Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    245

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
12 Beiträge 3 Kommentatoren 769 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    jtw
    schrieb am zuletzt editiert von jtw
    #1

    Hallo zusammen,
    ich lese meinen SMA - SUNNY BOY STORAGE 5.0 mit dem Modbus Adapter 6.4.0 aus.
    Port 502, Geräte ID 3, Typ Master.
    Das klappt mit vielen Registern auch gut.
    Bei den Registern (U32)
    40719 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
    40721 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
    40725 - Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands
    bekomme ich allerdings nur den Wert 4294901760 zurück.
    In dem Dokument "PARAMETERHTML_SBS3.7-6.0-10_GG10_V14/parameterlist_de"
    sind diese mit "Installateur" gekennzeichnet - hängt das damit zusammen?
    Habt ihr eine Idee wie das trotzdem klappen könnte, oder was ich falsch mache...
    VG
    Jörg-Thomas

    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • J jtw

      Hallo zusammen,
      ich lese meinen SMA - SUNNY BOY STORAGE 5.0 mit dem Modbus Adapter 6.4.0 aus.
      Port 502, Geräte ID 3, Typ Master.
      Das klappt mit vielen Registern auch gut.
      Bei den Registern (U32)
      40719 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
      40721 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
      40725 - Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands
      bekomme ich allerdings nur den Wert 4294901760 zurück.
      In dem Dokument "PARAMETERHTML_SBS3.7-6.0-10_GG10_V14/parameterlist_de"
      sind diese mit "Installateur" gekennzeichnet - hängt das damit zusammen?
      Habt ihr eine Idee wie das trotzdem klappen könnte, oder was ich falsch mache...
      VG
      Jörg-Thomas

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

      bekomme ich allerdings nur den Wert 4294901760 zurück.

      das klingt nach einem Errorcode

      Sieh mal nach, ob du so etwas in der Art in deiner Anleitung findest:
      Screenshot_20240909-152840_Firefox.jpg

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jtw

        Hallo zusammen,
        ich lese meinen SMA - SUNNY BOY STORAGE 5.0 mit dem Modbus Adapter 6.4.0 aus.
        Port 502, Geräte ID 3, Typ Master.
        Das klappt mit vielen Registern auch gut.
        Bei den Registern (U32)
        40719 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
        40721 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
        40725 - Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands
        bekomme ich allerdings nur den Wert 4294901760 zurück.
        In dem Dokument "PARAMETERHTML_SBS3.7-6.0-10_GG10_V14/parameterlist_de"
        sind diese mit "Installateur" gekennzeichnet - hängt das damit zusammen?
        Habt ihr eine Idee wie das trotzdem klappen könnte, oder was ich falsch mache...
        VG
        Jörg-Thomas

        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @jtw ich fragmal anders

        wozu brauchst du die ??

        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • arteckA arteck

          @jtw ich fragmal anders

          wozu brauchst du die ??

          J Offline
          J Offline
          jtw
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @arteck - wäre praktisch um die Ladezustände über die Jahreszeiten anzupassen. Mach SMA glaub' ich auch so...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

            bekomme ich allerdings nur den Wert 4294901760 zurück.

            das klingt nach einem Errorcode

            Sieh mal nach, ob du so etwas in der Art in deiner Anleitung findest:
            Screenshot_20240909-152840_Firefox.jpg

            J Offline
            J Offline
            jtw
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran - in der Tabelle steht R/W aber mit der Bemerkung "Installateur".
            Wenn ich mich mit dem Webserver des SUNNY BOY STORAGE als Installateur einlogge, kann ich die Werte auch ändern - komisch...

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jtw

              @homoran - in der Tabelle steht R/W aber mit der Bemerkung "Installateur".
              Wenn ich mich mit dem Webserver des SUNNY BOY STORAGE als Installateur einlogge, kann ich die Werte auch ändern - komisch...

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

              in der Tabelle steht R/W aber mit der Bemerkung "Installateur".

              das war nicht die Frage!

              Mir ging es um die Bedeutung der Rückantwort des Gerätes.
              Da du ein 32Bittiges Register hast sind die Werte auch höher als in meinem Beispiel.
              Dor ist es nur 16bit

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

                in der Tabelle steht R/W aber mit der Bemerkung "Installateur".

                das war nicht die Frage!

                Mir ging es um die Bedeutung der Rückantwort des Gerätes.
                Da du ein 32Bittiges Register hast sind die Werte auch höher als in meinem Beispiel.
                Dor ist es nur 16bit

                J Offline
                J Offline
                jtw
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @homoran
                Die Beschreibungen ist, für die wie o.g. U32 Register, identisch mit den Registern die ich lesen kann, bis auf den Hinweis "Installateur".
                Bei den lesbaren Registern steht "Benutzer".
                Muss man sich mit dem Modbus Adapter u.U. auf verschiedene Weise "Installateur" oder "Benutzer" einloggen?
                Kann ich mir aber nicht vorstellen, da die Daten ja im Netzwerk vorhanden sein sollten.
                Gibt es eine Möglichkeit die Modbus TCP/IP Daten mit Wireshark oder einem anderen sniffer Tool anzusehen.
                VG Jörg-Thomas

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jtw

                  @homoran
                  Die Beschreibungen ist, für die wie o.g. U32 Register, identisch mit den Registern die ich lesen kann, bis auf den Hinweis "Installateur".
                  Bei den lesbaren Registern steht "Benutzer".
                  Muss man sich mit dem Modbus Adapter u.U. auf verschiedene Weise "Installateur" oder "Benutzer" einloggen?
                  Kann ich mir aber nicht vorstellen, da die Daten ja im Netzwerk vorhanden sein sollten.
                  Gibt es eine Möglichkeit die Modbus TCP/IP Daten mit Wireshark oder einem anderen sniffer Tool anzusehen.
                  VG Jörg-Thomas

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @jtw wir reden aneinander vorbei!

                  Es mag alles richtig sein was du sagst.
                  Aber mir geht es nicht um das Register als solches, sondern um die Antwort, die da kommt.

                  Hast du in der Bedienungsanleitung einen Hinweis was die Antwort

                  @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

                  4294901760

                  bedeutet??

                  für mich sieht das nach einem Fehletcode aus!

                  ein analoges Beispiel für ein anderes Gerät mit UInt16 Register habe ich zur Verdeutlichung gepostet

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    jtw
                    schrieb am zuletzt editiert von jtw
                    #9

                    @homoran
                    Missverständnis - sorry
                    Es sollen ganzjährige Prozentwerte ausgegeben werden,
                    die zwischen 0-100 % liegen.
                    Fehlercodes werden nicht näher beschrieben.
                    Auch die o.g. Zahl auch nicht.
                    Ich hoffe, ich habe Dich jetzt richtig verstanden...

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jtw

                      @homoran
                      Missverständnis - sorry
                      Es sollen ganzjährige Prozentwerte ausgegeben werden,
                      die zwischen 0-100 % liegen.
                      Fehlercodes werden nicht näher beschrieben.
                      Auch die o.g. Zahl auch nicht.
                      Ich hoffe, ich habe Dich jetzt richtig verstanden...

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #10

                      @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

                      ich habe Dich jetzt richtig verstanden...

                      jepp!

                      bei mir kommen eben die gelisteten Fehlercodes als Return auf egal welchem Register, wenn dort etwas falsch läuft.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

                        ich habe Dich jetzt richtig verstanden...

                        jepp!

                        bei mir kommen eben die gelisteten Fehlercodes als Return auf egal welchem Register, wenn dort etwas falsch läuft.

                        J Offline
                        J Offline
                        jtw
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @homoran
                        Und hast Du eine Idee zu meinem Problem?
                        Schon mal mit Wireshark getestet?
                        Damit könnte man herausfinden ob das Problem vom Adapter kommt oder von SMA !

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J jtw

                          @homoran
                          Und hast Du eine Idee zu meinem Problem?
                          Schon mal mit Wireshark getestet?
                          Damit könnte man herausfinden ob das Problem vom Adapter kommt oder von SMA !

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #12

                          @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

                          Und hast Du eine Idee zu meinem Problem?

                          Das war ja der mutmaßliche Fehlercode.

                          @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:

                          Muss man sich mit dem Modbus Adapter u.U. auf verschiedene Weise "Installateur" oder "Benutzer" einloggen?

                          Natürlich nicht.
                          Aber ggf. kann der Installateur per Passwort am SMA vorübergehend diese Register freischalten

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          606

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe