  4. USV nach Client Shutdown abschalten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    293

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    597

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

USV nach Client Shutdown abschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BananaJoeB BananaJoe

    Also, meine Büchse kann laut

    upscmd -l CP900
    

    unter anderen den Befehl

    load.off.delay xx
    

    Der load.off schaltet genauso wie der shutdown.stayoff die USV ab. Davor sieht man auf den Display ein Uhrensymbol mit einer Anzeige von 0 für die Zeit in der abgeschaltet wird.

    upscmd CP900 load.off.delay 20
    

    bleibt aber ohne Wirkung, die Anzeige zeigt wieder 0 und er schaltet ab

    S Offline
    S Offline
    senior1418
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

    Also, meine Büchse kann laut
    Copy to Clipboardupscmd -l CP900

    interessant. wieder etwas gelernt :-)

    ...
    load.off - Turn off the load immediately
    load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
    shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS
    shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
    ...
    

    ich traue mich gerade nicht load.off.delay 20 zu testen. Knallen die Clients dann runter ?

    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      senior1418
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @bananajoe

      upscmd ups load.off.delay 180
      upscmd ups shutdown.stop
      

      funktioniert hier auch.

      Das offdeley was du gesetzt hast gilt an anderer Stelle, so meine ich verstanden zu haben, nämlich wenn der upsmon feststellt das das untere Batterielevel erreicht ist.

      so sollte das auch sein. Bei erreichen des unteren Batterie-Level schalten Clients ab und nach parametrierter Zeit: offdelay abschliessend die USV.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S senior1418

        @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

        Also, meine Büchse kann laut
        Copy to Clipboardupscmd -l CP900

        interessant. wieder etwas gelernt :-)

        ...
        load.off - Turn off the load immediately
        load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
        shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS
        shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
        ...
        

        ich traue mich gerade nicht load.off.delay 20 zu testen. Knallen die Clients dann runter ?

        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

        ich traue mich gerade nicht load.off.delay 20 zu testen. Knallen die Clients dann runter ?

        probiere load.off.delay 300, das wäre dann ein 5 Minuten Countdown den mir meine USV auch anzeigt.
        Wenn der loslegt (und du irgendwo etwas sehen kannst), kannst du den mit shutdown.stop ja wieder abbrechen.

        Meine CyberPower steht gerade zufällig neben mir auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut und bin da gerade am rumtesten wie sich das mit dem Akku verhält.
        Da war mir das mit dem Ausschalten egal.

        Meine SKE USV hat kein load.off.delay, meine APC-USV kann ich noch nicht testen, ich warte noch auf die Lieferung des Netzwerkeinschubs und wollte die nicht in NUT einbinden.

        Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder? Hat die ein Display? Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          senior1418
          schrieb am zuletzt editiert von senior1418
          #10

          @bananajoe

          @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

          Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder?

          ja ist ein e APC siehe Bildchen.

          Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden. Auf der Seite 28 dieser PDF Papier steht das der Parameter ondelay grösser als offdelay sein muss.
          Das Teste ich heute Abend wenn alle im Bett sind ;-)

          Ich stehe allerdings noch etwas auf dem Schlauch:

          a.
          ondelay und offdelay werden in der INI als Parameter gesetzt. Das Prozedere bei Stromausfall läuft dann mehr oder weniger automatisch wie parametriert ab.

          b.
          load.off.delay ist ein Kommando das auf der Konsole, per Script oder was auch immer angeschoben wird.

          Beides bewirkt wahrscheinlich das gleiche wobei es wie a. ablaufen soll.

          Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

          ich habe bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden mit den Tasten zu den erweitenen Einstellungen zu kommen.

          S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S senior1418

            @bananajoe

            @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

            Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder?

            ja ist ein e APC siehe Bildchen.

            Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden. Auf der Seite 28 dieser PDF Papier steht das der Parameter ondelay grösser als offdelay sein muss.
            Das Teste ich heute Abend wenn alle im Bett sind ;-)

            Ich stehe allerdings noch etwas auf dem Schlauch:

            a.
            ondelay und offdelay werden in der INI als Parameter gesetzt. Das Prozedere bei Stromausfall läuft dann mehr oder weniger automatisch wie parametriert ab.

            b.
            load.off.delay ist ein Kommando das auf der Konsole, per Script oder was auch immer angeschoben wird.

            Beides bewirkt wahrscheinlich das gleiche wobei es wie a. ablaufen soll.

            Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

            ich habe bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden mit den Tasten zu den erweitenen Einstellungen zu kommen.

            S Offline
            S Offline
            senior1418
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

            Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden.

            und siehe da, ist ondelay grösser als offdelay werden die Parameter übernommen .

            [ups]
            driver = "usbhid-ups"
            port = "auto"
            desc = "CyberPower"
            pollinterval = 30
            
            #wartezeit in Sekunden vor dem Abschalter der USV
            offdelay = 120
            #zeit, befor die USV nach Stromrückkehr wieder startet
            # muss groesser als offdelay
            ondelay = 160
            
            kla@rpiUSV-Server:~ $ upsc ups@localhost
            ...
            device.type: ups
            driver.name: usbhid-ups
            driver.parameter.offdelay: 120
            driver.parameter.ondelay: 160
            ...
            

            In wieweit das nun klappt werde ich heute Abend sehen. Dann zeihe ich testweise den Stecker von der USV.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S senior1418

              @bananajoe

              @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

              Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder?

              ja ist ein e APC siehe Bildchen.

              Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden. Auf der Seite 28 dieser PDF Papier steht das der Parameter ondelay grösser als offdelay sein muss.
              Das Teste ich heute Abend wenn alle im Bett sind ;-)

              Ich stehe allerdings noch etwas auf dem Schlauch:

              a.
              ondelay und offdelay werden in der INI als Parameter gesetzt. Das Prozedere bei Stromausfall läuft dann mehr oder weniger automatisch wie parametriert ab.

              b.
              load.off.delay ist ein Kommando das auf der Konsole, per Script oder was auch immer angeschoben wird.

              Beides bewirkt wahrscheinlich das gleiche wobei es wie a. ablaufen soll.

              Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

              ich habe bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden mit den Tasten zu den erweitenen Einstellungen zu kommen.

              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

              ja ist ein e APC siehe Bildchen.

              Also das Bild in einem Spoiler zu verstecken ist aber auch fies ...

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BananaJoeB BananaJoe

                @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                ja ist ein e APC siehe Bildchen.

                Also das Bild in einem Spoiler zu verstecken ist aber auch fies ...

                S Offline
                S Offline
                senior1418
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @bananajoe
                oh sorry - und das wo du dir soviel Mühe gemacht hast. :cold_sweat:

                also kurzes Fazit.
                ich habe mit diesen Parametern getestet, das heißt USV-Eingangsspannung abgeschaltet:

                # etc/nut/ups.conf
                [ups]
                driver = "usbhid-ups"
                port = "auto"
                desc = "BackUPS Pro900"
                pollinterval = 30
                offdelay = 90
                ondelay = 120
                lowbatt = 33
                
                kla@rpiUSV-Server:~ $ upsc ups@localhost
                ...
                driver.parameter.lowbatt: 33
                driver.parameter.offdelay: 90
                driver.parameter.ondelay: 120
                ...
                

                Dennoch sind alle Client's erst bei erreichen von 10% Rest runtergefahren. 33% hätte ich erwartet.
                UPS war auch nach 8 Minuten noch eingeschaltet. Habe das Experiment für heute abgebrochen - muss das erst mal verdauen.

                Nachtrag:
                ich las jetzt noch das manchmal der lowbat Wert wieder durch den Standardwert überschrieben wird. Man solle den Wert mit upsrw -s battery.charge.low=33 -u nut-admin -p sekret UPS@localhost schreiben.
                Hier war allerdings 33% aus der nut.conf eingetragen.

                kla@rpiUSV-Server:~ $ upsrw ups
                [battery.charge.low]
                Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
                Type: STRING
                Maximum length: 10
                Value: 33
                ......
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  senior1418
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                  ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...

                  mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                  Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                  Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                  S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S senior1418

                    @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                    ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...

                    mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                    Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                    Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                    S Offline
                    S Offline
                    senior1418
                    schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                    #15

                    @bananajoe
                    der Parameter etc/nut/ups.conf > low.bat wird hier ignoriert und ich konnte leider nicht herausfinden weshalb.

                    Mittlerweile habe ich für meinen Bedarf aber eine Lösung über upsmon.conf, upssched.conf sowie upssched-cmd
                    gefunden. Ich habe 'ne Woche gebraucht um die Zusammenhänge in etwa zu verstehen, aber immerhin :-)

                    Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".
                    Pushover sendet mir Status und Batterieladezustand.
                    Danach fährt das System wie in upsmon.conf parametriert mit "SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +3"" runter.

                    ...
                    # upssched.conf
                    AT ONBATT * START-TIMER fsd-shutdown 300
                    AT ONLINE * CANCEL-TIMER fsd-shutdown
                    ..
                    
                    #upssched-cmd
                    ! /bin/sh
                    
                    MYUPS="ups@localhost"
                    #Pushover
                    TOKEN="irgendein token für NUT"
                    USER="mein USER Token
                    BATT=$(upsc ${MYUPS} 2>&1 |grep battery.charge: |grep -v "^Init SSL")
                    TITLE="Status UPS"
                    case $1 in
                    	fsd-shutdown)
                    			# 5 Minuten nach umschalten auf Batteriebetrieb.
                    			# Siehe upsshed.conf > AT ONBATT * START-TIMER onbatt 5
                    		curl -s \
                    			--form-string "token=$TOKEN" \
                    			--form-string "user=$USER" \
                    			--form-string "html=1" \
                    			--form-string "titel=$TITLE" \
                    			--form-string "message=<font color="#FF0000"><i>($1) HOST an Clients. Herunterfahren einleiten</i></font><br>${BATT}"\
                    			https://api.pushover.net/1/messages.json
                    			upsmon -c fsd;
                    	online)
                                   curl -s \
                                            --form-string "token=$TOKEN" \
                                            --form-string "user=$USER" \
                    ....```
                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S senior1418

                      @bananajoe
                      der Parameter etc/nut/ups.conf > low.bat wird hier ignoriert und ich konnte leider nicht herausfinden weshalb.

                      Mittlerweile habe ich für meinen Bedarf aber eine Lösung über upsmon.conf, upssched.conf sowie upssched-cmd
                      gefunden. Ich habe 'ne Woche gebraucht um die Zusammenhänge in etwa zu verstehen, aber immerhin :-)

                      Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".
                      Pushover sendet mir Status und Batterieladezustand.
                      Danach fährt das System wie in upsmon.conf parametriert mit "SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +3"" runter.

                      ...
                      # upssched.conf
                      AT ONBATT * START-TIMER fsd-shutdown 300
                      AT ONLINE * CANCEL-TIMER fsd-shutdown
                      ..
                      
                      #upssched-cmd
                      ! /bin/sh
                      
                      MYUPS="ups@localhost"
                      #Pushover
                      TOKEN="irgendein token für NUT"
                      USER="mein USER Token
                      BATT=$(upsc ${MYUPS} 2>&1 |grep battery.charge: |grep -v "^Init SSL")
                      TITLE="Status UPS"
                      case $1 in
                      	fsd-shutdown)
                      			# 5 Minuten nach umschalten auf Batteriebetrieb.
                      			# Siehe upsshed.conf > AT ONBATT * START-TIMER onbatt 5
                      		curl -s \
                      			--form-string "token=$TOKEN" \
                      			--form-string "user=$USER" \
                      			--form-string "html=1" \
                      			--form-string "titel=$TITLE" \
                      			--form-string "message=<font color="#FF0000"><i>($1) HOST an Clients. Herunterfahren einleiten</i></font><br>${BATT}"\
                      			https://api.pushover.net/1/messages.json
                      			upsmon -c fsd;
                      	online)
                                     curl -s \
                                              --form-string "token=$TOKEN" \
                                              --form-string "user=$USER" \
                      ....```
                      S Offline
                      S Offline
                      senior1418
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                      Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".

                      Synology'en klinken anscheinend bei FSC "nur" die Festplatten aus, aber OK.
                      NUC | Proxmox fährt alle laufenden System runter und dann sich selbst.

                      diese Meldung finde ich aber NOK!
                      CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

                      Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S senior1418

                        @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                        Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".

                        Synology'en klinken anscheinend bei FSC "nur" die Festplatten aus, aber OK.
                        NUC | Proxmox fährt alle laufenden System runter und dann sich selbst.

                        diese Meldung finde ich aber NOK!
                        CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

                        Meister MopperM Online
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                        CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

                        Bist du auch hiernach vorgegangen?

                        Proxmox und HA

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          senior1418
                          schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                          #18

                          @meister-mopper sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                          Bist du auch hiernach vorgegangen?

                          ja klar, weil es so einfach war habe ich das zu allererst gemacht. CCU fährt innerhalt von 60 Sekunden nach Aufforderung runter. Dennoch diese Meldung !Anschließen folgt NUC und Synology.

                          root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/nut.conf
                          # Network UPS Tools: example nut.conf
                          #
                          ##############################################################################
                          # General section
                          ##############################################################################
                          # The MODE determines which part of the NUT is to be started, and which
                          # configuration files must be modified.
                          #
                          # The values of MODE can be:
                          # - none: NUT is not configured, or use the Integrated Power Management, or use
                          #   some external system to startup NUT components. So nothing is to be started.
                          # - standalone: This mode address a local only configuration, with 1 UPS
                          #   protecting the local system. This implies to start the 3 NUT layers (driver,
                          #   upsd and upsmon) and the matching configuration files. This mode can also
                          #   address UPS redundancy.
                          # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                          #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                          #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                          #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                          #   to security concerns.
                          # - netclient: this mode only requires upsmon.
                          #
                          #MODE=none
                          MODE=netclient
                          
                          
                          root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/upsmon.conf
                          
                          MONITOR ups@192.168.0.35 1 USER PW slave
                          MINSUPPLIES 1
                          SHUTDOWNCMD /sbin/poweroff
                          NOTIFYCMD /etc/config/nut/nut_notify.sh
                          POLLFREQ 5
                          POLLFREQALERT 5
                          HOSTSYNC 15
                          DEADTIME 15
                          POWERDOWNFLAG /var/tmp/killpower
                          NOTIFYFLAG ONLINE   SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG ONBATT   SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG LOWBATT  SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG FSD      SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG COMMOK   SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG COMMBAD  SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG NOCOMM   SYSLOG+EXEC
                          NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+EXEC
                          RBWARNTIME 43200
                          NOCOMMWARNTIME 300
                          FINALDELAY 5
                          
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S senior1418

                            @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                            ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...

                            mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                            Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                            Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                            #19

                            @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                            mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                            Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                            Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                            @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                            Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.

                            Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.

                            An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                            Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                            Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.

                            Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.

                            Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                            Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                            Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                            Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                            Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).

                            Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                            Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.

                            Edit:
                            Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                            Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                            22f68842-685b-4974-8be6-5388d1e8ec93-image.png

                            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • BananaJoeB BananaJoe

                              @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                              mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                              Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                              Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                              @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                              Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.

                              Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.

                              An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                              Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                              Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.

                              Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.

                              Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                              Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                              Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                              Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                              Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).

                              Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                              Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.

                              Edit:
                              Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                              Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                              22f68842-685b-4974-8be6-5388d1e8ec93-image.png

                              S Offline
                              S Offline
                              senior1418
                              schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                              #20

                              @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                              auschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                              Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre
                              Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                              also dann war mein Gefühl nicht so ganz falsch. OK habe heute Mittag neue geordert.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BananaJoeB BananaJoe

                                @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                                Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                                Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                                @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                                Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.

                                Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.

                                An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                                Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                                Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.

                                Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.

                                Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                                Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                                Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                                Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                                Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).

                                Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                                Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.

                                Edit:
                                Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                                Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                                22f68842-685b-4974-8be6-5388d1e8ec93-image.png

                                S Offline
                                S Offline
                                senior1418
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                                Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                                das ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.

                                Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen.

                                habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:

                                kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick
                                OK
                                
                                kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep
                                OK
                                

                                Ich sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

                                ef99714d-5f1b-46c5-af6f-e8ab110235cc-{023A4BD2-A7AE-4682-A14B-2ABC7DA267BF}.png

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S senior1418

                                  @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                  Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                                  Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                                  das ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.

                                  Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen.

                                  habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:

                                  kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick
                                  OK
                                  
                                  kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep
                                  OK
                                  

                                  Ich sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

                                  ef99714d-5f1b-46c5-af6f-e8ab110235cc-{023A4BD2-A7AE-4682-A14B-2ABC7DA267BF}.png

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  senior1418
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                  aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

                                  hier: nut.0.ups.test-result > "Done and passed"

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  709

                                  Online

                                  32.5k

                                  Benutzer

                                  81.9k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe