  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.3k Beiträge 69 Kommentatoren 444.8k Aufrufe 53 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sneak-L8

    @tminimax Also vom Code her sieht es korrekt aus und nicht verdreht. Ohne Debug-Log wird es schwer, das tiefergehend zu analysieren.

    T Offline
    T Offline
    tminimax
    schrieb am zuletzt editiert von tminimax
    #1070

    @Sneak-L8
    anbei ein PDF, das grob schildert, was ich gemacht habe ("KebaTest.pdf") KebaTest.pdf

    S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T tminimax

      @Sneak-L8
      anbei ein PDF, das grob schildert, was ich gemacht habe ("KebaTest.pdf") KebaTest.pdf

      S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1071

      @tminimax Danke für das Log und die Beschreibung. Das ist schon mal gut.
      Die NO-Einstellung sollte richtig sein. Wie Du selbst schreibst, kommt sonst ein Fehler (Der Adapter merkt, dass bei der vermeintlichen 1p-Einstellung auf 3 Phasen geladen wird und deaktiviert dann die Funktion. Die anderen Fehler an der Stelle kommen wohl von Deinem Skript.
      Den Rest muss ich mir noch im Details ansehen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tminimax

        @Sneak-L8
        anbei ein PDF, das grob schildert, was ich gemacht habe ("KebaTest.pdf") KebaTest.pdf

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1072

        @tminimax So, ich fasse mal zusammen:
        11:25:13: wurde das Auto angesteckt, S10 wird auf 3 Phasen geschaltet
        11:25:14: Ladestrom wird auf 8A gesetzt
        11:25:34: Fahrzeug beginnt mit 8A zu laden
        11:26:04: Adapter meldet, dass Fahrzeug nun lädt
        11:27:19: max. Ladestärke steigt auf 32A => ich sehe aber keinen Grund...
        11:27:34: das Auto lädt jetzt mit 3x 16A
        11:29:19: jetzt greift wieder die Ladebegrenzung mit 8A
        11:29:34: Fahrzeug lädt nur noch mit 8A
        11:31:30: Fahrzeug wird abgesteckt und Phasenschalter wird auf 1p gesetzt ("Ruhezustand" des Schütz)
        11:31:49: Phasenschütz soll wieder anziehen (3phasig) => kein Grund erkennbar
        11:31:49: dadurch wird auch Stromstärke auf 8A begrenzt
        11:31:50: Phasenumschaltung wird an Wallbox gesendet und von dieser (zu recht) abgelehnt, weil letzte Umschaltung erst vor 20 Sekunden erfolgt ist => es müssen 5 Minuten gewartet werden)
        11:36:49: jetzt klappt das Umschalten des Phasenschalters, da 5 Minuten um sind

        Hast Du irgendwelche States um (kurz vor) 11:27:19 und um (kurz vor) 11:31:49 geändert oder sonst etwas gemacht? Evtl. Dein Skript? Das sind wohl die Knackpunkte. Evtl. ist da dann doch ein Bug im Adapter, wenn Du da gar nichts gemacht hast...

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Sneak-L8

          @tminimax So, ich fasse mal zusammen:
          11:25:13: wurde das Auto angesteckt, S10 wird auf 3 Phasen geschaltet
          11:25:14: Ladestrom wird auf 8A gesetzt
          11:25:34: Fahrzeug beginnt mit 8A zu laden
          11:26:04: Adapter meldet, dass Fahrzeug nun lädt
          11:27:19: max. Ladestärke steigt auf 32A => ich sehe aber keinen Grund...
          11:27:34: das Auto lädt jetzt mit 3x 16A
          11:29:19: jetzt greift wieder die Ladebegrenzung mit 8A
          11:29:34: Fahrzeug lädt nur noch mit 8A
          11:31:30: Fahrzeug wird abgesteckt und Phasenschalter wird auf 1p gesetzt ("Ruhezustand" des Schütz)
          11:31:49: Phasenschütz soll wieder anziehen (3phasig) => kein Grund erkennbar
          11:31:49: dadurch wird auch Stromstärke auf 8A begrenzt
          11:31:50: Phasenumschaltung wird an Wallbox gesendet und von dieser (zu recht) abgelehnt, weil letzte Umschaltung erst vor 20 Sekunden erfolgt ist => es müssen 5 Minuten gewartet werden)
          11:36:49: jetzt klappt das Umschalten des Phasenschalters, da 5 Minuten um sind

          Hast Du irgendwelche States um (kurz vor) 11:27:19 und um (kurz vor) 11:31:49 geändert oder sonst etwas gemacht? Evtl. Dein Skript? Das sind wohl die Knackpunkte. Evtl. ist da dann doch ein Bug im Adapter, wenn Du da gar nichts gemacht hast...

          T Offline
          T Offline
          tminimax
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1073

          @Sneak-L8 :
          danke für deine bisherigen Bemühungen; ich führe das nochmals zusammen:

          das Ladescript, welches "States" des KeConnect Adapters setzt bzw. verwendet habe ich "absichtlich" zuvor deaktiviert! Eigentlich regelt mein Script (wenn es läuft) nur zusätzlich den Batteriespeicher über Modbus und nur zum Schluß beendet es das Laden (mit stop und RFID Nummer). Aber wie gesagt, für diesen Test habe ich das Script beendet. Dann auch noch das Log gelöscht, sodas dies "sauber" ist.

          Die Aktivitäten zusammengefaßt im PDF unter

          • "Start" habe ich vor 11:25 gesetzt, dann das Auto angesteckt --> 8A (obwohl er mit 16 leden sollte --> macht er falsch)
          • dann habe ich "vor" 11:27:19 die Aktivitäten "1" vom PDF manuell gesetzt; eine Erklärung für die 32A habe ich, da meine Box prinzipiell 32A könnte und das in so eingestellt ist (obwohl in im Keba-Portal derzeit ein Limit von 16A als max. angelegt ist - aber das liest du nicht aus oder kann man nicht auslesen - da hatten wir schon mal korrespondiert vor einigen Monaten....) --> 16A (und stimmt eigentlich auch, da das Auto nur 16A kann)
          • dann habe ich "nach" 11:27:34 UND "vor" 11:29:19 die Aktivitäten "2" vom PDF manuell gesetzt --> 16A (limitCurrent und limitCurrent1p jeweils 0 --> 16A sind korrekt (weil das Auto nicht mehr kann) und macht er auch)
          • dann habe ich "vor" 11:29:19 die Aktivitäten "3" vom PDF manuell gesetzt --> 8A (8A sind aber NICHT korrekt --> hier sollte er mit 16A laden)
          • dann habe ich "vor" 11:31:30 die Aktivitäten "4" vom PDF manuell gesetzt --> 8A (obwohl er mit 16A laden sollte --> macht er falsch)
          • dann habe ich via Auto das LAden beendet und abgesteckt

          also glaube ich, macht der Adapter vermutlich etwas falsch

          wie kann ich noch helfen?

          Thomas

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tminimax

            @Sneak-L8 :
            danke für deine bisherigen Bemühungen; ich führe das nochmals zusammen:

            das Ladescript, welches "States" des KeConnect Adapters setzt bzw. verwendet habe ich "absichtlich" zuvor deaktiviert! Eigentlich regelt mein Script (wenn es läuft) nur zusätzlich den Batteriespeicher über Modbus und nur zum Schluß beendet es das Laden (mit stop und RFID Nummer). Aber wie gesagt, für diesen Test habe ich das Script beendet. Dann auch noch das Log gelöscht, sodas dies "sauber" ist.

            Die Aktivitäten zusammengefaßt im PDF unter

            • "Start" habe ich vor 11:25 gesetzt, dann das Auto angesteckt --> 8A (obwohl er mit 16 leden sollte --> macht er falsch)
            • dann habe ich "vor" 11:27:19 die Aktivitäten "1" vom PDF manuell gesetzt; eine Erklärung für die 32A habe ich, da meine Box prinzipiell 32A könnte und das in so eingestellt ist (obwohl in im Keba-Portal derzeit ein Limit von 16A als max. angelegt ist - aber das liest du nicht aus oder kann man nicht auslesen - da hatten wir schon mal korrespondiert vor einigen Monaten....) --> 16A (und stimmt eigentlich auch, da das Auto nur 16A kann)
            • dann habe ich "nach" 11:27:34 UND "vor" 11:29:19 die Aktivitäten "2" vom PDF manuell gesetzt --> 16A (limitCurrent und limitCurrent1p jeweils 0 --> 16A sind korrekt (weil das Auto nicht mehr kann) und macht er auch)
            • dann habe ich "vor" 11:29:19 die Aktivitäten "3" vom PDF manuell gesetzt --> 8A (8A sind aber NICHT korrekt --> hier sollte er mit 16A laden)
            • dann habe ich "vor" 11:31:30 die Aktivitäten "4" vom PDF manuell gesetzt --> 8A (obwohl er mit 16A laden sollte --> macht er falsch)
            • dann habe ich via Auto das LAden beendet und abgesteckt

            also glaube ich, macht der Adapter vermutlich etwas falsch

            wie kann ich noch helfen?

            Thomas

            T Offline
            T Offline
            tminimax
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1074

            @Sneak-L8: konntest du schon weiterkommen?

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tminimax

              @Sneak-L8: konntest du schon weiterkommen?

              S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1075

              @tminimax bisher leider noch keine Zeit

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sneak-L8

                @tminimax bisher leider noch keine Zeit

                T Offline
                T Offline
                tminimax
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1076

                @sneak-l8 wennst etwas brauchts, bitte einfach melden - danke

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1077

                  @tminimax So, wenn man mal etwas Ruhe hat und sich das Problem ohne Druck anschauen kann, dann findet man den Fehler recht schnell...
                  Ich hatte eine Abfrage wenn "1p3pAktiv" oder "Schalter steht auf 1-phasig" - das muss natürlich und heißen. Hab den Fehler korrigiert. Bitte teste jetzt nochmal.
                  Und damit ich künftig in meinen Anmerkungen nicht mehr schreiben muss "kein Grund erkennbar", logge ich nun auf Debug-Level auch alle erkannten State-Änderungen, über die man den Adapter von außen steuern kann. Dann musst du mir nicht mehr auf die Sprünge helfen, dass im PDF ja genau die Gründe für die erkannten Änderungen in der Ladeleistung zu finden sind.
                  Ich hoffe, es passt jetzt ... bitte von git die neuste Version installieren.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneak-L8

                    @tminimax So, wenn man mal etwas Ruhe hat und sich das Problem ohne Druck anschauen kann, dann findet man den Fehler recht schnell...
                    Ich hatte eine Abfrage wenn "1p3pAktiv" oder "Schalter steht auf 1-phasig" - das muss natürlich und heißen. Hab den Fehler korrigiert. Bitte teste jetzt nochmal.
                    Und damit ich künftig in meinen Anmerkungen nicht mehr schreiben muss "kein Grund erkennbar", logge ich nun auf Debug-Level auch alle erkannten State-Änderungen, über die man den Adapter von außen steuern kann. Dann musst du mir nicht mehr auf die Sprünge helfen, dass im PDF ja genau die Gründe für die erkannten Änderungen in der Ladeleistung zu finden sind.
                    Ich hoffe, es passt jetzt ... bitte von git die neuste Version installieren.

                    T Offline
                    T Offline
                    tminimax
                    schrieb am zuletzt editiert von tminimax
                    #1078

                    @sneak-l8: ich glaube es passt jetzt - danke dir :+1: :clap: .

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Offline
                      G Offline
                      gto
                      schrieb am zuletzt editiert von gto
                      #1079

                      @Sneak-l8
                      Hallo Sneak, funktioniert der Adapter auch mit der P40?

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G gto

                        @Sneak-l8
                        Hallo Sneak, funktioniert der Adapter auch mit der P40?

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1080

                        @gto Kann ich leider nicht sagen. Hat die P40 die gleiche UDP-Kommunikation? Dann sollte es gehen.

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @gto Kann ich leider nicht sagen. Hat die P40 die gleiche UDP-Kommunikation? Dann sollte es gehen.

                          G Offline
                          G Offline
                          gto
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1081

                          @sneak-l8 Angegeben sind Modbus RTU&TCP, UDP ist in den Artikelbeschreibungen nicht erwähnt

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G gto

                            @sneak-l8 Angegeben sind Modbus RTU&TCP, UDP ist in den Artikelbeschreibungen nicht erwähnt

                            S Offline
                            S Offline
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1082

                            @gto Auf der Support-Seite zur P40 gibt es leider nur Installationshandbücher etc. Aber nicht mal eine Beschreibung der Kommunikation für TRU/TCP, geschweige denn UDP. Damit scheint die Kommunikation nicht offengelegt sein. Also erst mal keine fremde Steuerung möglich ...

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sneak-L8

                              @gto Auf der Support-Seite zur P40 gibt es leider nur Installationshandbücher etc. Aber nicht mal eine Beschreibung der Kommunikation für TRU/TCP, geschweige denn UDP. Damit scheint die Kommunikation nicht offengelegt sein. Also erst mal keine fremde Steuerung möglich ...

                              G Offline
                              G Offline
                              gto
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1083

                              @sneak-l8 Danke dir.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G gto

                                @sneak-l8 Danke dir.

                                S Offline
                                S Offline
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1084

                                @gto Da nicht für. Vielleicht veröffentlicht Keba ja noch eine Spezifikation.

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sneak-L8

                                  @gto Da nicht für. Vielleicht veröffentlicht Keba ja noch eine Spezifikation.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  gto
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1085

                                  @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe mir doch eine P30x bestellt. Aus irgendeinen Grund gelingt mir aber keine Verbindung. Alle Einstellungen sind gkeich mit der Instanz für die P30c. Dip 1.3. ON.
                                  Hast Du eine Idee woran es liegt?

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G gto

                                    @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe mir doch eine P30x bestellt. Aus irgendeinen Grund gelingt mir aber keine Verbindung. Alle Einstellungen sind gkeich mit der Instanz für die P30c. Dip 1.3. ON.
                                    Hast Du eine Idee woran es liegt?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneak-L8
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1086

                                    @gto Bei so wenigen Infos eher nein ...

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sneak-L8

                                      @gto Bei so wenigen Infos eher nein ...

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tminimax
                                      schrieb am zuletzt editiert von tminimax
                                      #1087

                                      @sneak-l8 ich habe folgendes Verhalten beobachtet, ev. kannst du dir das mal ansehen und ggfls. optimieren?

                                      Vorag: ich besitze eine Keba P30 X-Series Plug Version, also mit Buchse und nicht mit montiertem Kabel; weiters ist der Keba Phasenumschalter verbaut

                                      a) Wenn das Laden beendet wird (entweder vom Auto oder durch den Adapter) dann versucht der Adapter nach einer Zeitspanne x weiterhin die Stromstärke zu regeln --> "regulate wallbox from....."

                                      --> warum macht er das, obwohl das Laden schon beendet ist?

                                      b) wenn man das Auto absteckt (auf der Autoseite) und das Kabel aber an der Box stecken lässt, dann schreibt er "unplugged from vehicle" und setzt X2 auf 1 phasig retour; [das scheint ja noch vernünftig] dann geht er aber gleicht wieder auf 3 phasig und dann kommen wieder die "regulate wallbox from..." Einträge. Das X2 Umschalten geht erst nach der Pufferzeit (dazwischen kommen Fehlermeldungen)....

                                      --> warum macht er das, obwohl das Auto schon abgesteckt ist (auf der Autoseite)

                                      c) erst wenn man auch das Kabel an der Box absteckt, sind diese Regelungen und die Meldungen weg.

                                      habe dir auch einen LOG Auszug (LogKeba.xlsx ) mitgesendet.

                                      Danke dir für deine Recherchen

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tminimax

                                        @sneak-l8 ich habe folgendes Verhalten beobachtet, ev. kannst du dir das mal ansehen und ggfls. optimieren?

                                        Vorag: ich besitze eine Keba P30 X-Series Plug Version, also mit Buchse und nicht mit montiertem Kabel; weiters ist der Keba Phasenumschalter verbaut

                                        a) Wenn das Laden beendet wird (entweder vom Auto oder durch den Adapter) dann versucht der Adapter nach einer Zeitspanne x weiterhin die Stromstärke zu regeln --> "regulate wallbox from....."

                                        --> warum macht er das, obwohl das Laden schon beendet ist?

                                        b) wenn man das Auto absteckt (auf der Autoseite) und das Kabel aber an der Box stecken lässt, dann schreibt er "unplugged from vehicle" und setzt X2 auf 1 phasig retour; [das scheint ja noch vernünftig] dann geht er aber gleicht wieder auf 3 phasig und dann kommen wieder die "regulate wallbox from..." Einträge. Das X2 Umschalten geht erst nach der Pufferzeit (dazwischen kommen Fehlermeldungen)....

                                        --> warum macht er das, obwohl das Auto schon abgesteckt ist (auf der Autoseite)

                                        c) erst wenn man auch das Kabel an der Box absteckt, sind diese Regelungen und die Meldungen weg.

                                        habe dir auch einen LOG Auszug (LogKeba.xlsx ) mitgesendet.

                                        Danke dir für deine Recherchen

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sneak-L8
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1088

                                        @tminimax Das ist in der Tat komisch. Muss ich mir anschauen. Hatten wir hier im Thread nicht schon mal das Problem? Ich meine, das Problem mit den Laderegelungen trotz abstecken war schon mal.
                                        Die aktuelle Version 2.3.0 setzt Du ein, oder? Auf git steht zwar ne neuere Version, aber da hat sich diesbezüglich nichts getan.

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Sneak-L8

                                          @tminimax Das ist in der Tat komisch. Muss ich mir anschauen. Hatten wir hier im Thread nicht schon mal das Problem? Ich meine, das Problem mit den Laderegelungen trotz abstecken war schon mal.
                                          Die aktuelle Version 2.3.0 setzt Du ein, oder? Auf git steht zwar ne neuere Version, aber da hat sich diesbezüglich nichts getan.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tminimax
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1089

                                          @sneak-l8 ja, kecontact 2.3.0 ist installiert (sorry fürs vergessen zum gleich mitsenden :-) )

                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          802

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe