NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

[Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 38 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S saeft_2003

    Adapter ist grün :-)

    das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...

    @homoran @klassisch

    Danke euch beiden :+1:

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #163

    @saeft_2003 viel Spaß

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      Adapter ist grün :-)

      das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...

      @homoran @klassisch

      Danke euch beiden :+1:

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #164

      @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

      Adapter ist grün :-)

      Glückwunsch!

      das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...

      Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.

      Aber falls der Slave nur für den Zähler da ist: Das kann man auch einfacher, wartungsfreundlicher, billiger und stromsparender haben.
      Es gibt RS485 <-> Ethrnet Konverter, die einen TCP Server haben. Die lassen sich dann vom ioBroker smartmeter Adapter ansprechen.
      Es gibt Fertiggeräte oder auch Module für die man in Deinem Fall noch eine billige RS485 <-> TTL Konverterplatine braucht.
      Hab das im Guide mit Geräten von USRIOT beschrieben.
      Hatte meine Sachen direkt in China gekauft. Mittlerweile kann man in D wohl vergleichbare Geräte von Fa. Waveshare bei welctron oder amazon? als "Waveshare RS485 TO ETH" kaufen. Habe dieses Gerät selbst noch nicht getestet. Die Screenshots im Manual sehen aber aus wie die von USRIOT.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

        Adapter ist grün :-)

        Glückwunsch!

        das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...

        Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.

        Aber falls der Slave nur für den Zähler da ist: Das kann man auch einfacher, wartungsfreundlicher, billiger und stromsparender haben.
        Es gibt RS485 <-> Ethrnet Konverter, die einen TCP Server haben. Die lassen sich dann vom ioBroker smartmeter Adapter ansprechen.
        Es gibt Fertiggeräte oder auch Module für die man in Deinem Fall noch eine billige RS485 <-> TTL Konverterplatine braucht.
        Hab das im Guide mit Geräten von USRIOT beschrieben.
        Hatte meine Sachen direkt in China gekauft. Mittlerweile kann man in D wohl vergleichbare Geräte von Fa. Waveshare bei welctron oder amazon? als "Waveshare RS485 TO ETH" kaufen. Habe dieses Gerät selbst noch nicht getestet. Die Screenshots im Manual sehen aber aus wie die von USRIOT.

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #165

        @klassisch

        Ja auf dem slave läuft nur smartmeter. Das ganze war aber nur zum testen gedacht.

        Ich schließe das ganze noch an meinen NUC an.

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S saeft_2003

          @klassisch

          Ja auf dem slave läuft nur smartmeter. Das ganze war aber nur zum testen gedacht.

          Ich schließe das ganze noch an meinen NUC an.

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #166

          @saeft_2003 So wie es halt am Besten in Deine gesamte Infrastruktur paßt. Wenn der NUC nebenan ist hat man ggf. nur das Linux-USB Thema. Wenn er weiter weg ist, dann kann man die Distanz mit RS485 via einem Telefonkabel überbrücken.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K karstent

            Welcher auch prima funktioniert ist der youless LS120
            https://stromzähler.eu/datenlogger-und-zubehoer/datenlogger-und-energiemonitore/74/youless-ls120
            Der wird einfach nur auf der Diode fixiert und fertig. Das Teil hat einen eigenen Webserver der aktuellen Daten ebenso so anzeigt wie die aus der Vergangenheit. Ausgelesen können diese prima mit dem Parser Adapter. Kostete zwar ein wenig ist dafür aber eine all in one Lösung.

            M Offline
            M Offline
            monarc
            schrieb am zuletzt editiert von
            #167

            Hi @karstent hab mir auch einen LS120 besorgt und würde nun gerne die Daten in ioBroker auswerten. Magst du mir verraten wie du den Parser Adapter konfiguriert hast?! Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank im Voraus. VG Marc

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #168

              Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.

                M Offline
                M Offline
                monarc
                schrieb am zuletzt editiert von monarc
                #169

                @klassisch das gilt aber doch nur für mME oder funktioniert das auch mit dem LS120?

                Edit: Sorry, deine Rückmeldung bezog sich wohl auf etwas anderes, da war ich wohl ein bisschen zu euphorisch :innocent:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • a200A a200

                  @apollon77:

                  Der 0x77-Fehler dann vorn? `
                  Nein. Vorne lief bei mir alles einwandfrei. als ich mit dem smartmeter die Schnittstelle hinten auslesen wollte, bekam ich die Fehler 0x3b und 0x77. Nachdem Fix von gestern Abend (neue SmlList.js) wurden erstmal die Werte die man im Screensot oben sieht eingelesen. Daraufhin folgte noch die 0x3c Fehlermeldung.

                  Wie gesagt, heute Abend kann ich etwas intensiver testen.

                  S Offline
                  S Offline
                  superbraz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #170

                  Gruß,

                  ich habe einen LTE Smart Meter Gateway 2.0 von PPC, welcher über eine LAN/HAN Schnittstelle verfügt.
                  Diese ist über eine URL erreichbar... https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi
                  (IP Fest vergeben vom Hersteller)

                  Komme auf die Seite, kann mich auch einloggen und sehe meine Daten...

                  Nun die Frage, wie bekomme ich das Ganze in ioBroker?
                  Kann ich hier den Smartmeter Adapter verwenden?
                  Komme mit der Konfiguration nicht so zurecht, wo ich die entsprechenden Anmeldedaten für mein SMG eintragen kann?

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S superbraz

                    Gruß,

                    ich habe einen LTE Smart Meter Gateway 2.0 von PPC, welcher über eine LAN/HAN Schnittstelle verfügt.
                    Diese ist über eine URL erreichbar... https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi
                    (IP Fest vergeben vom Hersteller)

                    Komme auf die Seite, kann mich auch einloggen und sehe meine Daten...

                    Nun die Frage, wie bekomme ich das Ganze in ioBroker?
                    Kann ich hier den Smartmeter Adapter verwenden?
                    Komme mit der Konfiguration nicht so zurecht, wo ich die entsprechenden Anmeldedaten für mein SMG eintragen kann?

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #171

                    @superbraz Sehr interessant!
                    Ich habe auch so ein Teil (PPC Smart Meter Gateway, 2.0 sehe ich allerdings nicht). So weit ich weiss ist die HAN Schnittstelle für den Zugriff durch TruDi gdacht. Dieses Programm wollte von mir aber Credentials haben, die ich von meinem Meßstellenbetreiber nie erhalten habe. Eine stundenlange Telefontour geriet letztlich zur ergebnislosen Rundreise.
                    Bei mir wurde eine bereits vorhandene aber recht neue mME durch das GW zum iMSys aufgerüstet. Die IR Info Schnittstelle der mME wurde dabei nicht deaktiviert und läuft weiter. PIN blieb unverändert. Darüber bekomme ich nach wie vor meine Daten in den Adapter.

                    Wie läst sich das GW ansprechen? Verbunden mit dem Heimnetz oder direkt mit dem Laptop dran?
                    Woher kommen die Zugangsdaten? Ich habe dazu leider nichts bekommen und alle kontaktierten Stellen wußten nichts.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @superbraz Sehr interessant!
                      Ich habe auch so ein Teil (PPC Smart Meter Gateway, 2.0 sehe ich allerdings nicht). So weit ich weiss ist die HAN Schnittstelle für den Zugriff durch TruDi gdacht. Dieses Programm wollte von mir aber Credentials haben, die ich von meinem Meßstellenbetreiber nie erhalten habe. Eine stundenlange Telefontour geriet letztlich zur ergebnislosen Rundreise.
                      Bei mir wurde eine bereits vorhandene aber recht neue mME durch das GW zum iMSys aufgerüstet. Die IR Info Schnittstelle der mME wurde dabei nicht deaktiviert und läuft weiter. PIN blieb unverändert. Darüber bekomme ich nach wie vor meine Daten in den Adapter.

                      Wie läst sich das GW ansprechen? Verbunden mit dem Heimnetz oder direkt mit dem Laptop dran?
                      Woher kommen die Zugangsdaten? Ich habe dazu leider nichts bekommen und alle kontaktierten Stellen wußten nichts.

                      S Offline
                      S Offline
                      superbraz
                      schrieb am zuletzt editiert von superbraz
                      #172

                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                      @superbraz Sehr interessant!

                      Wie läst sich das GW ansprechen? Verbunden mit dem Heimnetz oder direkt mit dem Laptop dran?
                      Woher kommen die Zugangsdaten? Ich habe dazu leider nichts bekommen und alle kontaktierten Stellen wußten nichts.

                      ich habe auch ewig hin und her telefoniert und letztendlich ein Handbuch vom Gerät im Netz gefunden, welches die o.g. URL nannte... die IP ist wohl fest von dem Ding, passt glücklicherweise zu meinem Heimnetz. DHCP Bereich bis .199 begrenzt, so dass der SMG die .200 nehmen kann und sich kein anderes Gerät die Adresse reserviert.

                      Über die IP selbst gehts nicht, über die URL ...(...cgi) klappt der Aufruf.
                      Anmeldedaten habe ich bei einem Portal des Netzbetreibers abrufen können. (MITNETZ)
                      Nicht der Stromanbieter...
                      Benutzername ist vorgegeben, Kennwort vergibt man selbst.

                      Aufruf klappt normal im Heimnetz, muss nicht direkt angeschlossen sein.
                      Trudi hab ich noch nicht weiter ins Auge gefasst.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #173

                        @superbraz Vielen Dank! Dann hat mein Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert. Funktioniert hier nicht. Die LED am Stecker blinkt zwar, aber das Gerät meldet sich nicht an und ist auch nicht übers Heimnetz ansprechnbar.

                        Gut, ich lese ja die Info Schnittstelle des Landis&Gyr Zählers aus, in welchen das Gateway eingesetzt wurde.

                        Zur Analyse und Datenextraktion aus Websites gibt es den Parser Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser .
                        Vielleicht hilft der ja bei der Datenextraktion aus den HAN-Daten? Damit kenne ich mich allerdings nicht aus, Sorry.

                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @superbraz Vielen Dank! Dann hat mein Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert. Funktioniert hier nicht. Die LED am Stecker blinkt zwar, aber das Gerät meldet sich nicht an und ist auch nicht übers Heimnetz ansprechnbar.

                          Gut, ich lese ja die Info Schnittstelle des Landis&Gyr Zählers aus, in welchen das Gateway eingesetzt wurde.

                          Zur Analyse und Datenextraktion aus Websites gibt es den Parser Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser .
                          Vielleicht hilft der ja bei der Datenextraktion aus den HAN-Daten? Damit kenne ich mich allerdings nicht aus, Sorry.

                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #174

                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                          Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert

                          da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Lenny.CBL Lenny.CB

                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                            Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert

                            da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #175

                            @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":

                            da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.

                            cool, vielen Dank für die Info! Ich hatte angerufen und wurde dann eine Stunde lang im Kreis ergebnislos herumgereicht. Ist schon ca. ein Jahr her.
                            Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?

                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":

                              da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.

                              cool, vielen Dank für die Info! Ich hatte angerufen und wurde dann eine Stunde lang im Kreis ergebnislos herumgereicht. Ist schon ca. ein Jahr her.
                              Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?

                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              #176

                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                              cool, vielen Dank für die Info!

                              echt jetzt? Sarkassmus?

                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                              Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?

                              ich hatte neulich mal mit meinem MSB gesprochen. Zusammenfassend wurde mir folgendes mitgeteilt:

                              • Das Gateway kann auf TCPIP umgestellt werden
                              • die Credentials bekommt man nach Anmeldung auf der Seite des MSB (bzw. das HAN-PW vergibt man selbst)

                              Auch eine ganz nützliche Aussage war, dass die Schnittstelle wohl erst so richtig nützlich wird, wenn TAF14 genutzt wird und es eine HAN-API gibt.
                              Wenn man aktuell bei TAF7 z.B. die HAN-Schnittstelle per Script abfragt, bekommt man auch nur die 15-Minuten-Werte.
                              Folglich führt ein kürzeres Abfrageintervall nicht zu einer höheren Qualität der Werte.

                              Beachten muss man auch, dass bei zu kurzen Abfrageintervallen das GW in den Sicherheitsmodus geht und dann wars das.

                              Tatsächlich scheint die optische Schnittstelle mit SML-Protokoll die bessere Wahl zu sein.

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Lenny.CBL Lenny.CB

                                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                cool, vielen Dank für die Info!

                                echt jetzt? Sarkassmus?

                                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?

                                ich hatte neulich mal mit meinem MSB gesprochen. Zusammenfassend wurde mir folgendes mitgeteilt:

                                • Das Gateway kann auf TCPIP umgestellt werden
                                • die Credentials bekommt man nach Anmeldung auf der Seite des MSB (bzw. das HAN-PW vergibt man selbst)

                                Auch eine ganz nützliche Aussage war, dass die Schnittstelle wohl erst so richtig nützlich wird, wenn TAF14 genutzt wird und es eine HAN-API gibt.
                                Wenn man aktuell bei TAF7 z.B. die HAN-Schnittstelle per Script abfragt, bekommt man auch nur die 15-Minuten-Werte.
                                Folglich führt ein kürzeres Abfrageintervall nicht zu einer höheren Qualität der Werte.

                                Beachten muss man auch, dass bei zu kurzen Abfrageintervallen das GW in den Sicherheitsmodus geht und dann wars das.

                                Tatsächlich scheint die optische Schnittstelle mit SML-Protokoll die bessere Wahl zu sein.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #177

                                [teil-OT]
                                @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":

                                echt jetzt? Sarkassmus?

                                echt, nix Sarkasmus. Ich hatte ja eine Telefonrunde mit dem Netzbetreiber/MSB ergebnislos durch und Tickets bzw. Mails wurden nach Monaten unbeantwortet geschlossen bzw. gelöscht.

                                ich hatte neulich mal mit meinem MSB gesprochen. Zusammenfassend wurde mir folgendes mitgeteilt:

                                • Das Gateway kann auf TCPIP umgestellt werden

                                Also von LTE auf TCP/IP? Das alleine würde ja noch nicht helfen. Die HAN Schnittstelle sollte ja mit TruDi auslesbar sein. Mein MSB stellt sich dumm und es gibt keine Credentials.

                                • die Credentials bekommt man nach Anmeldung auf der Seite des MSB (bzw. das HAN-PW vergibt man selbst)

                                Bei mir leider nicht. Die Seite hat der MSB ohnehin "vergeigt". Die ersten Monate konnte ich am Folgetag die 15min Werte für Verbrauch und Einspeisung anschauen und als CSV runterladen. Dann wurde die Seite monatelang gar nicht mehr bedient (keine Daten abrufbar, Zähler wurde als inaktiv gekennzeichnet) und mittlerweile sind nur die 15 min Verbrauchsdaten dort abrufbar - keine Einspeisewerte.

                                Auch eine ganz nützliche Aussage war, dass die Schnittstelle wohl erst so richtig nützlich wird, wenn TAF14 genutzt wird und es eine HAN-API gibt.
                                Wenn man aktuell bei TAF7 z.B. die HAN-Schnittstelle per Script abfragt, bekommt man auch nur die 15-Minuten-Werte.
                                Folglich führt ein kürzeres Abfrageintervall nicht zu einer höheren Qualität der Werte.
                                Beachten muss man auch, dass bei zu kurzen Abfrageintervallen das GW in den Sicherheitsmodus geht und dann wars das.

                                Vielen Dank für die Infos. Keine Ahnung, ob mein MSB mit der eingebauten iMSys mehr als TAF7 macht. Ich bräuchte es derzeit nicht.

                                Tatsächlich scheint die optische Schnittstelle mit SML-Protokoll die bessere Wahl zu sein.

                                Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden. Mein Zähler hat sie, weil er eine auf iMSys hochgerüstete mME ist. Aber eine Garantie auf Info-Schnittstelle scheint es nicht mehr zu geben.

                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  [teil-OT]
                                  @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":

                                  echt jetzt? Sarkassmus?

                                  echt, nix Sarkasmus. Ich hatte ja eine Telefonrunde mit dem Netzbetreiber/MSB ergebnislos durch und Tickets bzw. Mails wurden nach Monaten unbeantwortet geschlossen bzw. gelöscht.

                                  ich hatte neulich mal mit meinem MSB gesprochen. Zusammenfassend wurde mir folgendes mitgeteilt:

                                  • Das Gateway kann auf TCPIP umgestellt werden

                                  Also von LTE auf TCP/IP? Das alleine würde ja noch nicht helfen. Die HAN Schnittstelle sollte ja mit TruDi auslesbar sein. Mein MSB stellt sich dumm und es gibt keine Credentials.

                                  • die Credentials bekommt man nach Anmeldung auf der Seite des MSB (bzw. das HAN-PW vergibt man selbst)

                                  Bei mir leider nicht. Die Seite hat der MSB ohnehin "vergeigt". Die ersten Monate konnte ich am Folgetag die 15min Werte für Verbrauch und Einspeisung anschauen und als CSV runterladen. Dann wurde die Seite monatelang gar nicht mehr bedient (keine Daten abrufbar, Zähler wurde als inaktiv gekennzeichnet) und mittlerweile sind nur die 15 min Verbrauchsdaten dort abrufbar - keine Einspeisewerte.

                                  Auch eine ganz nützliche Aussage war, dass die Schnittstelle wohl erst so richtig nützlich wird, wenn TAF14 genutzt wird und es eine HAN-API gibt.
                                  Wenn man aktuell bei TAF7 z.B. die HAN-Schnittstelle per Script abfragt, bekommt man auch nur die 15-Minuten-Werte.
                                  Folglich führt ein kürzeres Abfrageintervall nicht zu einer höheren Qualität der Werte.
                                  Beachten muss man auch, dass bei zu kurzen Abfrageintervallen das GW in den Sicherheitsmodus geht und dann wars das.

                                  Vielen Dank für die Infos. Keine Ahnung, ob mein MSB mit der eingebauten iMSys mehr als TAF7 macht. Ich bräuchte es derzeit nicht.

                                  Tatsächlich scheint die optische Schnittstelle mit SML-Protokoll die bessere Wahl zu sein.

                                  Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden. Mein Zähler hat sie, weil er eine auf iMSys hochgerüstete mME ist. Aber eine Garantie auf Info-Schnittstelle scheint es nicht mehr zu geben.

                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #178

                                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Also von LTE auf TCP/IP?

                                  Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.

                                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden.

                                  Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Lenny.CBL Lenny.CB

                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Also von LTE auf TCP/IP?

                                    Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.

                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden.

                                    Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #179

                                    [OT]
                                    @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.

                                    Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?

                                    Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)

                                    Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/

                                    HomoranH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      [OT]
                                      @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.

                                      Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?

                                      Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)

                                      Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #180

                                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht.

                                      das hatte mir vor einigen Jahren auch ein Ableser gesagt als er meinen Lesekopf sah.
                                      den könne ich bald nicht mehr verwenden.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • K klassisch

                                        [OT]
                                        @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.

                                        Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?

                                        Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)

                                        Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/

                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #181

                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?

                                        so wurde das gesagt. Ging nur um die HAN-Schnittstelle

                                        Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/

                                        stimmt, EMH macht das ja richtig doof!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht.

                                          das hatte mir vor einigen Jahren auch ein Ableser gesagt als er meinen Lesekopf sah.
                                          den könne ich bald nicht mehr verwenden.

                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #182

                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht.

                                          das hatte mir vor einigen Jahren auch ein Ableser gesagt als er meinen Lesekopf sah.
                                          den könne ich bald nicht mehr verwenden.

                                          das muss wohl dann ganz auf den Basiszähler ankommen. 2 Bekannte von mir haben auch schon ein Messsystem. Be denen geht das mit dem Ablesekopf.

                                          Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          821

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen