NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod
Theoretisch sollte ja dann bei Aktivierung von "PV Module schneefrei" auch bei meinem Hochnebel funktionieren, oder? Wie wird dann die Ladezeit berechnet?Ich lösch jetzt mal die ganzen History Daten, auch wenn ich das eigentlich nicht wollte. Bei dem letzten Versionssprung, wo man die ganzen History-Daten manuell wegsichern sollte, hat danach die Widerherstellung nicht so funktioniert. Hattes extra 2 mal gemacht.
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Theoretisch sollte ja dann bei Aktivierung von "PV Module schneefrei" auch bei meinem Hochnebel funktionieren, oder? Wie wird dann die Ladezeit berechnet?
Ja, ist nur ein Schalter, mit dem die PV-Prognose ignoriert wird.
An der Berechnung der Ladezeit ändert sich nichts dadurch, es wird nur nicht mehr geprüft, ob eventuell die PV-Leistung ausreichen würde, um die Batterie zu laden. -
@arnod
Ich habe gerade gesehen, dass die neue Version meine Entladesperre setzt, da der Batteriepreis höher ist, als der Tibber Preis.Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.
Nach meinem Verständnis sollte jetzt bei 0,34€ noch aus dem Speicher gezogen werden und bei 0,30€ kann dann wieder günstiger nachgeladen werden.
Wenn ich den Haken (Batteriepreis berücksichtigen) entferne, dann ist der Batteriepreis um 0,04€ niedriger und die Entladesperre ist weg.
Stimmt denn dann die Formel überhaupt noch? Damit würde ich auf 0,38€ kommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
-
@psrelax
Dann rechnen wir mal
Wenn die Batterie aus dem Netz auf 1 kWh geladen wird zu einem Preis von 0,30€ bei einem Systemwirkungsgrad inkl. Batterie von 88% (12% Verlust) würde die Rechnung so aussehen:
Für 1 kWh Hausverbrauch muss die Batterie 1 kWh +12% aus dem Netzt Strom beziehen = 1,12 kWh
1,12 kWh kosten bei 0,30 € = 0,336 €
Somit kostet 1 kWh aus der Batterie 0,336 €
Im Skript ist die Formel strompreisBatterie * (1 / (systemwirkungsgrad / 100))
strompreisBatterie = 0,30 € um beim gleichen Beispiel zu bleiben.
Systemwirkungsgrad = 88%
0,30 * (1/(88/100) = 0,340 Batteriepreis -
Hi in die Runde ich verzeifel gerade ein wenig.. bis dato klappte das LAden via selbst gebautem Skript gesteuert via Tibber preis immer in die ich die s.u. Datenpunkte des E3Dc via e3dc-escp getriggert habe ohne Probleme... Jetzt wollte ich mal E3DC Controll ausprobieren und seid dem klappt mein einfaches Script nicht mehr wo ist mein Ich habe die E3dc Controll Programmanteile alle deaktiviert aber es geht nicht mehr !!! dann alles gelöscht klappt auch nicht !!
Folgende Trigger setze ich... den Set_POWER_MODE auf Grid_Charge (4)
mit folgenden Programmzeilen !
bis dato klappe immer alles jetzt leider nicht mehr hat einer ggf eine Tip ?
Wie ist das aktuelle Verhalten..... er fängt kurz an zu laden aus dem Netz hört dann aber wieder auf...
Danke und Grüße
-
Tibber Skript,
Version: 1.2.3 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- Fehler behoben, dass die Entladesperre ständig ein und aus geschaltet wurde, wenn Batterie SOC reicht, um nächste Peak Phase zu überbrücken
-
@dataeasy
Welche der beiden Objekt ID's setzt du denn SET_POWER_MODE?
Du musst SET_POWER_VALUE mindestens alle 4 sek. neu setzen, damit E3DC nicht wieder die Steuerung übernimmt.Leider kann ich dir bei Blockly nicht helfen, ist so gar nicht mein Ding
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Dann rechnen wir mal
Ich seh schon. Ein Mathekurs in der VHS wäre nötig
Heute war ja super zum testen.
Folgende Einstellung und Ladecharakteristik hat sich heute ergeben.
Theoretisch funktioniert das.
Ich habe "Schneebedekt" angehakt, da meine Prognose aktuell überhaupt nicht hin kommt. Wir haben den ganzen Tag Nebel.
Für diese Einstellung, wurde für meinen Geschmack aber auch viel zu kurz geladen, da ich gerade so mit Mühe und Not hin komme mit der Ladung.
2024-11-06 11:00:00.286 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,593236836 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:00:00.631Z"] 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 23 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 201 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -35 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 660:00 h / 2:11 h 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2868 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3259 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2868 Laden von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:00:01.313 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-06 11:51:00.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 ******************* 2024-11-06 11:52:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:52:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595325392 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:52:00.273Z"] 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 67 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7938 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8261 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:57 h / 7:57 h 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.321 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3648 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.321 Laden von 11:00 Uhr bis 12:52 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:52:00.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 ******************* 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595365581 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:53:00.147Z"] 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 68 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7902 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8327 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:03 h / 8:03 h 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3212 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.365 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3212 Laden von 11:00 Uhr bis 12:53 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:53:00.249 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 ******************* 2024-11-06 11:54:00.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595406185,595406299 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T19:00:00.000Z","2024-11-06T23:00:00.000Z"] 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,true,false] 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden","Laden"] 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 69 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7890 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8304 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:11 h / 8:11 h 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3214 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3652 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf niedrigere Preise von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:54:00.592 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,12,29,29,
-
@arnod ne musste ich bis dato nicht... hat alles geklappt ohne den 4 SEC Trigger ... Ich setzte bei Objekt SET_POWER_MODE entwender "0" für Normal bzw. "4" für Grid_Charge udn dann noch die Ladeleistung "z.b 9000 Watt mehr nicht.
Wobei es jetzt wieder läuft nachdem ich E3DC_rscp und mein Blocky wieder neu installiert habe sehr komisch.. Ich hatte im Zuge des ausprobierens deines Scriptes auch die Abfrageintervallwerte angepasst nach deinen Vorgaben ggf war das das Problem.... Danke trotzdem.. wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.Hatte dazu ja auch mal eine Anleitung hier ins Forum gepostet ....
E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden -
@dataeasy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.
Warum ist schon klar, weil beim Adapter e3dc-rscp in der Standardeinstellung bei SET_POWER Wiederholintervall 5 sek. eingestellt sind. Somit wiederholt der Adapter deinen Wert alle 5 sek.
Dir muss nur bewusst sein, dass es zu unerwünschten Verhalten kommen kann, wenn dein Blockly mal nicht mehr reagiert. Dann wird die letzte Einstellung ewig wiederholt, obwohl du das eventuell gar nicht mehr beabsichtigst.
Würde bedeuten die Batterie wird immer geladen oder entladen je nachdem, was zuletzt eingestellt war. -
@psrelax
Ok, das ist jetzt nicht normal.
Da muss ich mir die Funktion für die Aufteilung der Phasen noch mal ansehen.
Um 11:54 Uhr wurde für 20:00 Uhr ein niedriger Strompreis erkannt, was ja nicht richtig ist.
Da ist noch ein Fehler drin.
Danke für dein LOG File.Nachtrag:
OK, Fehler gefunden, es wird die falsche Phase gesucht. Es sollte nur abgebrochen werden, wenn der Schwellwert niedriger Strompreis innerhalb der Batteriereichweite unterschritten wird ( lowPhase ) und nicht der Schwellwert hoher Strompreis (normalPhase). Werde ich gleich korrigieren. -
Tibber Skript,
Version: 1.2.4 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- Fehler behoben, dass normalPhases anstatt lowPhases abgefragt wurde und dadurch das Laden der Batterie frühzeitig beendet wurde.
-
@ArnoD
Ich muss hier einfach mal wieder meinen großen Dank an Dich ausdrücken - selten habe ich Maintainer mit einem derart stetigen und sachkundigen Engagement erlebt, der selbst in schwierigen Situationen mit einer derart großen Ruhe und Energie an dem Projekt dran bleibt!! -
@bluebean
Danke, mache ich gerne, lerne schließlich so immer mehr dazu. -
@arnod
Ich bekomm jetzt einen Fehler.2024-11-07 21:05:01.848 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.4 ====- 2024-11-07 21:05:01.853 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-11-07 21:05:01.853 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====- 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667754469,667754482 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2756 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217 2024-11-07 21:05:02.184 - [31merror[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667787455,667787468 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2754 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217 2024-11-07 21:06:00.202 - [31merror[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-07 21:06:17.771 - [32minfo[39m: admin.0 (264) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
-
@psrelax
komisch, den hattest du schon mal und ist dann von alleine wieder weggegangen.
Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
endLocale wird eigentlich nur die lokale Zeit mit endTime.toLocaleString() eingetragen.
Der Fehler "Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')" tritt auf, wenn versucht wird, auf eine Eigenschaft (endLocale) eines Objekts zuzugreifen, das undefined ist.
Da ich nur im Debug LOG darauf zugreife, werde ich es dort mal abfangen. -
@psrelax
Ich habe mal die Änderung auf Github hochgeladen, mit der gleichen Versionsnummer.
Kannst du die mal testen. -
@arnod
Keine Änderung.
Hab zwischenzeitlich auch Javascript neu gestartet aber auch ohne Erfolg. -
@psrelax
Der Tibberlink Adapter hat aber im Json Preisdaten für heute und morgen ?
tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxxx.PricesToday.json
Versuch mal das du diese Zeilen in der function DebugLog ab Zeile 1093 so auskommentierts:
//if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)}
-
@arnod
Die json ist vorhanden.
Auskommentieren bringt nichts. Kommt trotzdem.