Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Alfen Modbus verliert Verbindung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    506

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    616

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Alfen Modbus verliert Verbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L legro

    @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

    Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.

    Du vergisst, dass ich dort jahrelang die Standardeinstellung 0 erfolgreich eingestellt hatte.

    Und Fazit: Nicht der Modbus Adapter hat die schwächen, sondern.....

    In solchen Fällen werden Hilfen und keine .. benötigt.

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @legro Sorry aber entweder stimmen deine Aussagen oder das was du gepostet hast nicht.

    Es passt einfach nicht zusammen.

    Hier nochmal der Screenshot aus deinem Post nach der Frage der Einstellungen der Instanz:

    896e977d-5913-4044-ba11-a42e41b97fe8-image.png

    Hier steht lediglich das Schreibintervall auf "0ms".

    Mir jetzt aber auch egal da du schon wieder einen Beitrag editiert hast ohne das zu Kennzeichnen.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

      Mir jetzt aber auch egal da du schon wieder einen Beitrag editiert hast ohne das zu Kennzeichnen.

      Ich korrigiere bloß Rechtschreibfehler, verändere keine Inhalte. Jetzt sollten wir‘s mal gut sein lassen.

      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        Schön das es jetzt funktioniert aber wolltest du uns testen?

        In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.

        @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

        @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

        @legro logfile im Debug Mode zeigen.

        Die obige Ausgabe ist bereits aus dem Debug-Mode

        Instanz Einstellungen zeigen!

        7633f8b4-6eff-4081-90f3-6c74f8acfccb-image.png

        @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

        @haus-automatisierung @Homoran @wendy2702

        Und hier nun die (Er)Lösung ..

        Anstelle des seit Jahr und Tag vorhandenen Standardwertes 0 habe ich 1000 im Parameter Leseintervall eingetragen und schon geht‘s. Jetzt fragt mich bloß nicht warum!

        Wie ich darauf gekommen bin? Ganz einfach: Aus schierer Verzweiflung habe ich nach den Erläuterungen der Parameter im GitHub systematisch die Werte verändert, bis es schließlich bei dieser Kombination funktionierte.

        5e4d43cb-c6ba-4183-8a78-6b0565533175-image.png

        Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".

        293249b5-d558-4bdb-8a24-760c4293224a-grafik.png

        Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.

        @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

        @legro In allen Teilen steuern ist aber etwas anderes als im 1000ms Takt etwas abzufragen.

        Was passiert denn wenn du den Wert mal etwas höher setzt? Keine Ahnung ob eine sekündliche abfrage sinn macht.

        Und Fazit: Nicht der Modbus Adapter hat die schwächen, sondern.....

        L Offline
        L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #29

        @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

        Nein, ich konnte das Ganze doch nicht so stehen lassen - führt dein hier zitierter Beitrag ggf. in die Irre. Im Datenabfrageintervall einen größeren Wert zu wählen, erscheint mir durchaus sinnvoll, ist aber nicht die Ursache für die bei mir auftretenden Fehler. Daher hier eine letzte Ergänzung.

        In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.
        ..
        Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
        ..
        Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.

        Nach diesen deinen Äußerungen sieht es so, als wäre die Einstellung des Datenabfrageintervalls die Lösung gewesen. Dem ist bei unseren Installationen definitiv nicht so. Ob ich dort 5000 oder 1000 eintrage, spielt keine Rolle. Einzig der Wert des Leseintervalls verursacht die Fehler: Bei 1000 funktioniert‘s, trage ich dort etwa 0 oder gar 5000 ein, läuft alles wieder auf Fehler.

        Hier ein Beispiel, das funktioniert ..

        539ac1d3-15c8-4dc1-a00c-44139aae302e-image.png

        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L legro

          @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

          Nein, ich konnte das Ganze doch nicht so stehen lassen - führt dein hier zitierter Beitrag ggf. in die Irre. Im Datenabfrageintervall einen größeren Wert zu wählen, erscheint mir durchaus sinnvoll, ist aber nicht die Ursache für die bei mir auftretenden Fehler. Daher hier eine letzte Ergänzung.

          In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.
          ..
          Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
          ..
          Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.

          Nach diesen deinen Äußerungen sieht es so, als wäre die Einstellung des Datenabfrageintervalls die Lösung gewesen. Dem ist bei unseren Installationen definitiv nicht so. Ob ich dort 5000 oder 1000 eintrage, spielt keine Rolle. Einzig der Wert des Leseintervalls verursacht die Fehler: Bei 1000 funktioniert‘s, trage ich dort etwa 0 oder gar 5000 ein, läuft alles wieder auf Fehler.

          Hier ein Beispiel, das funktioniert ..

          539ac1d3-15c8-4dc1-a00c-44139aae302e-image.png

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @legro hast du das

          @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

          dass ein Gerät eher mit der darüber zu konfigurierenden maximalen Abfrage von Registern nicht zurechtkommt, und die Verlängerung des Intervalls ggf. als neue Abfrage interpretiert.
          Da gibt es einige Geräte die nur wenige, oder gar nur ein Register per Abfrage beantworten.

          mal geprüft?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @legro hast du das

            @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

            dass ein Gerät eher mit der darüber zu konfigurierenden maximalen Abfrage von Registern nicht zurechtkommt, und die Verlängerung des Intervalls ggf. als neue Abfrage interpretiert.
            Da gibt es einige Geräte die nur wenige, oder gar nur ein Register per Abfrage beantworten.

            mal geprüft?

            L Offline
            L Offline
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #31

            @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:.

            ..
            mal geprüft?

            Nachdem ich eine Lösung gefunden habe, erwische ich mich dabei, mich nicht mit der Lösung zufrieden zu geben, sondern immer wieder das ein oder andere zu testen. Zu gerne möchte ich verstehen, warum und wann es funktioniert und wenn nicht. :slightly_smiling_face:

            Da offenbar nicht die Werte allein bestimmen, ob Fehler auftreten, sollte es in der Tat auch an den Bedingungen liegen, die zur Laufzeit vorliegen; hier spielt dann wohl die von dir ins Feld geführte Geräteabhängigkeit rein. Hinzukommt noch, dass Programmcodes asynchron (sozusagen parallel) ausgeführt werden können. Da meine Erfahrungen (derzeit noch zu) klein sind, hier das Ganze richtig einordnen zu können, bleibt auch nur, immer wieder zu testen.:slightly_smiling_face:

            So hat auch Schlechtes sein Gutes: Diese Fehler kommen gerade zur rechten Zeit, bin ich doch dabei, die Visualisierung unserer PV-Anlage vom Fronius Adapter auf Modbus umzustellen.

            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L legro

              @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:.

              ..
              mal geprüft?

              Nachdem ich eine Lösung gefunden habe, erwische ich mich dabei, mich nicht mit der Lösung zufrieden zu geben, sondern immer wieder das ein oder andere zu testen. Zu gerne möchte ich verstehen, warum und wann es funktioniert und wenn nicht. :slightly_smiling_face:

              Da offenbar nicht die Werte allein bestimmen, ob Fehler auftreten, sollte es in der Tat auch an den Bedingungen liegen, die zur Laufzeit vorliegen; hier spielt dann wohl die von dir ins Feld geführte Geräteabhängigkeit rein. Hinzukommt noch, dass Programmcodes asynchron (sozusagen parallel) ausgeführt werden können. Da meine Erfahrungen (derzeit noch zu) klein sind, hier das Ganze richtig einordnen zu können, bleibt auch nur, immer wieder zu testen.:slightly_smiling_face:

              So hat auch Schlechtes sein Gutes: Diese Fehler kommen gerade zur rechten Zeit, bin ich doch dabei, die Visualisierung unserer PV-Anlage vom Fronius Adapter auf Modbus umzustellen.

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @legro heisst was? hast du mal geprüft ob die Reduzierung der Anzahl gepollter Register hilft?

              @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

              Nachdem ich eine Lösung gefunden habe,

              die Frage ist ja, ob das die Lösung ist, oder nur zufällig (z.b. wegen des Neustarts) zu einem vorübergehend laufenden System führte.

              Das eigentliche Problem ist, dass sich viele Hersteller nicht sn die eigentlichen Modbus Spezifikationen halten.
              Das fängt schon damit an, dass Holdingregister dafür genutzt werden, wofür Inputregister vorgesehen sind.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @legro heisst was? hast du mal geprüft ob die Reduzierung der Anzahl gepollter Register hilft?

                @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                Nachdem ich eine Lösung gefunden habe,

                die Frage ist ja, ob das die Lösung ist, oder nur zufällig (z.b. wegen des Neustarts) zu einem vorübergehend laufenden System führte.

                Das eigentliche Problem ist, dass sich viele Hersteller nicht sn die eigentlichen Modbus Spezifikationen halten.
                Das fängt schon damit an, dass Holdingregister dafür genutzt werden, wofür Inputregister vorgesehen sind.

                L Offline
                L Offline
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #33

                @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                @legro heisst was? hast du mal geprüft ob die Reduzierung der Anzahl gepollter Register hilft?

                Die sog. maximalen Leseanforderungen für Boolean und Float konnte ich in weiten Bereichen ändern, ohne dass Fehler auftraten.

                die Frage ist ja, ob das die Lösung ist, oder nur zufällig (z.b. wegen des Neustarts) zu einem vorübergehend laufenden System führte.

                Nach den in diesem Thread geschilderten Erfahrungen, kann man sich ganz offensichtlich dessen nie sicher sein - so traten diese Fehler ja erst nach Jahren auf. Hier alles zu dokumentieren, was ich unternommen habe, möchte ich mir nicht antun, das wäre über Gebühr viel Arbeit. Da möchte ich um Nachsicht bitten. Das in unserem System Wesentliche - die Werte im Leseintervall - habe ich recht zuverlässig als Ursache herausarbeiten können, das mag für's Erste genügen.

                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L legro

                  @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                  @legro heisst was? hast du mal geprüft ob die Reduzierung der Anzahl gepollter Register hilft?

                  Die sog. maximalen Leseanforderungen für Boolean und Float konnte ich in weiten Bereichen ändern, ohne dass Fehler auftraten.

                  die Frage ist ja, ob das die Lösung ist, oder nur zufällig (z.b. wegen des Neustarts) zu einem vorübergehend laufenden System führte.

                  Nach den in diesem Thread geschilderten Erfahrungen, kann man sich ganz offensichtlich dessen nie sicher sein - so traten diese Fehler ja erst nach Jahren auf. Hier alles zu dokumentieren, was ich unternommen habe, möchte ich mir nicht antun, das wäre über Gebühr viel Arbeit. Da möchte ich um Nachsicht bitten. Das in unserem System Wesentliche - die Werte im Leseintervall - habe ich recht zuverlässig als Ursache herausarbeiten können, das mag für's Erste genügen.

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                  Das in unserem System Wesentliche - die Werte im Leseintervall - habe ich recht zuverlässig als Ursache herausarbeiten können, das mag für's Erste genügen.

                  ....bis es genau deswegen zu Problemen kommt.

                  Dieser Parameter regelt die Pause zwischen zwei Registerabfragen eines Polls.
                  Der Abstand der Polls wird über Abfrageintervall bestimmt.

                  Wenn du jetzt z.B. 1 Sek. Leseintervall, bei 5 oder mehr Registern nutzst, muss das Abfrageintervall > 5 Sekunden sein.

                  @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                  so traten diese Fehler ja erst nach Jahren auf

                  was eigentlich immer ein Zeichen eine äußeren Ursache ist.

                  Verkabelung, Firmwareupdate, sterbende Hardware, o.ä.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                    Das in unserem System Wesentliche - die Werte im Leseintervall - habe ich recht zuverlässig als Ursache herausarbeiten können, das mag für's Erste genügen.

                    ....bis es genau deswegen zu Problemen kommt.

                    Dieser Parameter regelt die Pause zwischen zwei Registerabfragen eines Polls.
                    Der Abstand der Polls wird über Abfrageintervall bestimmt.

                    Wenn du jetzt z.B. 1 Sek. Leseintervall, bei 5 oder mehr Registern nutzst, muss das Abfrageintervall > 5 Sekunden sein.

                    @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                    so traten diese Fehler ja erst nach Jahren auf

                    was eigentlich immer ein Zeichen eine äußeren Ursache ist.

                    Verkabelung, Firmwareupdate, sterbende Hardware, o.ä.

                    L Offline
                    L Offline
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #35

                    @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                    .. was eigentlich immer ein Zeichen eine äußeren Ursache ist.
                    Verkabelung, Firmwareupdate, sterbende Hardware, o.ä.

                    Nun male nicht den Teufel an die Wand.:worried: Diese Ursachen sollte ich ziemlich sicher ausschließen können. Zum Einen die Qualität der Produkte, zum Anderen habe ich die Arbeiten mit Sorgfalt selbst ausgeführt - all dies zerstreut bei mir zumindest derlei Bedenken.:slightly_smiling_face:

                    Durch die vielen Tests habe ich so manchen Einblick gewonnen und vermag zumindest leidlich verlässliche Einschätzungen zu treffen. Allerdings habe ich (noch) keinerlei Vorstellungen, was das Auftreten der Fehler bei größeren Werten im Leseintervall (z.B. 5000) betrifft.:slightly_frowning_face:

                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L legro

                      @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                      .. was eigentlich immer ein Zeichen eine äußeren Ursache ist.
                      Verkabelung, Firmwareupdate, sterbende Hardware, o.ä.

                      Nun male nicht den Teufel an die Wand.:worried: Diese Ursachen sollte ich ziemlich sicher ausschließen können. Zum Einen die Qualität der Produkte, zum Anderen habe ich die Arbeiten mit Sorgfalt selbst ausgeführt - all dies zerstreut bei mir zumindest derlei Bedenken.:slightly_smiling_face:

                      Durch die vielen Tests habe ich so manchen Einblick gewonnen und vermag zumindest leidlich verlässliche Einschätzungen zu treffen. Allerdings habe ich (noch) keinerlei Vorstellungen, was das Auftreten der Fehler bei größeren Werten im Leseintervall (z.B. 5000) betrifft.:slightly_frowning_face:

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                      Diese Ursachen sollte ich ziemlich sicher ausschließen können.

                      dann drehen wir uns im Kreis, wenn's nicht sein kann, weil's nicht sein darf!

                      Aber ebenfalls nochmal:
                      Solche Aussagen

                      @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                      Der Modbus-Adapter hat offensichtlich (noch) erhebliche Schwächen und funktioniert - wenn man Pech hat - mehr schlecht als recht.

                      oder

                      @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                      Offenbar sind die sog. Standardeinstellungen mit äußerster Vorsicht zu genießen und man kann sich nicht darauf verlassen,

                      als allgemeingültig hinzustellen, wenn es von 20.000 Usern nur sehr vereinzelte, dazu noch alte, Posts gibt, ist nicht wirklich hilfreich

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                        Diese Ursachen sollte ich ziemlich sicher ausschließen können.

                        dann drehen wir uns im Kreis, wenn's nicht sein kann, weil's nicht sein darf!

                        Aber ebenfalls nochmal:
                        Solche Aussagen

                        @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                        Der Modbus-Adapter hat offensichtlich (noch) erhebliche Schwächen und funktioniert - wenn man Pech hat - mehr schlecht als recht.

                        oder

                        @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                        Offenbar sind die sog. Standardeinstellungen mit äußerster Vorsicht zu genießen und man kann sich nicht darauf verlassen,

                        als allgemeingültig hinzustellen, wenn es von 20.000 Usern nur sehr vereinzelte, dazu noch alte, Posts gibt, ist nicht wirklich hilfreich

                        L Offline
                        L Offline
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #37

                        @homoran

                        Mit der von dir zitierten Aussage war keine derartige Bewertung, wie du das Ganze interpretierst, verbunden. Für mich drückt sie bloß aus, dass es mir an Erläuterungen zum Einschätzen möglicher Wertebereiche fehlt. Etwa ist vermutlich der Standardwert 0 im Leseintervall äußerst unglücklich gewählt. Ich möchte um Nachsicht bitten, wenn man das als Diskreditieren der alles in allem hervorragenden Arbeiten der Entwickler versteht.

                        Jetzt sollten wir den Deckel aber endgültig drauf machen, bevor die (versteckten) Zankereien erneut losgehen.

                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L legro

                          @homoran

                          Mit der von dir zitierten Aussage war keine derartige Bewertung, wie du das Ganze interpretierst, verbunden. Für mich drückt sie bloß aus, dass es mir an Erläuterungen zum Einschätzen möglicher Wertebereiche fehlt. Etwa ist vermutlich der Standardwert 0 im Leseintervall äußerst unglücklich gewählt. Ich möchte um Nachsicht bitten, wenn man das als Diskreditieren der alles in allem hervorragenden Arbeiten der Entwickler versteht.

                          Jetzt sollten wir den Deckel aber endgültig drauf machen, bevor die (versteckten) Zankereien erneut losgehen.

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #38

                          @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                          Etwa ist vermutlich der Standardwert 0 im Leseintervall äußerst unglücklich gewählt.

                          ...und macht bei 19.998 (von 20.000) Usern (und noch viel mehr Instanzen) keine Probleme?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:

                            Etwa ist vermutlich der Standardwert 0 im Leseintervall äußerst unglücklich gewählt.

                            ...und macht bei 19.998 (von 20.000) Usern (und noch viel mehr Instanzen) keine Probleme?

                            L Offline
                            L Offline
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @homoran

                            :zipper_mouth_face: :slightly_smiling_face:

                            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            404

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            81.9k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe