    Stiebel-ISG - Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Q
      Qlink @NetFritz last edited by

      @netfritz

      Dann gehts dir so wie mir.
      Beim ISG Web gibt es keinen SG Rdy Eingang, daher kannst du ihn auch nicht schalten.
      Weder per Modbus noch per ISG Adapter...

      Das sind zumindest die Infos die ich herausgefunden habe ...

      Ich regle mein Über/Unterheizen daher tatsächlich per verändern der WWSOLL und RAUMSOLL Werte.
      Nicht so elegant, aber klappt bisher ganz gut ...

      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NetFritz @Qlink last edited by

        @qlink
        Das kann eigentlich nicht sein, habe mit dem Service von Stiebel
        telefoniert.
        Der sagte mir das es mit meinen Einstellungen gehen müsste.

        Bin gerade dabei ioBroker mit Modbus Adapter zu installieren.
        Habe den Adapter mit TCP ISG Adresse und Port 502 un Master
        eingestellt.
        Dann im Holding Register die Adressen
        44001 , 44002 , 44003 Unsigned 16 Bit Big Endian indicator konfiguriert.
        Wenn ich den Adapter starte bekomme ich sogar Fehlermeldungen.

        modbus.0
        	2024-10-31 12:31:27.408	info	Disconnected from slave 192.168.2.103
        modbus.0
        	2024-10-31 12:31:27.346	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0
        	2024-10-31 12:31:27.337	info	Connected to slave 192.168.2.103
        

        Warum er das ISG nicht mag keine Ahnung.
        Gruß NetFritz

        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          Qlink @NetFritz last edited by

          @netfritz

          Hmm, ich habe ebenfalls mit dem Service von Stiebel Eltron telefoniert und bekam diese Aussage...
          Auf der Stiebel Homepage ist der SG Ready Eingang auch nur beim ISG Plus aufgeführt:
          73b72420-d97c-4ac5-8162-3366460b1d85-image.png
          3e6cbfb5-f492-4eb9-8ec4-b4a05d24297a-image.png
          Hier sind übrigens ähnliche Aussagen zu finden:

          https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/page13

          https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/243273/Unterschied-Stiebel-Eltron-ISG-web-ISG-plus

          Wie dem auch sei, falls du eine Lösung findest wäre ich dir dankbar, denn ich habe keine gefunden 😉

          Beste Grüße

          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            NetFritz @Qlink last edited by

            @qlink
            Ich kann das nicht Glauben das SG-Ready mit dem ISG-Web über Modbus nicht geht.

            Hatte mit einem Service Mitarbeiter in Holzminden am Telefon gesprochen.
            Ich habe ihn meine Anlage Daten beschrieben.
            Er sagte zu mir das es mit dem ISG-Web geht, es müssenn aber ein Paar Voraussetzungen erfüllt werden.
            Am ISG-Web muss unter Start Betriebsart der Programmbetrieb eingeschaltet sein. .
            Unter Einstellungen Energiemanagement SG Aktiviert EIN und SG-Ready Eingang auf Modbus gestellt sein.
            Wir haben dann noch über die Modbus Adressen gesprochen.
            Er sagte mir das die Modbus
            Adresse 4001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten auf 1
            Dann können 4002 und 4003 über Modbus angesteuert werden.
            Er fragte noch warum ich noch eine 4 den Adressen vorran gestellt habe darauf
            konnte ich ihn nur sagen das es bei ioBroker so ist.
            Warum kann ich nichts sagen.

            Habe jetzt mal im Modbus Adapter unter Holdin Register die Abfrage angewählt für ein Paar Register.
            Unter 44002 und 44003 SG-Ready 1 und 2 steht dann in den Objekten 32768.
            Im der Abfrage sind die beiden Register wohl nicht bekannt.
            in 44001 seht eine 1.
            und die Register 41501, 41502,41503 die gehen auch.
            Gruß NetFritz

            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NetFritz @NetFritz last edited by

              @netfritz Hallo
              Habe jetzt versucht ins Holding Register zu schreiben z.B. 41502 Komfort Temp HK1
              Habe sie in der Weboberfläche vom ISG und dann in der Stiebel App die Werte zur Probe verstellt.
              Und dann im Adapter nach den Temperaturen geschaut.
              Der Adapter zeigte die Temperaturen richtig an.

              Dann habe ich die Adapter Temperatur von 41502 verstellt.
              Mit Node-Red injekt und iobroker out Knoten.
              Im Adapter kommen die Were richtig an.
              Im ISG und auf der App keine veränderung.
              Also genau das gleiche wie beim SG-Ready 1 und 2.

              Danach schaut es so aus das der Adapter die Holding Werte nicht ins ISG überträgt.
              Wer benutzt den Modbus Adapter mit dem ISG-Web und schreibt mit dem Holding Register
              per Modbus Adapter Werte ins ISG-Web ?

              Meine Daten aus der Stiebel App
              ISG 12.22
              WPM 449.9
              FES 502.5

              Gruß NetFritz

              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                NetFritz @NetFritz last edited by

                @netfritz
                Hallo
                Habe mal Modbus Poll auf meinen Win11 Laptop installiert und eingerichtet.
                ioBroker Modbus Adapter AUS.
                Modbus Poll als Master aus Adresse des ISG eingestellt und Port 502.
                Dann im MP die Adresse auf 1500 Eingestellt und Holding Register
                MP liest immer 10 Adressen auf einmal.
                Meine ECO-Temperatur-HK1 zeige 200 an, gleich 20°C.
                Dann 190 eingegeben für 19°C , dann dauerte es eine wenig und meine
                Stiebel App zeigte 19,0°C an.
                Also liegt der Fehler ioBroker, aber wo?
                Werde heute mit MP die SG-Ready1 und 2 mal auf 1 und 0 vorgeben.
                Gruß NetFritz

                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  NetFritz @NetFritz last edited by NetFritz

                  @netfritz
                  Hallo
                  Habe jetzt mit Modbus Poll probiert SG-Ready 1 und 2 zu betätigen.
                  Es geht alle 4 Zustände und werden im ISG angezeigt.
                  Die einzelnen SG-Ready Eingänge mit 1 und 0 und
                  die SG-Ready Zustände von 1 bis 4.

                  Damit die Zustände richtig im ISG angezeigt werden musste ich jedesmal
                  ein Reload der Webseite machen.

                  Man kann also mit den ISG-Web per Modbus RD-Ready nutzen !

                  Also liegt der Fehler irgendwo in ioBroker.

                  Gruß NetFritz

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Schimi last edited by

                    also bei mir funktioniert es "einwandfrei"... dass 32868 problem habe ich auch manchmal.. jedoch habe ich das mit nem blockly abgefangen...

                    9ef20c20-68da-4f71-b72d-ba54b2381ae7-image.png

                    Eingangsregister:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    30503	Isttemperatur-FEK	Isttemperatur FEK	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30504	Solltemperatur-FEK	Solltemperatur FEK	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30505	Raumfeuchte	Raumfeuchte	%	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30506	Taupunkttemperatur	Taupunkttemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30507	Aussentemperatur	Aussentemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30508	Isttemperatur HK1	Isttemperatur HK1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30510	Solltemperatur HK1	Solltemperatur HK1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30513	Vorlaufisttemperatur WP	Vorlaufisttemperatur WP	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30514	Vorlaufisttemperatur NHZ	Vorlaufisttemperatur NHZ	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30516	Ruecklaufisttemperatur	Rücklaufisttemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30517	Festwertsolltemperatur	Festwertsolltemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30518	Pufferisttemperatur	Pufferisttemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30519	Puffersolltemperatur	Puffersolltemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30520	Heizungsdruck	Heizungsdruck	bar	uint16be	1	0.01	0		value.valve		false	false
                    30521	Volumenstrom	Volumenstrom	l/min	uint16be	1	0.01	0		level.valve		false	false
                    30522	WW-Isttemperatur	Isttemperatur Warmwasser	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30523	WW-Solltemperatur	Solltemperatur Warmwasser	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30526	Isttemp-Flaeche	Isttemperatur Fläche	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30527	Solltemp-Flaeche	Solltemperatur Fläche	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30533	Einsatzgrenze-HZG	Einsatzgrenze Heizung	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30534	Einsatzgrenze-WW	Einsatzgrenze Warmwasser	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30536	Quellentemperatur	Quellentemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30537	Quellentemperatur-Min	Quellentemperatur Min	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30538	Quellendruck	Quellendruck	bar	int16be	1	0.01	0		value.valve		false	false
                    30539	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                    30540	Hochdruck	Hochdruck	bar	int16be	1	0.1	0		value.valve		false	false
                    30541	Niederdruck	Niederdruck	bar	int16be	1	0.1	0		value.valve		false	false
                    32501	Betriebsstatus	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		state		false	false
                    32502	EVU-Freigabe	EVU-Freigabe		uint16be	1	1	0		state		false	false
                    32504	Fehlerstatus	Fehlerstatus		uint16be	1	1	0		state		false	false
                    32505	BUS-Status	BUS-Status		int16be	1	1	0		state		false	false
                    32507	aktiver-Fehler	aktiver Fehler		uint16be	1	1	0		state		false	false
                    33501	VD-Heizen-Tag	Wärmemenge-Heizen (alle WP) - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33502	VD-Heizen-Summe	WM-Heizen (alle WP) - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33503	VD-Heizen-Summe	WM-Heizen (alle WP) - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33504	VD-WW-Tag	Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33505	VD-WW-Summe	Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33506	VD-WW-Summe	Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33507	NHZ-Heizen-Summe	NHZ-Heizen (alle WP) - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33508	NHZ-Heizen-Summe	NHZ-Heizen (alle WP) - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33509	NHZ-WW-Summe	NHZ-Warmwasser (alle WP) Heizen - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33510	NHZ-WW-Summe	NHZ-Warmwasser (alle WP) Heizen - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33511	VD-Heizen-Tag	Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33512	VD-Heizen-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33513	VD-Heizen-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33514	VD-Warmwasser-Tag	Leistungsaufnahme (alle WP) Warmwasser - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value.power.consumption		false	false
                    33515	VD-Warmwasser-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Warmwasser - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value.power.consumption		false	false
                    33516	VD-Warmwasser-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Warmwasser - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value.power.consumption		false	false
                    33517	VD-Heizen	Laufzeit Verdichter - Heizen	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33518	VD-Warmwasser	Laufzeit Verdichter - Warmwasser	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33519	VD-Kuehlen	Laufzeit Verdichter - Kühlen	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33520	NHZ1	Laufzeit NHZ 1	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33521	NHZ2	Laufzeit NHZ 2	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    33522	NHZ12	Laufzeit NHZ 1/2	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    

                    Holding-Register:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    41501	Betriebsart	Betriebsart		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    41502	Komfort-Temperatur-HK1	Komfort-Temperatur - Heizkreis 1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41503	ECO-Temperatur-HK1	ECO-Temperatur - Heizkreis 1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41504	Steigung-Heizkurve-HK1	Steigung Heizkurve - Heizkreis 1		uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                    41509	Bivalenztemp-HZG	Bivalenztemperatur Heizung	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41510	Komfort-Temperatur-WW	Komfort-Temperatur - Warmwasser	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41511	ECO-Temperatur-WW	ECO-Temperatur - Warmwasser 	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41513	Bivalenztemp-WW	Bivalenztemperatur Warmwasser	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41514	Vorlaufsolltemp-FK	Vorlaufsolltemperatur Flächenkühlung	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41515	Hysterese-Vorlautemp-FK	Hystere Vorlauftemperatur Flächenkühlen	K	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41516	Raumsolltemp-FK	Raumsolltemperatur Flächenkühlung	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                    41520	Reset	Reset		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    41521	Restart-ISG	ISG Neustart		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    44001	SG_Ready_ein-_und_ausschalten	SG Ready		uint16be	1	1	0		indicator		true	false	false	false
                    44002	SG_Ready_Eingang1	SG Ready - Eingang 1		uint16be	1	1	0		indicator		true	false	false	false
                    44003	SG_Ready_Eingang2	SG Ready - Eingang 2		uint16be	1	1	0		indicator		true	false	false	false
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Android51 last edited by

                      Ich nutze die Modbus-Schnittstelle des ISG Web seit etwa 1 Jahr weitestgehend problemlos und würde sie nicht mehr missen wollen. Ich schalte auch darüber die forcierten Temperaturwerte (SGready).
                      Wo ich leider immer noch drauf warte, ist die Modbus Adresse für die Inverter-Aufnahmeleistung (live - keine Tageszusammenfassung), die man in der Weboberfläche einsehen kann. Nach Rücksprache mit dem Stiebel Support ist das bereits in Planung. Ich finde allerdings, dass stiebel mit den Updates für das ISG sehr intransparent umgeht, meines Wissens nach nicht irgendwo öffentlich zugänglich macht, welche Version die aktuellste ist und schon gar keinen Changelog veröffentlicht, sodass man Änderungen nachvollziehen könnte.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NetFritz last edited by

                        @android51, Schimi
                        Welche WP hab ihr, ich habe eine Stiebel WPL 20A mit WPM 3 und Stiebel ISG .
                        Meine Anlage ist im Oktober 24 installiert worden.

                        Schimi Ich habe gesehen das Du bei dem Holding Register überal Poll angewähl hast.
                        Das hatte ich auch schon bei den Register gemacht die ich getestet habe.
                        Dann waren die Werte auch vorhanden.
                        Aber das schreiben habe ich nur mit dem Programm Modbus Poll hinbekommen.

                        Ich habe Heute Morgen im error-bug Eine Meldung an die Entwickler was gechrieben.
                        Gruß NetFritz

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Schimi @NetFritz last edited by

                          @netfritz ich muss dazu sagen das ich eine Sole Wärmepunmpe habe (WPC 04 cool) und ein ISG plus (waren "damals" viel günstiger als heute)

                          mal eine übersicht:
                          9afb5739-1811-4f39-970e-0c6f36e13ed0-image.png

                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            NetFritz @Schimi last edited by

                            @schimiIch Bin fast umgefallen als ich den Kostenvoranschlag gesehen habe.
                            Es waren fast 30000€.
                            Habe dann meine alte Alpa Innotec WWP abgebaut und bei der Installation geholfen.
                            Dann standen minus Förderung etwas über 20000€ auf der Rechnung.

                            Bei mir ist es die 4 WP seit 1980.
                            1 Terigen WWP
                            2 Stiebel WWP
                            3 Alpa Innotec WWP
                            4 Stiebel WPL
                            Das ist jetzt meine erste Luft WP vorher nur Wasser/Wasser die sind alle am Brunnenwasserseitigen
                            Wärmetauscher gestorben.
                            Die ersten 3 haben nicht mehr gekostet wie Nr 4 die Stiebel.
                            Gruß netFritz

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Android51 last edited by

                              Ich habe eine WPL 25 A mit wpm-system, sollte also baugleich zu deiner WPL 20 A sein, nur eine kleinere Variante. Vielleicht ist das bei dir das Problem, dass du die Modbus Adressen für wpm-system nehmen musst?!

                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                NetFritz @Android51 last edited by

                                @android51
                                Hallo
                                Danke für die Antwort.

                                Es währe schön wenn Du die Konfig des Modbus Adapter hier reinstellen könntest.
                                Also Algemeine Einstellungen und Holding Register.
                                Vielen Dank im voraus.
                                Gruß NetFritz

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Android51 @NetFritz last edited by

                                  @netfritz

                                  Hier ein Auszug aus dem Holding-Regsiter
                                  1abe17b3-f7a3-4840-9be3-f9cdbcef0c33-image.png

                                  6a3119f7-eeb6-41df-b3dd-10c33c1a4d68-image.png

                                  Unter IP-Adresse sollte die des ISG-Web hinterlegt werden.

                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NetFritz @Android51 last edited by

                                    @android51
                                    Danke
                                    Das sieht bei mir genau so aus.
                                    Gruß NetFritz

                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      NetFritz @NetFritz last edited by NetFritz

                                      @netfritz
                                      Hallo
                                      Da ich mit dem Modbus Adapter die Holdingregister z.Z. nicht beschreiben kann,
                                      vor allem SG Ready 1 und 2.
                                      Habe ich es Heute mit ioBroker Node Red versucht.
                                      Nach ein paar fehl Versuchen habe ich es hinbekommen SG Ready 1 und 2 anzusteuern.
                                      Habe den node-red-contrib-modbus und node-red-contrib-modbus-flex-server installiert.
                                      Dann den Flex.Server Knoten und Modbus-Red und Modbus-Write in das Flow gezogen
                                      und Konfiguriert.
                                      NR_Modb_Servever.png

                                      Hier noch der Flow zum Importieren.
                                      Gruß NetFritz

                                      [
                                          {
                                              "id": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Modbus",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                          },
                                          {
                                              "id": "1c58a83f7b099c2c",
                                              "type": "modbus-flex-server",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "",
                                              "logEnabled": false,
                                              "serverAddress": "localhost",
                                              "serverPort": "502",
                                              "responseDelay": 100,
                                              "unitId": 1,
                                              "delayUnit": "ms",
                                              "coilsBufferSize": 20000,
                                              "registersBufferSize": 20000,
                                              "minAddress": 0,
                                              "splitAddress": 10000,
                                              "funcGetCoil": "function getFlexCoil(addr, unitID) {\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                                              "funcGetDiscreteInput": "function getFlexDiscreteInput(addr, unitID) {\n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                                              "funcGetInputRegister": "function getFlexInputRegister(addr, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                              "funcGetHoldingRegister": "function getFlexHoldingRegsiter(addr, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                              "funcSetCoil": "function setFlexCoil(addr, value, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\tnode.coils.writeUInt8(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                              "funcSetRegister": "function setFlexRegister(addr, value, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\tnode.registers.writeUInt16BE(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                              "showErrors": false,
                                              "x": 280,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "d47aa0d1fa728da8"
                                                  ],
                                                  [
                                                      "d47aa0d1fa728da8"
                                                  ],
                                                  [
                                                      "d47aa0d1fa728da8"
                                                  ],
                                                  [
                                                      "d47aa0d1fa728da8"
                                                  ],
                                                  [
                                                      "d47aa0d1fa728da8"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "d47aa0d1fa728da8",
                                              "type": "debug",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "debug 231",
                                              "active": false,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 510,
                                              "y": 60,
                                              "wires": []
                                          },
                                          {
                                              "id": "e5d4b02e39142509",
                                              "type": "inject",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                  {
                                                      "p": "payload"
                                                  },
                                                  {
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                                  }
                                              ],
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "payloadType": "str",
                                              "x": 90,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "1c58a83f7b099c2c"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "802c615c03960bb5",
                                              "type": "modbus-read",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "Read",
                                              "topic": "",
                                              "showStatusActivities": false,
                                              "logIOActivities": false,
                                              "showErrors": false,
                                              "showWarnings": true,
                                              "unitid": "1",
                                              "dataType": "HoldingRegister",
                                              "adr": "1500",
                                              "quantity": "20",
                                              "rate": "5",
                                              "rateUnit": "s",
                                              "delayOnStart": false,
                                              "startDelayTime": "",
                                              "server": "0b269ba065891482",
                                              "useIOFile": false,
                                              "ioFile": "",
                                              "useIOForPayload": false,
                                              "emptyMsgOnFail": false,
                                              "x": 270,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "850acb94b17b4b94"
                                                  ],
                                                  [
                                                      "850acb94b17b4b94"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "850acb94b17b4b94",
                                              "type": "debug",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "debug 232",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 510,
                                              "y": 140,
                                              "wires": []
                                          },
                                          {
                                              "id": "cf41e8a95857a041",
                                              "type": "modbus-write",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "Write",
                                              "showStatusActivities": false,
                                              "showErrors": false,
                                              "showWarnings": true,
                                              "unitid": "1",
                                              "dataType": "MHoldingRegisters",
                                              "adr": "4001",
                                              "quantity": "2",
                                              "server": "0b269ba065891482",
                                              "emptyMsgOnFail": false,
                                              "keepMsgProperties": false,
                                              "delayOnStart": false,
                                              "startDelayTime": "",
                                              "x": 250,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "36fc03fafb4bfac3"
                                                  ],
                                                  [
                                                      "36fc03fafb4bfac3"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "36fc03fafb4bfac3",
                                              "type": "debug",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "debug 233",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 510,
                                              "y": 200,
                                              "wires": []
                                          },
                                          {
                                              "id": "6188c6b9a087442e",
                                              "type": "inject",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "SG 2",
                                              "props": [
                                                  {
                                                      "p": "payload"
                                                  },
                                                  {
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                                  }
                                              ],
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "[0,0]",
                                              "payloadType": "json",
                                              "x": 90,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "cf41e8a95857a041"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "361c3ea15c934a33",
                                              "type": "inject",
                                              "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                              "name": "SG 3",
                                              "props": [
                                                  {
                                                      "p": "payload"
                                                  },
                                                  {
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                                  }
                                              ],
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "[1,0]",
                                              "payloadType": "json",
                                              "x": 90,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "cf41e8a95857a041"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "0b269ba065891482",
                                              "type": "modbus-client",
                                              "name": "",
                                              "clienttype": "tcp",
                                              "bufferCommands": true,
                                              "stateLogEnabled": false,
                                              "queueLogEnabled": false,
                                              "failureLogEnabled": true,
                                              "tcpHost": "192.168.2.103",
                                              "tcpPort": "502",
                                              "tcpType": "DEFAULT",
                                              "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                                              "serialType": "RTU-BUFFERD",
                                              "serialBaudrate": "9600",
                                              "serialDatabits": "8",
                                              "serialStopbits": "1",
                                              "serialParity": "none",
                                              "serialConnectionDelay": "100",
                                              "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                                              "unit_id": "1",
                                              "commandDelay": "1",
                                              "clientTimeout": "1000",
                                              "reconnectOnTimeout": true,
                                              "reconnectTimeout": "2000",
                                              "parallelUnitIdsAllowed": true,
                                              "showErrors": false,
                                              "showWarnings": true,
                                              "showLogs": true
                                          }
                                      ]
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Android51 last edited by Android51

                                        welche Holding-Adresse (SGready) versuchst du denn zu schalten? bzw. zu schreiben?
                                        Ich mache das über 44002 und dann über meine VIS... das funktioniert gut.
                                        937b36d2-7c12-4295-b68b-88d0771d2e4a-image.png

                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          NetFritz @Android51 last edited by

                                          @android51
                                          Hallo
                                          Beim mir will der IOB Modbusadpter keine Holding Register beschreiben.
                                          Beim User QLink geht es auch nicht.

                                          In Node Red Modbus wir die Adresse -1 angegeben.
                                          Also wenn Du Die Adresse 4002 = SG Ready 1 schalten willst muss Du die 4001 eingeben.

                                          Beim ioBroker Modbus Adapter wird noch eine 4 vorrangestellt.
                                          Um es genau zu sagen die Adresse setzt sich zusammen 40000 + 4002 = 44002.
                                          Ich habe die 4001 angegeben.

                                          Bei Quantity habe ich eine 2 Eingegeben, es werden 2 Adressen beschrieben die 4002 und die 4003.
                                          Einmal mit der 1 SG Ready1 und die 0 SG Ready2.
                                          Und zurück beidemal 0 0.
                                          Gruß NetFritz

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Android51 @NetFritz last edited by

                                            @netfritz
                                            Wenn ich mich recht erinnere, konnte ich die 4001 damals auch nicht schalten, die 4002 hingegen schon.

                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            512
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            75847
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo