Alfen Modbus verliert Verbindung
-
@legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Der Modbus-Adapter hat offensichtlich (noch) erhebliche Schwächen
Da lehnst du dich ziemlich weit aus dem Fenster.
läuft bei mir mit etlichen clients absolut problemlos.Allerdings gibt es etliche Dinge die für einen störungsfreien Betrieb berücksichtigt werden müssen.
Davon ist einiges geräteabhängig -
@legro : den Modbus Adapter mit mehreren Clients nutzen hier etliche Leute soweit ich mitbekommen habe Problemlos.
Wenn jetzt der zum WR auch nicht mehr läuft, sind denn dort mehrere IDs konfiguriert? Wenn nicht denke ich liegt dein Problem woanders.
-
Auch unsereiner nutzte monatelang den Modbus-Adapter monatelang bis heute problemlos. Aber die auszugsweise oben zitierten Quellen zeigen, dass es nicht nur an mir liegen sollte.
-
@legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Aber die auszugsweise oben zitierten Quellen zeigen, dass es nicht nur an mir liegen sollte.
ich bitte dich!
der Adapter ist 15000 mal installiert.wie ich schon schrieb, muss einiges beachtet werden.
-
@legro : und du meinst nicht das seit 2017/2018 sich bisschen was getan hat?
Aber egal, wenn du dir sicher bist das es am Adapter liegt mache bitte ein Issue auf GitHub auf.
Nur so, was ist denn mit der Wechselrichter Instanz? Nur eine ID oder auch mehrere?
-
Bis heute hätte ich auch nicht geglaubt, dass mit dem Modbus-Adapter etwas nicht stimmt. Aber meine Erfahrungen mit der Fronius-Instanz ließ mich aus allen Wolken fallen. Da läuft die monatelang und auf einmal geht nichts mehr.
Die bisher gut funktionierende Instanz habe ich nach dieser von mir verfassten Anleitung konfiguriert - also von wegen bloß ein paar Register. Ich habe alle Register implementiert, die einen Wert liefern. Hierzu habe ich Register für Register eingepflegt, um zu überprüfen, ob es überhaupt auch mit Werten gefüllt wird.
Irgendwo muss doch hier etwas schief laufen. Ich habe definitiv all die oben zitierten Fehler in meiner Installation. Nur habe ich überhaupt keine Idee, was die bisher einwandfrei funktionierende Instanz so durcheinander gebracht hat.
-
@legro aha,
Die Logik verstehe ich jetzt nicht.
Die Instanz mit dem Fronius lief bisher problemlos, an iob wurde laut deiner Aussage nichts geändert. Jetzt kommt es auch dort zu Fehlern und dann ist der Adapter schuld?
Ein Fehler des Adapters würde doch auch bedeuten das es bei dir auch nicht funktionieren würde oder sehe ich das falsch?
Mal den Iob und alle Komponenten neu gestartet?
Und lass bitte das editieren von Beiträgen im Nachhinein ohne Kennzeichnung
-
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Die Instanz mit dem Fronius lief bisher problemlos, an iob wurde laut deiner Aussage nichts geändert. Jetzt kommt es auch dort zu Fehlern und dann ist der Adapter schuld?
Ich weiß nicht wer oder was schuld ist. Völlig verzweifelt suche seit Stunden nach möglichen Ursachen und hoffe auf eure Hilfe.
Ein Fehler des Adapters würde doch auch bedeuten das es bei dir auch nicht funktionieren würde oder sehe ich das falsch?
Wie du in den Beiträgen, die auf meine obige Anleitung folgen, siehst, haben diese Probleme auch weiteren Leuten das Leben schwer gemacht. Meine Antworten waren ähnlich deiner: Ich konnte all dies nicht nachvollziehen.
Wie dem auch sei: Irgendetwas stimmt hier nicht und das gilt es herauszufinden.
Mal den Iob und alle Komponenten neu gestartet?
Selbstverständlich!
-
@haus-automatisierung @Homoran @wendy2702
Und hier nun die (Er)Lösung ..
Anstelle des seit Jahr und Tag vorhandenen Standardwertes 0 habe ich 1000 im Parameter Leseintervall eingetragen und schon geht‘s. Jetzt fragt mich bloß nicht warum! Nachtrag: Ein Wert von 5000 läuft bei mir hingegen wieder auf Fehler.
Wie ich darauf gekommen bin? Ganz einfach: Aus schierer Verzweiflung habe ich nach den Erläuterungen der Parameter im GitHub systematisch die Werte verändert, bis es schließlich bei dieser Kombination funktionierte.
-
Schön das es jetzt funktioniert aber wolltest du uns testen?
In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.
@legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
@legro logfile im Debug Mode zeigen.
Die obige Ausgabe ist bereits aus dem Debug-Mode
Instanz Einstellungen zeigen!
@legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
@haus-automatisierung @Homoran @wendy2702
Und hier nun die (Er)Lösung ..
Anstelle des seit Jahr und Tag vorhandenen Standardwertes 0 habe ich 1000 im Parameter Leseintervall eingetragen und schon geht‘s. Jetzt fragt mich bloß nicht warum!
Wie ich darauf gekommen bin? Ganz einfach: Aus schierer Verzweiflung habe ich nach den Erläuterungen der Parameter im GitHub systematisch die Werte verändert, bis es schließlich bei dieser Kombination funktionierte.
Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
@legro In allen Teilen steuern ist aber etwas anderes als im 1000ms Takt etwas abzufragen.
Was passiert denn wenn du den Wert mal etwas höher setzt? Keine Ahnung ob eine sekündliche abfrage sinn macht.
Und Fazit: Nicht der Modbus Adapter hat die schwächen, sondern.....
-
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
Wenn er schreibt
@legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Anstelle des seit Jahr und Tag vorhandenen Standardwertes 0 habe ich 1000 im Parameter Leseintervall eingetragen und schon geht‘s. Jetzt fragt mich bloß nicht warum!
dann ist es die Pause zwischen zwei Registerabfragen in einem Poll.
Ich vermute daher eher
@homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Allerdings gibt es etliche Dinge die für einen störungsfreien Betrieb berücksichtigt werden müssen.
Davon ist einiges geräteabhängigdass ein Gerät eher mit der darüber zu konfigurierenden maximalen Abfrage von Registern nicht zurechtkommt, und die Verlängerung des Intervalls ggf. als neue Abfrage interpretiert.
Da gibt es einige Geräte die nur wenige, oder gar nur ein Register per Abfrage beantworten.
Aber deswegen sollte
@legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
die Instanz zu unserem Wechselrichter Fronius GEN24
nicht ebenfalls betroffen sein.
Alle Instanzen arbeiten unabhängig.@legro Bitte nichts mehr nachträglich editieren, das nimmt massiv überhand bei dir
Informationen verschwinden auf die man sich bezieht, dafür erscheinen später weitere andere.
Gemeinsam ist, dass anschließend bereits geschriebene Antworten sinnlos erscheinen -
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Schön das es jetzt funktioniert aber wolltest du uns testen?
Nein, gewiss nicht. Ich suchte nur verzweifelt nach Hilfe und das stundenlang vergeblich.
Nachdem das Chaos ausbrach, erinnerte ich mich an die von mir hier im Forum eingestellte Anleitung zum Einrichten von Modbus-Instanzen. Diese habe ich monatelang, ja sogar jahrelang, unverändert in Betrieb gehabt. Darüber hinaus haben einige Forumsmitglieder ihre Konfigurationen ebenfalls mit dieser Anleitung erfolgreich konfiguriert. Die Überprüfungen ergaben: Es ist alles wie darin beschrieben, dennoch funktionierte es nicht mehr.
Da es einfach nicht mehr funktionieren wollte, probierte ich aus schierer Verzweiflung Einstellungen, wie ich sie in anderen Quellen fand. Daraus stammen vermutlich die von dir zitierten Stellen.
Hier nochmals meine Voraussetzungen und mein Vorgehen ..
- zwei funktionierende Modbus-Instanzen für Fronius GEN24 und Alfen Wallbox.
- Wallbox-Instanz gestoppt
- eine identische Wallbox-Instanz eingerichtet
- diese neue Instanz gestartet
- ERGEBNIS: anschließend funktionierte keine Modbus-Instanz mehr.
Was ich leidgeprüft feststellen musste ..
- Zuvor hat es mit dem Wert 0 über Jahre funktioniert.
- Ich hatte zuvor an den Einstellungen in den Modbus-Instanzen für unseren Fronius GEN24 und der bereits vorhanden Alfen Wallbox definitiv nichts verändert, als auch diese Instanz ihren Dienst verweigerte.
- Es ist definitiv so, dass die Standardeinstellung für den Parameter Leseintervall in allen Instanzen von 0 auf 1000 geändert werden muss.
Offenbar sind die sog. Standardeinstellungen mit äußerster Vorsicht zu genießen und man kann sich nicht darauf verlassen, dass lange Zeit funktionierende Einstellungen auch weiterhin funktionieren, werden weitere Modbus-Instanzen in Betrieb genommen. Man sollte dann die Standardeinstellungen systematisch nach einer funktionierenden Wertekombination austesten.
Nun habe ich für dich eine Hausaufgabe: Kannst du dir bitte darauf einen Reim machen?!
-
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.
Du vergisst, dass ich dort jahrelang die Standardeinstellung 0 erfolgreich eingestellt hatte.
Und Fazit: Nicht der Modbus Adapter hat die schwächen, sondern.....
In solchen Fällen werden Hilfen und keine .. benötigt.
-
@legro Sorry aber entweder stimmen deine Aussagen oder das was du gepostet hast nicht.
Es passt einfach nicht zusammen.
Hier nochmal der Screenshot aus deinem Post nach der Frage der Einstellungen der Instanz:
Hier steht lediglich das Schreibintervall auf "0ms".
Mir jetzt aber auch egal da du schon wieder einen Beitrag editiert hast ohne das zu Kennzeichnen.
-
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Mir jetzt aber auch egal da du schon wieder einen Beitrag editiert hast ohne das zu Kennzeichnen.
Ich korrigiere bloß Rechtschreibfehler, verändere keine Inhalte. Jetzt sollten wir‘s mal gut sein lassen.
-
@wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Nein, ich konnte das Ganze doch nicht so stehen lassen - führt dein hier zitierter Beitrag ggf. in die Irre. Im Datenabfrageintervall einen größeren Wert zu wählen, erscheint mir durchaus sinnvoll, ist aber nicht die Ursache für die bei mir auftretenden Fehler. Daher hier eine letzte Ergänzung.
In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.
..
Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
..
Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.Nach diesen deinen Äußerungen sieht es so, als wäre die Einstellung des Datenabfrageintervalls die Lösung gewesen. Dem ist bei unseren Installationen definitiv nicht so. Ob ich dort 5000 oder 1000 eintrage, spielt keine Rolle. Einzig der Wert des Leseintervalls verursacht die Fehler: Bei 1000 funktioniert‘s, trage ich dort etwa 0 oder gar 5000 ein, läuft alles wieder auf Fehler.
Hier ein Beispiel, das funktioniert ..
-
@legro hast du das
@homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
dass ein Gerät eher mit der darüber zu konfigurierenden maximalen Abfrage von Registern nicht zurechtkommt, und die Verlängerung des Intervalls ggf. als neue Abfrage interpretiert.
Da gibt es einige Geräte die nur wenige, oder gar nur ein Register per Abfrage beantworten.mal geprüft?
-
@homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:.
..
mal geprüft?Nachdem ich eine Lösung gefunden habe, erwische ich mich dabei, mich nicht mit der Lösung zufrieden zu geben, sondern immer wieder das ein oder andere zu testen. Zu gerne möchte ich verstehen, warum und wann es funktioniert und wenn nicht.
Da offenbar nicht die Werte allein bestimmen, ob Fehler auftreten, sollte es in der Tat auch an den Bedingungen liegen, die zur Laufzeit vorliegen; hier spielt dann wohl die von dir ins Feld geführte Geräteabhängigkeit rein. Hinzukommt noch, dass Programmcodes asynchron (sozusagen parallel) ausgeführt werden können. Da meine Erfahrungen (derzeit noch zu) klein sind, hier das Ganze richtig einordnen zu können, bleibt auch nur, immer wieder zu testen.
So hat auch Schlechtes sein Gutes: Diese Fehler kommen gerade zur rechten Zeit, bin ich doch dabei, die Visualisierung unserer PV-Anlage vom Fronius Adapter auf Modbus umzustellen.
-
@legro heisst was? hast du mal geprüft ob die Reduzierung der Anzahl gepollter Register hilft?
@legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
Nachdem ich eine Lösung gefunden habe,
die Frage ist ja, ob das die Lösung ist, oder nur zufällig (z.b. wegen des Neustarts) zu einem vorübergehend laufenden System führte.
Das eigentliche Problem ist, dass sich viele Hersteller nicht sn die eigentlichen Modbus Spezifikationen halten.
Das fängt schon damit an, dass Holdingregister dafür genutzt werden, wofür Inputregister vorgesehen sind. -
@homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
@legro heisst was? hast du mal geprüft ob die Reduzierung der Anzahl gepollter Register hilft?
Die sog. maximalen Leseanforderungen für Boolean und Float konnte ich in weiten Bereichen ändern, ohne dass Fehler auftraten.
die Frage ist ja, ob das die Lösung ist, oder nur zufällig (z.b. wegen des Neustarts) zu einem vorübergehend laufenden System führte.
Nach den in diesem Thread geschilderten Erfahrungen, kann man sich ganz offensichtlich dessen nie sicher sein - so traten diese Fehler ja erst nach Jahren auf. Hier alles zu dokumentieren, was ich unternommen habe, möchte ich mir nicht antun, das wäre über Gebühr viel Arbeit. Da möchte ich um Nachsicht bitten. Das in unserem System Wesentliche - die Werte im Leseintervall - habe ich recht zuverlässig als Ursache herausarbeiten können, das mag für's Erste genügen.