NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kannst du bei Gelegenheit mal die Version 1.2.5 testen.
Fehler hab ich erst mal keine bekommen. Mal schaun, was die Tage so kommt. Morgen ist ja erst mal Flaute fürs testen.
-
@ArnoD
Heute Nacht wurde mein Speicher bis zum eingestellten SOC geladen und auch eine Entladesperre die ganze Zeit gesetzt.
Am Vormittag habe ich dann die Regelung manuell deaktiviert.
Passt so nicht ganz.
2024-11-08 02:59:00.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:00:00.004 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt. 2024-11-08 03:00:00.020 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-08 03:00:00.145 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-11-08 03:00:00.155 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 ) 2024-11-08 03:00:00.162 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 ) 2024-11-08 03:00:00.170 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 ) 2024-11-08 03:00:00.172 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 10819793 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.175Z"] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:09 h / 1:09 h 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.1057 Laden von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:00:00.306 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:10:00.330 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:11:00.215 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====- 2024-11-08 03:11:00.348 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11212681 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:11:00.218Z"] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 18 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9892 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:02 h / 1:02 h 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2666 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.303 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.303 Laden von 03:00 Uhr bis 05:11 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:11:00.351 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:14:00.368 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:15:00.263 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-08 03:15:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11354956,11354980 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T03:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9913 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:34 h / 1:34 h 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:15:00.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:59:00.162 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 04:00:00.004 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt. 2024-11-08 04:00:00.019 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 12952228 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.237Z"] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 651 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 21:60 h / 1:49 h 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3021 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 04:00:00.329 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 05:06:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 05:06:39.880 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 80 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 455 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:01 h / 7:01 h 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2968 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3373 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.303 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal) 2024-11-08 05:07:00.248 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 2024-11-08 06:59:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 07:00:00.192 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====- 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 81 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 609 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:16 h / 7:16 h 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2943 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3344 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3379 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal) 2024-11-08 07:00:00.277 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 2024-11-08 15:59:00.318 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 39893928,39894094 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-09T02:00:00.000Z","2024-11-09T03:00:00.000Z"] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 66 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -903 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -4 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:29 h / 5:31 h 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2955 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3358 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3398 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3358 Laden von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 16:00:00.631 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
-
Bei dir stimmt auch was nicht.
Das Problem ist nur das es eben nur bei dir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Die Variablen:
naechstePhasen[1].endLocale = undefined
naechstePhasen[1].startLocale = undefined
naechstePhasen[1].Type = undefined
naechstePhasen[0].endLocale = undefined
naechstePhasen[0].startLocale = undefined
naechstePhasen[0].Type = undefinedKönnen eigentlich nie undefined sein, da es immer eine nächste Phase gibt.
Die Fehlermeldung habe ich jetzt zwar abgefangen, aber dein Problem ist damit nicht gelöst.Nachtrag:
Ok jetzt erst gesehen, du hast tatsächlich nur eine normal Phase von 0:00 Uhr bis nächster Tag 0:00 Uhr da dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,58€ ist und alle Preise von Tibber sind da natürlich niedriger.
Muss ich mir mal anschauen, was das vom Ablauf im Script bedeutet. Eigentlich müsste da einmal auf max. soc geladen werden und dann die Entladesperre gesetzt werden, da alle Preise unter 0,50 € normal für dich sind. -
@arnod
Ok, ich schau mal was sich machen lässt.
Find ich schon auch komisch. -
Falls du meinen Nachtrag oben nicht gelesen hast.
Das Script macht genau, was es soll.
Da du bei Schwellwert hoher Strompreis 0,50 € eingestellt hast und alle Preise unter diesem Schwellwert sind, hast du natürliche eine Normalpreisphase die über 48 h geht.
Was bedeutet, dass die Batterie zum billigsten Zeitpunkt innerhalb der Reichweite Batterie geladen wird, aber dann das Entladen gesperrt wird bis zu nächsten Hochphase. -
@arnod
Ich habe jetzt ioBroker komplett neu aufgesetzt.
Ich erhalte immer noch undefined, auch wenn ich den "Schwellwert hoher Preis" auf 0,26 setze (hat eh nix damit zu tun mein ich).
Ich kann nicht mehr machen, außer den ioBroker ohne einen restore der Daten neu aufzusetzen und das ist für mich kein gangbarer Weg, da ich sehr viel laufen habe(Skripte und Adapter). -
@psrelax
kannst du mal deinen log Eintrag zeigen, mit Schwellwert hoher Preis auf 0,26, da sollten auf jeden Fall die nächsten Phasen erkannt werden außer alle Preise sind dann über 0,26 dann wäre es eine durchgängige high Phase.Das Problem ist aber nicht deine Einstellung, ich muss das bei mir mal testen, was dann passiert.
-
@arnod
Hier bitte.2024-11-09 12:57:00.566 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-09 12:57:27.067 - [32minfo[39m: admin.0 (363) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3012 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 186 2024-11-09 12:58:00.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:04 h / 1:04 h 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3133 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.158499999999998 kWh 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 8.0955 kWh 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-09 12:58:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak) 2024-11-09 12:58:00.697 - [33mwarn[39m: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,31,19,3,30,
Mir ist auch aufgefallen, dass seit ich gestern ioBroker neu aufgesetzt habe, bei Tibber im Jason für den morgigen Preis noch nichts stehen habe. Das kommt wahrscheinlich erst um ca. 14 Uhr wenn die neuen Preise veröffentlicht werden.
Macht das evtl. auch ein Problem? -
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das kommt wahrscheinlich erst um ca. 14 Uhr wenn die neuen Preise veröffentlicht werden.
Macht das evtl. auch ein Problem?Nein, das ist eigentlich schon immer so.
Hast du aktuell einen Tibberpreis unter 0,2955 € ? oder sind jetzt alle darüber ? -
-
@psrelax
Ok dann ist es klar, dass keine anderen Phasen erkannt werden, da alle Preise über 0,2955 € sind.
Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ? -
Hallo @ArnoD ,
seit einiger Zeit sehe ich jeden Morgen kurz nach 4 Uhr diese Warning im LOG und zwar immer 5 mal.
Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429
Um 4.03h wird zum ersten Mal Solcast Dach1 und Dach2 abgefragt (erfolgreich), dann nochmal um 4.05h (erfolgreich), dann nochmal um 4.07h (erfolgreich).
Dann kommen die Fehler: 4.13h und 4.33h, 4.34h und 4.41h, 4.42hDas sollte aber nicht das Limit von 10 Abfragen pro Tag sprengen, oder? Hat sich da etwas im script 1.5.10 geändert?
Vorher hatte ich diese Meldung nicht. -
@azzkikrboy
Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ?
Dann sollte jetzt doch alles in Ordnung sein mit meiner Umgebung!?
Generell würde ich sagen, dass es schon gut funktioniert. Heute würde ich gar nichts laden, da der Preis relativ geradlinig ist.
Allerdings habe ich weiter oben geschrieben, dass mein Speicher zu früh leer wird, da die Ladung zu früh abschaltet und dann nach dem Peak zu wenig Speicher übrig ist. Es müsste entweder mehr geladen werden oder die Entladung danach bis zum Anfang des Peaks gesperrt werden.
In meinem Post vor ca. 20 Stunden war das Problem, dass fast den ganzen Tag eine Entladesperre gesetzt war. Konnte mir das nicht erklären.Du hast ja letztens noch ein paar Änderungen gemacht. Ich muss das nochmal anschauen, wie die Auswirkung jetzt ist.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@azzkikrboy
Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.
Ähm, ich frage die Werte nicht ab, sondern dein Script ... das sind Fehlermeldungen von Charge_Control ...
-
Hier mal das komplette Log.
2024-11-09 04:42:00.662 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:42:00.382 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:42:00.381 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:42:00.015 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.323 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.323 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.272 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.272 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.272 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.271 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.209 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:00.912 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:41:00.912 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:00.014 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.971 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.970 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.923 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.923 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.923 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.922 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.862 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.334 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.333 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.009 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.248 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.248 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.196 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.195 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.195 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.195 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.138 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:00.610 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:33:00.610 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:00.007 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.160 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.159 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.111 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.110 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.110 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.110 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.009 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:00.728 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:13:00.728 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:00.010 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.688 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.687 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.639 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.639 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.79"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.639 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 11"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.638 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.586 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-15 pv_estimate= 18.83 pv_estimate90= 28.42"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.583 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-14 pv_estimate= 12.25 pv_estimate90= 29.35"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.580 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-13 pv_estimate= 17.76 pv_estimate90= 30.85"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.575 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-12 pv_estimate= 13.25 pv_estimate90= 25.11"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.567 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-11 pv_estimate= 15.87 pv_estimate90= 26.8"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.559 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-10 pv_estimate= 13 pv_estimate90= 26.69"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.549 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-09 pv_estimate= 24.44 pv_estimate90= 29.8"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.548 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:01.767 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:07:01.765 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:00.014 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
-
@ArnoD
Was ich jetzt aktuell nicht verstehe ist:
Schwellwert hoher Preis=0,26 -> Batterie wird nicht geladen
Schwellwert hoher Preis=0,50 -> Batterie wird geladen
Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen. -
@azzkikrboy
Dann stimmt bei dir was nicht, das Script ruft nur einmal zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr die Daten ab.
Entweder laufen bei dir zwei Instanzen oder es wurde etwas nicht sauber beendet.
Du kannst mal versuchen, den Javascript Adapter zu stoppen und wieder zu starten und dann prüfen ob es wieder funktioniert. -
Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen.
Kann dir hier nicht ganz folgen
Der Batteriepreis ist bei dir 0,1057 € bedeutet, dass die Entladesperre deaktiviert wird, sobald der Tibberpreis höher ist. Das hat erstmal nichts mit dem Schwellwert zu tun.Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € bedeutet, wenn Tibber Preis darüber ist, hohe Preisphase, es wird nur geladen um eine Spitzenstrompreisphase (Peak) zu überbrücken, ansonsten wird nicht geladen.
Wenn der Tibber Preis aber über Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste ist = 0,2955 dann ist gerade eine Spitzenstrompreisphase (Peak) und es wird gar nicht mehr geladen, solange diese andauert, sondern entladen, außer dein Batteriepreis wäre noch höher, dann wird auch da nicht entladen.Das ist der Grund, warum bei der Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € nicht geladen wird.
Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € bedeutet, wenn Tibber Preis darunter ist, normale Preisphase, es wird der günstigste Preis gesucht und die Batterie bis auf eingestellten max. SOC geladen. Wenn während dem Laden durch die Verlängerung der Batteriereichweite ein günstigerer Preis gefunden wird, wird das Laden abgebrochen und gewartet bis diese Preisphase erreicht wird, um dann da zu laden. Entladen wird hier nur, wenn der Tibber Preis über Schwellwert hoher Strompreis ist und der Batteriepreis kleiner aktueller Tibber Preis ist.
Deswegen wird bei Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € geladen.
Die Frage ist halt was du bei dem Tibber Diagramm erreichen willst. Wenn du willst das z.B um 7:00 Uhr geladen wird um dann ab 16:00 Uhr zu entladen musst du den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,31 € einstellen.
Wenn du aber der Meinung bist der Strompreis ist dir schon zu hoch um überhaupt zu laden, dann kannst du den
den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,26 € einstellen und nur noch bei diesem Preis Laden.Um aber zu verstehen wie du dir die Regelung vorstellst müsstest du mir ein Bild vom Tibber Diagramm schicken und mir sagen wann du gerne laden und wann entladen würdest.
Es gibt auch die Möglichkeit die Schwellwerte automatisch nach dem günstigsten Strompreis innerhalb 48 h zu setzen und somit das ganze dynamisch zu gestalten. Hat halt dann den Nachteil das man es nicht mehr selber im Griff hat bis zu welchem Strompreis man seine Batterie noch verwenden will um aus dem Netz zu laden. -
Ich mache mir mal Gedanken über eine automatische Anpassung vom Schwellwert, ich denke, das ist eventuell weniger verwirrend und man muss keine Einstellungen anpassen.
Das ganze werde ich zum an und abwählen ausführen, sodass man es sich selber noch aussuchen kann, was einem lieber ist.