Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    Tibber Skript,
    Version: 1.3.14 auf Github hochgeladen.

    Änderungen:

    • Änderung in der Funktion pruefePVLeistung(). Wenn die Batteriereichweite einmal bis Sonnenaufgang ausreicht, wird ein Merker gesetzt und die Reichweite ignoriert. Dieser Merker wird bei Sonnenaufgang wieder zurückgesetzt. Damit soll ein ständiges Nachladen der Batterie verhindert werden, wenn der aktuelle Eigenverbrauch einmal höher ist als der Durchschnittsverbrauch.
    • Anzeigetext in VIS bei ausreichender PV Prognose geändert.
    • Neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.diagrammAktiv. Wird verwendet, um in VIS das Diagramm mit den Output Signalen ein und auszublenden.

    dd0600f7-b819-4e1e-9753-057531c43a66-grafik.png

    0c287e1a-0749-4b17-af76-9f47c16ad909-grafik.png

    A Offline
    A Offline
    as
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3114

    @arnod @arnod wenn der nachtverbrauch ab 0 jedoch stark steigt bei aktuellen Temperaturen mit WP zb ist das Problem das bis 5 zu günstigen Zeiten nicht geladen wird und Akku früh leer sind und der pv Ertrag weder den Bedarf decken kann noch Akku zu laden und somit zu hohen Preisen Bezug entsteht und ab mittags zwar geladen wird jedoch zu höheren Preisen als in der Nacht/morgenstunden. Auch das setzen der Module schneebedeckt hilft da nicht es zu umgehen*

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A as

      @arnod @arnod wenn der nachtverbrauch ab 0 jedoch stark steigt bei aktuellen Temperaturen mit WP zb ist das Problem das bis 5 zu günstigen Zeiten nicht geladen wird und Akku früh leer sind und der pv Ertrag weder den Bedarf decken kann noch Akku zu laden und somit zu hohen Preisen Bezug entsteht und ab mittags zwar geladen wird jedoch zu höheren Preisen als in der Nacht/morgenstunden. Auch das setzen der Module schneebedeckt hilft da nicht es zu umgehen*

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3115

      @as
      Die Regelung vom Tibber Skript ist von Prognosen abhängig, die nicht immer zutreffen werden.
      Wenn der tatsächliche Verbrauch aus irgendeinem Grund höher ist als der Durchschnittsverbrauch vom gleichen Tag eine Woche davor, dann wird die Prognose nicht stimmen und somit auch die Entscheidung zu laden oder nicht zu laden. Wenn du eine Lösung hast, wie man das im Voraus erkennen kann, immer nur her damit.
      Es scheitert ja schon daran, dass nicht jeder eine Wärmepumpe hat oder die Frau den Trockner zb. ausnahmsweise am Donnerstag laufen lässt und sonst immer am Freitag. :-)

      E3DC will das ja mit KI lösen, bin gespannt ob sich dann meine Frau nach der KI richte :joy:

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @as
        Die Regelung vom Tibber Skript ist von Prognosen abhängig, die nicht immer zutreffen werden.
        Wenn der tatsächliche Verbrauch aus irgendeinem Grund höher ist als der Durchschnittsverbrauch vom gleichen Tag eine Woche davor, dann wird die Prognose nicht stimmen und somit auch die Entscheidung zu laden oder nicht zu laden. Wenn du eine Lösung hast, wie man das im Voraus erkennen kann, immer nur her damit.
        Es scheitert ja schon daran, dass nicht jeder eine Wärmepumpe hat oder die Frau den Trockner zb. ausnahmsweise am Donnerstag laufen lässt und sonst immer am Freitag. :-)

        E3DC will das ja mit KI lösen, bin gespannt ob sich dann meine Frau nach der KI richte :joy:

        A Offline
        A Offline
        as
        schrieb am zuletzt editiert von as
        #3116

        @arnod wie wird die Prognose berücksichtigt
        Geladen wurden bereits vor 23 Uhr und nicht zum morgendlichen Tiefpunkt
        Im Anschluss ging die Anzeige auf hohe Prognose und Ladung mit pv
        Jedoch bei meiner Einstellung des Verbrauchs zur Prognose verstehe ich die Aussage zu der Einstellung nicht

        IMG_5123.png IMG_5122.png

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A as

          @arnod wie wird die Prognose berücksichtigt
          Geladen wurden bereits vor 23 Uhr und nicht zum morgendlichen Tiefpunkt
          Im Anschluss ging die Anzeige auf hohe Prognose und Ladung mit pv
          Jedoch bei meiner Einstellung des Verbrauchs zur Prognose verstehe ich die Aussage zu der Einstellung nicht

          IMG_5123.png IMG_5122.png

          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3117

          @as

          Geladen wurden bereits vor 23 Uhr und nicht zum morgendlichen Tiefpunkt

          In deinem Bild ist leider der Zeitraum 23:00 Uhr bis 1:00 Uhr nicht mehr drauf, und ich weiß somit nicht wie der Preisverlauf da war, um dir da eine Antwort geben zu können.

          Jedoch bei meiner Einstellung des Verbrauchs zur Prognose verstehe ich die Aussage zu der Einstellung nicht.

          Das kann ich dir beantworten, der eingestellte Verbrauch bei Charge Control ist ein Tagesverbrauch der vom Tibber Skript nicht verwendet wird. Das Skript berechnet den Verbrauch anhand vom Durchschnittsverbrauch der letzten Woche. Bedeutet heute wird der Durchschnittsverbrauch vom letzten Freitag verwendet, und zwar aufgeteilt auf Tag und Nacht.
          Wenn ich diesen festen Tagesverbrauch verwende, könnte es sein, dass aus dem Netz geladen wird und dann die Batterie voll ist, wenn PV Überschuss vorhanden ist.
          Der fest eingestellte Tagesverbrauch kann um 22:00 Uhr erreicht werden oder aber um 12:00 Uhr je nachdem wann welcher Verbraucher gerade Strom benötigt und ist somit nicht aussagekräftig.
          Bei der jetzigen Lösung passt sich der Verbrauch immer mit einer Woche Verzögerung an und ist etwas näher an der Wahrheit dran.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            as
            schrieb am zuletzt editiert von as
            #3118

            Muss ich für den Statistik Wert irgendwas beachten und speichern zb history Adapter
            Da gelegentlich mein Pi nicht durchläuft und Neustart bekommen muss eventuell gibt es daher keinen Lastverlauf der Vorwochen??

            Aber bei 10kwh pv Prognose finde ich nicht Verständlich bei 40 oder mehr kWh tagesverbrauch die Aussage PV Prognose hoch kommt. Das hat ja sicherlich Auswirkungen auf Steuerung

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A as

              Muss ich für den Statistik Wert irgendwas beachten und speichern zb history Adapter
              Da gelegentlich mein Pi nicht durchläuft und Neustart bekommen muss eventuell gibt es daher keinen Lastverlauf der Vorwochen??

              Aber bei 10kwh pv Prognose finde ich nicht Verständlich bei 40 oder mehr kWh tagesverbrauch die Aussage PV Prognose hoch kommt. Das hat ja sicherlich Auswirkungen auf Steuerung

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3119

              @as
              Nein.
              Du kannst das prüfen in dem du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt dir anschaust, dort wird der Durchschnittsverbrauch gespeichert.
              Wenn du noch ein LOG File von dem Zeitraum hast, kann ich prüfen, was da berechnet wurde um zu dem Ergebnis zu kommen, dass die PV-Prognose ausreicht.
              Eventuell ist da auch noch ein Fehler enthalten, aber dazu benötige ich immer das LOG File.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                as
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3120

                @arnod 1500/3000w ist für die Tage hinterlegt jedoch zeigt der durchschnittliche Wert nur 0,5kwh. Möglicher Widerspruch genau wie das aus den LM keine Summe angegeben
                IMG_5129.png

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A as

                  @arnod 1500/3000w ist für die Tage hinterlegt jedoch zeigt der durchschnittliche Wert nur 0,5kwh. Möglicher Widerspruch genau wie das aus den LM keine Summe angegeben
                  IMG_5129.png

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3121

                  @as
                  Kann die gerade nicht folgen.
                  Welcher durchschnittliche Wert zeigt nur 0,5 kWh an ? und was hat das mit den LM zu tun?
                  Das Script verwendet nur die 1500 W für den Tag und die 3000 W für die Nacht.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    MaLei
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3122

                    Habe gestern Abend bei mir 'Notstrom min' erhöht. Bis jetzt hat sich 'Notstromreserve aktuell' aber noch nicht angepasst. Kann ich die Neuberechnung manuell anstoßen?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MaLei

                      Habe gestern Abend bei mir 'Notstrom min' erhöht. Bis jetzt hat sich 'Notstromreserve aktuell' aber noch nicht angepasst. Kann ich die Neuberechnung manuell anstoßen?

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3123

                      @malei

                      Wenn Notstrom min geändert wird, sollte Notstromreserve aktuell auch gleich geändert werden ohne Neustart vom Script.
                      Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann bitte mal prüfen, ob das Script Charge-Control wirklich noch läuft.
                      Wenn ja, dann prüfen, ob auch die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.Notstrom_min den eingestellten Wert übernimmt.
                      Sollte beides zutreffen, noch prüfen, ob sich die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt
                      aktualisiert bei Änderung.

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @malei

                        Wenn Notstrom min geändert wird, sollte Notstromreserve aktuell auch gleich geändert werden ohne Neustart vom Script.
                        Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann bitte mal prüfen, ob das Script Charge-Control wirklich noch läuft.
                        Wenn ja, dann prüfen, ob auch die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.Notstrom_min den eingestellten Wert übernimmt.
                        Sollte beides zutreffen, noch prüfen, ob sich die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt
                        aktualisiert bei Änderung.

                        M Offline
                        M Offline
                        MaLei
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3124

                        @arnod
                        Kurioses Verhalten. Ich hatte Notstrom min auf 25 % -> Notstrom aktuell auch 25 %.

                        Habe Notstrom min auf 30 % gesetzt -> Notstrom aktuell bleibt bei 25 %

                        Test:
                        Notstrom min auf 33 % -> Notstrom aktuell 27 %
                        Notstrom min auf 50 % -> Notstrom aktuell 41 %

                        Müsste zur jetzigen Zeit Notstrom aktuell = Notstrom min sein? Wäre meine Erwartung.

                        Z A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M MaLei

                          @arnod
                          Kurioses Verhalten. Ich hatte Notstrom min auf 25 % -> Notstrom aktuell auch 25 %.

                          Habe Notstrom min auf 30 % gesetzt -> Notstrom aktuell bleibt bei 25 %

                          Test:
                          Notstrom min auf 33 % -> Notstrom aktuell 27 %
                          Notstrom min auf 50 % -> Notstrom aktuell 41 %

                          Müsste zur jetzigen Zeit Notstrom aktuell = Notstrom min sein? Wäre meine Erwartung.

                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3125

                          @malei

                          Notstrom min gilt bei Sonnenwende soweit Ich das noch weiß!
                          Das heißt, der reduziert sich bis zum Notstrom Sockel der am längsten Tag erreich sein sollte und geht dann wieder Richtung min

                          @ArnoD
                          Hatte vor Kurzem mit CC 1.5.13 und TS 1.3.12 ein sehr unglückliches verhalten:
                          PV Brachte vormittags bis zu 8KW, mittags war mau und ab 14:30Uhr war wieder mehr als 5KW --> ca 1KW Hausverbrauch in der Zeit
                          CC hat das lademax Vormittags auf ca. 2,5KW Begrenzt um Sollwert bis nachmittags geladen zu haben

                          Tibber hat dann aber mittags eine Ladephase mit meinen eingestellt max 7000W

                          Ich hab also Vormittags eingespeist, in der mauen mittags Phase angefangen mit 7KW zu laden was Ich dann in den letzte 20 min. auch mit der Sonne geschafft hab um ab 14:30 dann wieder einzuspeisen, weil Akku voll.

                          Wenn vom Tibberskript eine Ladephase eingeplant wird, sollte CC dann die Ladebegrenzung nicht deaktivieren um bis dahin ALLES was vom Dacht kommt in den Akku zu Pumpen? Dass er Nachmittags dann einspeist, ist mir klar, liegt an der schlechten Prognose und er hat keine sonne erwartet, welche dann doch kam.
                          Leider kann Ich nicht sagen wann er sich entschlossen hat diese Ladephase einzulegen, aber spätestens dann sollte er in CC alles reinpumpen dürfen?!

                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Z Zelkin

                            @malei

                            Notstrom min gilt bei Sonnenwende soweit Ich das noch weiß!
                            Das heißt, der reduziert sich bis zum Notstrom Sockel der am längsten Tag erreich sein sollte und geht dann wieder Richtung min

                            @ArnoD
                            Hatte vor Kurzem mit CC 1.5.13 und TS 1.3.12 ein sehr unglückliches verhalten:
                            PV Brachte vormittags bis zu 8KW, mittags war mau und ab 14:30Uhr war wieder mehr als 5KW --> ca 1KW Hausverbrauch in der Zeit
                            CC hat das lademax Vormittags auf ca. 2,5KW Begrenzt um Sollwert bis nachmittags geladen zu haben

                            Tibber hat dann aber mittags eine Ladephase mit meinen eingestellt max 7000W

                            Ich hab also Vormittags eingespeist, in der mauen mittags Phase angefangen mit 7KW zu laden was Ich dann in den letzte 20 min. auch mit der Sonne geschafft hab um ab 14:30 dann wieder einzuspeisen, weil Akku voll.

                            Wenn vom Tibberskript eine Ladephase eingeplant wird, sollte CC dann die Ladebegrenzung nicht deaktivieren um bis dahin ALLES was vom Dacht kommt in den Akku zu Pumpen? Dass er Nachmittags dann einspeist, ist mir klar, liegt an der schlechten Prognose und er hat keine sonne erwartet, welche dann doch kam.
                            Leider kann Ich nicht sagen wann er sich entschlossen hat diese Ladephase einzulegen, aber spätestens dann sollte er in CC alles reinpumpen dürfen?!

                            M Offline
                            M Offline
                            MaLei
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3126

                            @zelkin
                            Die Berechnung ist mir bewusst. Wenn das einen knappen Monat nach Wintersonnenwende schon relevant ist, dann hätte nach meinem Verständnis aber auch schon bei 25% Notstrom mit ein um x % niedriger Notstrom aktuell berechnet werden müssen?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MaLei

                              @arnod
                              Kurioses Verhalten. Ich hatte Notstrom min auf 25 % -> Notstrom aktuell auch 25 %.

                              Habe Notstrom min auf 30 % gesetzt -> Notstrom aktuell bleibt bei 25 %

                              Test:
                              Notstrom min auf 33 % -> Notstrom aktuell 27 %
                              Notstrom min auf 50 % -> Notstrom aktuell 41 %

                              Müsste zur jetzigen Zeit Notstrom aktuell = Notstrom min sein? Wäre meine Erwartung.

                              A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3127

                              @malei

                              Notrom aktuell ist von Notstrom min und Notstrom Sockel abhängig.
                              Notstrom min wird nur am 21.12 genau erreicht.

                              Bei Notstrom min auf 25 % -> Notstrom aktuell auch 25 % ist Notstrom Sockel vermutlich auch auf 25%.

                              Genaue Berechnung findest du in der Anleitung Charge-Control auf Github.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @malei

                                Notrom aktuell ist von Notstrom min und Notstrom Sockel abhängig.
                                Notstrom min wird nur am 21.12 genau erreicht.

                                Bei Notstrom min auf 25 % -> Notstrom aktuell auch 25 % ist Notstrom Sockel vermutlich auch auf 25%.

                                Genaue Berechnung findest du in der Anleitung Charge-Control auf Github.

                                M Offline
                                M Offline
                                MaLei
                                schrieb am zuletzt editiert von MaLei
                                #3128

                                @arnod
                                Notstrom Sockel ist auf 5 % gesetzt und aktuell bei 20 %.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Z Zelkin

                                  @malei

                                  Notstrom min gilt bei Sonnenwende soweit Ich das noch weiß!
                                  Das heißt, der reduziert sich bis zum Notstrom Sockel der am längsten Tag erreich sein sollte und geht dann wieder Richtung min

                                  @ArnoD
                                  Hatte vor Kurzem mit CC 1.5.13 und TS 1.3.12 ein sehr unglückliches verhalten:
                                  PV Brachte vormittags bis zu 8KW, mittags war mau und ab 14:30Uhr war wieder mehr als 5KW --> ca 1KW Hausverbrauch in der Zeit
                                  CC hat das lademax Vormittags auf ca. 2,5KW Begrenzt um Sollwert bis nachmittags geladen zu haben

                                  Tibber hat dann aber mittags eine Ladephase mit meinen eingestellt max 7000W

                                  Ich hab also Vormittags eingespeist, in der mauen mittags Phase angefangen mit 7KW zu laden was Ich dann in den letzte 20 min. auch mit der Sonne geschafft hab um ab 14:30 dann wieder einzuspeisen, weil Akku voll.

                                  Wenn vom Tibberskript eine Ladephase eingeplant wird, sollte CC dann die Ladebegrenzung nicht deaktivieren um bis dahin ALLES was vom Dacht kommt in den Akku zu Pumpen? Dass er Nachmittags dann einspeist, ist mir klar, liegt an der schlechten Prognose und er hat keine sonne erwartet, welche dann doch kam.
                                  Leider kann Ich nicht sagen wann er sich entschlossen hat diese Ladephase einzulegen, aber spätestens dann sollte er in CC alles reinpumpen dürfen?!

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                  #3129

                                  @zelkin

                                  Habe bei mir auch so eine ähnliche Situation beobachten können.
                                  Das Problem ist nur, wie man vorhersagen kann, dass am Nachmittag doch noch mal die Sonne scheint, wenn die Prognose daneben liegt.

                                  Das Tibber Skript prüft in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ob die vorhergesagte Prognose noch ausreicht, um den Akku vollzuladen.
                                  Das wird einfach berechnet, indem die Prognose durch die Sonnenstunden geteilt wird und dann berechnet wird, ob die restliche Zeit noch ausreicht den Akku zu laden.
                                  Aus diesem Grund würde dein Vorschlag leider nicht funktionieren, denn am Vormittag war für CC und Tibber Skript eigentlich klar, dass die PV-Leistung ausreichen wird.
                                  Das Tibber Script hat wahrscheinlich erst Mittag festgestellt, dass es nicht mehr ausreichen kann, da ist es aber bereits zu spät für CC und das Tibber Skript weiß bedauerlicherweise nicht, dass am Nachmittag mehr PV-Leistung kommt.
                                  Jetzt könnte man das ganze natürlich wieder genauer berechnen, indem man die PV-Leistung nicht gleichmäßig auf die Sonnenstunden aufteilt, sondern die stündliche Globalstrahlung abruft und dann anhand der PV-Module die PV-Leistung je Stunde berechnet.

                                  Bin aber mittlerweile der Meinung das die Prognosen so ungenau sind, das es auch nicht besser funktionieren würde.

                                  Was du aber machen kannst, ist die Einstellung von CC im Winter zu ändern, sodass z. B. bis 90% SOC immer alles geladen wird und erst dann geregelt wird (bei mir CC Einstellung 1).
                                  Das Tibber Skript so einstellen, dass nur bis 90% geladen wird und 10% noch für unerwartete PV-Leistung bleibt.
                                  So mache ich das aktuell.

                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MaLei

                                    @arnod
                                    Notstrom Sockel ist auf 5 % gesetzt und aktuell bei 20 %.

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                    #3130

                                    @malei
                                    Wenn Notstrom Sockel auf 5 % ist und Notstrom min auf 25 % dann müsste Notstrom aktuell = 21% sein

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @zelkin

                                      Habe bei mir auch so eine ähnliche Situation beobachten können.
                                      Das Problem ist nur, wie man vorhersagen kann, dass am Nachmittag doch noch mal die Sonne scheint, wenn die Prognose daneben liegt.

                                      Das Tibber Skript prüft in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ob die vorhergesagte Prognose noch ausreicht, um den Akku vollzuladen.
                                      Das wird einfach berechnet, indem die Prognose durch die Sonnenstunden geteilt wird und dann berechnet wird, ob die restliche Zeit noch ausreicht den Akku zu laden.
                                      Aus diesem Grund würde dein Vorschlag leider nicht funktionieren, denn am Vormittag war für CC und Tibber Skript eigentlich klar, dass die PV-Leistung ausreichen wird.
                                      Das Tibber Script hat wahrscheinlich erst Mittag festgestellt, dass es nicht mehr ausreichen kann, da ist es aber bereits zu spät für CC und das Tibber Skript weiß bedauerlicherweise nicht, dass am Nachmittag mehr PV-Leistung kommt.
                                      Jetzt könnte man das ganze natürlich wieder genauer berechnen, indem man die PV-Leistung nicht gleichmäßig auf die Sonnenstunden aufteilt, sondern die stündliche Globalstrahlung abruft und dann anhand der PV-Module die PV-Leistung je Stunde berechnet.

                                      Bin aber mittlerweile der Meinung das die Prognosen so ungenau sind, das es auch nicht besser funktionieren würde.

                                      Was du aber machen kannst, ist die Einstellung von CC im Winter zu ändern, sodass z. B. bis 90% SOC immer alles geladen wird und erst dann geregelt wird (bei mir CC Einstellung 1).
                                      Das Tibber Skript so einstellen, dass nur bis 90% geladen wird und 10% noch für unerwartete PV-Leistung bleibt.
                                      So mache ich das aktuell.

                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3131

                                      @arnod
                                      Die Prognosen sind ne Katastrophe, wir wohnen hier auf nem Berg, da iss es öfter so, dass 1km weiter komplett Nebel iss oder umgekehrt :cloud: :mostly_sunny: :barely_sunny:

                                      vivaldi_6BghHqgOLm.png

                                      Bei solchen Schwankungen von drüber und drunter ist eine gute Vorhersage unmöglich.

                                      Ich überlege mir mal was Ich anstelle um solche Themen zu vermeiden, dein vorschlag ist ein guter ansatz:flushed:

                                      hab seit gestern im tibber scrpt Fehler drin, hab jetzt eben auf 1.3.14 umgestellt in der Hoffnung, dass sie weg seien:

                                      javascript.0	07:58:56.655	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: -==== Tibber Skript Version 1.3.14 ====-
                                      javascript.0	07:58:56.656	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: registered 5 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	07:58:56.674	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                                      javascript.0	07:58:56.677	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: TypeError: datenMorgen is not iterable
                                      javascript.0	07:58:56.677	error	at ScriptStart (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:151:45)
                                      javascript.0	07:59:00.073	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: Fehler: 'data' ist entweder kein Array oder es ist leer.
                                      javascript.0	07:59:00.073	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'lowPhases')
                                      javascript.0	07:59:00.084	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: TypeError: data.forEach is not a function
                                      javascript.0	07:59:00.084	error	at extractData (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1178:14)
                                      javascript.0	07:59:00.084	error	at createDiagramm (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1193:5)
                                      javascript.0	07:59:00.085	error	at async Object.<anonymous> (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1841:9)
                                      

                                      keine ahnung wo die auf einmal herkommen!

                                      Z A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Z Zelkin

                                        @arnod
                                        Die Prognosen sind ne Katastrophe, wir wohnen hier auf nem Berg, da iss es öfter so, dass 1km weiter komplett Nebel iss oder umgekehrt :cloud: :mostly_sunny: :barely_sunny:

                                        vivaldi_6BghHqgOLm.png

                                        Bei solchen Schwankungen von drüber und drunter ist eine gute Vorhersage unmöglich.

                                        Ich überlege mir mal was Ich anstelle um solche Themen zu vermeiden, dein vorschlag ist ein guter ansatz:flushed:

                                        hab seit gestern im tibber scrpt Fehler drin, hab jetzt eben auf 1.3.14 umgestellt in der Hoffnung, dass sie weg seien:

                                        javascript.0	07:58:56.655	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: -==== Tibber Skript Version 1.3.14 ====-
                                        javascript.0	07:58:56.656	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: registered 5 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	07:58:56.674	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                                        javascript.0	07:58:56.677	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: TypeError: datenMorgen is not iterable
                                        javascript.0	07:58:56.677	error	at ScriptStart (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:151:45)
                                        javascript.0	07:59:00.073	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: Fehler: 'data' ist entweder kein Array oder es ist leer.
                                        javascript.0	07:59:00.073	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'lowPhases')
                                        javascript.0	07:59:00.084	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: TypeError: data.forEach is not a function
                                        javascript.0	07:59:00.084	error	at extractData (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1178:14)
                                        javascript.0	07:59:00.084	error	at createDiagramm (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1193:5)
                                        javascript.0	07:59:00.085	error	at async Object.<anonymous> (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1841:9)
                                        

                                        keine ahnung wo die auf einmal herkommen!

                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelkin
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3132

                                        Mal ne Frage in die Runde:

                                        Hat Irgendjemand mal das 360° Automatik ding von E3DC laufen lassen und geschaut wie sich das verhält?
                                        Mich würde es schon interessieren wie das System Arbeitet.

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z Zelkin

                                          Mal ne Frage in die Runde:

                                          Hat Irgendjemand mal das 360° Automatik ding von E3DC laufen lassen und geschaut wie sich das verhält?
                                          Mich würde es schon interessieren wie das System Arbeitet.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          as
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3133

                                          @zelkin absolut unbrauchbar im vergleich zu dem möglichkeiten mit arnoD s tool
                                          e3dc ist nicht tagespreisflexibel oder nach Prognosen

                                          was noch kommt ist fraglich aber wird wohl vieles nachmachen was es bereits gibt ob es von KI oder schlauen köpfen kommt ist erstmal egal

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe