      Hallo,

      seit einem Jahr bin ich stolzer Besitzer einer PV Anlage mit 13 kWP und einem Speicher mit 12 kWh. Beides von SMA und die Werte kann ich über den Modbus Adapter auslesen.

      Nun würde ich gerne meinen Eigenverbrauch steigern, indem ich mein Brauchwasser bei PV-Überschuss mit einem Heizstab erwärme. Scheinbar bin ich auch nicht der Einzige, der sowas vorhat, siehe z.B. hier und hier.

      Die Idee ist wie folgt:

      • benutze einen 3-phasigen Heizstab mit integrierter Temperaturregelung und Übertemperatur-Abschaltung
      • bei PV-Überproduktion schalte per Shelly Pro 3 einzelne Phasen -> 0kW, 2kW, 4kW oder 6kW
      • die Temperaturregelung im Heizstab heizt nur bis zur Zieltemperatur (vermutlich per Triacs). Danach kann zwar Spannung anliegen, aber es fließt kein Strom -> einfach und robust
      • durch die Temperaturregelung und die Notfallabschaltung ist das System eigensicher, sprich: ein Netzwerk- oder Programmierfehler hat geringe Konsequenzen, i.W. steigen meine Stromkosten

      Nun meine Fragen:

      • kommt der Temperaturregler mit einer variablen Anzahl (0-3) bestromter Phasen zurecht?
      • versorgt sich die Temperaturregelung aus einer Phase, z.B. L1, oder reicht es wenn irgendeine Phase anliegt?
      • funktioniert die Übertemperatur-Abschaltung auch ohne Versorgung, z.B. über ein Bimetall? Oder benötigt das auch eine Versorgung (dann siehe vorige Frage)
      • falls Versorgung nur über Phase L1 muss ich diese immer zuerst einschalten. Ein Round-Robin wie hier, macht dann keinen Sinn...?
      • ist es ein Problem, die Temperaturregelung öfters über ein (prellendes) Relais ein- und auszuschalten?
      • wäre es vielleicht sinnvoller, die Versorgung des Reglers vom Heizstab zu trennen und den Regler permanent zu versorgen? Geht das überhaupt?
      • last but not least, habt ihr Empfehlungen für einen Heizstab mit folgenden Eigenschaften:
        • 3x2kW, 230V / 50 Hz
        • Gewinde R 1½“ (= 6/4”)
        • Einbaulänge ca. 440 mm
        • geeignet für Trinkwasser
        • integrierte Temperaturregelung und Übertemperaturabschaltung
        • Preis bis ca. 200€

      Wäre der SHWT 6kW DS5 vielleicht geeignet (siehe hier: https://shwt-warmwasserspeicher.de/6kW-3x230V-DS5-Heizelement-mit-Eingebautem-Thermoregler-inkl-Versand)?

      Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus! Einen schönen Tag noch 😀

      Georg

      Fabio paul53 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @gicking last edited by

        @gicking
        wäre das nicht einfacher https://www.askoma.com/de/produkte/produkte-fuer-den-pv-markt/askoheat-20.html

        Grüße
        Fabio

        L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @gicking last edited by paul53

          @gicking sagte: die Temperaturregelung im Heizstab heizt nur bis zur Zieltemperatur (vermutlich per Triacs).

          Wahrscheinlich per Bimetall - so wie der STB.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Lueghi @Fabio last edited by

            @fabio bei den Preisen hast Du aber eine ziemlich lange Amortistionszeit. Ob sich das dann lohnt ....

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by

              Ich persönlich plane ja die Anschaffung einer Brauchwasserwärmepumpe, da liegt man allerdings schon eher bei 2.000 bis 3.000 Euro, dafür all-in-one System inklusive Tank. Dafür kann das Warmwassersystem vollständig von diesen übernommen werden.
              Das wären Systeme welche die Wärme aus der Umgebungsluft holen.

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gicking @Fabio last edited by

                @fabio einfacher mag sein, aber

                • für die Maße meines Tanks (s.o.) finde ich dort nur einen 1,75kW Heizstab
                • der Preis fängt bei 770€ an, das ist mir zu happig für einen Heizstab
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  gicking @paul53 last edited by

                  @paul53 das wäre ja super, der braucht ja dann keine Versorgung - und damit entfallen die meisten meiner Bedenken 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    gicking @BananaJoe last edited by

                    @bananajoe eine Wärmepumpe wäre natürlich effizienter, ist aber eine ganz andere Preisliga

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @gicking last edited by Fabio

                      @gicking jeden das seine, 😉

                      ich habe mich damals dafür entschieden und bereue es nicht.
                      Ist ein super Teil , bekommt Updates, kann man sehr gut per Modbus steuern und auslesen und braucht keine weitere Hardware.
                      Viel Erfolg bei deinem Projeckt.

                      Herzliche Grüße aus Köln
                      Fabio

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        gicking @Fabio last edited by

                        @fabio Danke! 👍 😊 Ich muss gestehen, mich reizt auch das Basteln 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 last edited by

                          @gicking
                          Ich hab n MY PV ELWA 2 für 400€ bei #Kleinanzeigen. Das Ding macht Spaß und regelt aufs W genau.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            Linedancer last edited by

                            Auch hier Hochzufrieden mit dem ELWA 2.

                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              1Topf @Linedancer last edited by 1Topf

                              @linedancer

                              Um hier auch mal was zu sagen 😁 : die Wohnung unseres Sohnes in unserem Haus läuft im Sommer über einen 80L-Boiler von FOTHERMO. Rein mit DC, ohne Umweg über AC. Die Solarpanels hängen direkt am Boiler. Nachts kann notfalls unser kleiner Batteriespeicher nachsteuern. Die nächste Anschaffung wird - wenn Heizungsbauer mitspielt - ein Standspeicher von FOTHERMO. Es gibt auch einen DC-Heizstab von denen. Der Vorteil an der Sache ist, daß es als Inselanlage zählt und somit keine Anmeldung notwendig ist.
                              Sorry, hat mit dem Ausgangsthread nix zu tun. Aber ich wollt es halt mal sagen ... 😀

                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @1Topf last edited by MartinP

                                @1topf Solarzellen, die alleine dafür auf dem Dach sind, über Heizstäbe warmes Wasser zu machen?
                                Angesichts des Preisverfalls von Fotovoltaik kann man das machen, aber richtig fühlt sich das nicht an....

                                Nachtrag: Angesichts des Preises von Vakuumröhren-Solarthermie-Modulen ist das aber sicherlich eine überlegenswerte Investition...

                                3 m² Modul ca 700 € ohne Installation...

                                Jährlich ca 500 kWh Wärmeenergie pro m², also 1500 kWh für die 3 m³...

                                Dafür braucht man etwa 2 kWp Photovoltaik... Kosten "Nackt" etwa die Hälfte, und das Drumherum wird deutlich billiger sein ...

                                BananaJoe 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe

                                  @martinp sagte in Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?:

                                  Nachtrag: Angesichts des Preises von Vakuumröhren-Solarthermie-Modulen ist das aber sicherlich eine überlegenswerte Investition...

                                  Und ich sage: ich kenne niemanden bei dem das Funktioniert bzw. sich gelohnt hätte. Und mein bester Freund ist seit 35 Jahren Heizungsbauer und inzwischen Geschäftsführer eines solches Unternehmens. Und er hatte auch keine einzige Installation die sich gelohnt hätte in den letzten 25 Jahren, vor rund 20 bis vor 10 Jahren war mal der "neue heiße Scheiß".
                                  Edit: Ok, das waren die Glycol-Anlagen.
                                  Ich wäre aber immer bei "Strom produzieren" und damit dann warmes Wasser machen. Oder die Waschmaschine laufen lassen. Oder das Fahrrad laden. Oder oder oder. Mit den Solarthermie-Modulen kann man nur warmes Wasser machen.

                                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • 1Topf
                                    1Topf @MartinP last edited by

                                    @martinp Dann hätten die noch sowas: https://fothermo.com/pages/umschaltgerat

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinP
                                      MartinP @BananaJoe last edited by

                                      @bananajoe er schrieb..

                                      Der Vorteil an der Sache ist, daß es als Inselanlage zählt und somit keine Anmeldung notwendig ist.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        gicking @gicking last edited by

                                        @Alle: vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Hier einige Kommentare

                                        • @BananaJoe eine Wärmepumpe für Warmwasser ist effizienter, aber teuer. Wir hätten damals beim Hauskauf komplett auf WP umstellen sollen, aber das ist Schnee von Gestern
                                        • @warp735 die MY PV ELWA 2 ist eine echte Option! Allerdings bringt die "nur" 3,5kW, und da alle meine Fragen inzwischen positiv beantwortet wurden (siehe unten), probiere ich es mal selber aus. Falls ich es nicht hinbekomme, wird es vermutlich eine ELWA 2
                                        • @1Topf bei DC statt AC ist der Wirkungsgrad etwas besser. Aber Warmwasser ist nur eine Erweiterung meiner laufenden Anlage. Und da erscheint mir die AC-Seite deutlich weniger umständlich zu installieren
                                        • @MartinP wir nutzen den Strom hauptsächlich für das Haus und für unser EV. Warmwasser ist nur ein "Abfallprodukt" bei PV-Überschuss. Konkret ärgert es mich jedes Mal, wenn ich im Hochsommer die Heizung höre wie sie Wasser erhitzt

                                        Und hier noch die Rückmeldung von SHWT zu deren DS5 Heizstab:

                                        • der Temperaturregler kommt mit einer variablen Anzahl (0-3) bestromter Phasen zurecht
                                        • Temperaturregler und Übertemperaturabschaltung sind passiv und benötigen keine Versorgung
                                        • es kein Problem, öfters ein- und auszuschalten. Hier ist das Relais das schwächste Glied

                                        Damit sind alle meine Fragen positiv beantwortet und ich habe die Teile bereits bestellt. Drückt mir die Daumen!

                                        Gruß, Georg

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          Linedancer @gicking last edited by

                                          @gicking sagte in Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?:

                                          • die MY PV ELWA 2 ist eine echte Option! Allerdings bringt die "nur" 3,5kW,

                                          Es gibt an dem ELWA AC 2 einen Schaltausgang für einen zusätzlichen 3kW Heizstab, der allerdings nicht regelbar ist und nur komplett zugeschaltet werden kann.

                                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @Linedancer last edited by

                                            @linedancer Muss man aber genügend Flansche an seinem Warmwasserboiler haben, um die ganzen Heizstäbe zu installieren.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            579
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            21
                                            1433
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo