Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Off Topic
    4. USV nach Client Shutdown abschalten

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    USV nach Client Shutdown abschalten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @senior1418 last edited by

      @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

      UPS RS 900G

      Laut deiner ups.conf eine CyberPower? Über USB angebunden? Das Modell finde ich nicht, ich habe eine CP900EPFCLCD
      Die Frage ist ob die CyberPower überhaupt mit offdeley und 'ondelay' umgehen kann. Bei meiner APC-USV kann ich das einstellen, meine CyberPower kann da gar nichts, vorne sind nur 3 Tasten für Display, Silence Alarm und Control.

      NUT an sich funktioniert aber soweit das du die Daten im Adapter hast?

      Bei meiner APC kann ich das im Menü der USV selbst schon einstellen, sorich die USV selbst weis was die machen soll bei einem PowerOff Befehl.
      Meine CyberPower geht dann aber von alleine wieder an wenn der Akku leer war und Strom wieder da ist.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by

        ok, ich spiele gerade mit dem Adapter herum .. und es gibt tatsächlich eine Daley-Anzeige auf der USV

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by

          Also, meine Büchse kann laut

          upscmd -l CP900
          

          unter anderen den Befehl

          load.off.delay xx
          

          Der load.off schaltet genauso wie der shutdown.stayoff die USV ab. Davor sieht man auf den Display ein Uhrensymbol mit einer Anzeige von 0 für die Zeit in der abgeschaltet wird.

          upscmd CP900 load.off.delay 20
          

          bleibt aber ohne Wirkung, die Anzeige zeigt wieder 0 und er schaltet ab

          BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe

            Ha, ein Erfolg:
            970e378b-31d3-40d6-9f5e-8a779d769cbd-image.png

            Der Befehl

            upscmd CP900 load.off.delay 300
            

            funktionierte. Ich hatte hier gefunden das die CyberPower zu kleine Zahlen nicht mag: https://forum.netgate.com/topic/157246/nut-with-cyberpower-ups/14
            120 geht aber auch.

            Das offdeley was du gesetzt hast gilt an anderer Stelle, so meine ich verstanden zu haben, nämlich wenn der upsmon feststellt das das untere Batterielevel erreicht ist.

            Du kannst den Befehl ja bei dir testen, statt CP900 müsstest du deinen USV-Namen angeben, also ups soweit ich das sehe
            Hinweis zum testen: Wenn der Countdown läuft kannst du den mit

            upscmd CP900 shutdown.stop
            

            wieder abbrechen.

            Edit: Über den Datenpunkt im iobroker.nut - Adapter lässt sich das nicht senden da dieser keinen Parameter zulässt, der load-off-delay Datenpunkt sendet eben nur dieses , der müsste aber load-off-delay 120 senden.

            Soweit ich das sehe nimmt der iobroker.nut - Adapter bei den Commands das auf was er ermitteln kann, das Senden erfolgt anhand des Namens des Datenpunktes, richtig @apollon77 ? Mit sendTo kann der Adapter nichts anfangen, oder?

            4878f078-c953-4094-8de0-8f7cad52a09c-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              senior1418 @BananaJoe last edited by

              @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

              Laut deiner ups.conf eine CyberPower? Über USB angebunden?

              also ich muss gestehen, das ich mich nicht mehr erinnere wie die Beschreibung CyberPower in "ups.conf" kam - glaube das war vorbesetzt.
              In Front und auf dem Typenschild der USV steht Back-UPS Pro 900 G. Es ist demnach keine CyberPower.


              APC.jpg

              NUT an sich funktioniert aber soweit das du die Daten im Adapter hast?

              es funktioniert soweit alles, Daten werden vom Adapter und von den Client abgerufen. Wie eingangs geschrieben schalten die Clients bei ca. 10 % Rest-Batterie ( 30 Minuten) aus. Die USV ist aber weitere 30 Minuten in Betrieb bis Batterien vollständig leer sind.
              Problem dabei: wird die Stromzufuhr in diesen letzten 30 Minuten wieder hergestellt, starten die Clients nicht bei "Power on".

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                senior1418 @BananaJoe last edited by

                @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                Also, meine Büchse kann laut
                Copy to Clipboardupscmd -l CP900

                interessant. wieder etwas gelernt 🙂

                ...
                load.off - Turn off the load immediately
                load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
                shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS
                shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
                ...
                

                ich traue mich gerade nicht load.off.delay 20 zu testen. Knallen die Clients dann runter ?

                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  senior1418 last edited by

                  @bananajoe

                  upscmd ups load.off.delay 180
                  upscmd ups shutdown.stop
                  

                  funktioniert hier auch.

                  Das offdeley was du gesetzt hast gilt an anderer Stelle, so meine ich verstanden zu haben, nämlich wenn der upsmon feststellt das das untere Batterielevel erreicht ist.

                  so sollte das auch sein. Bei erreichen des unteren Batterie-Level schalten Clients ab und nach parametrierter Zeit: offdelay abschliessend die USV.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @senior1418 last edited by

                    @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                    ich traue mich gerade nicht load.off.delay 20 zu testen. Knallen die Clients dann runter ?

                    probiere load.off.delay 300, das wäre dann ein 5 Minuten Countdown den mir meine USV auch anzeigt.
                    Wenn der loslegt (und du irgendwo etwas sehen kannst), kannst du den mit shutdown.stop ja wieder abbrechen.

                    Meine CyberPower steht gerade zufällig neben mir auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut und bin da gerade am rumtesten wie sich das mit dem Akku verhält.
                    Da war mir das mit dem Ausschalten egal.

                    Meine SKE USV hat kein load.off.delay, meine APC-USV kann ich noch nicht testen, ich warte noch auf die Lieferung des Netzwerkeinschubs und wollte die nicht in NUT einbinden.

                    Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder? Hat die ein Display? Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      senior1418 last edited by senior1418

                      @bananajoe

                      @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                      Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder?

                      ja ist ein e APC siehe Bildchen.

                      Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden. Auf der Seite 28 dieser PDF Papier steht das der Parameter ondelay grösser als offdelay sein muss.
                      Das Teste ich heute Abend wenn alle im Bett sind 😉

                      Ich stehe allerdings noch etwas auf dem Schlauch:

                      a.
                      ondelay und offdelay werden in der INI als Parameter gesetzt. Das Prozedere bei Stromausfall läuft dann mehr oder weniger automatisch wie parametriert ab.

                      b.
                      load.off.delay ist ein Kommando das auf der Konsole, per Script oder was auch immer angeschoben wird.

                      Beides bewirkt wahrscheinlich das gleiche wobei es wie a. ablaufen soll.

                      Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.

                      ich habe bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden mit den Tasten zu den erweitenen Einstellungen zu kommen.

                      S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        senior1418 @senior1418 last edited by

                        @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                        Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden.

                        und siehe da, ist ondelay grösser als offdelay werden die Parameter übernommen .

                        [ups]
                        driver = "usbhid-ups"
                        port = "auto"
                        desc = "CyberPower"
                        pollinterval = 30
                        
                        #wartezeit in Sekunden vor dem Abschalter der USV
                        offdelay = 120
                        #zeit, befor die USV nach Stromrückkehr wieder startet
                        # muss groesser als offdelay
                        ondelay = 160
                        
                        kla@rpiUSV-Server:~ $ upsc ups@localhost
                        ...
                        device.type: ups
                        driver.name: usbhid-ups
                        driver.parameter.offdelay: 120
                        driver.parameter.ondelay: 160
                        ...
                        

                        In wieweit das nun klappt werde ich heute Abend sehen. Dann zeihe ich testweise den Stecker von der USV.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @senior1418 last edited by

                          @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                          ja ist ein e APC siehe Bildchen.

                          Also das Bild in einem Spoiler zu verstecken ist aber auch fies ...

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            senior1418 @BananaJoe last edited by

                            @bananajoe
                            oh sorry - und das wo du dir soviel Mühe gemacht hast. 😰

                            also kurzes Fazit.
                            ich habe mit diesen Parametern getestet, das heißt USV-Eingangsspannung abgeschaltet:

                            # etc/nut/ups.conf
                            [ups]
                            driver = "usbhid-ups"
                            port = "auto"
                            desc = "BackUPS Pro900"
                            pollinterval = 30
                            offdelay = 90
                            ondelay = 120
                            lowbatt = 33
                            
                            kla@rpiUSV-Server:~ $ upsc ups@localhost
                            ...
                            driver.parameter.lowbatt: 33
                            driver.parameter.offdelay: 90
                            driver.parameter.ondelay: 120
                            ...
                            

                            Dennoch sind alle Client's erst bei erreichen von 10% Rest runtergefahren. 33% hätte ich erwartet.
                            UPS war auch nach 8 Minuten noch eingeschaltet. Habe das Experiment für heute abgebrochen - muss das erst mal verdauen.

                            Nachtrag:
                            ich las jetzt noch das manchmal der lowbat Wert wieder durch den Standardwert überschrieben wird. Man solle den Wert mit upsrw -s battery.charge.low=33 -u nut-admin -p sekret UPS@localhost schreiben.
                            Hier war allerdings 33% aus der nut.conf eingetragen.

                            kla@rpiUSV-Server:~ $ upsrw ups
                            [battery.charge.low]
                            Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
                            Type: STRING
                            Maximum length: 10
                            Value: 33
                            ......
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              senior1418 last edited by

                              @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                              ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...

                              mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                              Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                              Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                              S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                senior1418 @senior1418 last edited by senior1418

                                @bananajoe
                                der Parameter etc/nut/ups.conf > low.bat wird hier ignoriert und ich konnte leider nicht herausfinden weshalb.

                                Mittlerweile habe ich für meinen Bedarf aber eine Lösung über upsmon.conf, upssched.conf sowie upssched-cmd
                                gefunden. Ich habe 'ne Woche gebraucht um die Zusammenhänge in etwa zu verstehen, aber immerhin 🙂

                                Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".
                                Pushover sendet mir Status und Batterieladezustand.
                                Danach fährt das System wie in upsmon.conf parametriert mit "SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +3"" runter.

                                ...
                                # upssched.conf
                                AT ONBATT * START-TIMER fsd-shutdown 300
                                AT ONLINE * CANCEL-TIMER fsd-shutdown
                                ..
                                
                                #upssched-cmd
                                ! /bin/sh
                                
                                MYUPS="ups@localhost"
                                #Pushover
                                TOKEN="irgendein token für NUT"
                                USER="mein USER Token
                                BATT=$(upsc ${MYUPS} 2>&1 |grep battery.charge: |grep -v "^Init SSL")
                                TITLE="Status UPS"
                                case $1 in
                                	fsd-shutdown)
                                			# 5 Minuten nach umschalten auf Batteriebetrieb.
                                			# Siehe upsshed.conf > AT ONBATT * START-TIMER onbatt 5
                                		curl -s \
                                			--form-string "token=$TOKEN" \
                                			--form-string "user=$USER" \
                                			--form-string "html=1" \
                                			--form-string "titel=$TITLE" \
                                			--form-string "message=<font color="#FF0000"><i>($1) HOST an Clients. Herunterfahren einleiten</i></font><br>${BATT}"\
                                			https://api.pushover.net/1/messages.json
                                			upsmon -c fsd;
                                	online)
                                               curl -s \
                                                        --form-string "token=$TOKEN" \
                                                        --form-string "user=$USER" \
                                ....```
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  senior1418 @senior1418 last edited by

                                  @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                  Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".

                                  Synology'en klinken anscheinend bei FSC "nur" die Festplatten aus, aber OK.
                                  NUC | Proxmox fährt alle laufenden System runter und dann sich selbst.

                                  diese Meldung finde ich aber NOK!
                                  CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @senior1418 last edited by

                                    @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                    CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"

                                    Bist du auch hiernach vorgegangen?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      senior1418 last edited by senior1418

                                      @meister-mopper sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                      Bist du auch hiernach vorgegangen?

                                      ja klar, weil es so einfach war habe ich das zu allererst gemacht. CCU fährt innerhalt von 60 Sekunden nach Aufforderung runter. Dennoch diese Meldung !Anschließen folgt NUC und Synology.

                                      root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/nut.conf
                                      # Network UPS Tools: example nut.conf
                                      #
                                      ##############################################################################
                                      # General section
                                      ##############################################################################
                                      # The MODE determines which part of the NUT is to be started, and which
                                      # configuration files must be modified.
                                      #
                                      # The values of MODE can be:
                                      # - none: NUT is not configured, or use the Integrated Power Management, or use
                                      #   some external system to startup NUT components. So nothing is to be started.
                                      # - standalone: This mode address a local only configuration, with 1 UPS
                                      #   protecting the local system. This implies to start the 3 NUT layers (driver,
                                      #   upsd and upsmon) and the matching configuration files. This mode can also
                                      #   address UPS redundancy.
                                      # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                                      #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                                      #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                                      #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                                      #   to security concerns.
                                      # - netclient: this mode only requires upsmon.
                                      #
                                      #MODE=none
                                      MODE=netclient
                                      
                                      
                                      root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/upsmon.conf
                                      
                                      MONITOR ups@192.168.0.35 1 USER PW slave
                                      MINSUPPLIES 1
                                      SHUTDOWNCMD /sbin/poweroff
                                      NOTIFYCMD /etc/config/nut/nut_notify.sh
                                      POLLFREQ 5
                                      POLLFREQALERT 5
                                      HOSTSYNC 15
                                      DEADTIME 15
                                      POWERDOWNFLAG /var/tmp/killpower
                                      NOTIFYFLAG ONLINE   SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG ONBATT   SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG LOWBATT  SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG FSD      SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG COMMOK   SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG COMMBAD  SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG NOCOMM   SYSLOG+EXEC
                                      NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+EXEC
                                      RBWARNTIME 43200
                                      NOCOMMWARNTIME 300
                                      FINALDELAY 5
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @senior1418 last edited by BananaJoe

                                        @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                        mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
                                        Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
                                        Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.

                                        @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                                        Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.

                                        Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.

                                        An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                                        Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                                        Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.

                                        Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.

                                        Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                                        Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                                        Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                                        Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                                        Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).

                                        Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                                        Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.

                                        Edit:
                                        Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                                        Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                                        22f68842-685b-4974-8be6-5388d1e8ec93-image.png

                                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          senior1418 @BananaJoe last edited by senior1418

                                          @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                          auschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                                          Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre
                                          Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.

                                          also dann war mein Gefühl nicht so ganz falsch. OK habe heute Mittag neue geordert.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            senior1418 @BananaJoe last edited by

                                            @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:

                                            Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                                            Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre

                                            das ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.

                                            Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen.

                                            habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:

                                            kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick
                                            OK
                                            
                                            kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep
                                            OK
                                            

                                            Ich sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

                                            ef99714d-5f1b-46c5-af6f-e8ab110235cc-{023A4BD2-A7AE-4682-A14B-2ABC7DA267BF}.png

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            492
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            22
                                            1143
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo