NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    158

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    567

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Alero

    Hi,
    ich möchte gerne die Broll Taster vom Dachfensterrolladen über ein Script deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
    Hier wäre mein Ansatz :
    wenn Rolladen position auf 100% (Offen) und Fensterkontakt auf open (1) ist, dann Broll stop.
    Hier ist das Script welches ich versucht habe zu bauen: Klappt leider nicht.
    roll.jpg

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @alero sagte: deaktivieren wenn das Fenster auf ist.

    Das Rollo soll also in der alten Position bleiben?
    Versuche es mal so:

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @alero sagte: deaktivieren wenn das Fenster auf ist.

      Das Rollo soll also in der alten Position bleiben?
      Versuche es mal so:

      Blockly_temp.JPG

      A Offline
      A Offline
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @paul53
      Hi,
      meinst du so?
      roll.jpg

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Alero

        @paul53
        Hi,
        meinst du so?
        roll.jpg

        A Offline
        A Offline
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        So , wie ich es jetzt eingetragen habe klappt es nicht.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @alero sagte: deaktivieren wenn das Fenster auf ist.

          Das Rollo soll also in der alten Position bleiben?
          Versuche es mal so:

          Blockly_temp.JPG

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #13

          @paul53 Die HmIP Aktoren haben getrennte Soll und Ist Datenpunkte, außerdem weiss ich den virtuellen Kanal für die Verknüpfung mit der internen Taste nicht.

          Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.

          Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Samson71S Samson71

            @alero
            Ich nutze zwar nur HM-Classic, aber da konnte man Taster in der CCU direkt gegen lokale Benutzung sperren unter bestimmten Bedingungen. Das sollte doch bei HMiP auch gehen. Zumindest, wenn der TFK auch von HM ist, müsste man das doch direkt in der CCU lösen können.

            A Offline
            A Offline
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @samson71
            hi, leider finde ich da nichts in der ccu.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Alero

              @samson71
              hi, leider finde ich da nichts in der ccu.

              A Offline
              A Offline
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              HI,
              hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.

              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A Alero

                HI,
                hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @alero ist der TFK auch HM IP?

                Zeig auch mal die verfügbaren Datenpunkte der verwendeten Teile.

                Was ist das für ein Rollladen and was für einem Dachfenster?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @alero ist der TFK auch HM IP?

                  Zeig auch mal die verfügbaren Datenpunkte der verwendeten Teile.

                  Was ist das für ein Rollladen and was für einem Dachfenster?

                  A Offline
                  A Offline
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @wendy2702
                  Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
                  Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor

                  Broll :broll.jpg
                  Fensterkontakt:
                  fenster.jpg

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Alero

                    HI,
                    hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                    hat denn keine eine Lösung?

                    ohne weitere Infos nicht!

                    Was ist mit:

                    @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                    Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
                    Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Alero

                      @wendy2702
                      Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
                      Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor

                      Broll :broll.jpg
                      Fensterkontakt:
                      fenster.jpg

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #19

                      @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                      aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      wendy2702W A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                        aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @homoran @Alero

                        Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.

                        Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.

                        Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                          aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet

                          A Offline
                          A Offline
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @homoran
                          Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Alero

                            @homoran
                            Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #22

                            @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                            Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.

                            wem?
                            mir nicht!

                            @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                            @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                              aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #23

                              @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet

                              Laut ELV:

                              In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient

                              Siehe auch hier.

                              @Alero
                              Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • paul53P paul53

                                @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet

                                Laut ELV:

                                In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient

                                Siehe auch hier.

                                @Alero
                                Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.

                                Blockly_temp.JPG

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #24

                                @paul53 DANKE!
                                Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?

                                ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @paul53 DANKE!
                                  Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?

                                  ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #25

                                  @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?

                                  Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".

                                  @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                                  ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre

                                  Das sagt auch die Doku.

                                  BROLL_Doku.jpg

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?

                                    Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".

                                    @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                                    ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre

                                    Das sagt auch die Doku.

                                    BROLL_Doku.jpg

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #26

                                    @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                                    Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".

                                    Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!

                                    Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet

                                      Laut ELV:

                                      In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient

                                      Siehe auch hier.

                                      @Alero
                                      Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.

                                      Blockly_temp.JPG

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Alero
                                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                      #27

                                      @paul53
                                      Hi,
                                      klappt leider nicht
                                      970d576c-52b0-4c44-884e-b947ceb3ca6f-image.png
                                      Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.

                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                                        <field name="CONDITION">ne</field>
                                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      

                                      So jetzt ist komplett

                                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Alero

                                        @paul53
                                        Hi,
                                        klappt leider nicht
                                        970d576c-52b0-4c44-884e-b947ceb3ca6f-image.png
                                        Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.

                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        

                                        So jetzt ist komplett

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #28

                                        @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                                        klappt leider nicht

                                        das ist keine Fehlerbeschreibung!
                                        was passiert denn?

                                        EDIT:
                                        Aah ein Screenshot nachgeliefert!

                                        was ist "State"???

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                                          Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".

                                          Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!

                                          Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Alero
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                          #29

                                          @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                                          @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:

                                          Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".

                                          Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!

                                          Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          291

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe