NEWS
Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
-
@d4ve sagte: passt das so?
Zeitplan passt, Timeout nicht.
-
@paul53 wie ah verstehe wegen der zeit
-
@d4ve sagte: wie
Es fehlt der "stop timeout", damit nicht ständig hin und her geschaltet wird.
-
wenn du sagt so passt es lass ich die finger davon
-
@paul53 hier nochmal das andere
-
@paul53 so jetzt aber
-
@d4ve sagte: weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan
Dann mache es an der Stelle so:
EDIT: Diesmal warst du schneller.
-
Paul ich danke dir vom herzen..
-
@d4ve sagte: so jetzt aber
Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
-
@paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
-
du hast vollkommen recht.
-
@paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
-
@paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
-
@d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
-
@paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist. -
@d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
"Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz). -
@paul53 hör sich sehr gut an
mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
-
@d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
Darüber geht es natürlich auch.
-
@paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
-
@d4ve sagte: also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
Meinst du so mit Trigger am 1. Mai und 1. Oktober?
Es können alle Thermostate in einem Trigger auf den gleichen Mode gesetzt werden.