Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. USV nach Client Shutdown abschalten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    657

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    632

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

USV nach Client Shutdown abschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S senior1418

    @bananajoe

    @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

    Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder?

    ja ist ein e APC siehe Bildchen.

    Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden. Auf der Seite 28 dieser PDF Papier steht das der Parameter ondelay grösser als offdelay sein muss.
    Das Teste ich heute Abend wenn alle im Bett sind ;-)

    Ich stehe allerdings noch etwas auf dem Schlauch:

    a.
    ondelay und offdelay werden in der INI als Parameter gesetzt. Das Prozedere bei Stromausfall läuft dann mehr oder weniger automatisch wie parametriert ab.

    b.
    load.off.delay ist ein Kommando das auf der Konsole, per Script oder was auch immer angeschoben wird.

    Beides bewirkt wahrscheinlich das gleiche wobei es wie a. ablaufen soll.

    Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

    ich habe bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden mit den Tasten zu den erweitenen Einstellungen zu kommen.

    S Offline
    S Offline
    senior1418
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

    Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden.

    und siehe da, ist ondelay grösser als offdelay werden die Parameter übernommen .

    [ups]
    driver = "usbhid-ups"
    port = "auto"
    desc = "CyberPower"
    pollinterval = 30
    
    #wartezeit in Sekunden vor dem Abschalter der USV
    offdelay = 120
    #zeit, befor die USV nach Stromrückkehr wieder startet
    # muss groesser als offdelay
    ondelay = 160
    
    kla@rpiUSV-Server:~ $ upsc ups@localhost
    ...
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.offdelay: 120
    driver.parameter.ondelay: 160
    ...
    

    In wieweit das nun klappt werde ich heute Abend sehen. Dann zeihe ich testweise den Stecker von der USV.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S senior1418

      @bananajoe

      @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

      Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder?

      ja ist ein e APC siehe Bildchen.

      Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden. Auf der Seite 28 dieser PDF Papier steht das der Parameter ondelay grösser als offdelay sein muss.
      Das Teste ich heute Abend wenn alle im Bett sind ;-)

      Ich stehe allerdings noch etwas auf dem Schlauch:

      a.
      ondelay und offdelay werden in der INI als Parameter gesetzt. Das Prozedere bei Stromausfall läuft dann mehr oder weniger automatisch wie parametriert ab.

      b.
      load.off.delay ist ein Kommando das auf der Konsole, per Script oder was auch immer angeschoben wird.

      Beides bewirkt wahrscheinlich das gleiche wobei es wie a. ablaufen soll.

      Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

      ich habe bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden mit den Tasten zu den erweitenen Einstellungen zu kommen.

      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

      ja ist ein e APC siehe Bildchen.

      Also das Bild in einem Spoiler zu verstecken ist aber auch fies ...

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

        ja ist ein e APC siehe Bildchen.

        Also das Bild in einem Spoiler zu verstecken ist aber auch fies ...

        S Offline
        S Offline
        senior1418
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @bananajoe
        oh sorry - und das wo du dir soviel Mühe gemacht hast. :cold_sweat:

        also kurzes Fazit.
        ich habe mit diesen Parametern getestet, das heißt USV-Eingangsspannung abgeschaltet:

        # etc/nut/ups.conf
        [ups]
        driver = "usbhid-ups"
        port = "auto"
        desc = "BackUPS Pro900"
        pollinterval = 30
        offdelay = 90
        ondelay = 120
        lowbatt = 33
        
        kla@rpiUSV-Server:~ $ upsc ups@localhost
        ...
        driver.parameter.lowbatt: 33
        driver.parameter.offdelay: 90
        driver.parameter.ondelay: 120
        ...
        

        Dennoch sind alle Client's erst bei erreichen von 10% Rest runtergefahren. 33% hätte ich erwartet.
        UPS war auch nach 8 Minuten noch eingeschaltet. Habe das Experiment für heute abgebrochen - muss das erst mal verdauen.

        Nachtrag:
        ich las jetzt noch das manchmal der lowbat Wert wieder durch den Standardwert überschrieben wird. Man solle den Wert mit upsrw -s battery.charge.low=33 -u nut-admin -p sekret UPS@localhost schreiben.
        Hier war allerdings 33% aus der nut.conf eingetragen.

        kla@rpiUSV-Server:~ $ upsrw ups
        [battery.charge.low]
        Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
        Type: STRING
        Maximum length: 10
        Value: 33
        ......
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          senior1418
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

          ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...

          mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
          Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
          Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

          S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S senior1418

            @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

            ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...

            mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
            Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
            Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

            S Offline
            S Offline
            senior1418
            schrieb am zuletzt editiert von senior1418
            #15

            @bananajoe
            der Parameter etc/nut/ups.conf > low.bat wird hier ignoriert und ich konnte leider nicht herausfinden weshalb.

            Mittlerweile habe ich für meinen Bedarf aber eine Lösung über upsmon.conf, upssched.conf sowie upssched-cmd
            gefunden. Ich habe 'ne Woche gebraucht um die Zusammenhänge in etwa zu verstehen, aber immerhin :-)

            Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".
            Pushover sendet mir Status und Batterieladezustand.
            Danach fährt das System wie in upsmon.conf parametriert mit "SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +3"" runter.

            ...
            # upssched.conf
            AT ONBATT * START-TIMER fsd-shutdown 300
            AT ONLINE * CANCEL-TIMER fsd-shutdown
            ..
            
            #upssched-cmd
            ! /bin/sh
            
            MYUPS="ups@localhost"
            #Pushover
            TOKEN="irgendein token für NUT"
            USER="mein USER Token
            BATT=$(upsc ${MYUPS} 2>&1 |grep battery.charge: |grep -v "^Init SSL")
            TITLE="Status UPS"
            case $1 in
            	fsd-shutdown)
            			# 5 Minuten nach umschalten auf Batteriebetrieb.
            			# Siehe upsshed.conf > AT ONBATT * START-TIMER onbatt 5
            		curl -s \
            			--form-string "token=$TOKEN" \
            			--form-string "user=$USER" \
            			--form-string "html=1" \
            			--form-string "titel=$TITLE" \
            			--form-string "message=<font color="#FF0000"><i>($1) HOST an Clients. Herunterfahren einleiten</i></font><br>${BATT}"\
            			https://api.pushover.net/1/messages.json
            			upsmon -c fsd;
            	online)
                           curl -s \
                                    --form-string "token=$TOKEN" \
                                    --form-string "user=$USER" \
            ....```
            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S senior1418

              @bananajoe
              der Parameter etc/nut/ups.conf > low.bat wird hier ignoriert und ich konnte leider nicht herausfinden weshalb.

              Mittlerweile habe ich für meinen Bedarf aber eine Lösung über upsmon.conf, upssched.conf sowie upssched-cmd
              gefunden. Ich habe 'ne Woche gebraucht um die Zusammenhänge in etwa zu verstehen, aber immerhin :-)

              Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".
              Pushover sendet mir Status und Batterieladezustand.
              Danach fährt das System wie in upsmon.conf parametriert mit "SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +3"" runter.

              ...
              # upssched.conf
              AT ONBATT * START-TIMER fsd-shutdown 300
              AT ONLINE * CANCEL-TIMER fsd-shutdown
              ..
              
              #upssched-cmd
              ! /bin/sh
              
              MYUPS="ups@localhost"
              #Pushover
              TOKEN="irgendein token für NUT"
              USER="mein USER Token
              BATT=$(upsc ${MYUPS} 2>&1 |grep battery.charge: |grep -v "^Init SSL")
              TITLE="Status UPS"
              case $1 in
              	fsd-shutdown)
              			# 5 Minuten nach umschalten auf Batteriebetrieb.
              			# Siehe upsshed.conf > AT ONBATT * START-TIMER onbatt 5
              		curl -s \
              			--form-string "token=$TOKEN" \
              			--form-string "user=$USER" \
              			--form-string "html=1" \
              			--form-string "titel=$TITLE" \
              			--form-string "message=<font color="#FF0000"><i>($1) HOST an Clients. Herunterfahren einleiten</i></font><br>${BATT}"\
              			https://api.pushover.net/1/messages.json
              			upsmon -c fsd;
              	online)
                             curl -s \
                                      --form-string "token=$TOKEN" \
                                      --form-string "user=$USER" \
              ....```
              S Offline
              S Offline
              senior1418
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

              Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".

              Synology'en klinken anscheinend bei FSC "nur" die Festplatten aus, aber OK.
              NUC | Proxmox fährt alle laufenden System runter und dann sich selbst.

              diese Meldung finde ich aber NOK!
              CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

              Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S senior1418

                @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".

                Synology'en klinken anscheinend bei FSC "nur" die Festplatten aus, aber OK.
                NUC | Proxmox fährt alle laufenden System runter und dann sich selbst.

                diese Meldung finde ich aber NOK!
                CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

                Meister MopperM Online
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

                Bist du auch hiernach vorgegangen?

                Proxmox und HA

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  senior1418
                  schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                  #18

                  @meister-mopper sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                  Bist du auch hiernach vorgegangen?

                  ja klar, weil es so einfach war habe ich das zu allererst gemacht. CCU fährt innerhalt von 60 Sekunden nach Aufforderung runter. Dennoch diese Meldung !Anschließen folgt NUC und Synology.

                  root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/nut.conf
                  # Network UPS Tools: example nut.conf
                  #
                  ##############################################################################
                  # General section
                  ##############################################################################
                  # The MODE determines which part of the NUT is to be started, and which
                  # configuration files must be modified.
                  #
                  # The values of MODE can be:
                  # - none: NUT is not configured, or use the Integrated Power Management, or use
                  #   some external system to startup NUT components. So nothing is to be started.
                  # - standalone: This mode address a local only configuration, with 1 UPS
                  #   protecting the local system. This implies to start the 3 NUT layers (driver,
                  #   upsd and upsmon) and the matching configuration files. This mode can also
                  #   address UPS redundancy.
                  # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                  #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                  #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                  #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                  #   to security concerns.
                  # - netclient: this mode only requires upsmon.
                  #
                  #MODE=none
                  MODE=netclient
                  
                  
                  root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/upsmon.conf
                  
                  MONITOR ups@192.168.0.35 1 USER PW slave
                  MINSUPPLIES 1
                  SHUTDOWNCMD /sbin/poweroff
                  NOTIFYCMD /etc/config/nut/nut_notify.sh
                  POLLFREQ 5
                  POLLFREQALERT 5
                  HOSTSYNC 15
                  DEADTIME 15
                  POWERDOWNFLAG /var/tmp/killpower
                  NOTIFYFLAG ONLINE   SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG ONBATT   SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG LOWBATT  SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG FSD      SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG COMMOK   SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG COMMBAD  SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG NOCOMM   SYSLOG+EXEC
                  NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+EXEC
                  RBWARNTIME 43200
                  NOCOMMWARNTIME 300
                  FINALDELAY 5
                  
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S senior1418

                    @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                    ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...

                    mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                    Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                    Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                    #19

                    @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                    mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                    Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                    Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                    @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                    Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.

                    Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.

                    An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                    Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                    Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.

                    Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.

                    Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                    Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                    Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                    Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                    Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).

                    Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                    Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.

                    Edit:
                    Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                    Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                    22f68842-685b-4974-8be6-5388d1e8ec93-image.png

                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • BananaJoeB BananaJoe

                      @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                      mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                      Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                      Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                      @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                      Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.

                      Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.

                      An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                      Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                      Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.

                      Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.

                      Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                      Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                      Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                      Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                      Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).

                      Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                      Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.

                      Edit:
                      Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                      Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                      22f68842-685b-4974-8be6-5388d1e8ec93-image.png

                      S Offline
                      S Offline
                      senior1418
                      schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                      #20

                      @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                      auschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                      Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre
                      Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                      also dann war mein Gefühl nicht so ganz falsch. OK habe heute Mittag neue geordert.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BananaJoeB BananaJoe

                        @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                        mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                        Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                        Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                        @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                        Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.

                        Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.

                        An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                        Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                        Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.

                        Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.

                        Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                        Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                        Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                        Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                        Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).

                        Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                        Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.

                        Edit:
                        Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                        Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                        22f68842-685b-4974-8be6-5388d1e8ec93-image.png

                        S Offline
                        S Offline
                        senior1418
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                        Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                        Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                        das ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.

                        Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen.

                        habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:

                        kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick
                        OK
                        
                        kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep
                        OK
                        

                        Ich sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

                        ef99714d-5f1b-46c5-af6f-e8ab110235cc-{023A4BD2-A7AE-4682-A14B-2ABC7DA267BF}.png

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S senior1418

                          @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                          Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                          Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                          das ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.

                          Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen.

                          habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:

                          kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick
                          OK
                          
                          kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep
                          OK
                          

                          Ich sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

                          ef99714d-5f1b-46c5-af6f-e8ab110235cc-{023A4BD2-A7AE-4682-A14B-2ABC7DA267BF}.png

                          S Offline
                          S Offline
                          senior1418
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                          aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

                          hier: nut.0.ups.test-result > "Done and passed"

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          874

                          Online

                          32.6k

                          Benutzer

                          81.9k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe