    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter TP-Link Tapo

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      BenjaminCz @Ro75 last edited by BenjaminCz

      @ro75 10 Sekunden. Wenn ich den Datenpunkt lösche und Adapter neustarte holt er mir alle geräte vom Account. (4 Geräte 1 Online, 3 offline). Das Ansteuern klappt aber dann wie gesagt nicht.

      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @BenjaminCz last edited by

        @benjamincz dann geh auf die 0.3.3 zurück. Läuft bei mir mit den P100 ohne Probleme.

        Ro75.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BenjaminCz @Ro75 last edited by

          @ro75 okay. Hast du einen Link weil im IOBroker Adapter auf andere Version nichts drinnen steht. Vielen dank!

          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @BenjaminCz last edited by

            @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:

            Hast du einen Link weil im IOBroker Adapter auf andere Version nichts drinnen steht

            Das bedeutet? Was für ein Link?

            34303309-2097-46db-b411-f7f598acc63a-image.png

            0.3.3 eintragen und weiter geht es.

            Ro75.

            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • B
              BenjaminCz @Ro75 last edited by

              @ro75 @ro75 Habe ich auch schon Probiert geht aber nicht. Kommt "Adapter "tapo" is not in the repository and cannot be updated."
              Habe aber diese Version gefunden. https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/releases/tag/v0.3.3

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                BenjaminCz @Ro75 last edited by

                @ro75 Also 0.3.3 gleiches Spiel.
                Folgende Fehlermeldungen:

                Sieht so aus als ob es kein Handshake zwischen Adapter und Steckdose gibt.
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.549 error 52 - Get Device Info failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.549 error undefined
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.548 error KLAP Handshake failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.548 error TypeError: res.subarray is not a function
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.548 error socket hang up
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.546 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.546 error Request failed with status code 400
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.532 warn Handshake 1 failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.517 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.517 error socket hang up
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.513 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.512 error Request failed with status code 400
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.502 warn Handshake 1 failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.490 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.490 error socket hang up
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.406 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43

                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @BenjaminCz last edited by

                  @benjamincz Dann zieh die Steckdose raus, warte 10 Sekunden und wieder rein. Adapter danach neu starten, wenn Steckdose sich wieder mit WLAN verbunden hat.

                  Ro75.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    BenjaminCz @Ro75 last edited by

                    @ro75 Auch Probiert geht leider auch nicht. Komsich letztes Jahr um die Zeit hat er Funktionert. Ich habe zwar AdGuard aber damit wird es wohl nicht zusammen Hängen.

                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @BenjaminCz last edited by

                      @benjamincz doch. Es läuft doch alles via Cloud.

                      Ro75.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BenjaminCz @Ro75 last edited by

                        @ro75 Ich dachte die Anbindung ist per Cloud der Adapter holt die Geräte und gesteuert wird nur lokal.

                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @BenjaminCz last edited by

                          @benjamincz ist doch ganz einfach. Deaktiviere doch mal AdGuard und schaue was passiert. Hast du mehrere P100? Wenn ja, alle das selbe Problem? Was passiert wenn du die Steckdose über die Android APP schaltest? Ist die Steckdose sauber mit dem WLAN verbunden?

                          Ro75

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            BenjaminCz @Ro75 last edited by

                            @ro75 Habe das mit AdGuard schon Probiert alles neugestartet passiert nichts. Per App kann ich die Steckdosen steuern.
                            Alle Tapo Steckdosen haben das gleiche Problem. Der Tapo Adapter bringt die geposteten Fehlermeldungen.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              BenjaminCz @BenjaminCz last edited by

                              @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:

                              @ro75 Habe das mit AdGuard schon Probiert alles neugestartet passiert nichts. Per App kann ich die Steckdosen steuern.
                              Alle Tapo Steckdosen haben das gleiche Problem. Der Tapo Adapter bringt die geposteten Fehlermeldungen.

                              @ro75 Meiner meinung nach stimmt was mit der verbindung nicht vom adapter zur steckdosen. Ich habe auch auf IOBroker ein SelfSigned Certifikat evtl hängt es damit zusammen ?

                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @BenjaminCz last edited by

                                @benjamincz kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Adapter installiert, eingerichtet, fertig. SelfSigned Certifikat für was?

                                Welche Firmware haben die Steckdosen? 1.4.10 oder 1.5.5 oder?

                                Ro75.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  BenjaminCz @Ro75 last edited by

                                  @ro75 Steckdosen haben Software 1.5.5 Hardware 1.20.0. Die Steckdosen kann ich vom IOBroker aus anpingen.

                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @BenjaminCz last edited by

                                    @benjamincz 2FA hast du aktiviert oder nicht?

                                    Ro75.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      BenjaminCz @Ro75 last edited by

                                      @ro75 Nein habe ich nicht. Also wenn ich mich online Einlogge dann kommt nur passwort abfrage. Soll ich es mal Aktivieren und eintragen ? Hast du die gleiche Software Hardware Version ?

                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @BenjaminCz last edited by

                                        @benjamincz ich habe die selbe HW Version bei allen Steckdosen. 1 mit 1.5.5 und 3 mit 1.4.10 bei der Firmware. Wie gesagt. Hier läuft das ohne Probleme.

                                        Ro75.

                                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          BenjaminCz @Ro75 last edited by

                                          @ro75 Okay danke. Muss ich wohl weiterschauen. Aber was bedeuten denn die Fehlermeldungen

                                          Request failed with status code 400

                                          socket hang up

                                          TypeError: res.subarray is not a function

                                          KLAP Handshake failed

                                          undefined

                                          52 - Get Device Info failed

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            BenjaminCz @Ro75 last edited by

                                            @ro75 Habe alles Probiert geht nichts. Es liegt wohl am Adapter. ICh wette wenn du eine Steckdose aus deinem Datenpunkt löscht und den adapter neustartest bekommst du auch die Fehler Meldung. hast du IO Broker auf der Neusten Version ?

                                            Plattform: linux
                                            RAM: 2024 MB
                                            Node.js: v20.18.1
                                            NPM: 10.8.2
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            107
                                            742
                                            161658
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo