    Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Fabio
      Fabio @gicking last edited by

      @gicking
      wäre das nicht einfacher https://www.askoma.com/de/produkte/produkte-fuer-den-pv-markt/askoheat-20.html

      Grüße
      Fabio

      L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @gicking last edited by paul53

        @gicking sagte: die Temperaturregelung im Heizstab heizt nur bis zur Zieltemperatur (vermutlich per Triacs).

        Wahrscheinlich per Bimetall - so wie der STB.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          Lueghi @Fabio last edited by

          @fabio bei den Preisen hast Du aber eine ziemlich lange Amortistionszeit. Ob sich das dann lohnt ....

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by

            Ich persönlich plane ja die Anschaffung einer Brauchwasserwärmepumpe, da liegt man allerdings schon eher bei 2.000 bis 3.000 Euro, dafür all-in-one System inklusive Tank. Dafür kann das Warmwassersystem vollständig von diesen übernommen werden.
            Das wären Systeme welche die Wärme aus der Umgebungsluft holen.

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              gicking @Fabio last edited by

              @fabio einfacher mag sein, aber

              • für die Maße meines Tanks (s.o.) finde ich dort nur einen 1,75kW Heizstab
              • der Preis fängt bei 770€ an, das ist mir zu happig für einen Heizstab
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gicking @paul53 last edited by

                @paul53 das wäre ja super, der braucht ja dann keine Versorgung - und damit entfallen die meisten meiner Bedenken 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  gicking @BananaJoe last edited by

                  @bananajoe eine Wärmepumpe wäre natürlich effizienter, ist aber eine ganz andere Preisliga

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @gicking last edited by Fabio

                    @gicking jeden das seine, 😉

                    ich habe mich damals dafür entschieden und bereue es nicht.
                    Ist ein super Teil , bekommt Updates, kann man sehr gut per Modbus steuern und auslesen und braucht keine weitere Hardware.
                    Viel Erfolg bei deinem Projeckt.

                    Herzliche Grüße aus Köln
                    Fabio

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      gicking @Fabio last edited by

                      @fabio Danke! 👍 😊 Ich muss gestehen, mich reizt auch das Basteln 😉

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 last edited by

                        @gicking
                        Ich hab n MY PV ELWA 2 für 400€ bei #Kleinanzeigen. Das Ding macht Spaß und regelt aufs W genau.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          Linedancer last edited by

                          Auch hier Hochzufrieden mit dem ELWA 2.

                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • 1Topf
                            1Topf @Linedancer last edited by 1Topf

                            @linedancer

                            Um hier auch mal was zu sagen 😁 : die Wohnung unseres Sohnes in unserem Haus läuft im Sommer über einen 80L-Boiler von FOTHERMO. Rein mit DC, ohne Umweg über AC. Die Solarpanels hängen direkt am Boiler. Nachts kann notfalls unser kleiner Batteriespeicher nachsteuern. Die nächste Anschaffung wird - wenn Heizungsbauer mitspielt - ein Standspeicher von FOTHERMO. Es gibt auch einen DC-Heizstab von denen. Der Vorteil an der Sache ist, daß es als Inselanlage zählt und somit keine Anmeldung notwendig ist.
                            Sorry, hat mit dem Ausgangsthread nix zu tun. Aber ich wollt es halt mal sagen ... 😀

                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @1Topf last edited by MartinP

                              @1topf Solarzellen, die alleine dafür auf dem Dach sind, über Heizstäbe warmes Wasser zu machen?
                              Angesichts des Preisverfalls von Fotovoltaik kann man das machen, aber richtig fühlt sich das nicht an....

                              Nachtrag: Angesichts des Preises von Vakuumröhren-Solarthermie-Modulen ist das aber sicherlich eine überlegenswerte Investition...

                              3 m² Modul ca 700 € ohne Installation...

                              Jährlich ca 500 kWh Wärmeenergie pro m², also 1500 kWh für die 3 m³...

                              Dafür braucht man etwa 2 kWp Photovoltaik... Kosten "Nackt" etwa die Hälfte, und das Drumherum wird deutlich billiger sein ...

                              BananaJoe 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe

                                @martinp sagte in Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?:

                                Nachtrag: Angesichts des Preises von Vakuumröhren-Solarthermie-Modulen ist das aber sicherlich eine überlegenswerte Investition...

                                Und ich sage: ich kenne niemanden bei dem das Funktioniert bzw. sich gelohnt hätte. Und mein bester Freund ist seit 35 Jahren Heizungsbauer und inzwischen Geschäftsführer eines solches Unternehmens. Und er hatte auch keine einzige Installation die sich gelohnt hätte in den letzten 25 Jahren, vor rund 20 bis vor 10 Jahren war mal der "neue heiße Scheiß".
                                Edit: Ok, das waren die Glycol-Anlagen.
                                Ich wäre aber immer bei "Strom produzieren" und damit dann warmes Wasser machen. Oder die Waschmaschine laufen lassen. Oder das Fahrrad laden. Oder oder oder. Mit den Solarthermie-Modulen kann man nur warmes Wasser machen.

                                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • 1Topf
                                  1Topf @MartinP last edited by

                                  @martinp Dann hätten die noch sowas: https://fothermo.com/pages/umschaltgerat

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @BananaJoe last edited by

                                    @bananajoe er schrieb..

                                    Der Vorteil an der Sache ist, daß es als Inselanlage zählt und somit keine Anmeldung notwendig ist.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      gicking @gicking last edited by

                                      @Alle: vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Hier einige Kommentare

                                      • @BananaJoe eine Wärmepumpe für Warmwasser ist effizienter, aber teuer. Wir hätten damals beim Hauskauf komplett auf WP umstellen sollen, aber das ist Schnee von Gestern
                                      • @warp735 die MY PV ELWA 2 ist eine echte Option! Allerdings bringt die "nur" 3,5kW, und da alle meine Fragen inzwischen positiv beantwortet wurden (siehe unten), probiere ich es mal selber aus. Falls ich es nicht hinbekomme, wird es vermutlich eine ELWA 2
                                      • @1Topf bei DC statt AC ist der Wirkungsgrad etwas besser. Aber Warmwasser ist nur eine Erweiterung meiner laufenden Anlage. Und da erscheint mir die AC-Seite deutlich weniger umständlich zu installieren
                                      • @MartinP wir nutzen den Strom hauptsächlich für das Haus und für unser EV. Warmwasser ist nur ein "Abfallprodukt" bei PV-Überschuss. Konkret ärgert es mich jedes Mal, wenn ich im Hochsommer die Heizung höre wie sie Wasser erhitzt

                                      Und hier noch die Rückmeldung von SHWT zu deren DS5 Heizstab:

                                      • der Temperaturregler kommt mit einer variablen Anzahl (0-3) bestromter Phasen zurecht
                                      • Temperaturregler und Übertemperaturabschaltung sind passiv und benötigen keine Versorgung
                                      • es kein Problem, öfters ein- und auszuschalten. Hier ist das Relais das schwächste Glied

                                      Damit sind alle meine Fragen positiv beantwortet und ich habe die Teile bereits bestellt. Drückt mir die Daumen!

                                      Gruß, Georg

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        Linedancer @gicking last edited by

                                        @gicking sagte in Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?:

                                        • die MY PV ELWA 2 ist eine echte Option! Allerdings bringt die "nur" 3,5kW,

                                        Es gibt an dem ELWA AC 2 einen Schaltausgang für einen zusätzlichen 3kW Heizstab, der allerdings nicht regelbar ist und nur komplett zugeschaltet werden kann.

                                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @Linedancer last edited by

                                          @linedancer Muss man aber genügend Flansche an seinem Warmwasserboiler haben, um die ganzen Heizstäbe zu installieren.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 last edited by warp735

                                            @martinp
                                            Muss ja kein Boiler sein.

                                            Warmwasserboiler hab ich garnicht mehr. Haben aus Wasserhygienegründen eine Frischwasserstation gespeist durch drei 1100L Büchsen. Da sind genug Anschlüsse dran 😉

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            410
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            21
                                            1433
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo