle der in mein wr rein kommt?
-
@denjo was steht denn in der Doku?
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settingswer hat bei dir die modbus ID 1?
-
@homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
-
-
@denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
in den Einstellungen der jeweiligen Geräte.
Voraussetzung ist dass
@samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
bei Dir Modbus überhaupt aktiv
ist.
Dazu hier
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#sun2000-iobroker-adapter-connected-emma-via-modbus-tcpip
und den folgenden Absatz beachten -
@homoran das wurde mir gerade von mein Firma gesendet die es mir eingebaut hat:
ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her. Adresse ist 1 laut der Übersicht.
-
@denjo
Lt. Screenshot Modbus 0. In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin. -
@denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her.
das widerspricht der Doku
By default, the function for connecting to a third-party management system via Modbus TCP is deactivated on the emma.
@samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin.
ebenfalls laut Doku
inverter modbus IDs
nicht Emma
-
@homoran ich habe da leider kein Zugriff drauf nur mein Installateur. Werde ich testen wenn ich zuhause bin. Danke erstmal
-
@denjo bitte genau den Ausführungen in der Wiki folgen!
Die modbus ID der Emma ist eigentlich immer 0. Die modbus id der Emma wird aber nicht im Adapter eingetragen sondern die der Wechselrichter. Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
Die Emma stellt die Daten der Wechselrichter als proxy über die IDs der WR zur Verfügung.Wichtig ist auch eine aktuelle Firmware auf der Emma: https://support.huawei.com/enterprise/de/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software aber mindestens die V100R024C00SPC101
LG Stephan
-
@bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
-
@denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
hab ich dir doch verlinkt!
@homoran sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@denjo was steht denn in der Doku?
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settingswer hat bei dir die modbus ID 1?
hier:
Wenn auch bei dir
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
hat, dann passt alles und es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Modbus eben nicht freigeschaltet ist
-
@denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings
Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs
-
@bolliy ja ich habe da leider kein Zugriff drauf, deswegen muss ich immer mein Installateur anschreiben. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich das selbst gemacht.
-
@denjo
Bitte Deinen Installateur um die Zugangsdaten. Es ist schließlich Dein Eigentum und damit Dein Gerät. Ein sog. "Entwickler-Account" ist selber schnell und unkompliziert angelegt bei Huawei. Dein Installateur soll das Teil freigeben und dann nimmst Du es in Eigenverwaltung.